Istenie na 20m trase

Porada před realizací, doporučení, rady, nápady týkající se plánovaných ostrovních nebo poloostrovních systémů, projektování, zkušenosti, schémata, vhodné komponenty
janek22
Příspěvky: 34
Registrován: stř úno 01, 2023 2:51 pm

Istenie na 20m trase

Příspěvek od janek22 »

Pani, hladal som na forach a na nete ale nenasiel som, tak skusam tu.
planujem FVE a trasa medzi panelmi bude cca 20m.
tesne pod strechou dam prepatovky a poistkove odpinace a potom pojdem smerom k menicu cca 20m trasou.
otazka je, ci je potrebne dat poistkovy odpinac aj pri menici alebo ci staci len hore pod strechou?

taktiez tam budem mat aj DC istice ktore budem pouzivat na nudzove vypnutie cez vyhadzvacie cievky. tie budu v rozvadzaci pod strechou a aj dole pri menici.

len teda neviem ci dat dalsie poistky aj dole pri menici v rozvadzaci alebo ci stacia tie hore pod strechou?
diki moc za rady.

ak sa toto uz niekde riesilo tak budem rad za link. hladal som ale nenasiel som. :(
Přílohy
zapojenie.jpg
Soban
Příspěvky: 3869
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Istenie na 20m trase

Příspěvek od Soban »

Nepřeháníš to?????

DC jističe nahoře a dole + pojistky?????

Pojistky a odpínače bych dal tam kde ty stringy budeš spojovat, a DC jistič bych dal někam dolů aby se to dalo vypnout a nemusel jsi letět nahoru.
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
janek22
Příspěvky: 34
Registrován: stř úno 01, 2023 2:51 pm

Re: Istenie na 20m trase

Příspěvek od janek22 »

no to som si neni isty s tymi poistkami ci ich treba mat aj hore aj dole pri menici.
DC istice hore som chcel mat aby som vedel odstavit celu trasu v pripade nejakeho nudzoveho stavu - poziar a tak. a dole pri menici som chcel mat tiez DC isice aby som to vedel aj dole odpojit ak by bolo treba, a teda je otazne ci dole mat tiez poistky alebo nie.
ak bude tolko istenia a odpinania cez DC istice, tak degradujem tym nieco? su tam moc velke straty?
nechcem to zbytocne predimenzovat ale mat moznost vypnut skoro celu trasu od strechy dole je asi dobre mat, a pri menici mat tiez DC istic/odpinac sa tiez moze niekedy zijst.
Ci zle uvazujem?
Diki za rady
Soban
Příspěvky: 3869
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Istenie na 20m trase

Příspěvek od Soban »

Dole pojistky netřeba protože když vznikne skrat dole tak pojistky vedoucí k panelům nevypnou, protože panely nedají takový proud.

Pokud vznikne někde zrada na panelu a bude skrat tam a ostatní panely tam budou cpát proud tak ta pojistka vyletí, tak stejně kdyby tam z měniče se tlačil nějaký proud při poruše.

Jedině kdy by to neochránilo kdyby se porouchal měnič a tlačil tam na panely napětí a vznikl skrat před pojistkama na kabelu, ale tady si myslím že by to vyhořelo spíš v měniči.....
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
janek22
Příspěvky: 34
Registrován: stř úno 01, 2023 2:51 pm

Re: Istenie na 20m trase

Příspěvek od janek22 »

ok diki za opdoved.
a este sa chcem spytat ohladom prepatoviek, je dobre ich zapojit az za poistkami alebo pred nimi?
tie co budu hore pod strechou.
videl som rozne zapojenia ale neviem ktore je spravne a ci na tom vobec nejak zalezi.
diki
cipis
Příspěvky: 5223
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Istenie na 20m trase

Příspěvek od cipis »

Dole pojistky, resp. odpínač, se hodí, když je potřeba něco udělat. Stringy do 120 V člověk klidně odšroubuje, ale cokoliv vyššího je třeba už korektně odpojit. A pojistkový odpínač se zkratovací vložkou místo pojistky vychází furt levněji než DC vypínač/jistič.
Nahoře se to ustálilo na pojistkách na jednotlivých částech, pak spojit na přepěťovku a z ní přes DC jistič s vyrážečem dolů. Jde o to, že když zareaguje přepěťovka, tak jde do zkratu, no a nabitý vstup regulátoru se pak natvrdo vybije do země - proto ten jistič (či další odpínač).
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
pibi
Příspěvky: 986
Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
Lokalita: Východně od 3nce
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 14kWp
Kapacita baterie [kWh]: 28kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Istenie na 20m trase

Příspěvek od pibi »

Nahoře pojistkové odpínače k jednotlivým stringům, za nimi přepěťovka.
Dc jistič s napěťovou spouští + druhá přepěťovka může být asi dole u měniče a je vyřešeno.
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah LiFePO4 + 2xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
janek22
Příspěvky: 34
Registrován: stř úno 01, 2023 2:51 pm

Re: Istenie na 20m trase

Příspěvek od janek22 »

pani, este otazka. moze byt takto zapojena prepatovka? hore nohami v podstate?
ked pojdem z panelov cez poistky, a potom za poistkami zapojim prepatovku, tak takto by boli kable najkratsie a nemusim ich prevliekat zozadu do prepatovky.

moze byt prepatovka hore na vstupe a potom dole pojdem smerom do menica ? a mat ju takto obratenu?
Přílohy
zapojenie prepatovka.jpg
Raww
Příspěvky: 139
Registrován: sob bře 18, 2023 12:50 pm
Lokalita: Jihlava
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 9840
Kapacita baterie [kWh]: 13,6

Re: Istenie na 20m trase

Příspěvek od Raww »

janek22 píše:
pani, este otazka. moze byt takto zapojena prepatovka? hore nohami v podstate?
ked pojdem z panelov cez poistky, a potom za poistkami zapojim prepatovku, tak takto by boli kable najkratsie a nemusim ich prevliekat zozadu do prepatovky.

moze byt prepatovka hore na vstupe a potom dole pojdem smerom do menica ? a mat ju takto obratenu?
Takto je to i doporučené, co nejkratší trasa. PEN pak vede BEZ souběhů a ideálně i bez křížení s chráněnou stranou do země.
9,84kWp, 2x MPPT 150/100, MPPT 150/70, 3x MultiPlus-II 5kVA, Cerbo GX, 13,6kWh LiFePO4,
ESS v síti E.On
glottis
Příspěvky: 2608
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: Istenie na 20m trase

Příspěvek od glottis »

uplne nejlepe bys to rozdvojeni mel mit na prepetovce a z prepetovky jit na jistic. nevim od kud ti pak vede zem ale klidn ebych dal prepetovku tam co mas jistic, z pojistek na prepetovku a jistic vedle prepetovkty. Jestli ti zem vede zespodu
Naposledy upravil(a) glottis dne úte dub 04, 2023 9:34 am, celkem upraveno 1 x.
Raww
Příspěvky: 139
Registrován: sob bře 18, 2023 12:50 pm
Lokalita: Jihlava
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 9840
Kapacita baterie [kWh]: 13,6

Re: Istenie na 20m trase

Příspěvek od Raww »

glottis píše:
uplne nejlepe bys to rozdvojeni mel mit na prepetovce a z prepetovky jit na jistic
:yes:
9,84kWp, 2x MPPT 150/100, MPPT 150/70, 3x MultiPlus-II 5kVA, Cerbo GX, 13,6kWh LiFePO4,
ESS v síti E.On
cipis
Příspěvky: 5223
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Istenie na 20m trase

Příspěvek od cipis »

Jj, přesně tak, když teď upadne vodič z přepěťovky, tak to funguje dál.
Proto prvně na přepěťovku a až z ní dál.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
glottis
Příspěvky: 2608
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: Istenie na 20m trase

Příspěvek od glottis »

cipis píše:
Jj, přesně tak, když teď upadne vodič z přepěťovky, tak to funguje dál.
Proto prvně na přepěťovku a až z ní dál.
To je jiste jeden z duvodu ale i to, ze ten propoj ma nejaky odpor a indukcnost. Kdy ztam rachne a potece tam 100kA a ten propoj bude mit nevim treba 1mR tak tam bude 100V :) Takze dolu pujde o dost vetsi napeti. A neuvazuju indukcnost tech vodicu. To pak muze udealt peak jeste vetsi.

ja ted vymyslel combiner box takhle
photo_2023-04-04_09-45-42.jpg
janek22
Příspěvky: 34
Registrován: stř úno 01, 2023 2:51 pm

Re: Istenie na 20m trase

Příspěvek od janek22 »

Ok aj to je mozne, mozem ist z prepatovky na istic to neni problem.
v rozvadzaci budu dva strngy cize hned vedla tejto zostavy je este druha.
uzemnenie pojde z tej istej strany ako je prepatovka napajana, takze ten kabel mozem pretiahnut zozadnej casti na mostik, ale neviem ci aj to bude povazovane za krizenie kedze vedla bude dalsia prepatovka s poistkami. ale bude tam medzi nimi medzera cca 7cm. tak mozno to uzemenie potiahnem stredom dole do spodnej casti rozvadzaca a tam dam mostik.
snad to tak bude ok potom.
janek22
Příspěvky: 34
Registrován: stř úno 01, 2023 2:51 pm

Re: Istenie na 20m trase

Příspěvek od janek22 »

cipis píše:
Jj, přesně tak, když teď upadne vodič z přepěťovky, tak to funguje dál.
Proto prvně na přepěťovku a až z ní dál.
prepacte ze som nechapavy, ale ved ked je to spolu nakrimpovane do jednej dutinky tak potom nie je to jedno ci pojdem z poistiek alebo z prepatovky do istica? jak by tam mal spadnut vodic?
prepacte za blbe otazky ale tomu nejak nechapem.
:shock:
cipis
Příspěvky: 5223
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Istenie na 20m trase

Příspěvek od cipis »

Hlavní důvod tu popsal výše glottis, no a pak to, co jsem psal já, uvolní se ti šroubek, praskne svorka atd., a máš to bez přepěťovky. Lanka z dvojité dutinky jsem také viděl vypadená ...
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.