Re: Jednoduchy monitoring
No to jo, ale já myslel levou pozici prvního odpínače a pravou pozici posledního, osmého odpínače. Aby byla délka po busbaru stejná. Takhle jde první baterka jen pár centimetrů ke shuntu, kdežto poslední baterka jde 4 metry ...
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 1214
- Registrován: ned zář 25, 2022 10:47 am
- Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Jednoduchy monitoring
Len ked potom odpojim jeden odpajac tak odpojom tym dve baterky
10 x Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp JZ
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania (rozširovania)
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania (rozširovania)
-
- Příspěvky: 5232
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: Jednoduchy monitoring
Při 100 A a 48 V je na těch 4 metrech těch busbarů ztráta 14 mV.
On to teda nebude jednoduchý výpočet, protože v půlce busbaru už bude téct jiný proud, ale zase bude kratší délka.
Já už bych to nepředělával, protože to bys musel dělat všechny kabely každý extra délku, aby to bylo vše úplně shodné, tj. kabel + patřičný kus busbaru. Tedy defacto znovu celé.
Proto jsem psal o tom uzemnění. Pak nemusíš mínus pól vůbec odpínat ...
On to teda nebude jednoduchý výpočet, protože v půlce busbaru už bude téct jiný proud, ale zase bude kratší délka.
Já už bych to nepředělával, protože to bys musel dělat všechny kabely každý extra délku, aby to bylo vše úplně shodné, tj. kabel + patřičný kus busbaru. Tedy defacto znovu celé.
Proto jsem psal o tom uzemnění. Pak nemusíš mínus pól vůbec odpínat ...
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 5232
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: Jednoduchy monitoring
Každopádně ale z toho Epeveru připoj ten měřící vstup napětí baterky ...
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 1214
- Registrován: ned zář 25, 2022 10:47 am
- Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Jednoduchy monitoring
Cipis tak tomuto nerozumiem..ak prehodim tie kable na baterkach tak stale bude jedna baterka blizsie k shuntu..myslys to prehodit takto?..baterka 1 od schuntu dat minus kabel na 8 odpinac a z baterky 8 dat minus kabel na 1 odpinac a takto poprehadzovat aj ostatne baterky?ale tym padom tam vznikne dlzka na kazdej baterke skoro 4m..co je niekolko nasobne viacej ako teraz.teraz je plus dlhe 90cm aj minuscipis píše:Při 100 A a 48 V je na těch 4 metrech těch busbarů ztráta 14 mV.
On to teda nebude jednoduchý výpočet, protože v půlce busbaru už bude téct jiný proud, ale zase bude kratší délka.
Já už bych to nepředělával, protože to bys musel dělat všechny kabely každý extra délku, aby to bylo vše úplně shodné, tj. kabel + patřičný kus busbaru. Tedy defacto znovu celé.
Proto jsem psal o tom uzemnění. Pak nemusíš mínus pól vůbec odpínat ...
10 x Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp JZ
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania (rozširovania)
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania (rozširovania)
-
- Příspěvky: 5451
- Registrován: pát úno 13, 2015 2:24 pm
- Lokalita: SO, SK
- Bydliště: SO, SK
Re: Jednoduchy monitoring
Ale baterky su ako ? A alebo B ?
Ono uvidis jak to zatazis na max. 2x menic a potom pomeras prud z kazdej baterky.
.
Ono uvidis jak to zatazis na max. 2x menic a potom pomeras prud z kazdej baterky.
.
- Přílohy
-
- bus_I.png (53.96 KiB) Zobrazeno 365 x
Naposledy upravil(a) rottenkiwi dne sob úno 18, 2023 10:51 pm, celkem upraveno 1 x.
DC-AC inverter REC Lion DC-AC ESP32 DIY inv. 15 GB za sekundu DIY MPPT Holder
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
-
- Příspěvky: 1214
- Registrován: ned zář 25, 2022 10:47 am
- Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Jednoduchy monitoring
Brottenkiwi píše:Ale baterky su ako ? A alebo B ?
.
10 x Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp JZ
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania (rozširovania)
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania (rozširovania)
-
- Příspěvky: 5451
- Registrován: pát úno 13, 2015 2:24 pm
- Lokalita: SO, SK
- Bydliště: SO, SK
Re: Jednoduchy monitoring
Ja som sa snazil a mam 95 mm2 Cu a aj tak mam prudy: 81 / 67 / 72 A z troch LFP paralelne.
Ty budes mat napr.
.
Ty budes mat napr.
.
DC-AC inverter REC Lion DC-AC ESP32 DIY inv. 15 GB za sekundu DIY MPPT Holder
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
-
- Příspěvky: 5232
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: Jednoduchy monitoring
Tak jinak
Předpokládám 1 m kabely k baterkám.
Takže délka připojení první baterie: 1 m kabel + 1 m kabel + 0,2 m busbar + 0,25 m busbar.
Druhé: 1+1 + 0,45 + 0,50
Poslední: 1+1 + 2 + 2.
Takže máš první baterku na mnohem kratší vzdálenosti než tu poslední.
Co jsem myslel já, tak je to, že:
První baterka 1 + 3 + 0,2 + 2
Druhá baterka 1,25 + 2,75 + 0,45 + 1,75
Poslední baterka 3 + 1 + 2 + 2 + 0,2
Potom u všech baterek budeš mít stejnou délku kabeláže a stejnou délku busbaru.
Předpokládám 1 m kabely k baterkám.
Takže délka připojení první baterie: 1 m kabel + 1 m kabel + 0,2 m busbar + 0,25 m busbar.
Druhé: 1+1 + 0,45 + 0,50
Poslední: 1+1 + 2 + 2.
Takže máš první baterku na mnohem kratší vzdálenosti než tu poslední.
Co jsem myslel já, tak je to, že:
První baterka 1 + 3 + 0,2 + 2
Druhá baterka 1,25 + 2,75 + 0,45 + 1,75
Poslední baterka 3 + 1 + 2 + 2 + 0,2
Potom u všech baterek budeš mít stejnou délku kabeláže a stejnou délku busbaru.
To jo, ale jak jsem psal výše, ty zanedbáváš délku/odpor/úbytek busbarů.Migel píše:Cipis tak tomuto nerozumiem..ak prehodim tie kable na baterkach tak stale bude jedna baterka blizsie k shuntu..myslys to prehodit takto?..baterka 1 od schuntu dat minus kabel na 8 odpinac a z baterky 8 dat minus kabel na 1 odpinac a takto poprehadzovat aj ostatne baterky?ale tym padom tam vznikne dlzka na kazdej baterke skoro 4m..co je niekolko nasobne viacej ako teraz.teraz je plus dlhe 90cm aj minus
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 1214
- Registrován: ned zář 25, 2022 10:47 am
- Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Jednoduchy monitoring
Takze stacilo by vymenit len minus kable?..
10 x Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp JZ
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania (rozširovania)
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania (rozširovania)
-
- Příspěvky: 5232
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: Jednoduchy monitoring
Nestačilo, protože ti to pak nedošáhne na druhou stranu.
Součet plusové cesty musí být stejný jako součet mínusové. Tudíž budeš mít 8 různých plusových a 8 různých mínusových.
Ale jak psal kiwi, a ostatně i já, uvidí se za provozu. Na té délce busbaru 2 m (tedy 4 m vedení) je úbytek 14 mV při proudu 100 A. Klešťák máš? Dej tomu ceres, zapoj přímotopy do měniče a změř proudy baterek.
Resp. jestli jsou smart, tak to uvidíš na budíku, jak se rozjedou proudy.
Součet plusové cesty musí být stejný jako součet mínusové. Tudíž budeš mít 8 různých plusových a 8 různých mínusových.
Ale jak psal kiwi, a ostatně i já, uvidí se za provozu. Na té délce busbaru 2 m (tedy 4 m vedení) je úbytek 14 mV při proudu 100 A. Klešťák máš? Dej tomu ceres, zapoj přímotopy do měniče a změř proudy baterek.
Resp. jestli jsou smart, tak to uvidíš na budíku, jak se rozjedou proudy.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 1214
- Registrován: ned zář 25, 2022 10:47 am
- Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Jednoduchy monitoring
Mozem to zmerat aj s merakom..kazda bmska sa da aj cez blutut kuknut. Kazda baterka ma 60A bms...takze ked som to uz pochopil tak baterku8 by som mal dat na prvy odpajac a baterku 1 na odpajac posledny a toto iste s ostatnymy a pridavat dlzku kablu podla vzdialenosti?.
10 x Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp JZ
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania (rozširovania)
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania (rozširovania)
-
- Příspěvky: 365
- Registrován: stř zář 07, 2011 10:09 pm
Re: Jednoduchy monitoring
Nič s tým nerob!
Je to dobré.
-Rozdiel v dĺžke nie je 2m (ako je dlhá celá šína), ale len vzdialenosť medzi prvou a poslednou plusovou poistkou batérií. A to je koľko? 130cm?
-Ak by si aj zaťažil ten menič na 100%, tých 100A potečie z batérie iba v noci. Inak pomáha batériám regulátor z druhej strany šíny.,
-...
Je to dobré.
-Rozdiel v dĺžke nie je 2m (ako je dlhá celá šína), ale len vzdialenosť medzi prvou a poslednou plusovou poistkou batérií. A to je koľko? 130cm?
-Ak by si aj zaťažil ten menič na 100%, tých 100A potečie z batérie iba v noci. Inak pomáha batériám regulátor z druhej strany šíny.,
-...
-
- Příspěvky: 1214
- Registrován: ned zář 25, 2022 10:47 am
- Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Jednoduchy monitoring
Je to tych 130-140ako som pisal vysie ..inak ahoj..chcel som sa vpiatok zastavit kuknut no hadaj co zasa..od stredy som pozitivny..nejak sa to na mna lepi..aj luimu som mal ist ale ani som mu nevolal uz v piatok...tak ked vyda tak buduci vikend sa ozvem pozdravuj doma..
10 x Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp JZ
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania (rozširovania)
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania (rozširovania)
-
- Příspěvky: 5451
- Registrován: pát úno 13, 2015 2:24 pm
- Lokalita: SO, SK
- Bydliště: SO, SK
Re: Jednoduchy monitoring
AKo pise bert, nic nerob, s jednym menicom to budu male rozdiely.
Problem by bol viac menicov paralelne, co nie je tvoj pripad.
Problem by bol viac menicov paralelne, co nie je tvoj pripad.
DC-AC inverter REC Lion DC-AC ESP32 DIY inv. 15 GB za sekundu DIY MPPT Holder
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
-
- Příspěvky: 1214
- Registrován: ned zář 25, 2022 10:47 am
- Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Jednoduchy monitoring
Viacej menicov ani nemam v plane davat..
10 x Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp JZ
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania (rozširovania)
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania (rozširovania)
-
- Příspěvky: 1214
- Registrován: ned zář 25, 2022 10:47 am
- Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Jednoduchy monitoring
Ahojte..Dlho som sem nic nedal ako pokracujem a ak mam pravdu povedat tak mi pocasie nepraje aby som prehodil panely na streche.ked pridem z roboty len fuka a fuka medzi tym prsi a ked bolo pekne zasa som bol chory..uz vyse tyzdna mam pred domom rozlozene lesenie a len cakam kedy mi ten hore dopraje cas a pocasie nato
Ale aspom som dokoncil vedenie od stringov spod strechy do technickej miestnosti do rozvadzaca na odpajace,niekolko krat poprestavoval bmsky aj regl..
Asi tolko..,uvidim ked to pojde na ostro uz,pocitam ze buduci tyzden by to mohlo uz byt (dufam)
Potom hodim mozno aj dake foto
Ale aspom som dokoncil vedenie od stringov spod strechy do technickej miestnosti do rozvadzaca na odpajace,niekolko krat poprestavoval bmsky aj regl..
Asi tolko..,uvidim ked to pojde na ostro uz,pocitam ze buduci tyzden by to mohlo uz byt (dufam)
Potom hodim mozno aj dake foto
10 x Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp JZ
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania (rozširovania)
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania (rozširovania)
-
- Příspěvky: 1214
- Registrován: ned zář 25, 2022 10:47 am
- Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Jednoduchy monitoring
Nazdar hošany..
Neska som mal volno a chcel som ist na strechu no zasa fukalo jak sprostee..tak som bol pre 3kusy zvodovych tyci a cely den som kopal jak blazon tri jamy s drazkami a potom prislo ozajstne sialenstvo!vykopal som jamy asi na 50cm do zeme a ked som isiel zatlkat tyce tak to islo kurvajs tazko miestami vobec!
Ked som kopal vodu tak asi od pol metra bola ilova tvrda mazlava zemina,islo to vtedy velmi tazko,tak som myslel ze ked budem zatlkat tyce ze to bude jedna basen.hovno!..islo to jak vlete na saniach do kopca!ale nakoniec vsetky tri sa mi teraz pred siedmu podarilo pospajat do kopy a aj zahadzat.dostal som cislo od suseda na jedneho majstra co montuje bleskozvody ze ci by mi neprisiel zmerat odpor a ze sa stavi za dva tyzdne.tak som zvedavy ako to vyde lebo zatlkat dalsie take zeleza do tejto zeme neviem neviem.. ale podla toho co som mu opisal tak teoreticky by to malo stacit uvidime ako vyjde meranie.
Nemam fotku ako som to zatlkol a pospajal iba ako to je vykopane lebo ked som to dorobil bolo uz tma a mna zavalil pocit ze ma presiel bager.
Neska som mal volno a chcel som ist na strechu no zasa fukalo jak sprostee..tak som bol pre 3kusy zvodovych tyci a cely den som kopal jak blazon tri jamy s drazkami a potom prislo ozajstne sialenstvo!vykopal som jamy asi na 50cm do zeme a ked som isiel zatlkat tyce tak to islo kurvajs tazko miestami vobec!
Ked som kopal vodu tak asi od pol metra bola ilova tvrda mazlava zemina,islo to vtedy velmi tazko,tak som myslel ze ked budem zatlkat tyce ze to bude jedna basen.hovno!..islo to jak vlete na saniach do kopca!ale nakoniec vsetky tri sa mi teraz pred siedmu podarilo pospajat do kopy a aj zahadzat.dostal som cislo od suseda na jedneho majstra co montuje bleskozvody ze ci by mi neprisiel zmerat odpor a ze sa stavi za dva tyzdne.tak som zvedavy ako to vyde lebo zatlkat dalsie take zeleza do tejto zeme neviem neviem.. ale podla toho co som mu opisal tak teoreticky by to malo stacit uvidime ako vyjde meranie.
Nemam fotku ako som to zatlkol a pospajal iba ako to je vykopane lebo ked som to dorobil bolo uz tma a mna zavalil pocit ze ma presiel bager.
10 x Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp JZ
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania (rozširovania)
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania (rozširovania)
-
- Příspěvky: 13
- Registrován: stř srp 28, 2013 9:46 pm
monitoring přes Junctek KG140F Re: Jednoduchy monitoring
ahoj všem,
skládám první offgrid okruh a mezi měnič a baterii vkládám měřák Junctek KG140F. tento model má RS485 výstup na konektro RJ10. rád bych si udělal monitoring toku energie přes Junctek a stavu baterií do již běžícího HomeAssistant (HA). na toto propojení jsem pořídil převodník Waveshare RS485 TO ETH (...ernet RJ45) a chtěl bych vyčítal hodnoty do HA.
Máte někdo zprovozněnou takovou komunikaci do HomeAssistant kde by se měřené hodnoty zpřístupnily jako senzory?
těším se na odezvu
Petr
skládám první offgrid okruh a mezi měnič a baterii vkládám měřák Junctek KG140F. tento model má RS485 výstup na konektro RJ10. rád bych si udělal monitoring toku energie přes Junctek a stavu baterií do již běžícího HomeAssistant (HA). na toto propojení jsem pořídil převodník Waveshare RS485 TO ETH (...ernet RJ45) a chtěl bych vyčítal hodnoty do HA.
Máte někdo zprovozněnou takovou komunikaci do HomeAssistant kde by se měřené hodnoty zpřístupnily jako senzory?
těším se na odezvu
Petr
začátečník | 1f OffGrid okruh s iGrid VEII 5.5kW 48V + BatteryPack LiFePO4 120Ah 6kWh 16S + 9 panelů 330kWp + Raspberry Pi4 s HomeAssistant
-
- Příspěvky: 1214
- Registrován: ned zář 25, 2022 10:47 am
- Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Jednoduchy monitoring
Chlapci neska mi bolo konecne dopriate dolozit panely ktym ostatnym(teda uz vcera ale uz bolo neskoro vecer).
Takze teraz mam celkovo 3,8 kwp orientovanych na JZ bez tiena od rana do vecera..
Takze teraz mam celkovo 3,8 kwp orientovanych na JZ bez tiena od rana do vecera..
10 x Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp JZ
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania (rozširovania)
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
48V 760Ah/35kWh Li-ion
a stále v štádiu budovania (rozširovania)
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 11 Odpovědi
- 1777 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od mobilik
-
- 25 Odpovědi
- 2912 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od jars10
-
- 49 Odpovědi
- 2863 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od kachnanr
-
- 12 Odpovědi
- 1797 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od cipis
-
- 3 Odpovědi
- 818 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od beethowen