victron přeměna z ostrovu na on grid
Porada před realizací, doporučení, rady, nápady týkající se plánovaných ostrovních nebo poloostrovních systémů, projektování, zkušenosti, schémata, vhodné komponenty
-
- Příspěvky: 67
- Registrován: stř lis 17, 2021 8:08 pm
- Lokalita: Vyškov
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 14 700
- Kapacita baterie [kWh]: 9,6
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: ANO
victron přeměna z ostrovu na on grid
Dobrý den,
cca rok provozuji ostrovní elektrárnu, není nijak připojená na domovní rozvod elektřiny, mám ostrovní měnič.
Použité regulátory jsou Victron 250/85 TR VeCan. Baterie olovo Hoppecke. Cerbo GX přítomno, stejně tak SmartShunt.
Nyní to chci oficiálně připojit k síti. Papírově mi to pořeší člověk, co má k tomu autorizaci, ale je mi jasné, že technické řešení si musím vymyslet sám a s ním pouze konzultovat, protože nemá zkušenosti s victronem.
Moje myšlenka je, že k bateriím a regulátorům připojím na svorkovnici 3 kusy
https://eshop.neosolar.cz/menic-nabijec ... a-35a-32a/
a tohle připojím do jističů v baráku a budu mít pokryté všechny 3 fáze.
Je to takhle snadné nebo si to představuju jako Hurvínek válku? Jaké jsou další věci, co potřebuju? Na co bych si měl dát pozor?
Díky všem za podněty
Ivo
cca rok provozuji ostrovní elektrárnu, není nijak připojená na domovní rozvod elektřiny, mám ostrovní měnič.
Použité regulátory jsou Victron 250/85 TR VeCan. Baterie olovo Hoppecke. Cerbo GX přítomno, stejně tak SmartShunt.
Nyní to chci oficiálně připojit k síti. Papírově mi to pořeší člověk, co má k tomu autorizaci, ale je mi jasné, že technické řešení si musím vymyslet sám a s ním pouze konzultovat, protože nemá zkušenosti s victronem.
Moje myšlenka je, že k bateriím a regulátorům připojím na svorkovnici 3 kusy
https://eshop.neosolar.cz/menic-nabijec ... a-35a-32a/
a tohle připojím do jističů v baráku a budu mít pokryté všechny 3 fáze.
Je to takhle snadné nebo si to představuju jako Hurvínek válku? Jaké jsou další věci, co potřebuju? Na co bych si měl dát pozor?
Díky všem za podněty
Ivo
-
- Příspěvky: 5222
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: victron přeměna z ostrovu na on grid
Na to, abys měl zálohu ze sítě, nepotřebuješ žádné oficiální připojení a už vůbec ne ongrid.
3x 3 kW je nesmysl. Vždycky ti bude někde něco chybět.
Kolik máš odběr domácnosti? Jaká spotřeba za rok? Jaké souběhy a jaká ochota měnit návyky doma?
Co to krmilo do teďka? Proč to jelo rok bez napájení té domácnosti?
Nejjednodušší řešení je přepínač sítí (a jestli i tenhle chceš ofiko, tak ho musíš pojmenovat tak, jak chtějí ONI, oddělovač sítí nebo tak nějak, prohledej fórum), kterým buď pojedeš na FVE na spojených fázích nebo 3 ze sítě.
Točivé stroj necháš na DS.
Stokrát popisované řešení na fóru, tak proč ne po 101, že? Jsi tu rok a něco, tak snad jsi už něco načetl, ne?
3x 3 kW je nesmysl. Vždycky ti bude někde něco chybět.
Kolik máš odběr domácnosti? Jaká spotřeba za rok? Jaké souběhy a jaká ochota měnit návyky doma?
Co to krmilo do teďka? Proč to jelo rok bez napájení té domácnosti?
Nejjednodušší řešení je přepínač sítí (a jestli i tenhle chceš ofiko, tak ho musíš pojmenovat tak, jak chtějí ONI, oddělovač sítí nebo tak nějak, prohledej fórum), kterým buď pojedeš na FVE na spojených fázích nebo 3 ze sítě.
Točivé stroj necháš na DS.
Stokrát popisované řešení na fóru, tak proč ne po 101, že? Jsi tu rok a něco, tak snad jsi už něco načetl, ne?
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 67
- Registrován: stř lis 17, 2021 8:08 pm
- Lokalita: Vyškov
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 14 700
- Kapacita baterie [kWh]: 9,6
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: ANO
Re: victron přeměna z ostrovu na on grid
je to 3x 2,4KW a myšlenka je taková, že co nezvládne vyrobit měnič ze soláru, tak si dotáhne tu zbývající trochu ze sítě. Bude to jen občas a bude to málo.
Já rozumím, že se mi snažíte dobře poradit a jsem za to upřímně vděčný. Pokud můžu, poprosil bych ještě radu On-topic. Tedy fakt k tomu, na co konkrétně jsem se ptal.
Děkuju
Já rozumím, že se mi snažíte dobře poradit a jsem za to upřímně vděčný. Pokud můžu, poprosil bych ještě radu On-topic. Tedy fakt k tomu, na co konkrétně jsem se ptal.
Děkuju
-
- Příspěvky: 5222
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: victron přeměna z ostrovu na on grid
Chtěl jsi podněty, dostals ...
Kvůli občas a málo vyhazovat 100+ tisíc ...
Kvůli občas a málo vyhazovat 100+ tisíc ...
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 1822
- Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
- Lokalita: MY, SR
- Výkon panelů [Wp]: 10200
- Kapacita baterie [kWh]: 15
- Bydliště: SR MY
Re: victron přeměna z ostrovu na on grid
Ešte odporúčam doplniť do systému smartmeter ET340.
Nezabudnúť na busbary a istenie.
Najväčší problém býva prepojenie medzi domovým rozvádzačom a meničmi. Treba tam ACin, ACout, dátový z ET340 a prípadne ešte jeden pre ACout2.
Nezabudnúť na busbary a istenie.
Najväčší problém býva prepojenie medzi domovým rozvádzačom a meničmi. Treba tam ACin, ACout, dátový z ET340 a prípadne ešte jeden pre ACout2.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
-
- Příspěvky: 67
- Registrován: stř lis 17, 2021 8:08 pm
- Lokalita: Vyškov
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 14 700
- Kapacita baterie [kWh]: 9,6
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: ANO
Re: victron přeměna z ostrovu na on grid
Diablo děkuji za tipy!
Ten problém s propojením - máte tím na mysli čistě mechanický problém nebo čeho se to týká?
A když ty měniče zapojím každý na jinou fázi - musím je ještě mezi sebou nějak programovat, aby se každý choval nějak jinak (třeba fázový posun) nebo prostě zapojím a jedu?
Ivo
Ten problém s propojením - máte tím na mysli čistě mechanický problém nebo čeho se to týká?
A když ty měniče zapojím každý na jinou fázi - musím je ještě mezi sebou nějak programovat, aby se každý choval nějak jinak (třeba fázový posun) nebo prostě zapojím a jedu?
Ivo
-
- Příspěvky: 1822
- Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
- Lokalita: MY, SR
- Výkon panelů [Wp]: 10200
- Kapacita baterie [kWh]: 15
- Bydliště: SR MY
Re: victron přeměna z ostrovu na on grid
Jj čisto fyzický problém. Väčšinou je domový rozvádzač niekde úplne inde ako je miesto kde bude FVE. A prepojiť to nie je jednoduché bez búracích prác, aby to aj nejako vyzeralo.
Ak pôjdeš do Victron 3F, treba mať MK3 prevodník a je potrebné ich naprogramovať. Dobré je sa registrovať na victron profesional, kde sú rôzne školiace videá aj ohľadom 3F zapojenia.
Ak pôjdeš do Victron 3F, treba mať MK3 prevodník a je potrebné ich naprogramovať. Dobré je sa registrovať na victron profesional, kde sú rôzne školiace videá aj ohľadom 3F zapojenia.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
-
- Příspěvky: 289
- Registrován: ned led 25, 2015 12:28 pm
Re: victron přeměna z ostrovu na on grid
No, tak MK3 převodník a Victron videa je opravdu cesta k brzkému infarktu...Laik nemá šanci.
MP 3000/48 je důvod, proč se ti instalace prodraží. Stejně to budeš za pár měsíců pod cenou prodávat, pořiď rovnou 5000/48.
A 3F to chceš proč? Je to ekonomicky dost náročné, mám to sice taky, ale jen z edukativních a pohodářských účelů a hlavně si to dělám sám.
Jinak nikde není psáno, že MP nemůžeš nafázovat na síť. Stačí dobře nastavit a přetoky nejsou žádné. Už jsem to tu psal, přetoky jsem jeden čas měl. A dělalo mi to ponorné čerpadlo Gardena....
MP 3000/48 je důvod, proč se ti instalace prodraží. Stejně to budeš za pár měsíců pod cenou prodávat, pořiď rovnou 5000/48.
A 3F to chceš proč? Je to ekonomicky dost náročné, mám to sice taky, ale jen z edukativních a pohodářských účelů a hlavně si to dělám sám.
Jinak nikde není psáno, že MP nemůžeš nafázovat na síť. Stačí dobře nastavit a přetoky nejsou žádné. Už jsem to tu psal, přetoky jsem jeden čas měl. A dělalo mi to ponorné čerpadlo Gardena....
RT E2A, Certifikace ČFA, FVE experiment od roku 2015, zpracování projektové dokumentace Victron.
ostrov - Victron 3x Multiplus II 48/5000, Longi 16x455Wp, CERBO GX, GX Touch 50, Pylontech 5x US3000C...
ostrov - Victron 3x Multiplus II 48/5000, Longi 16x455Wp, CERBO GX, GX Touch 50, Pylontech 5x US3000C...
-
- Příspěvky: 1822
- Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
- Lokalita: MY, SR
- Výkon panelů [Wp]: 10200
- Kapacita baterie [kWh]: 15
- Bydliště: SR MY
Re: victron přeměna z ostrovu na on grid
Niekde začať musí Podľa môjho sú tie videá celkom slušne spracované a dá sa podľa nich ísť.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
-
- Příspěvky: 67
- Registrován: stř lis 17, 2021 8:08 pm
- Lokalita: Vyškov
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 14 700
- Kapacita baterie [kWh]: 9,6
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: ANO
Re: victron přeměna z ostrovu na on grid
pánové sitra a diablo, díky za super příspěvky
sitra:
"A 3F to chceš proč?" - možná mi něco uniká, ale 3F chci,protože v domě mám 3F rozvody, tak abych to měl ve všech zásuvkách, světlech, atd. Začínám ale tušit, že tady je nějaký omyl na mojí straně? Že to jde udělat s victronem i jinak, abych to měl v celým domě?
"pořiď rovnou 5000/48" - málokdy mám na jedné fázi větší odběr, než 2 KW. Takže si říkám, že mi téměř všechny akce pokryje ten 2,4KW měnič a když zrovna nebude stačit, tak si těch pár W dotáhne ze sítě. Říkám si, že ty 5000/48 jsou o tolik dražší, že se mi ta zvýšená investice oproti 3000/48 nikdy nevrátí.
sitra:
"A 3F to chceš proč?" - možná mi něco uniká, ale 3F chci,protože v domě mám 3F rozvody, tak abych to měl ve všech zásuvkách, světlech, atd. Začínám ale tušit, že tady je nějaký omyl na mojí straně? Že to jde udělat s victronem i jinak, abych to měl v celým domě?
"pořiď rovnou 5000/48" - málokdy mám na jedné fázi větší odběr, než 2 KW. Takže si říkám, že mi téměř všechny akce pokryje ten 2,4KW měnič a když zrovna nebude stačit, tak si těch pár W dotáhne ze sítě. Říkám si, že ty 5000/48 jsou o tolik dražší, že se mi ta zvýšená investice oproti 3000/48 nikdy nevrátí.
-
- Příspěvky: 3859
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: victron přeměna z ostrovu na on grid
Právě že vrátí....
Protože koupíš 1 kus 5kW na 48V a přidáš přepínač sítí kdy vše přepneš na 1f a pokud máš všechny kabely 1f po baráku tak není co řešit a ty 3f věci necháš na DS - kolik máš 3f zařízení?
Když 5kW nebude stačit přikoupíš další 5kW a dáš je seriově - první bude ostrov a druhý on-grid pro posílení a 10kW musí stačit.
A máš cenově 1 max 2 kousky místo 3.
Protože koupíš 1 kus 5kW na 48V a přidáš přepínač sítí kdy vše přepneš na 1f a pokud máš všechny kabely 1f po baráku tak není co řešit a ty 3f věci necháš na DS - kolik máš 3f zařízení?
Když 5kW nebude stačit přikoupíš další 5kW a dáš je seriově - první bude ostrov a druhý on-grid pro posílení a 10kW musí stačit.
A máš cenově 1 max 2 kousky místo 3.
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 289
- Registrován: ned led 25, 2015 12:28 pm
Re: victron přeměna z ostrovu na on grid
no, je tam nevýhoda, že v případě přepnutí na "zimní" provoz pojedeš stále na jednu fázi a tu budeš přetěžovat. Nevím zda někdo řešil něco podobného s distributorem, ale v podmínkách to mít bude.
Pokud by jsi chtěl mít ostrov/hybrid tak 3000/48 ti bude přisosávat neustále. Už jen varná konvice má 2,2kW a pochybuji, že jsi schopen ženě/přítelkyni vysvětlit jak a co má používat (ona to pochopí, ale bude tě mít víš kde)
Takže, když už jsme u toho. Duben-říjen pokud mám své pylontechy nad 40% kapacity jede MP2 jako čistý ostrov. Abych mu nasadil přetížení nad 4,4kW a on musel otevřít kontakty a přisosnout ze sítě se stane možná 1x do měsíce. U těch 3000/48 to budeš mít každý den, a právě v tomto okamžiku přepnutí vzniká přetok. On je sice neměřitelný v 15min intervalech, ale pokud ti za rok pošle distributor přetok xy kWh můžeš se vyplašit a mít blbej den. Musel by ti to dokazát v jakých časech a jak dlouho k tomu došlo.
U 5000/48 to eliminuješ na naprosté minumum.
Pokud by jsi chtěl mít ostrov/hybrid tak 3000/48 ti bude přisosávat neustále. Už jen varná konvice má 2,2kW a pochybuji, že jsi schopen ženě/přítelkyni vysvětlit jak a co má používat (ona to pochopí, ale bude tě mít víš kde)
Takže, když už jsme u toho. Duben-říjen pokud mám své pylontechy nad 40% kapacity jede MP2 jako čistý ostrov. Abych mu nasadil přetížení nad 4,4kW a on musel otevřít kontakty a přisosnout ze sítě se stane možná 1x do měsíce. U těch 3000/48 to budeš mít každý den, a právě v tomto okamžiku přepnutí vzniká přetok. On je sice neměřitelný v 15min intervalech, ale pokud ti za rok pošle distributor přetok xy kWh můžeš se vyplašit a mít blbej den. Musel by ti to dokazát v jakých časech a jak dlouho k tomu došlo.
U 5000/48 to eliminuješ na naprosté minumum.
RT E2A, Certifikace ČFA, FVE experiment od roku 2015, zpracování projektové dokumentace Victron.
ostrov - Victron 3x Multiplus II 48/5000, Longi 16x455Wp, CERBO GX, GX Touch 50, Pylontech 5x US3000C...
ostrov - Victron 3x Multiplus II 48/5000, Longi 16x455Wp, CERBO GX, GX Touch 50, Pylontech 5x US3000C...
-
- Příspěvky: 1873
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5460
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: victron přeměna z ostrovu na on grid
Tak pocitam ze kdyz si platim 25A jistic a ne zrovna malo tak muzu 25A pouzivat a jestli mam doma barak prehozeny na jednu fazi nebo mam na jedny fazi treba indukci jim mize byt jedno, kdyz mam 1f indukci nemuzu ji prece rozlozit do 3f:)
Na druhou stranu kdyz kolikrat vidim privod 4x4 nebo 4x6 a na tom 25A 3f jistic tak je PEN slusne pretizenej kdyz jedou na 3f privod 1f spotrebice a jeste to neni prizemeno, tak v tomhle pripade je lepsi 1f ze nepretezuju PEN. Myslim privody mezi elektromerem a domovnima rozvadeceme. Od HDS k hodinam chteji vetsinou CU min 4x10.
Jinak ja jedu barak na jeden MP2 5000VA (nepouzivam ESS)a zvlada to v pohode prepinam na sit jen pri pretizeni(skoro se nestava)nebo vybite baterce, druhy budu davat jak zalohu a pro provoz indukce na FVE. Pri ofiko pripojeni je dan max vykon 1f neco kolem 3kw myslim.
Na druhou stranu kdyz kolikrat vidim privod 4x4 nebo 4x6 a na tom 25A 3f jistic tak je PEN slusne pretizenej kdyz jedou na 3f privod 1f spotrebice a jeste to neni prizemeno, tak v tomhle pripade je lepsi 1f ze nepretezuju PEN. Myslim privody mezi elektromerem a domovnima rozvadeceme. Od HDS k hodinam chteji vetsinou CU min 4x10.
Jinak ja jedu barak na jeden MP2 5000VA (nepouzivam ESS)a zvlada to v pohode prepinam na sit jen pri pretizeni(skoro se nestava)nebo vybite baterce, druhy budu davat jak zalohu a pro provoz indukce na FVE. Pri ofiko pripojeni je dan max vykon 1f neco kolem 3kw myslim.
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
-
- Příspěvky: 3859
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: victron přeměna z ostrovu na on grid
Přesně distributorovi může být u prdele jak používám přípojku, mám 1f zařízení tak prostě to nemůže být rovnoměrně rozdělené a tu krátkou dobu co budu brát 25A z jedné fáze - co mi udělá.....
V zimě to přepnu na 3f a v létě když to poběží denně 1h na 25A na jednu fázi prostě jsem zapnul troubu nebo bojler, rychlovarku atd.....
Samozřejmě asi kdyby to celý den běželo 25A na jednu fázi tak to asi není to pravé, ale pouze sem tam špička?
Jinak to co nechám na DS rozhodím na ty ostatní fáze......
V zimě to přepnu na 3f a v létě když to poběží denně 1h na 25A na jednu fázi prostě jsem zapnul troubu nebo bojler, rychlovarku atd.....
Samozřejmě asi kdyby to celý den běželo 25A na jednu fázi tak to asi není to pravé, ale pouze sem tam špička?
Jinak to co nechám na DS rozhodím na ty ostatní fáze......
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 289
- Registrován: ned led 25, 2015 12:28 pm
Re: victron přeměna z ostrovu na on grid
tak když už se v tom chcete patlat
ČSN 33 2130 ed. 3, čl. 7.7.1
ČSN 33 2130 ed. 3, čl. 7.7.1
RT E2A, Certifikace ČFA, FVE experiment od roku 2015, zpracování projektové dokumentace Victron.
ostrov - Victron 3x Multiplus II 48/5000, Longi 16x455Wp, CERBO GX, GX Touch 50, Pylontech 5x US3000C...
ostrov - Victron 3x Multiplus II 48/5000, Longi 16x455Wp, CERBO GX, GX Touch 50, Pylontech 5x US3000C...
-
- Příspěvky: 289
- Registrován: ned led 25, 2015 12:28 pm
Re: victron přeměna z ostrovu na on grid
ElektroEzs: Na druhou stranu kdyz kolikrat vidim privod 4x4 nebo 4x6 a na tom 25A 3f jistic tak je PEN slusne pretizenej kdyz jedou na 3f privod 1f spotrebice a jeste to neni prizemeno, tak v tomhle pripade je lepsi 1f ze nepretezuju PEN. Myslim privody mezi elektromerem a domovnima rozvadeceme. Od HDS k hodinam chteji vetsinou CU min 4x10.
Úplně tomu nerozumím, můžeš to přiblížit?
Zde můžeme hodně zjednodušeně zjistit, že při správném uložení 4x4mm2 zvládne i 32A.
https://www.mylms.cz/vypocet-zatizeni-kabelu/
Úplně tomu nerozumím, můžeš to přiblížit?
Zde můžeme hodně zjednodušeně zjistit, že při správném uložení 4x4mm2 zvládne i 32A.
https://www.mylms.cz/vypocet-zatizeni-kabelu/
RT E2A, Certifikace ČFA, FVE experiment od roku 2015, zpracování projektové dokumentace Victron.
ostrov - Victron 3x Multiplus II 48/5000, Longi 16x455Wp, CERBO GX, GX Touch 50, Pylontech 5x US3000C...
ostrov - Victron 3x Multiplus II 48/5000, Longi 16x455Wp, CERBO GX, GX Touch 50, Pylontech 5x US3000C...
-
- Příspěvky: 1873
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5460
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: victron přeměna z ostrovu na on grid
Kdyz tam budu mit spotrebice co pouzivaji L-PEN v kazde fazi tak si budu brat z kazde faze 25A ale pres PEN jde 3x25A=75A.
sitra píše:ElektroEzs: Na druhou stranu kdyz kolikrat vidim privod 4x4 nebo 4x6 a na tom 25A 3f jistic tak je PEN slusne pretizenej kdyz jedou na 3f privod 1f spotrebice a jeste to neni prizemeno, tak v tomhle pripade je lepsi 1f ze nepretezuju PEN. Myslim privody mezi elektromerem a domovnima rozvadeceme. Od HDS k hodinam chteji vetsinou CU min 4x10.
Úplně tomu nerozumím, můžeš to přiblížit?
Zde můžeme hodně zjednodušeně zjistit, že při správném uložení 4x4mm2 zvládne i 32A.
https://www.mylms.cz/vypocet-zatizeni-kabelu/
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
-
- Příspěvky: 289
- Registrován: ned led 25, 2015 12:28 pm
Re: victron přeměna z ostrovu na on grid
Což je nesmysl, a pokud máš takto navrženou instalaci, soudobost tak respekt!ElektroEzs píše:Kdyz tam budu mit spotrebice co pouzivaji L-PEN v kazde fazi tak si budu brat z kazde faze 25A ale pres PEN jde 3x25A=75A.
sitra píše:ElektroEzs: Na druhou stranu kdyz kolikrat vidim privod 4x4 nebo 4x6 a na tom 25A 3f jistic tak je PEN slusne pretizenej kdyz jedou na 3f privod 1f spotrebice a jeste to neni prizemeno, tak v tomhle pripade je lepsi 1f ze nepretezuju PEN. Myslim privody mezi elektromerem a domovnima rozvadeceme. Od HDS k hodinam chteji vetsinou CU min 4x10.
Úplně tomu nerozumím, můžeš to přiblížit?
Zde můžeme hodně zjednodušeně zjistit, že při správném uložení 4x4mm2 zvládne i 32A.
https://www.mylms.cz/vypocet-zatizeni-kabelu/
RT E2A, Certifikace ČFA, FVE experiment od roku 2015, zpracování projektové dokumentace Victron.
ostrov - Victron 3x Multiplus II 48/5000, Longi 16x455Wp, CERBO GX, GX Touch 50, Pylontech 5x US3000C...
ostrov - Victron 3x Multiplus II 48/5000, Longi 16x455Wp, CERBO GX, GX Touch 50, Pylontech 5x US3000C...
-
- Příspěvky: 1989
- Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
- Lokalita: Liberec
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7820
- Kapacita baterie [kWh]: 32
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: victron přeměna z ostrovu na on grid
No ale ty 3jedno fázové spotřebiče 25A tahají posunuté fází, takže se to nerovná zátěži 75A. Furt se bavíme o 3fazové soustavě a ne 3x 1fáz ve smyslu pošli na 3faz kabel 3xL1 a odjisti to 3x25A jističem.sitra píše:ElektroEzs: Na druhou stranu kdyz kolikrat vidim privod 4x4 nebo 4x6 a na tom 25A 3f jistic tak je PEN slusne pretizenej kdyz jedou na 3f privod 1f spotrebice a jeste to neni prizemeno, tak v tomhle pripade je lepsi 1f ze nepretezuju PEN. Myslim privody mezi elektromerem a domovnima rozvadeceme. Od HDS k hodinam chteji vetsinou CU min 4x10.
Úplně tomu nerozumím, můžeš to přiblížit?
Zde můžeme hodně zjednodušeně zjistit, že při správném uložení 4x4mm2 zvládne i 32A.
https://www.mylms.cz/vypocet-zatizeni-kabelu/
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
-
- Příspěvky: 1873
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5460
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: victron přeměna z ostrovu na on grid
Nemam to takto navrzeny, to bylo brany jako extrem ktery muze nastat asi nikdo takovy vykony doma nema:) Tak doma vetsinu spotrebicu mame 1f vsichni takze i kdyz jsou rozhozeny mezi faze tak si to bere proti N(PEN) takze kdyz zapnu cely dum(priklad 1faze 15A,druha 10A,treti 16A)aby vse bezelo najednou tak nejvice zatizeny bude PEN(15A+10A+16A).
U sebe jelikoz bezim i pres zimu na 1f cely barak (krom indukce a stipacky) a pres Multiplus tak nejvic byl odber v jeden okamzik 5200w kdyz jsem jel bypass. Na 3f prepinam jen v pripade odstaveni FVE. Jelikoz i pres zimu sviti tak nevypinam jen nastavim baterky na minimum 50%.
U sebe jelikoz bezim i pres zimu na 1f cely barak (krom indukce a stipacky) a pres Multiplus tak nejvic byl odber v jeden okamzik 5200w kdyz jsem jel bypass. Na 3f prepinam jen v pripade odstaveni FVE. Jelikoz i pres zimu sviti tak nevypinam jen nastavim baterky na minimum 50%.
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 5 Odpovědi
- 1305 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od viki
-
-
Grid Free, Grid Tie - přibrždění elektroměru
od Cyberon » » v Regulátory
Grid Free, Grid Tie - přibrždění elektroměru
- 21 Odpovědi
- 4983 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Cyberon
-
-
- 82 Odpovědi
- 6647 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od volente
-
- 199 Odpovědi
- 9246 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od cipis
-
- 26 Odpovědi
- 1952 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od FRSO