VoltPolska SinusPro 2000S

Diskuze, rady, nápady, postřehy v oblasti alternativních zdrojů energie, elektrorozvodů, elektrozařízení, regulace, komponent a úsporných spotřebičů.
cipis
Moderátor
Příspěvky: 5304
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

VoltPolska SinusPro 2000S

Nový příspěvek od cipis »

Číňani jsou prasata, jinak to asi nazvat nejde.
Zdechnula mi ta čínská škatula s nápisem VoltPolska SinusPro 2000S, čmoudíky, smrádeček.
Tak jsem to kuchnul.
No a zde nějaké obrázky.
230V tažené těsně kolem mppt desky, fáze, nulák a mínus pól baterie dohromady, obě fáze (in i out) pak projdou tařka skrz výstup z trafa a jde to na řídící desku.
Jistič na FV straně na AC, 63A. Relátko odpojování panelů naše známé z jiných zařízení, 14V/70A. Elyty na 100 V, když je mppt do 100 V, tak co bychom chtěli. Ta cívka v mppt, kolem které těsně jde 230 V, tak měla, teď už shořelý, fusak ze smršťovky.
cele_1.jpg
cele_2.jpg
cele_3.jpg
cele_4.jpg
cele_5.jpg
cele_6.jpg
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
cipis
Moderátor
Příspěvky: 5304
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: VoltPolska SinusPro 2000S

Nový příspěvek od cipis »

MPPT:
dva nafouklé kondenzátory
očazená cívka
vizuálně dál žádné škody
mppt_1.jpg
mppt_2.jpg
mppt_3.jpg
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
cipis
Moderátor
Příspěvky: 5304
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: VoltPolska SinusPro 2000S

Nový příspěvek od cipis »

Trafo:

vizuálně žádné škody, zatím neměřeno

primár 230V, má odbočky pro cvakání s napětím

sekundár hlavních 12 V přes cívku, plus pomocné napětí při řídící desku 8 a 12 V
trafo.jpg
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
cipis
Moderátor
Příspěvky: 5304
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: VoltPolska SinusPro 2000S

Nový příspěvek od cipis »

řídící deska:
vizuálně bez škod
rizeni_1.jpg
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
cipis
Moderátor
Příspěvky: 5304
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: VoltPolska SinusPro 2000S

Nový příspěvek od cipis »

Nejvíce škod je na měniči, je to vlastně oboustranný měnič 12/24 V, protože to jede přes ten toroid, takže to z 24V baterek/mppt dělá 12 V do trafa. No a když se zapne nabíječka, tak to dělá z 12 V z trafa těch 24 V do baterky.

Krásně vybuchlé tranzistory, čmoudíků i se stopou na tišťáku. Ale nevypadá to, že by tam něco jiného odešlo, než ty tranzistory. Číňam navíc šetřil, nachystáno vše pro šestice tranzistorů, ale osázeno jen 5.

Připojení trafa je přímo na chladiče tranzistorů :D A zde byla asi jedna z příčin, proč čmoudíky. Jede kabel nebyl dotažený, regulérně se to hýbalo, asi o milimetr. No a nabíječka dostala přes noc čouda, protože jsem před tím zapojil vybité Li-Ionky ... Tak to jelo půl dne 20 A. Přes ten chatrný, nedotažený, spoj ...

menic_1.jpg
Suprově dotažené ...
Suprově dotažené ...
menic_3.jpg
menic_4.jpg
menic_5.jpg
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
cipis
Moderátor
Příspěvky: 5304
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: VoltPolska SinusPro 2000S

Nový příspěvek od cipis »

a další obrázky:
menic_6.jpg
menic_7.jpg
menic_8.jpg
To se bude muset celé rozebrat ...
To se bude muset celé rozebrat ...
menic_10.jpg
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek