Instalace FVE - plechova strecha bez hromosvodu
Porada před realizací, doporučení, rady, nápady týkající se plánovaných ostrovních nebo poloostrovních systémů, projektování, zkušenosti, schémata, vhodné komponenty
-
- Příspěvky: 1870
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5460
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Instalace FVE - plechova strecha bez hromosvodu
Ahoj porad vaham zda u rodicu udelat take FVE jelikoz je tam problem ze na dome neni hromosvod ani HOP svorkovnice. Instalace hromosvodu by byla celkem problem. Videl jsem ze dost domu s FVE nema hromosvod ale zajima me nazor zda to pokouset nebo radeji ne:)Diky moc
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
-
- Příspěvky: 2025
- Registrován: ned dub 02, 2017 3:45 pm
- Lokalita: podhůří Orlických hor
- Výkon panelů [Wp]: 7500
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Instalace FVE - plechova strecha bez hromosvodu
To je asi na každém,já hromosvod taky nemám a panely visí od 2013,zatím v pořádku.
7,5kWp-
aexpert max 8 kw,power jack 10 kw a cca 45kW LIFE A LION
aexpert max 8 kw,power jack 10 kw a cca 45kW LIFE A LION
-
- Příspěvky: 575
- Registrován: pát kvě 21, 2021 12:53 pm
- Bydliště: Semily
Re: Instalace FVE - plechova strecha bez hromosvodu
To je přece úplně jedno, jestli tam FVE je, nebo není. Když praští do baráku, tak to holt tu FVE odkrágluje. Ale v tu chvíli je to asi to poslední, co by mně vadilo. Přepěťovky řeší situace, kdy přijde něco po síti nebo indukci, když udeří kousek vedle, ale musí být uzemněné samozřejmě. V baráku není nikde přizemněný PEN?
Jinak taky mám plech, taky nemám hromosvod, přepěťovky mám zatím v garáži v krabici, ještě jsem se k tomu nedokopal.
Jinak taky mám plech, taky nemám hromosvod, přepěťovky mám zatím v garáži v krabici, ještě jsem se k tomu nedokopal.
3800 Wp (10s Elerix 380 Wp) | Deye SUN-8K-SG04LP3-EU | olovo mix 492Ah/48V
Domovské vlákno: FVE Pojizeří, povinná četba: Victron Wiring Unlimited
Domovské vlákno: FVE Pojizeří, povinná četba: Victron Wiring Unlimited
-
- Příspěvky: 1537
- Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 10120
- Kapacita baterie [kWh]: 13,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Instalace FVE - plechova strecha bez hromosvodu
Viděl jsem u známého jak mu to udělala firma... hromosvod taky nemá a udělali pospojení konstrukce panelů a 16mm2 ZŽ to dotáhli do domovního rozvaděče... Já mám zatím jen přepětovky, panely jako takové jsem nezemnil...
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 13,4KWh lifepo4 (2X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp
-
- Příspěvky: 575
- Registrován: pát kvě 21, 2021 12:53 pm
- Bydliště: Semily
Re: Instalace FVE - plechova strecha bez hromosvodu
Takže mu udělali z konstrukce hromosvod? No, nevím, pokud tam nehrozí úraz dotykem, tak bych to nezemnil. Zbytečně se tam nabízí potenciál země. To se dělá v případech, že je hromosvod blízko panelů, tak se to pospojí.
3800 Wp (10s Elerix 380 Wp) | Deye SUN-8K-SG04LP3-EU | olovo mix 492Ah/48V
Domovské vlákno: FVE Pojizeří, povinná četba: Victron Wiring Unlimited
Domovské vlákno: FVE Pojizeří, povinná četba: Victron Wiring Unlimited
-
- Příspěvky: 1537
- Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 10120
- Kapacita baterie [kWh]: 13,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Instalace FVE - plechova strecha bez hromosvodu
Přesně tak kdyby křáplo do panelů tak si to vesele sjede do domovního rozvaděče v baráku. A bohužel co člověk různě vidí je to běžná praxe
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 13,4KWh lifepo4 (2X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp
-
- Příspěvky: 1870
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5460
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Instalace FVE - plechova strecha bez hromosvodu
U sebe mam konstrukci i panely uzemeny CYA16 a vse spojeno na HOP a vzdalenost od hromosvodu 70cm u rodicu neni kam uzemnit. Osobne moc neverim ze kdyz uhodi blesk tak to prepetovky(i kdyz je mam na AC i DC casti) zachrani a doma se nic nestane:)
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
-
- Příspěvky: 575
- Registrován: pát kvě 21, 2021 12:53 pm
- Bydliště: Semily
Re: Instalace FVE - plechova strecha bez hromosvodu
Jistě, přepěťovky neřeší přímý zásah. Třeba Saltek to má v brožuře k ochraně FVE, když není hromosvod, nemají ani uzemněné panely a konstrukci.
https://www.saltek.eu/files/document/22 ... ystemy.pdf
https://www.saltek.eu/files/document/22 ... ystemy.pdf
3800 Wp (10s Elerix 380 Wp) | Deye SUN-8K-SG04LP3-EU | olovo mix 492Ah/48V
Domovské vlákno: FVE Pojizeří, povinná četba: Victron Wiring Unlimited
Domovské vlákno: FVE Pojizeří, povinná četba: Victron Wiring Unlimited
-
- Příspěvky: 1870
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5460
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Instalace FVE - plechova strecha bez hromosvodu
Pekne popsane:)Ja nemuzu dat zadnou prepetovku ani u menice jako moji oni ve variante bez LPS protoze ji neni kam uzemnit:)
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
-
- Příspěvky: 3859
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Instalace FVE - plechova strecha bez hromosvodu
Určitě musí být uzeměný PEN v rozvaděči kde máš elektroměr či hned vedle, pochybuji že by tam nic nebylo.
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 1870
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5460
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Instalace FVE - plechova strecha bez hromosvodu
Neni tam nic je tam vedeni vzduchem u elektromeru prizemeno neni na to jsem koukal. V dome rozvody TN-C v medi.
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
-
- Příspěvky: 575
- Registrován: pát kvě 21, 2021 12:53 pm
- Bydliště: Semily
Re: Instalace FVE - plechova strecha bez hromosvodu
Je to možné, protože pokud je přizemněno na odbočce k přípojce a je to blízko, tak myslím, že to snad není potřeba. Mám taky staré vedení vzduchem, ale na baráku je u země v místě elektroměru venku krabička se značkou uzemnění, takže to tam nejspíš přizemněné mám, nezkoumal jsem stav. Jináč už mám nachystáno na zemní přípojku do nového rozvaděče v garáži, kde mám i MET a pár metrů pásku v zemi, když se dělaly základy pod garáží. Jen ten pilíř na elektroměr ještě nemám, to až budu dělat plot.
3800 Wp (10s Elerix 380 Wp) | Deye SUN-8K-SG04LP3-EU | olovo mix 492Ah/48V
Domovské vlákno: FVE Pojizeří, povinná četba: Victron Wiring Unlimited
Domovské vlákno: FVE Pojizeří, povinná četba: Victron Wiring Unlimited
-
- Příspěvky: 7659
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Instalace FVE - plechova strecha bez hromosvodu
Jestli je to na moravě a je Fi před elektroměrem, tak to je uzemnění pouze PE, PEN vodič v síti TT neexistuje. A tohle uzemnění kolikrát za moc nestojí, běžně má odpor přes 100 Ohm... Tohle je ale elektrikářská archeologie, už minimálně 30 let se budují pouze TNC sítě, a tohle jsou historický pozůstatky. Prostě je potřeba to všecko předělat a je vyřešeno. A s tím hromosvodem - kde je vůle, tam je i cesta... Myslíš si, že v instalaci z r. 1991 jsem měl nějaký uzemnění a nějakej hromosvod na baráku? Navíc fi před elektroměrem, jak na moravě bylo standartem od 70-tých let, mimo paneláky.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
-
- Příspěvky: 1870
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5460
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Instalace FVE - plechova strecha bez hromosvodu
Je to na ustecku, odbocka cca 100m ze sloupu. Chranice nikde nejsou, rozvod v dome vse TN-C. Hromosvod znamena rozebrat zamkovku,rozkopat zahradu,polozit pasky a to rodice nechteji. To same dostat uzemeni pres dve patra kde je vse hotove je take problem. Proto me zajima zda riskovat bez hromosvodu a prepetovek nebo se na to radsi vykaslat:)
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
-
- Příspěvky: 2601
- Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
- Lokalita: okolí Mělníka
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 13000
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Instalace FVE - plechova strecha bez hromosvodu
Aniz to miri na tebe ale obecne ... tohle me vzdycky bavi nekdo chce internet/hromosvod/fve/cosi ale zamkovka se nesmi rozebrat a kopnout do travniku je hrdelni zlocin Ja vzdycky myslel, ze zamkovka je proto, aby se dala rozebrat a zase slozit Travnik taky zaroste.
Kdyz mi delali hromosvod, moc se toho nekopalo. pasek kousek pod zemi a na nej zemni tyce po metru a padlo jich tam dokud nebyl odpor co se mi libil. Ale uznavam, ze obkopat barak kolem dokola, obehnat paskem, z nej treba ty tyce a vse na to napojit je top.
Kdyz mi delali hromosvod, moc se toho nekopalo. pasek kousek pod zemi a na nej zemni tyce po metru a padlo jich tam dokud nebyl odpor co se mi libil. Ale uznavam, ze obkopat barak kolem dokola, obehnat paskem, z nej treba ty tyce a vse na to napojit je top.
-
- Příspěvky: 5222
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: Instalace FVE - plechova strecha bez hromosvodu
Jo, je to jednoduché, vyhořet také asi nechtějí, tak mají na výběr. Buď pořádně nebo nic.
Navíc, přes dvě patra, kde je všechno hotové, tak snad to uzemnění někdo natáhl, ne? Nebo bojler není přizemněný? Kotel není přizemněný? Rozváděč není přizemněný? Min. ta vana musí být přizemněná, to mám i v tom reko bytě, postaveném těsně po válce.
Nebo tam udělal stupačku, kterou se dá něco protáhnout ...
A jestli tam nic z toho není, tak to hotové není. Nebo se na to někdo vysral.
Navíc, přes dvě patra, kde je všechno hotové, tak snad to uzemnění někdo natáhl, ne? Nebo bojler není přizemněný? Kotel není přizemněný? Rozváděč není přizemněný? Min. ta vana musí být přizemněná, to mám i v tom reko bytě, postaveném těsně po válce.
Nebo tam udělal stupačku, kterou se dá něco protáhnout ...
A jestli tam nic z toho není, tak to hotové není. Nebo se na to někdo vysral.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 1870
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5460
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Instalace FVE - plechova strecha bez hromosvodu
On je pod dlažbou beton tak to není jen rozebrat:-) No co jsem viděl FVE od firem nikdo neřeší správné uzemění což mě docela zaráží, když uzeměno tak kolikrát jen CYA6 nebo vůbec.
glottis píše:Aniz to miri na tebe ale obecne ... tohle me vzdycky bavi nekdo chce internet/hromosvod/fve/cosi ale zamkovka se nesmi rozebrat a kopnout do travniku je hrdelni zlocin Ja vzdycky myslel, ze zamkovka je proto, aby se dala rozebrat a zase slozit Travnik taky zaroste.
Kdyz mi delali hromosvod, moc se toho nekopalo. pasek kousek pod zemi a na nej zemni tyce po metru a padlo jich tam dokud nebyl odpor co se mi libil. Ale uznavam, ze obkopat barak kolem dokola, obehnat paskem, z nej treba ty tyce a vse na to napojit je top.
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
-
- Příspěvky: 1870
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5460
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Instalace FVE - plechova strecha bez hromosvodu
Instalace je dělaná někdy kolem roku 2000 je tam jen CY4 uzemnění bojleru ale to je připojeno u elektroměru na PEN od ČEZ není tam žádné přizemnění. Vana je plast. Nejlepší by bylo předělat vše na TN-S a zároveň nové uzemnění ale do toho rodiče nepůjdou rozkopat barák. Proto mě zajímalo zda FVE za současné situace ANo nebo NE.
cipis píše:Jo, je to jednoduché, vyhořet také asi nechtějí, tak mají na výběr. Buď pořádně nebo nic.
Navíc, přes dvě patra, kde je všechno hotové, tak snad to uzemnění někdo natáhl, ne? Nebo bojler není přizemněný? Kotel není přizemněný? Rozváděč není přizemněný? Min. ta vana musí být přizemněná, to mám i v tom reko bytě, postaveném těsně po válce.
Nebo tam udělal stupačku, kterou se dá něco protáhnout ...
A jestli tam nic z toho není, tak to hotové není. Nebo se na to někdo vysral.
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
-
- Příspěvky: 2579
- Registrován: pon bře 07, 2011 11:05 am
- Bydliště: Třinec
Re: Instalace FVE - plechova strecha bez hromosvodu
A jak souvisí vaše rozvody světel a zásuvek v TN-C provedení s tím od jakého zdroje tam proudí elektrony? Jakože pro elektrony z distribuční sítě je to ještě OK a pro elektrony z FVE se to musí předělat? Proč, co vás vede k tomu o tom takto přemýšlet? Snad buď je to v bezpečné a pořádku (minimálně dle norem v době svého vzniku nebo ještě lépe) nebo to není v pořádku a musí se to opravit - předělat. Zdroj energie s tím přece nijak nesouvisí. Pozvěte si tam revizního technika ať to zhodnotí podle norem v době vzniku, jestli je to bezpečné nebo není. To vám tady na fóru nikdo na dálku neřekne.
Hromosvod není na rodinných domech povinný. Každý majitel rodinného domu si musí rizika zvážit sám, podle místních podmínek.
Já osobně pokud majitel domu nechce hromosvod (často kvůli byrokratickým důvodům) tak se s ním dohodnu že uděláme pouze technologické uzemnění panelů a střechy které bude třeba i dimenzované na běžné bleskové proudy pokud to místní podmínky dovolí. Někdy to potom i vypadá jako hromosvod, ale neříkáme tomu hromosvod a majitel má tak klid od nesmyslné byrokracie a hromosvodné loby. Nikde to není evidované jako hromosvod a v dokumentaci je to popsáno jako technologické uzemnění antén, FV panelů a střešní krytiny.
Klasické panely s rámem jsou elektrické zařízení ochranné třídy I a jejich neživé části musí být spojeny s ochranným vodičem.
Hromosvod není na rodinných domech povinný. Každý majitel rodinného domu si musí rizika zvážit sám, podle místních podmínek.
Já osobně pokud majitel domu nechce hromosvod (často kvůli byrokratickým důvodům) tak se s ním dohodnu že uděláme pouze technologické uzemnění panelů a střechy které bude třeba i dimenzované na běžné bleskové proudy pokud to místní podmínky dovolí. Někdy to potom i vypadá jako hromosvod, ale neříkáme tomu hromosvod a majitel má tak klid od nesmyslné byrokracie a hromosvodné loby. Nikde to není evidované jako hromosvod a v dokumentaci je to popsáno jako technologické uzemnění antén, FV panelů a střešní krytiny.
Klasické panely s rámem jsou elektrické zařízení ochranné třídy I a jejich neživé části musí být spojeny s ochranným vodičem.
Chci elektrárnu s licencí a s prodejem přebytků nebo komunitní výměnou energie: ANO
-
- Příspěvky: 575
- Registrován: pát kvě 21, 2021 12:53 pm
- Bydliště: Semily
Re: Instalace FVE - plechova strecha bez hromosvodu
Já třeba u svých 380 Wp Elerixů mám v datasheetu uvedenou třídu ochrany II, tak předpokládám, že je to ok i bez ochranného vodiče.tomas píše:Klasické panely s rámem jsou elektrické zařízení ochranné třídy I a jejich neživé části musí být spojeny s ochranným vodičem.
3800 Wp (10s Elerix 380 Wp) | Deye SUN-8K-SG04LP3-EU | olovo mix 492Ah/48V
Domovské vlákno: FVE Pojizeří, povinná četba: Victron Wiring Unlimited
Domovské vlákno: FVE Pojizeří, povinná četba: Victron Wiring Unlimited
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 21 Odpovědi
- 4568 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od stucel
-
- 45 Odpovědi
- 3049 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od cuki
-
- 42 Odpovědi
- 5968 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od kodl69
-
-
Uchycení konstrukce - plechová střecha
od xmasin » » v Konstrukce a upevnění
Uchycení konstrukce - plechová střecha
- 42 Odpovědi
- 4538 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od diablo007
-
-
-
Uchytenie plechová strecha s kokovymi krokvami
od mirecko2 » » v Konstrukce a upevnění
Uchytenie plechová strecha s kokovymi krokvami
- 3 Odpovědi
- 948 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od mgx
-