legalizace připojení Studer XTM 4000-48 - proč to nejde?
Alternativní zdroje energie a právní úprava, revize, nařízení ...
-
- Příspěvky: 111
- Registrován: ned říj 17, 2021 2:09 pm
legalizace připojení Studer XTM 4000-48 - proč to nejde?
Ahoj, ano, vím. Zásadním problémem je způsob kompenzace účiníku - kapitola 7.1. PPDS (https://www.cezdistribuce.cz/webpublic/ ... yrobny.pdf)
Je požadována regulace jalového výkonu v závislosti na napětí Q(U), zatímco Studer umí regulovat jen na základě činného výkonu Q(P).
Ale jak radí moderátor, delší diskuze bych přesunul do jiného tématu...
Je požadována regulace jalového výkonu v závislosti na napětí Q(U), zatímco Studer umí regulovat jen na základě činného výkonu Q(P).
Ale jak radí moderátor, delší diskuze bych přesunul do jiného tématu...
-
- Příspěvky: 2608
- Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
- Lokalita: okolí Mělníka
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 13000
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: legalizace připojení Studer XTM 4000-48 - proč to nejde?
moc to nemam nastudovane, ale to je teda jen pro vyrobnu, kde je dodavka ale pro mikrozdroj bez pretoku by se to pouzit dalo?
Co treba victron? Ten regulaci jaloveho vykonu zvladne?
Neni to nesplneni regulace jaloviny duvod, ze se to tak prodava na secondsolu?
Co treba victron? Ten regulaci jaloveho vykonu zvladne?
Neni to nesplneni regulace jaloviny duvod, ze se to tak prodava na secondsolu?
-
- Příspěvky: 111
- Registrován: ned říj 17, 2021 2:09 pm
Re: legalizace připojení Studer XTM 4000-48 - proč to nejde?
To jsou připojovací podmínky u nás, jak to mají v Německu, netuším... Navíc výroben již připojených podle starých podmínek se to netýká.
Zda se to týká i mikrozdrojů bez přetoku, jsem nezkoumal. Nicméně při použití v ostrovním režimu (i s přepínáním na síť) to není potřeba řešit. Studer umí i přicucávat bez přetoků.
Pro úplnost je třeba upozornit, že se touto diskuzí pohybujeme na hranici pravidel fóra...
Zda se to týká i mikrozdrojů bez přetoku, jsem nezkoumal. Nicméně při použití v ostrovním režimu (i s přepínáním na síť) to není potřeba řešit. Studer umí i přicucávat bez přetoků.
Pro úplnost je třeba upozornit, že se touto diskuzí pohybujeme na hranici pravidel fóra...
-
- Site Admin
- Příspěvky: 933
- Registrován: ned srp 12, 2012 1:18 am
- Lokalita: blízko Plzně
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5840
- Kapacita baterie [kWh]: 28
- Bydliště: CZ
Re: legalizace připojení Studer XTM 4000-48 - proč to nejde?
PPDS = PorusujiPravidlaDiskusniSkupiny
FVE 5,84kWp [Axpert 5048MK - LiFePO4 580Ah@48V (zatím) | 3x Axpert MSXE 2400W - NiCd 800Ah@24V]
-
- Příspěvky: 5224
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: legalizace připojení Studer XTM 4000-48 - proč to nejde?
To je pekne:-)
Ano, pohybujeme se na hranici, nicmene je to spise technikalie, nez umysl prodavat/dotovat se, kazdopadne lepsi, nez to resit v bazaru:-)
Ano, pohybujeme se na hranici, nicmene je to spise technikalie, nez umysl prodavat/dotovat se, kazdopadne lepsi, nez to resit v bazaru:-)
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 2608
- Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
- Lokalita: okolí Mělníka
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 13000
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: legalizace připojení Studer XTM 4000-48 - proč to nejde?
tak ono je zajimave vedet, na co se to da pouzit a na co ne a proc. Treba ja mam modrasky jako legalni mikrozdroj bez pretoku cimz snad jsme porad na te tolerovane pulce a chci mit plan, cim modraska nahradim az zdechne. Jeden favorit je studer a druhy victron. Kdyby studer nesel pouzit ani pro mikrozdroj bez pretoku tak by to bylo vyhoda pro victron, pokud u nej problem neni. Ikdyz, ze studer umi bez pretoku fungovat jsme cetl ale aby se neco nekdy nepokazilo Ale treba to pro mikrozdroje nehraje roli a je to fakt jen pro vyrobny s dodavkou. Ale kdyz prosel modrasek, ze by neprosel studer? leda by se zmenily podminky az po tom co jsem to minuly rok nahlasil.
-
- Příspěvky: 76
- Registrován: pát zář 02, 2022 9:05 pm
Re: legalizace připojení Studer XTM 4000-48 - proč to nejde?
To můžou pak v síti vznikat vtipné situace, např hypoteticky: Soused má starou elektrárnu, která spolu s činným výkonem zvedá napětí v síti a můj měnič tedy bude kvůli tomu žhavit tranzistory (a hůř i plechové trafo, pokud ho má) aby v ulici udržel napětí
(Tak oni na to snad vydají upgrade SW časem ne, když se lidi budou ptát?)
(Tak oni na to snad vydají upgrade SW časem ne, když se lidi budou ptát?)
-
- Příspěvky: 111
- Registrován: ned říj 17, 2021 2:09 pm
Re: legalizace připojení Studer XTM 4000-48 - proč to nejde?
To je právě otázka, zda budou ve Studeru motivováni něco upgradovat, nebo zda budou prosazovat svůj nový NEXT a XTM nepošlou k ledu...
-
- Příspěvky: 2679
- Registrován: úte úno 04, 2014 9:06 am
- Bydliště: Neďaleko Košic (SR)
Re: legalizace připojení Studer XTM 4000-48 - proč to nejde?
XTM a HTH sa vyrába normálne ďalej. SW podpora funguje tiež.
Najprv sa učíme chodiť a hovoriť, neskôr sa učíme sedieť a držať hubu... :stupidme:
Hybridná FVE dom: 6,3kWp, Victron Energy, 12kWh Pylontech+GB-Aku
On-Grid FVE dom: 3,6kWp, FRONIUS AC Coupling+VB
OFF-Grid FVE chata: 1,5kWp, Axpert, PCM, 200Ah/24V 18650
Hybridná FVE dom: 6,3kWp, Victron Energy, 12kWh Pylontech+GB-Aku
On-Grid FVE dom: 3,6kWp, FRONIUS AC Coupling+VB
OFF-Grid FVE chata: 1,5kWp, Axpert, PCM, 200Ah/24V 18650
-
- Příspěvky: 3
- Registrován: pon zář 27, 2021 3:37 pm
Re: legalizace připojení Studer XTM 4000-48 - proč to nejde?
Nemate nekdo prosim info, jestli u EGD je to stejne ?teapack píše:Ahoj, ano, vím. Zásadním problémem je způsob kompenzace účiníku - kapitola 7.1. PPDS (https://www.cezdistribuce.cz/webpublic/ ... yrobny.pdf)
Je požadována regulace jalového výkonu v závislosti na napětí Q(U), zatímco Studer umí regulovat jen na základě činného výkonu Q(P).
Ale jak radí moderátor, delší diskuze bych přesunul do jiného tématu...
Diky
-
- Příspěvky: 139
- Registrován: sob bře 18, 2023 12:50 pm
- Lokalita: Jihlava
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 9840
- Kapacita baterie [kWh]: 13,6
Re: legalizace připojení Studer XTM 4000-48 - proč to nejde?
Ano, u egd je to prašť jak uhoď.janzic píše:Nemate nekdo prosim info, jestli u EGD je to stejne ?teapack píše:Ahoj, ano, vím. Zásadním problémem je způsob kompenzace účiníku - kapitola 7.1. PPDS (https://www.cezdistribuce.cz/webpublic/ ... yrobny.pdf)
Je požadována regulace jalového výkonu v závislosti na napětí Q(U), zatímco Studer umí regulovat jen na základě činného výkonu Q(P).
Ale jak radí moderátor, delší diskuze bych přesunul do jiného tématu...
Diky
Pokouším se legálně si postavit a připojit hybridní FVE k DS na území egd. O přetoky mě nijak nejde. Každopádně jsem podal ofiko žádost, kde jsem požádal o max 10kWp.
Dneska mi došla smlouva o připojení spolu s přílohou kde chcou např.
- U/f ochranu, 3 stupně nadpětí, 1 stupeň podpětí, podfrekvenci, nadfrekvenci
- vypnutí signálem HDO
- řízení účiníku a jalového výkonu v rozmězí 0,9 až -0,9, jinak pro odběr, jinak pro dodávku
- přizpůsobení činného výkonu frekvenci sítě (dodávka)
- přizpůsobení činného výkonu napětí sítě (dodávka)
- doklad o otestování či certifikáty o nastavení
No krása.
9,84kWp, 2x MPPT 150/100, MPPT 150/70, 3x MultiPlus-II 5kVA, Cerbo GX, 13,6kWh LiFePO4,
ESS v síti E.On
ESS v síti E.On
-
- Příspěvky: 3293
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Re: legalizace připojení Studer XTM 4000-48 - proč to nejde?
My tady šaškujeme s PPDS a Rakušan a Němec si koupí mikrozdroj v Hornbachu zapojí do zásuvky a distributorovi to oznámí
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
-
- Příspěvky: 139
- Registrován: sob bře 18, 2023 12:50 pm
- Lokalita: Jihlava
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 9840
- Kapacita baterie [kWh]: 13,6
Re: legalizace připojení Studer XTM 4000-48 - proč to nejde?
jj, vím o tom. U nás je to pakárna, ale oni by mohli vyprávět i Slováci...Franta2776 píše:My tady šaškujeme s PPDS a Rakušan a Němec si koupí mikrozdroj v Hornbachu zapojí do zásuvky a distributorovi to oznámí
Stejně by mě zajímalo technické řešení - panel zapojí do zásuvky - to jako na vidlici před zapojení je 230V AC? To by asi nebylo úplně dobře/bezpečné.
9,84kWp, 2x MPPT 150/100, MPPT 150/70, 3x MultiPlus-II 5kVA, Cerbo GX, 13,6kWh LiFePO4,
ESS v síti E.On
ESS v síti E.On
-
- Příspěvky: 5224
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: legalizace připojení Studer XTM 4000-48 - proč to nejde?
Není, je to přece ongrid, takže když nemá na vstupu 230V, tak tam nic nepustí.
Už se to tu několikrát řešilo.
Už se to tu několikrát řešilo.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 139
- Registrován: sob bře 18, 2023 12:50 pm
- Lokalita: Jihlava
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 9840
- Kapacita baterie [kWh]: 13,6
Re: legalizace připojení Studer XTM 4000-48 - proč to nejde?
Hele, ale jako členská země EU - pokud ten výrobek splňuje EU normy, má CE, tak je i u nás legální, necipis píše:Není, je to přece ongrid, takže když nemá na vstupu 230V, tak tam nic nepustí.
Už se to tu několikrát řešilo.
9,84kWp, 2x MPPT 150/100, MPPT 150/70, 3x MultiPlus-II 5kVA, Cerbo GX, 13,6kWh LiFePO4,
ESS v síti E.On
ESS v síti E.On
-
- Příspěvky: 5224
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: legalizace připojení Studer XTM 4000-48 - proč to nejde?
Ale o tom jsem přece nepsal, odpověděl jsem ti na otázku, zda tam je na vidlici 230 V. Není.
Že je to legální, tak o tom žádná, byť se tu moc lidí ještě nenašlo, co by se chtělo hádat s provozovateli DS.
A jsou tu někde i odkazy na ty komplety, co se dají koupit, prdnout na střechu a do zásuvky, a vůbec nic neřešit.Do 800 W se dokonce ani nehlásí.
Že je to legální, tak o tom žádná, byť se tu moc lidí ještě nenašlo, co by se chtělo hádat s provozovateli DS.
A jsou tu někde i odkazy na ty komplety, co se dají koupit, prdnout na střechu a do zásuvky, a vůbec nic neřešit.Do 800 W se dokonce ani nehlásí.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 139
- Registrován: sob bře 18, 2023 12:50 pm
- Lokalita: Jihlava
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 9840
- Kapacita baterie [kWh]: 13,6
Re: legalizace připojení Studer XTM 4000-48 - proč to nejde?
jj, blbě jsem to napsal, soráč, už mlčímcipis píše:Ale o tom jsem přece nepsal, odpověděl jsem ti na otázku, zda tam je na vidlici 230 V. Není.
Že je to legální, tak o tom žádná, byť se tu moc lidí ještě nenašlo, co by se chtělo hádat s provozovateli DS.
A jsou tu někde i odkazy na ty komplety, co se dají koupit, prdnout na střechu a do zásuvky, a vůbec nic neřešit.Do 800 W se dokonce ani nehlásí.
9,84kWp, 2x MPPT 150/100, MPPT 150/70, 3x MultiPlus-II 5kVA, Cerbo GX, 13,6kWh LiFePO4,
ESS v síti E.On
ESS v síti E.On
-
- Příspěvky: 447
- Registrován: úte led 07, 2020 1:39 pm
- Lokalita: SZ od Mělníka
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 20000
- Kapacita baterie [kWh]: 44
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: legalizace připojení Studer XTM 4000-48 - proč to nejde?
jj, u nás to "řeší" elektroměr, který ti dodávku do sítě napočítá jako spotřebu. To si pak sám rozmyslíš, takový set do zásuvky zapojitcipis píše:Že je to legální, tak o tom žádná, byť se tu moc lidí ještě nenašlo, co by se chtělo hádat s provozovateli DS.
A jsou tu někde i odkazy na ty komplety, co se dají koupit, prdnout na střechu a do zásuvky, a vůbec nic neřešit.Do 800 W se dokonce ani nehlásí.
FV pole - 20kWp mono panelů (24ks AUO+42ks GWL)
MPPT a invertory - 3x PIP5048MK paralelně + EPever IPower Plus 5kW, 2x 60A MrPower
Baterie - 44kWh LiIon (10P15S 60Ah+1P15S 200Ah)
Řízení, vytěžování a vzdálené ovládání - LK3, na RPi běžící SolarAssistant, Home Assistant
https://mqtt.ats.pl/viewpanel/public/graph/9257/,
MPPT a invertory - 3x PIP5048MK paralelně + EPever IPower Plus 5kW, 2x 60A MrPower
Baterie - 44kWh LiIon (10P15S 60Ah+1P15S 200Ah)
Řízení, vytěžování a vzdálené ovládání - LK3, na RPi běžící SolarAssistant, Home Assistant
https://mqtt.ats.pl/viewpanel/public/graph/9257/,
-
- Příspěvky: 296
- Registrován: sob črc 02, 2022 9:13 pm
- Bydliště: středočeský kraj, 400 m n.m.
Re: legalizace připojení Studer XTM 4000-48 - proč to nejde?
Mas nejaky stary elektromer? I v byte na sidlisti mam elektromer co meri samostatne zpetnou dodavku v registru P. Odber je T1. Na dome nemam oficialni pripojeni FVE do site a taky mam elektromer s T1, T2 a P. Kdyz jsem nebyl na FVE, tak na P mi bezne za rok naskakalo 2-3 kWh. Nikdy mi je nikam nezapocitali a nenauctovali. Vypozoroval jsem, ze naskakovaly zejmena v odobi, kdy bylo v provozu tepelne cerpadlo na 3x400V. Mozna nejake rozbehy/dobehy a spatna citlivost mereni spotreby a dodavky na digitalnim elektromeru.Majkl píše:jj, u nás to "řeší" elektroměr, který ti dodávku do sítě napočítá jako spotřebu. To si pak sám rozmyslíš, takový set do zásuvky zapojit
8.56 kWp - orientace JJV (160st.) sklon 23 st. - PERC, 72-half cut, bifacial
11 kW invertory - 2x Sorotec REVO II 5.5kW (aka Easun iGrid VE II 5.5kW) v paralelenim 1f zapojeni
33 kWh LiFePO4 baterie - cylindrical pack 100 AH a dve prismatic REPT 280 AH v 16-ti clankovem provedeni
plně elektrický dům, plná automatizace, 50+ ESP8266 + RPi, inteligentní vytěžovaní - samoučící prediktivní energetické rozvrhovaní
více v mém domovském vlákně zde
11 kW invertory - 2x Sorotec REVO II 5.5kW (aka Easun iGrid VE II 5.5kW) v paralelenim 1f zapojeni
33 kWh LiFePO4 baterie - cylindrical pack 100 AH a dve prismatic REPT 280 AH v 16-ti clankovem provedeni
plně elektrický dům, plná automatizace, 50+ ESP8266 + RPi, inteligentní vytěžovaní - samoučící prediktivní energetické rozvrhovaní
více v mém domovském vlákně zde
-
- Příspěvky: 2579
- Registrován: pon bře 07, 2011 11:05 am
- Bydliště: Třinec
Re: legalizace připojení Studer XTM 4000-48 - proč to nejde?
Proč hlásit distributorovi výměnu střídače? Co tím chcete dosáhnout? Potřebujete od něj nějaké potvrzení? Máte 4-Q elektroměr a nic víc přece nepotřebujete a ten vám dokonce už zůstane i když zdroj zrušíte. Stačí dodržet smluvní podmínky - nedodávat a účiník v daném rozsahu a nikoho nebude nic trápit i když tam budete mít na střeše třeba 50kW. Za pár let budeme mít stejně všichni 4-Q elektroměry i s dálkovým vypnutím v případě nezaplacení a možná i nevyžádaných přetoků.glottis píše:tak ono je zajimave vedet, na co se to da pouzit a na co ne a proc. Treba ja mam modrasky jako legalni mikrozdroj bez pretoku cimz snad jsme porad na te tolerovane pulce a chci mit plan, cim modraska nahradim az zdechne. Jeden favorit je studer a druhy victron. Kdyby studer nesel pouzit ani pro mikrozdroj bez pretoku tak by to bylo vyhoda pro victron, pokud u nej problem neni. Ikdyz, ze studer umi bez pretoku fungovat jsme cetl ale aby se neco nekdy nepokazilo Ale treba to pro mikrozdroje nehraje roli a je to fakt jen pro vyrobny s dodavkou. Ale kdyz prosel modrasek, ze by neprosel studer? leda by se zmenily podminky az po tom co jsem to minuly rok nahlasil.
Chci elektrárnu s licencí a s prodejem přebytků nebo komunitní výměnou energie: ANO
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 3 Odpovědi
- 1079 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od 1lubos1
-
- 17 Odpovědi
- 2401 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od milhaus
-
- 7 Odpovědi
- 1422 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od milhaus
-
- 36 Odpovědi
- 4527 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od ospaly
-
- 16 Odpovědi
- 1691 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od JirkaTlapka