Phoenix 5kva - vyšší napětí na AC výstupu
Měniče Victron
-
- Příspěvky: 241
- Registrován: čtv dub 28, 2022 8:52 am
- Lokalita: Ostrava
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 13760
- Kapacita baterie [kWh]: 21.6
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Ostrava
Phoenix 5kva - vyšší napětí na AC výstupu
Zdravím
Používáte někdo nastavené vyšší napětí z měniče než je defaultních 230V?
Z ds mám 237V tak uvažuju, že bych to nastavil i na měniči.Ale nevím jestli to nepřinese nějaké nevýhody, např snížená životnost, vyšší zahřívání a pod, a naopak jestli je z toho případně vůbec nějaká výhoda, mimo trochu menšího proudu v kabelech?
Jen dolpním,že měnič je off-grid.
Používáte někdo nastavené vyšší napětí z měniče než je defaultních 230V?
Z ds mám 237V tak uvažuju, že bych to nastavil i na měniči.Ale nevím jestli to nepřinese nějaké nevýhody, např snížená životnost, vyšší zahřívání a pod, a naopak jestli je z toho případně vůbec nějaká výhoda, mimo trochu menšího proudu v kabelech?
Jen dolpním,že měnič je off-grid.
3x380Wp,12x385Wp,18x445Wp, celkem 13760Wp, 3s11p, jih, 2xVictron 150/100 , Victron Phoenix a MP2 v sérii, oba 5000VA 48V, 6xpylontech us3000c,21.6kWh
-
- Příspěvky: 5451
- Registrován: pát úno 13, 2015 2:24 pm
- Lokalita: SO, SK
- Bydliště: SO, SK
Re: Phoenix 5kva - vyšší napětí na AC výstupu
Ja mam cele roky ma Phoenixoch a Multiplusoch 240 V. U mna to ma tu vyhodu,
ze ked mam predlzovacku, tak je na nej nejaky ubytok a spotrebic ma potom 237 V.
Dalsia vyhoda je, ak ma clovek viac PC a viac ATX zdrojov a v nich PFC
a za nim rezonancny konverter, tak ten zdroj ma vyssiu uc. pri 241 V ako pri 220 V.
https://www.techpowerup.com/review/cors ... 0-w/5.html
ze ked mam predlzovacku, tak je na nej nejaky ubytok a spotrebic ma potom 237 V.
Dalsia vyhoda je, ak ma clovek viac PC a viac ATX zdrojov a v nich PFC
a za nim rezonancny konverter, tak ten zdroj ma vyssiu uc. pri 241 V ako pri 220 V.
https://www.techpowerup.com/review/cors ... 0-w/5.html
Naposledy upravil(a) rottenkiwi dne sob led 07, 2023 2:14 pm, celkem upraveno 1 x.
DC-AC inverter REC Lion DC-AC ESP32 DIY inv. 15 GB za sekundu DIY MPPT Holder
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
-
- Příspěvky: 76
- Registrován: pát zář 02, 2022 9:05 pm
Re: Phoenix 5kva - vyšší napětí na AC výstupu
Nevýhoda u měničů s 50Hz transformátorem je zvýšení spotřeby naprázdno. Záleží kde má konkrétní trafo koleno charakteristiky. Lze to snadno změřit připojením na regulovaný zdroj s ampérmetrem na DC straně. U XTM4000 je to třeba 1W navíc každý 3V nahoru, takže mám nastaveno 227V (Celý roky tu bylo v zásuvkách 225V, tak jsem na to zvyklý).
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 3 Odpovědi
- 903 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od DanoP
-
- 40 Odpovědi
- 3348 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od DanoP
-
-
Vyšší výkon po výjdení slnka spoza mrakov
od TomHC » » v Fotovoltaické panely
Vyšší výkon po výjdení slnka spoza mrakov
- 5 Odpovědi
- 933 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od sisdale
-
-
-
Kalifornie a další státy zakazují PC s vyšši spotřebou
od mypower.cz » » v Legislativa a právo
Kalifornie a další státy zakazují PC s vyšši spotřebou
- 2 Odpovědi
- 1128 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Matess
-
-
-
zapojení grid tie inventoru do série pro vyšší vstupní napet
od Petr Žoha » » v DC-AC měniče, střídače, invertory
zapojení grid tie inventoru do série pro vyšší vstupní napet
- 7 Odpovědi
- 858 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od glottis
-