Oprava MPPT Axpert King I 5kW
Ahoj,
nemáte někdo schéma + rozložení součástek MPPT desky Axpert King 5kW (150V verze)?
Během provozu mi BMS odpojila baterku (v logu vidím zkrat?) a od té doby King nevidí vůbec napětí na panelech. Našel jsem dvě částečná schemata (https://forums.aeva.asn.au/viewtopic.php?t=6007), ale tu a tam něco neodpovídá. Zatím vidím, že neběží vnitřní napájecí zdroj, vypadá to na vadný IO UC3843A (PWM controller), v jeho napájení je za srážecími odpory 0,7V. Samozřejmě nevím, co ještě dalšího odešlo. Jinak King neměl žádné přetížení, panely jsou 2S3P 650W, dávají kolem 80V, baterka LiFePo 18S (max. měla 60V). Deska MPPT (jde vlastně o nabíječku z panelů do baterky) má označení 16-500689-02G. Podrobná prohlídka s lupou neukazuje nic podezřelého. Koupeno letos ve Španělsku.
Každá rada vítána!
nemáte někdo schéma + rozložení součástek MPPT desky Axpert King 5kW (150V verze)?
Během provozu mi BMS odpojila baterku (v logu vidím zkrat?) a od té doby King nevidí vůbec napětí na panelech. Našel jsem dvě částečná schemata (https://forums.aeva.asn.au/viewtopic.php?t=6007), ale tu a tam něco neodpovídá. Zatím vidím, že neběží vnitřní napájecí zdroj, vypadá to na vadný IO UC3843A (PWM controller), v jeho napájení je za srážecími odpory 0,7V. Samozřejmě nevím, co ještě dalšího odešlo. Jinak King neměl žádné přetížení, panely jsou 2S3P 650W, dávají kolem 80V, baterka LiFePo 18S (max. měla 60V). Deska MPPT (jde vlastně o nabíječku z panelů do baterky) má označení 16-500689-02G. Podrobná prohlídka s lupou neukazuje nic podezřelého. Koupeno letos ve Španělsku.
Každá rada vítána!
-
- Příspěvky: 1543
- Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 10120
- Kapacita baterie [kWh]: 13,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Oprava MPPT Axpert King I 5kW
Já si takto odpálil MPPT u Green cell 3KW ale to bylo mojí blbostí a zkratoval jsem si PV vstup. Odskákali to tranzistory MPPT. schéma se bude hledat asi blbě každopádně bych proměřil rezistory, tranzistory atd na MPPT.
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 13,4KWh lifepo4 (2X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp
-
- Příspěvky: 875
- Registrován: stř říj 02, 2013 8:57 am
Re: Oprava MPPT Axpert King I 5kW
Až budete s opravou v kocích tak se nechá MPPT regulátor koupit jako náhradní díl. stojí 130 dolarů a asi 500 Kč clo. Když tak pište na soukromou zprávu.
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
-
Axpert King II +nové PV pole pomocou MPPT nabijačky???
od rendy1 » » v Axpert
Axpert King II +nové PV pole pomocou MPPT nabijačky???
- 8 Odpovědi
- 471 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od cipis
-
-
- 8 Odpovědi
- 1107 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od bereda20
-
- 20 Odpovědi
- 2890 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Jarik
-
- 0 Odpovědi
- 899 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Tom68
-
- 3 Odpovědi
- 2585 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Pawel