Victron - který regulátor vybrat?

Diskuze o regulátorech Victron
Rever
Příspěvky: 9
Registrován: pon led 29, 2018 11:14 am

Victron - který regulátor vybrat?

Příspěvek od Rever »

Na jaře budu pro tchána dělat na chalupě fotovoltaiku. Mám 4 nové panely polykrystal AEG AS-P608-280, ty však mají Voc 38.5V. Pokud zapojím do stringu 2, tak to je 77V. U 3 by to bylo 115,5V a u 4 to je 154V. Solární regulátor chci MPPT Victron, ty jsou však 75, 100 nebo 150V. Zajímalo by mě, jestli to jsou hodnoty nepřekročitelné? Tj. zda na 75V (regulátor) můžu připojit 2 své panely (Voc 77V), nebo na 150V (regulátor) připojím 4 panely (Voc 154V)? Předem děkuji za vaše rady.
cipis
Moderátor
Příspěvky: 5260
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Victron - který regulátor vybrat?

Příspěvek od cipis »

Ehm, no, a co zima? To ti vyleze o cca. 15% ještě nahoru.
A když máš 4 panely, tak kombinaci 3s asi nedáš ...
Jediné řešení je 2s2p a 100V regl.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Kostěj
Příspěvky: 676
Registrován: úte úno 25, 2014 9:33 pm
Lokalita: Dobrovicko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 9200
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Victron - který regulátor vybrat?

Příspěvek od Kostěj »

Rever píše:
Na jaře budu pro tchána dělat na chalupě fotovoltaiku. Mám 4 nové panely polykrystal AEG AS-P608-280, ty však mají Voc 38.5V. Pokud zapojím do stringu 2, tak to je 77V. U 3 by to bylo 115,5V a u 4 to je 154V. Solární regulátor chci MPPT Victron, ty jsou však 75, 100 nebo 150V. Zajímalo by mě, jestli to jsou hodnoty nepřekročitelné? Tj. zda na 75V (regulátor) můžu připojit 2 své panely (Voc 77V), nebo na 150V (regulátor) připojím 4 panely (Voc 154V)? Předem děkuji za vaše rady.
Ano, jsou nepřekročitelné. Navíc je potřeba kontrolovat napětí panelů při teplotě -15°C.
Můžete to ignorovat, ale dejte vědět, jak to dopadlo.
Mart
Příspěvky: 181
Registrován: ned kvě 01, 2022 2:02 pm
Bydliště: Prostejov

Re: Victron - který regulátor vybrat?

Příspěvek od Mart »

Victron má regulátory i na 250 V.
měnič GW3648D-ES, baterie 4x Pylontech US3000C (celkově 14,4 kWh)
panely mono 1920 Wp východ (sklon 20°) + 1920 Wp západ (sklon 16°)
cipis
Moderátor
Příspěvky: 5260
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Victron - který regulátor vybrat?

Příspěvek od cipis »

Vzhledem k povaze jeho dotazu bych důrazně doporučoval nepřekračovat hranici 120V DC ...
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
FRSO
Příspěvky: 2401
Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
Lokalita: poblíž Hodonína
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9

Re: Victron - který regulátor vybrat?

Příspěvek od FRSO »

Rever píše:
Na jaře budu pro tchána dělat na chalupě fotovoltaiku. Mám 4 nové panely polykrystal AEG AS-P608-280, ty však mají Voc 38.5V. Pokud zapojím do stringu 2, tak to je 77V. U 3 by to bylo 115,5V a u 4 to je 154V. Solární regulátor chci MPPT Victron, ty jsou však 75, 100 nebo 150V. Zajímalo by mě, jestli to jsou hodnoty nepřekročitelné? Tj. zda na 75V (regulátor) můžu připojit 2 své panely (Voc 77V), nebo na 150V (regulátor) připojím 4 panely (Voc 154V)? Předem děkuji za vaše rady.
2 panely 60 článkové do série jen 2 kusy pro MPPT 100V !!, 3 kusy na MPPT 150V.
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.9.2024 11500kWh
Alfonz
Příspěvky: 81
Registrován: čtv bře 17, 2022 1:14 pm
Lokalita: SK - Myjava, ČR -Sulice
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 1880
Kapacita baterie [kWh]: 7,1

Re: Victron - který regulátor vybrat?

Příspěvek od Alfonz »

Ma baví ako tu každý radí 15% napätie hore cez zimu a podobne, ale nebolo by rozumnejšie si hodiť parametre panelov rovno do victron kalkulátora? https://www.victronenergy.com/mppt-calculator tam zadáš parametre panelov, minimálne teploty aké u teba hrozia, počet panelov v sérii a paralelne a rovno to tam vypočíta aký regulátor potrebuješ. :?

Cipis: A mě zase nebaví, jak se tu z lidí dělají blbci a odkazují se na kalkulačku, aniž by se vysvětlily důvody, proč se to tak a tak počítá a jaký je tam zádrhel. Kalkulačku zvládne obsluhovat každý debil, spočítat by to měl umět každý "technik", co se s tím pustí do křížku. Nakonec se třeba rozhodne pro jiný regulátor a to pak co?
Pokud se o to nezačne zajímat více, tak dopadne jak dotační firma, co si mele svou a každý obyčejný technický dotaz, na který nemají "kalkulačku", je rozhodí ... Pokud se do instalace a všeho pustí sám, tak si musí uvědomit spoustu dalších věcí, ne jen to, že když je někde napsáno, že to je do 100V, tak že tam víc jak 100V nesmí pustit. To není jak cedule u silnice, kterou mnozí berou jako doporučenou ...
1,88kWp, Victron 150/45, epsolar 3215BN, Lifepo4 8s 280Ah,JK BMS B2A8S20P, Victron smart shunt, victron phoenix smart 24/3000, rpi3b+ venus OS
Rever
Příspěvky: 9
Registrován: pon led 29, 2018 11:14 am

Re: Victron - který regulátor vybrat?

Příspěvek od Rever »

Děkuji za vaše odpovědi a odkaz na kalkulátor. Zapojit 3 panely do stringu jsem samozřejmě nechtěl - to byl jenom hypotetický výpočet. Budu tedy realizovat 2 panely ve stringu (2s2) na 100V (regulátor). Dle kalkulátoru bude vše OK.
glottis
Příspěvky: 2616
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: Victron - který regulátor vybrat?

Příspěvek od glottis »

porovnej pak jeste ceny 100 a 150V verze. Pokud by se moc nelisili, vzal bych klidne na vyssi protoze treba nekdy pridas treti do serie nebo se to lip pak proda? Ja si treba radsi koupil na 3s radsi 250V ikdyz tam nejde napeti pres 120V. Mam misto k manevrovani, urite bych ho pak asi lip udal a jeste ho setrim (minimalne vstupni kondenzatory nebudou starnout tak rychle).
Alfonz
Příspěvky: 81
Registrován: čtv bře 17, 2022 1:14 pm
Lokalita: SK - Myjava, ČR -Sulice
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 1880
Kapacita baterie [kWh]: 7,1

Re: Victron - který regulátor vybrat?

Příspěvek od Alfonz »

Cipis asi sme sa nepochopili, mne šlo o to že každý panel môže mať mierne iný koeficient napätia voči teplote, a príde mi rozumnejšie konkrétne toto hodiť do kalkulačky ktorá mi dá presne napätie pri danej teplote, ako prirátavať random číslo cca 15%... Ak ti vadí kalkulačka, tak to môžeš aj sám počítať ale vždy to bude rozumnejšie ako používať univerzálne 15% a hlavne napätie panelov na regulátor sa tu rieši stále dokola a pritom je to na elektrárni snáď najviac basic vec. Ak niekto nezvládne pochopiť toto tak by sa do elektrárne svojpomocne určite pušťať nemal s ohľadom nasvoje zdravie a život.
1,88kWp, Victron 150/45, epsolar 3215BN, Lifepo4 8s 280Ah,JK BMS B2A8S20P, Victron smart shunt, victron phoenix smart 24/3000, rpi3b+ venus OS
glottis
Příspěvky: 2616
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: Victron - který regulátor vybrat?

Příspěvek od glottis »

Alfonz píše:
Cipis asi sme sa nepochopili, mne šlo o to že každý panel môže mať mierne iný koeficient napätia voči teplote, a príde mi rozumnejšie konkrétne toto hodiť do kalkulačky ktorá mi dá presne napätie pri danej teplote, ako prirátavať random číslo cca 15%... Ak ti vadí kalkulačka, tak to môžeš aj sám počítať ale vždy to bude rozumnejšie ako používať univerzálne 15% a hlavne napätie panelov na regulátor sa tu rieši stále dokola a pritom je to na elektrárni snáď najviac basic vec. Ak niekto nezvládne pochopiť toto tak by sa do elektrárne svojpomocne určite pušťať nemal s ohľadom nasvoje zdravie a život.
lehce jiny bude o porcenta sem tam. Je jedno jestli 15% nebo 13% nebo 16%
ladik
Příspěvky: 118
Registrován: stř bře 25, 2015 4:13 pm

Re: Victron - který regulátor vybrat?

Příspěvek od ladik »

Otazka zni co z toho chces napajet? To je potreba vedet.
Ja mam na chate 4s2p 375Wp a k tomu EasySolar II 3000 + jednu Pylontech US3000C a jede to luxusne, TV, světla, darling.
Za mne urcite regulator 150V/60 pro tvou kombinaci, ale stale nevime co s tim chces napajet jestli svetla tak OK, mozna nejakou hodinu TV, je to fakt dost malo.
cipis
Moderátor
Příspěvky: 5260
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Victron - který regulátor vybrat?

Příspěvek od cipis »

Tohle je furt dokola. Nováček, konkrétně nekonkrétní dotaz, bez souvislostí ... Nevíme, jestli se žene do průseru, do vyšlapané slepé cestičky anebo má propracovaný návrh, který nám ještě neukázal. Drtivá většina začíná přesně opačně, než by se mělo. Začne panely, reglem, měničem, ale ne tím, co je podstatné. Tedy co je účelem celého projektu. Jestli nahradit v maximální míře přípojku, jestli je to totální ostrov, jestli jen drobné ulehčení peněžence při placení faktur. Tedy chybí analýza spotřeby, režim používání spotřebičů atd.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Soban
Příspěvky: 3881
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Victron - který regulátor vybrat?

Příspěvek od Soban »

Jinak regulátory které jsou na míň jak 150V bych nebral! (Pokud to není pro nějaký konkrétní projekt který bude i s panely.)

Protože pak není možnost manévrování když moderní panely mají napětí VOC k 50V
U victronu se taky dá omezit proud do baterky, takže pokud uvažuješ baterku rozšiřovat tak už vzít i na větší proud.
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
Paulob
Příspěvky: 241
Registrován: čtv dub 28, 2022 8:52 am
Lokalita: Ostrava
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13760
Kapacita baterie [kWh]: 21.6
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Ostrava

Re: Victron - který regulátor vybrat?

Příspěvek od Paulob »

Alfonz píše:
Ma baví ako tu každý radí 15% napätie hore cez zimu a podobne, ale nebolo by rozumnejšie si hodiť parametre panelov rovno do victron kalkulátora? https://www.victronenergy.com/mppt-calculator tam zadáš parametre panelov, minimálne teploty aké u teba hrozia, počet panelov v sérii a paralelne a rovno to tam vypočíta aký regulátor potrebuješ. :?

Cipis: A mě zase nebaví, jak se tu z lidí dělají blbci a odkazují se na kalkulačku, aniž by se vysvětlily důvody, proč se to tak a tak počítá a jaký je tam zádrhel. Kalkulačku zvládne obsluhovat každý debil, spočítat by to měl umět každý "technik", co se s tím pustí do křížku. Nakonec se třeba rozhodne pro jiný regulátor a to pak co?
Pokud se o to nezačne zajímat více, tak dopadne jak dotační firma, co si mele svou a každý obyčejný technický dotaz, na který nemají "kalkulačku", je rozhodí ... Pokud se do instalace a všeho pustí sám, tak si musí uvědomit spoustu dalších věcí, ne jen to, že když je někde napsáno, že to je do 100V, tak že tam víc jak 100V nesmí pustit. To není jak cedule u silnice, kterou mnozí berou jako doporučenou ...
Osobně si myslím, že z té tabulky od Victronu pochopí vazby jak která hodnota co ovlivňuje mnohem lépe než když mu někdo jen napíše k Voc připočti 15%.

Edit: já myslel, že dával odkaz na Excel tabulku Victron která je pěkně zpracovaná a člověk si tam může dát jaké panely chce a tak. Ale teď jsem klikl na odkaz a je to jen webová kalkulačka která není tak dobrá.
3x380Wp,12x385Wp,18x445Wp, celkem 13760Wp, 3s11p, jih, 2xVictron 150/100 , Victron Phoenix a MP2 v sérii, oba 5000VA 48V, 6xpylontech us3000c,21.6kWh
Rever
Příspěvky: 9
Registrován: pon led 29, 2018 11:14 am

Re: Victron - který regulátor vybrat?

Příspěvek od Rever »

cipis píše:
Tohle je furt dokola. Nováček, konkrétně nekonkrétní dotaz, bez souvislostí ... Nevíme, jestli se žene do průseru, do vyšlapané slepé cestičky anebo má propracovaný návrh, který nám ještě neukázal. Drtivá většina začíná přesně opačně, než by se mělo. Začne panely, reglem, měničem, ale ne tím, co je podstatné. Tedy co je účelem celého projektu. Jestli nahradit v maximální míře přípojku, jestli je to totální ostrov, jestli jen drobné ulehčení peněžence při placení faktur. Tedy chybí analýza spotřeby, režim používání spotřebičů atd.
Do průseru se úplně neženu. Svoji první fotovoltaiku jsem si zbastlil v roce 2013 na chatě (plný ostrov, 12V světlo a měnič hlavně k čerpadlu do studni). Měl jsem jenom jeden panel (180 Wp), nějaký levný čínský regulátor, levný čínský měnič (2,5kW) a trakční olověnou baterku (12V, 100Ah), cena celkem asi 8000,- Kč. Bylo to dost amatérsky zapojené, ani jsem neřešil přepětí... Pojistky jsem však nějaké měl. Dnes už bych to takhle neudělal, každopádně chalupa neshořela a fungovalo to cca 5 let (víkendový provoz kromě zimy), než jsem chalupu prodal. Teď mám děti, takže už řeším i kvalitní pojistky, vodiče a přepěťovou ochranu. Rozjíždím teď paralelně 3 projekty - ostrov na chalupě tchána (osvětlení + občas nějaký spotřebič 230V na krátkou dobu). Poloostrov u mě doma - zatím budu zapojovat jen jako UPS přes zimu. Plný ostrov na zahradním domku u kamaráda. Mám vzdělání v oboru slaboproud, ale nemám velké praktické (teoretické) zkušenosti s tím co se dnes vyrábí a co je na trhu. Proto mě zajímalo, zda jde překročit Voc u regulátorů Victron. Toliko na vysvětlenou. Co jsem potřeboval vědět jsem se dozvěděl. Děkuji tedy všem za cenné rady.
Soban
Příspěvky: 3881
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Victron - který regulátor vybrat?

Příspěvek od Soban »

VOC nelze překročit, přepanelovat victron lze, je to omezeno max. proudem z panelů.
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
Diablo1st
Příspěvky: 1837
Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Kapacita baterie [kWh]: 15
Bydliště: SR MY

Re: Victron - který regulátor vybrat?

Příspěvek od Diablo1st »

Len pre doplnenie, treba rátať zo zimným Voc, nie s tým, čo je na štítku panelov! Pre jednoduchosť sa používa koeficient 1,2, t.z. zimné Voc = štítkové Voc * 1,2.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
kodl69
Příspěvky: 7688
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Victron - který regulátor vybrat?

Příspěvek od kodl69 »

nakrm opici a na nic nesahej :) https://www.victronenergy.com/mppt-calculator
kdo tohle nedokáže vyplnit, neměl by se pokoušet o nic dalšího. Podobnou věc má i midnitesolar.com pro svoje regly, jestli i epver netuším.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek