Epever 10420AN Nejde do FLOAT
Zdravím pánové.Mám 2 reg Epever 10420AN na jeden mám zapojeno 4S5P a na druhý 4S4P oba jadou na jednu baterii 48V 350Ah.Asi tak měsíc a půl jsem nezaznamenal že by se reg.přeply do float.Nevím zda je to špatne? Nastaveny jsou oba stejně.
Charging Limit Voltage = 55.10V
Boost Charging Volt. = 55.10V
Float Charging Volt. = 53.80V
Boost Recon.Charg.Volt. = 53.00
Over Volt.Disconnect Volt. = 55.20V
Over Volt.Reconnect Volt. = 55.15V
Charging Limit Voltage = 55.10V
Boost Charging Volt. = 55.10V
Float Charging Volt. = 53.80V
Boost Recon.Charg.Volt. = 53.00
Over Volt.Disconnect Volt. = 55.20V
Over Volt.Reconnect Volt. = 55.15V
-
- Příspěvky: 5222
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: Epever 10420AN Nejde do FLOAT
Pošli celou tu stránku, nejen hodnoty napětí.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 35
- Registrován: ned bře 06, 2022 12:49 pm
-
- Příspěvky: 3859
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Epever 10420AN Nejde do FLOAT
No a jsou baterky na 100% soc, pokud neproběhne fáze bulk tak se to do float nedostane, a slunce nesvítí.
Moje regulátory jsou pořád v bulk režimu a max napětí bylo 27.3V na 24V systému takže to nedošlo na 27.6V
Moje regulátory jsou pořád v bulk režimu a max napětí bylo 27.3V na 24V systému takže to nedošlo na 27.6V
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 35
- Registrován: ned bře 06, 2022 12:49 pm
Re: Epever 10420AN Nejde do FLOAT
Takže jak dlouho to musí být na těch 27,6V.Proto, že u mne dosáhne toto napětí a spustí se vytěžovač bojler a pak ostatní.Otázka je má na to vliv vytěžování respektivě pokles napětí při vytěžování?Soban píše:No a jsou baterky na 100% soc, pokud neproběhne fáze bulk tak se to do float nedostane, a slunce nesvítí.
Moje regulátory jsou pořád v bulk režimu a max napětí bylo 27.3V na 24V systému takže to nedošlo na 27.6V
-
- Příspěvky: 110
- Registrován: čtv srp 03, 2017 9:28 pm
- Lokalita: Chrudimsko
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3,1kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 35kWh
Re: Epever 10420AN Nejde do FLOAT
Dle nastaveni vidim, ze na Boost napeti musi zustat 120min, takže 2h drzet toto napeti. Po tehle dobe prepne na Float. Ekvalizace nastavena na 0min, pro Li-xx spravne.
Pokud behem tehle doby dojde k velkemu poklesu napětí, třeba velkym odberem, casovac se vynuluje. Me se do floatu dostanou baterie taky az po 120min (mam olovo), ale musi byt opravdu prebytek vykonu na panelech, aby sepnuty treba lednice bylo ze slunce vykryte.
Zkus delku boost zkratit, treba jen na 15-30min.
P.
Pokud behem tehle doby dojde k velkemu poklesu napětí, třeba velkym odberem, casovac se vynuluje. Me se do floatu dostanou baterie taky az po 120min (mam olovo), ale musi byt opravdu prebytek vykonu na panelech, aby sepnuty treba lednice bylo ze slunce vykryte.
Zkus delku boost zkratit, treba jen na 15-30min.
P.
4x IBC 260Wp J + 4x BYD 270Wp V + 3x Canadian 370Wp JZ - 3x MPPT EPSolar 24V/40A, baterie AGM 24V/1400Ah, měnič EP Ipower plus 3kW
-
- Příspěvky: 5222
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: Epever 10420AN Nejde do FLOAT
Spis ma moc blizke hodnoty tech napeti, o desetinu nebo pul desetiny Voltu, mu to prekmitne pri sepnuti zateze a jede se znovu.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 110
- Registrován: čtv srp 03, 2017 9:28 pm
- Lokalita: Chrudimsko
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3,1kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 35kWh
Re: Epever 10420AN Nejde do FLOAT
Ano, to je taky pravda. Navic, odpor vodicu od regulatoru k bateriím hraje taky svoji roli, mereni nebude urcite tak přesné. Ja mam od regulatoru k bateriím 2m 16mm a rozdil 0,1-0,15V neni problem (svorky, pojistky, ocka a presnost měření).
Jedna desetina V mezi odpojenim baterii a Boost je nesmysl. Ty regly nejsou tak rychle a pri odpojeni velke zateze se muze stat, ze napeti na chvilku vyleti a dojde k dopojeni.
Jedna desetina V mezi odpojenim baterii a Boost je nesmysl. Ty regly nejsou tak rychle a pri odpojeni velke zateze se muze stat, ze napeti na chvilku vyleti a dojde k dopojeni.
4x IBC 260Wp J + 4x BYD 270Wp V + 3x Canadian 370Wp JZ - 3x MPPT EPSolar 24V/40A, baterie AGM 24V/1400Ah, měnič EP Ipower plus 3kW
-
- Příspěvky: 5222
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: Epever 10420AN Nejde do FLOAT
Tahle řada reglů má vstup na měření napětí na baterii, tak to sice eliminuje úbytek na káblech, ale rozhodně ne to zvlnění. 50mV je fakt málo. Beztak to tam ale ani nemá zapojené ...
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 35
- Registrován: ned bře 06, 2022 12:49 pm
Re: Epever 10420AN Nejde do FLOAT
Měření napětí na baterii je u mne podmínkou zapojení reglu.Takže jsou zapojeny přímo na svorkách baterie.dětt(cipis píše:Tahle řada reglů má vstup na měření napětí na baterii, tak to sice eliminuje úbytek na káblech, ale rozhodně ne to zvlnění. 50mV je fakt málo. Beztak to tam ale ani nemá zapojené ...
V nastavení reg jsou napětí blízko sebe.Zkusím tam dát větší rozdíl.Dnes bude slunečno tak to budu sledovat.
Jinak je vždy lepší se na něco zeptat, než zbrkle odpovědět(Beztak to tam nemá zapojené...)!
-
- Příspěvky: 5222
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: Epever 10420AN Nejde do FLOAT
No vubec nejlepsi je napsat uplne vsechno do dotazu hned a ne to z tebe tahat jak z chlupate deky ;-)
Co to dela ted, pri vetsich rozdilech?
Co to dela ted, pri vetsich rozdilech?
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 225
- Registrován: úte dub 13, 2021 10:45 pm
- Lokalita: východ Prahy
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 13500
- Kapacita baterie [kWh]: 20
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Epever 10420AN Nejde do FLOAT
já se například bráním, aby šli baterky (regulátory) do float, zapnutím zátěží a pod, proč je špatně že ti baterky nejdou do float ??
9900Wp 6×ESM-450H, 6×UL-450M-144HV 8×VDS-S144 zzj 15°, 3600Wp 8×AS-6m144VV vvs 30° 2× Epever 4415, 1×Easun 8048, Axpert king 5kW, 240Ah staré olovo, 450Ah LI-ION mivvyenergy.cz
-
- Příspěvky: 3859
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Epever 10420AN Nejde do FLOAT
Taky jsem nepochopil proč chce float když nejsou nabyté?
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 35
- Registrován: ned bře 06, 2022 12:49 pm
Re: Epever 10420AN Nejde do FLOAT
Kdysi mi bylo řečeno,že baterie musí jít do float.Já osobně netrvám na tom aby to padalo do Floatu.mmv píše:já se například bráním, aby šli baterky (regulátory) do float, zapnutím zátěží a pod, proč je špatně že ti baterky nejdou do float ??
Takže je to i dobře když to nepadá do floatu.
Pánové děkuji, za objasnění a nastavení reg. nechám na původních číslech.Chodilo to více jak půl roku.
-
- Příspěvky: 3859
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Epever 10420AN Nejde do FLOAT
Možná je 2h držet na max napětí moc, tak to třeba můžeš dát na 1h a podobně.....
Samozřejmě pokud už baterky mají 100% tak je držet na bulk je nesmysl a zbytečně je opotřebováváš.
Samozřejmě pokud už baterky mají 100% tak je držet na bulk je nesmysl a zbytečně je opotřebováváš.
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 85 Odpovědi
- 6495 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od jova
-
-
Epever Tracer 10420AN - přebíjení baterie, firmware
od marsal64 » » v EP Solar
Epever Tracer 10420AN - přebíjení baterie, firmware
- 7 Odpovědi
- 1021 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od wimpi
-
-
-
epever tracer 10420AN - problem s výkonem při zapnutém střídači
od Marek4444 » » v EP Solar
epever tracer 10420AN - problem s výkonem při zapnutém střídači
- 55 Odpovědi
- 2082 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od emedium
-
-
- 7 Odpovědi
- 663 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Skrat
-
- 1 Odpovědi
- 503 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od volente