AXPERT KING II 5KW v 3 fázovom zapojení

Popis a ukázky samostatných ostrovních elektráren nepřipojených do rozvodné sítě s akumulací energie.
FrantisekCa
Příspěvky: 117
Registrován: sob zář 10, 2022 5:20 pm

Re: AXPERT KING II 5KW v 3 fázovom zapojení

Příspěvek od FrantisekCa »

Chodím tu asi každý deň čítať, aby som si urobil predstavu o tom ako to urobiť a stále sú aj nové informácie.
Tých 20 kWp počas väčšiny roka samo, že nevyuzijem, ale prečo to neprat do auta, keď už není kde inde.
Ibaže to tam dávať po tej 1f nabíjačke čo má 3,5 kW mi teda moc nepomôže, teda, pokiaľ by som to nechcel prelievat aj cez noc z batérie, čo je taktiež nezmysel kôli opotrebeniu a aj stratám.
Počkám ako sa k tomu vyjadria fundovanejsi a potom možno zvážim iný menič, alebo iné zostavy. 3f menič nechcem, taka zostava s HV batériou je už úplne mimo môj rozpočet a ťažko by som to aspoň nejak ekonomicky obhájil pred polovičkou.
Franta2776
Příspěvky: 3293
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm

Re: AXPERT KING II 5KW v 3 fázovom zapojení

Příspěvek od Franta2776 »

Když se ti neshoduje doba výroby s dobou spotřeby musíš energii skladovat nebo prodat.Jiná cesta není.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Uživatelský avatar
Camel
Příspěvky: 153
Registrován: čtv čer 11, 2020 6:40 am
Bydliště: Kousek od Šumperka

Re: AXPERT KING II 5KW v 3 fázovom zapojení

Příspěvek od Camel »

Trochu jsme polemizovali s jedním známým. A došli jsme k závěru že když jsou fáze opravdu posunutý o oněch 120° tak by to neměl být problém s těma motorama. A N v tom nehraje žádnou roli. No uvidíme co se zde ještě objeví. Nejsem v tomhle žádný odborník.
4020Wp: 1470Wp JV, 1560Wp JZ, 990Wp SZ
EPsolar 150VDC/40A 4415N XTRA + EPsolar 150VDC/50A 5415AN
EPever IPower Plus 5000W 48V
Axpert King (145V) 5000W 48V
7200Wh starší olovo + 4800Wh Li-ion
PetrDubi
Příspěvky: 1543
Registrován: úte říj 12, 2021 10:43 am
Lokalita: Blízko Ústí nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: AXPERT KING II 5KW v 3 fázovom zapojení

Příspěvek od PetrDubi »

A co zkusit nabíjet z více fází?
Buď to pustit z jediné silné fáze do dvou nebo všech tří fází (některé nabíječky a suta to takhle zkousnou)nebo zkusit použít ten měnič co tady už pár lidí provozuje pro třífázový motory (udělá z 1x 230V 3x400V).
Jinak u nabíječek je možný i nastavit maximální proud, takže se dá i regulovat to nabíjení podle aktuální situace.
mobilní elektrárna 3x Uni-solar PVL-68 a Victron 75/15 MPPT
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
FrantisekCa
Příspěvky: 117
Registrován: sob zář 10, 2022 5:20 pm

Re: AXPERT KING II 5KW v 3 fázovom zapojení

Příspěvek od FrantisekCa »

Ešte že sú aj 1f wallboxy 7,2 kW, tak ešte je stále možnosť, že zostanem na 1f paralelnom usporiadaní meničov.
Ale to už je tu offtopic...
Pawel
Příspěvky: 864
Registrován: stř říj 02, 2013 8:57 am

Re: AXPERT KING II 5KW v 3 fázovom zapojení

Příspěvek od Pawel »

Také nejsem odborník ale když vezmu fázový vodič z každého měniče a bude to L1,L2 a L3 a spojím je to trojúhelníku tak vlastně nepoužívám svorky N. A měnič vytváří napětí jen mezi N a L1. Ano fáze L1L2L3 budou na výstupu časově posunuté ale nevznikne mezi fázemi napětí 400V. Klidně mě opravte rád se poučím.
cipis
Příspěvky: 5224
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: AXPERT KING II 5KW v 3 fázovom zapojení

Příspěvek od cipis »

Jenže ty N máš spojené, u těch tří měničů. Takže to napětí tam bude.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Sluncejeelektrina
Příspěvky: 55
Registrován: úte úno 22, 2022 12:30 am

Re: AXPERT KING II 5KW v 3 fázovom zapojení

Příspěvek od Sluncejeelektrina »

Ohledne nabijeni EV 3f. Auto je zapojene do hvezdy. Kazda faze nabijecky jede na 230V. Tesla 3 a Y bere 16A na fazi, teda 3,7kW a 3 faze dohromady 11kW. Pouze Tesla S a X muzou mit priplatkovou onboard nabijecku 22kW, teda 7,4kW na fazi. Opet pouze 230V. Nabijeni 400V AC nepodporuje zadny osobni EV. Nekde jsem cetl, ze maximalni napeti pri AC nabijeni muze byt 285V. Zapojit stejnou fazi na tri koliky u EV bych neriskoval. Tim padem by pres N tekl proud ze 3 fazi 3x16A=48A. Na takove zatizeni asi nebude N dimenzovan.
Sluncejeelektrina
Příspěvky: 55
Registrován: úte úno 22, 2022 12:30 am

Re: AXPERT KING II 5KW v 3 fázovom zapojení

Příspěvek od Sluncejeelektrina »

rva píše:
Svého času jsem měl na 2 fázích Axperta a na třetí DS. Kromě jiných spotřebičů na to běžela cirkulárka do trojúhelníka. Teď mám jiné "Axperty" zapojené paralelně, tak to nevyzkouším, ale N in a N out jsem propojil hned v měniči a tyto N vodiče jdou na společnou N svorkovnici. Očekával bych, že při zapojení do trojúhelníku těmito třemi N vodiči k N svorkovnici potečou proudy a že to bude tedy fungovat.
3f Moto.jpg
Mate doopravdy 3 Axperty zapojene do 3f a sitovy N mate propojeny s domacim N, tedy Nin a Nout jsou natvrdo spojene? To by znamenalo, ze by se to mohlo pripojit i na domaci sit v zapojeni TN-C, kde je zelenozluty a modry jeden a ten samy drat. (Stare dvoudratove zapojeni). To me moc zajima, zda to muze byt. Ja jsem cetl, ze to nejde a mam doma 3 PowMr menice a nerisknul jsem je zapojit kvuli spolecnemu PE+N v domacim rozvode. Prosim napiste trochu podrobneji jak to mate zapojene.
Soban
Příspěvky: 3869
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: AXPERT KING II 5KW v 3 fázovom zapojení

Příspěvek od Soban »

To zda to lze nebo nelze záleží na vnitřním zapojení v měniči.

Takže je zapoj a na výstup dej žárovku mezi N a PE a pokud svítí nemůžeš N a PE spojit, pokud nesvítí můžeš to spojit a udělat PEN.
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
Sluncejeelektrina
Příspěvky: 55
Registrován: úte úno 22, 2022 12:30 am

Re: AXPERT KING II 5KW v 3 fázovom zapojení

Příspěvek od Sluncejeelektrina »

Dik za radu. Zkusim to s jednim na 1f. Doufam ze to pri pretizeni u bypasu nebo pri zkratu neudela jinou neplechu.
Uživatelský avatar
Camel
Příspěvky: 153
Registrován: čtv čer 11, 2020 6:40 am
Bydliště: Kousek od Šumperka

Re: AXPERT KING II 5KW v 3 fázovom zapojení

Příspěvek od Camel »

Mám doma na zdi tři axperty king (145v verzi). Zatím nezapojeny a zvažuji zda zapojit do 3f nebo paralelně. Rozvod domu je TN-C a vyzkoušeno mam na jednom že Nin a Nout může být propojeno dohromady na svorkovnici PEN v rozvaděči a vše funguje i bypass. Dilema, ale mám s těmi točivými motory a nevím zda budu zapojovat jako 3f nebo paralelně. V případě paralelního zapojení nechám 3f motory na DS.
Přílohy
IMG-20221022-WA0000.jpeg
4020Wp: 1470Wp JV, 1560Wp JZ, 990Wp SZ
EPsolar 150VDC/40A 4415N XTRA + EPsolar 150VDC/50A 5415AN
EPever IPower Plus 5000W 48V
Axpert King (145V) 5000W 48V
7200Wh starší olovo + 4800Wh Li-ion
rva
Příspěvky: 3950
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: AXPERT KING II 5KW v 3 fázovom zapojení

Příspěvek od rva »

"Axperty" mám zapojené paralelně na 1f, dříve jsem měl různé verze, které bohužel nešly paralelně, tak každý běžel na jiné fázi a tu třetí, potřebnou pro pohon motorů dodávala distribuce. Ale na zapojení měničů to nic neměnilo. Když to jde, tak proč tahat další N vodič, když se to propojí hned na svorkovnici měniče. Stejně tak PE vodič:
Zapojení na svorkovnici měniče
Zapojení na svorkovnici měniče
A podobně jsou zapojeny například elektroměry - (vysoký) proud jde pouze jejich L stranou, N vodič je přiveden jen k jedné straně a slabším vodičem, protože používám společnou N sběrnici:
Zapojení elektroměru se slabým N vodičem
Zapojení elektroměru se slabým N vodičem
AC zapojení měničů
AC zapojení měničů
Až následné proudochrániče N oddělí od této sběrnice.
Paralelní zapojení na 1f je téměř vždy výhodnější - díky tomu se omezí možnost přetížení měniče a třeba i uspávání některých měničů - poslední měsíc jsem takto měl uspaný jeden měnič, který fungoval jen jako mppt regulátor.
A na zřídkakdy používané 3f motory (cirkulárka, štípačka) mám 1x230V/3x400V zvyšující frekvenční měnič, ale klidně by při jejich malé roční spotřebě mohly zůstat na DS.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
Sluncejeelektrina
Příspěvky: 55
Registrován: úte úno 22, 2022 12:30 am

Re: AXPERT KING II 5KW v 3 fázovom zapojení

Příspěvek od Sluncejeelektrina »

Super diky. Ted jsem promeril Nin a Nout a vzajeme nejsou v menici propojene, piskacka nezapiskala. Nevite nahodou zda jsou u vasich menicu take oddelene?
camel1cz
Příspěvky: 805
Registrován: pon bře 21, 2011 11:12 pm
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 3780
Kapacita baterie [kWh]: 18

Re: AXPERT KING II 5KW v 3 fázovom zapojení

Příspěvek od camel1cz »

Camel píše:
Mám doma na zdi tři axperty king (145v verzi). Zatím nezapojeny a zvažuji zda zapojit do 3f nebo paralelně.
Mně se to spojování měničů do jedné fáze (paralelně) nelíbí. Poražuji to za něco co překračuje domácí bastlení fotovoltaiky.
Ten proud co dokáže takový systém dát je monstrózní (špičkově výrazně nad 100A) a musí se na něj vše dimenzovat. Hlavně PEN a hlavně vstupní PEN do měničů. To není jednoduché, jako nutnost tam vidím kvalitní přizemění s pořádným zemnícím vodičem.
5 kVA Axpert King @ 3,78 kWp [3s4p AUO 315Wp mono]
18 kWh [5x Pylontech US3000]
Rozpracováno:
a) 5 kVA Axpert King @ 1,89 kWp [6x AUO 315Wp mono] do paralelu k prvnímu
b) 15x 280 Ah LiFePo4, JK BMS paralelně k Pylontechům
c) Fangpusun MPPT 150/70 Tr @ 5,52 kWp [12 x AS 460Wp mono]
Uživatelský avatar
Camel
Příspěvky: 153
Registrován: čtv čer 11, 2020 6:40 am
Bydliště: Kousek od Šumperka

Re: AXPERT KING II 5KW v 3 fázovom zapojení

Příspěvek od Camel »

camel1cz píše:
Camel píše:
Mám doma na zdi tři axperty king (145v verzi). Zatím nezapojeny a zvažuji zda zapojit do 3f nebo paralelně.
Mně se to spojování měničů do jedné fáze (paralelně) nelíbí. Poražuji to za něco co překračuje domácí bastlení fotovoltaiky.
Ten proud co dokáže takový systém dát je monstrózní (špičkově výrazně nad 100A) a musí se na něj vše dimenzovat. Hlavně PEN a hlavně vstupní PEN do měničů. To není jednoduché, jako nutnost tam vidím kvalitní přizemění s pořádným zemnícím vodičem.
U mě je ještě takové specifikum kvůli kterému to řeším. Rozvod domu je TN-C a měniče jsou od domovniho rozvaděče prakticky přes zeď takže bez problémů na připojení. Ale je tu ještě podkroví kde probíhá rekonstrukce a elektřina už je tam natažená TN-S. V podkroví je podružný rozvaděč jen pro to podkroví. Přívod k němu ze starého rozvaděče je natežen 5x6 CYKY. Takže jediné co řeším, tak když by se napojily měniče 3f tak je to tak jak to je, když by se zapojovali paralelně musel bych N vodič přívodu do podružného rozvaděče přeznačit a zdvojit tak přívod PEN do podružného rozvaděče a tam udělat bod rozdělení na tu již hotovou TN-S co tam je natažená nově. Protože bod rozdělení pro podkroví je už ve starém rozvaděči.
4020Wp: 1470Wp JV, 1560Wp JZ, 990Wp SZ
EPsolar 150VDC/40A 4415N XTRA + EPsolar 150VDC/50A 5415AN
EPever IPower Plus 5000W 48V
Axpert King (145V) 5000W 48V
7200Wh starší olovo + 4800Wh Li-ion
Foxxx
Příspěvky: 214
Registrován: úte bře 05, 2013 8:34 am
Bydliště: Podolí Brno-venkov

Re: AXPERT KING II 5KW v 3 fázovom zapojení

Příspěvek od Foxxx »

Zpráva od pana kolaříka:

Dobrý den,

jde to jen tak dlouho, než se měniče pokazí.
Nelze provozovat bezpečně.
Ani samotné použití 3f motorů 5-žilové (hvězda) není optimální, měniče Axpert nejsou dimenzované na velké nárazové rozběhové proudy, ještě hůř snáší brzdící (vypínací) proudy.
Ostrov na chatě 6 x 55Wp amorf + oplocký = 10L bojler. 1,2Kw (6x poly), 24V 140Ah LiIon :-) . PCM60X , Mppsolar 3000VA / 2,4Kw , rozvody 24V/12V
Sluncejeelektrina
Příspěvky: 55
Registrován: úte úno 22, 2022 12:30 am

Re: AXPERT KING II 5KW v 3 fázovom zapojení

Příspěvek od Sluncejeelektrina »

Razove proudy motoru u tepelneho cerpadla jsem vyresil softstartem Siemens Sirius. Nastavil jsem nejakych 14A a doufam ze to vic nepusti. Je fakt, ze pri vypnuti tak velkeho vykonu ma menic plne ruce prace to zvladnout. Existuje neco obdobneho pro softvypinani?
Foxxx
Příspěvky: 214
Registrován: úte bře 05, 2013 8:34 am
Bydliště: Podolí Brno-venkov

Re: AXPERT KING II 5KW v 3 fázovom zapojení

Příspěvek od Foxxx »

Frekvenčak z 1F na 3F by to zpátky pustit neměl a ještě tam je sofstart
Ostrov na chatě 6 x 55Wp amorf + oplocký = 10L bojler. 1,2Kw (6x poly), 24V 140Ah LiIon :-) . PCM60X , Mppsolar 3000VA / 2,4Kw , rozvody 24V/12V
kuli
Příspěvky: 475
Registrován: pon bře 01, 2021 10:27 am
Lokalita: Horná Orava
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: AXPERT KING II 5KW v 3 fázovom zapojení

Příspěvek od kuli »

camel1cz píše:
Camel píše:
Mám doma na zdi tři axperty king (145v verzi). Zatím nezapojeny a zvažuji zda zapojit do 3f nebo paralelně.
Mně se to spojování měničů do jedné fáze (paralelně) nelíbí. Poražuji to za něco co překračuje domácí bastlení fotovoltaiky.
Ten proud co dokáže takový systém dát je monstrózní (špičkově výrazně nad 100A) a musí se na něj vše dimenzovat. Hlavně PEN a hlavně vstupní PEN do měničů. To není jednoduché, jako nutnost tam vidím kvalitní přizemění s pořádným zemnícím vodičem.

Spojovanie meničov do 1 f má samé výhody, len to treba nadimenzovať, hlavne N.

Väčšina to na fóre tak má, už len kvôli vlastnej spotrebe. 90 % času ti stačí 1 menič.
Nepostrehol som žiadne negatíva a to cez leto nabíjam EV, dievčatá divejú v kuchyni a práčovni. To všetko súčastne, bez problémov, nezohrieva sa to

V návode je zapojených až 9 meničov v rôznych konfiguráciach 1 f až 3 f.
Majú to otestované.
8,64 kWp JJZ 12 % sklon, 24 x 360 Wp Longi Full Black , 3 x PIP 5048 MK na 1 f, Batéria Li-ion Tesla 12s - 40 kWh/ pracovný rozsah batérii 42 - 49 V