Zapojení panelů 7S4P
Porada před realizací, doporučení, rady, nápady týkající se plánovaných ostrovních nebo poloostrovních systémů, projektování, zkušenosti, schémata, vhodné komponenty
-
- Příspěvky: 16
- Registrován: úte říj 11, 2022 7:36 pm
Zapojení panelů 7S4P
Dobrý den ,neporadil by mi někdo jak konkrétně zapojit 11 panelů 450 w,do 7S4P , aby to dávalo celkově 4950 w .Chtěl bych to zapojit k Axpertovi 5 kw .Panely mějí 450 W ,VOC 50V ,proud cca 10 A .Asi je to pro Vás běžná věc . Ale jde mi i o to jaký konektory , jaký kabely , jak dlouhý ,nebo schéma . Dekuji.
-
- Příspěvky: 1821
- Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
- Lokalita: MY, SR
- Výkon panelů [Wp]: 10200
- Kapacita baterie [kWh]: 15
- Bydliště: SR MY
Re: Zapojení panelů 7S4P
To veru nepôjde, lebo 11ks panelov nezapojíte do konfigurácie 7 sériovo 4 paralelne, treba si naštudovať, čo toto znamená.
Pre axperta je to nevhodný počet panelov, lebo všetky do série zapojiť nemôžete kvôli mppt a na 2 paralelné stringy nemáte párny počet panelov. Takže buď treba prikúpiť 1-3 panely, alebo 1ks dať dole.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
-
- Příspěvky: 225
- Registrován: úte dub 13, 2021 10:45 pm
- Lokalita: východ Prahy
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 13500
- Kapacita baterie [kWh]: 20
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Zapojení panelů 7S4P
dovolil bych si to asi upřesnit ne 1-3 (jeden až tři) ale jeden nebo třiDiablo1st píše:
Takže buď treba prikúpiť 1-3 panely, alebo 1ks dať dole.
imho i typ axperta by to taky chtělo od toho se odvíjí počet kabelů a konektorů
9900Wp 6×ESM-450H, 6×UL-450M-144HV 8×VDS-S144 zzj 15°, 3600Wp 8×AS-6m144VV vvs 30° 2× Epever 4415, 1×Easun 8048, Axpert king 5kW, 240Ah staré olovo, 450Ah LI-ION mivvyenergy.cz
-
- Příspěvky: 1821
- Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
- Lokalita: MY, SR
- Výkon panelů [Wp]: 10200
- Kapacita baterie [kWh]: 15
- Bydliště: SR MY
Re: Zapojení panelů 7S4P
Detailistommv píše:dovolil bych si to asi upřesnit ne 1-3 (jeden až tři) ale jeden nebo tři
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
-
- Příspěvky: 225
- Registrován: úte dub 13, 2021 10:45 pm
- Lokalita: východ Prahy
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 13500
- Kapacita baterie [kWh]: 20
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Zapojení panelů 7S4P
to je hned
ale dokážu si představit, že by frnkar napsal "tak jsem dokoupil tedy dva panely (protože mi jeden neprodali a 3 jsou už drahý) takže mám 13 panelů a jak to tedy zapojit ???"
ale dokážu si představit, že by frnkar napsal "tak jsem dokoupil tedy dva panely (protože mi jeden neprodali a 3 jsou už drahý) takže mám 13 panelů a jak to tedy zapojit ???"
9900Wp 6×ESM-450H, 6×UL-450M-144HV 8×VDS-S144 zzj 15°, 3600Wp 8×AS-6m144VV vvs 30° 2× Epever 4415, 1×Easun 8048, Axpert king 5kW, 240Ah staré olovo, 450Ah LI-ION mivvyenergy.cz
-
- Příspěvky: 16
- Registrován: úte říj 11, 2022 7:36 pm
Re: Zapojení panelů 7S4P
dobře dekuji už chápuDiablo1st píše:
To veru nepôjde, lebo 11ks panelov nezapojíte do konfigurácie 7 sériovo 4 paralelne, treba si naštudovať, čo toto znamená.
Pre axperta je to nevhodný počet panelov, lebo všetky do série zapojiť nemôžete kvôli mppt a na 2 paralelné stringy nemáte párny počet panelov. Takže buď treba prikúpiť 1-3 panely, alebo 1ks dať dole.
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 6 Odpovědi
- 1547 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od xmasin
-
- 19 Odpovědi
- 2572 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od mobilik
-
- 8 Odpovědi
- 880 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od cipis
-
- 1 Odpovědi
- 943 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od rva
-
- 3 Odpovědi
- 1638 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od kodl69