Nezna nekdo hybridni stridace EASUN?
Měniče stejnosměrného proudu na střídavý proud, porovnání účinnosti, ztráty, optimalizace použití měničů, střídače v UPS - záložní zdroje.
-
- Příspěvky: 3951
- Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
- Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 46000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
Re: Nezna nekdo hybridni stridace EASUN?
Nevím o "Axpertovi", který by si bral vlastní spotřebu ze vstupu 230V. Vstup jsem měl u několika Axpertů dlouhodobě připojen na distribuci a domovní elektroměr neukazoval žádnou spotřebu. Teď jsem si nacvakl snímač Shelly na vstup pro 3 "Axperty" a ukazuje nějakých 2W (pravděpodobně normální chyba měření).
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
-
- Příspěvky: 1538
- Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 10120
- Kapacita baterie [kWh]: 13,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Nezna nekdo hybridni stridace EASUN?
PetrDubi píše:Všechny měniče typu axpert (a je jedno jestli originály nebo klony) při připojení 230V na vstup berou svojí vlastní spotřebu z 230V. Pokud na vstupu nemají 230V, tak berou svojí spotřebu z baterie nebo z panelů - není to chyba, ale vlastnost..
Nevím ale ten můj když je v bypassu sosá si stále kolem 1A z baterie protože je aktivní DC/AC měnič jako záloha kdyby vypadl AC vstup
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 13,4KWh lifepo4 (2X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp
-
- Příspěvky: 4
- Registrován: stř říj 05, 2022 2:49 pm
Re: Nezna nekdo hybridni stridace EASUN?
Myslím, že závisí na typu invertoru. Mám hybrid a ten si vlastní spotřebu bere primárně z FV nebo BAT. Distr. síť si (při nastavení off-grid) odpojí a bere z ní jen pokud už nemá kde jinde.
Vlastní spotřebu 60W by si na sebe měla FV vždy sama vydělat i v zimě, ale samozřejmě závisí na velikosti FVE.
Nastavení měniče pro baterii mám zatím v defaultních hodnotách.
Bulk = 1. fáze konstantním proudem až baterie dosáhne napětí nastavené pro Bulk; LiFePO4 mám 3,5VDC/článek)
Floating = 3. fáze udržovací napětí; mám nastaveno 3,375VDC/článek
Vlastní spotřebu 60W by si na sebe měla FV vždy sama vydělat i v zimě, ale samozřejmě závisí na velikosti FVE.
Nastavení měniče pro baterii mám zatím v defaultních hodnotách.
Bulk = 1. fáze konstantním proudem až baterie dosáhne napětí nastavené pro Bulk; LiFePO4 mám 3,5VDC/článek)
Floating = 3. fáze udržovací napětí; mám nastaveno 3,375VDC/článek
-
- Příspěvky: 327
- Registrován: stř kvě 05, 2021 2:57 pm
- Lokalita: Beroun, Příbram
Re: Nezna nekdo hybridni stridace EASUN?
Rada je jednoduchá - poloostrovní systém se samostatnými komponenty (měnič, solární regulátor). "Logika" provozu taková, že je-li baterie nabitá na určitou kapacitu (třeba 60%) popř.je výhled na slušnou denní výrobu z panelů, přepnout čistě na FVE. Klesne-li kapacita baterie pod určitou mez (třeba 20%) popř.je-li velmi nízká spotřeba, přepnout na DS. Účinnost tohohle řešení tkví v tom, že při provozu na DS je měnič vypnutý (tzn.spotřeba nulová nebo v hodnotách jednotek wattů) a zapnutý je pouze solární regulátor, který kontinuálně nabíjí baterii. Při velmi nízké spotřebě (např.v noci) a zároveň nízké denní výrobě může být z titulu účinnosti měniče výhodnější zůstat přepnutý na DS, dokud není baterie zcela nabitá.Pelda píše:..bere si nějakých 60W/h anižby makala..
4512kg VRLA GEL / 20kWp+
-
- Příspěvky: 1543
- Registrován: úte říj 12, 2021 10:43 am
- Lokalita: Blízko Ústí nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 10790
- Kapacita baterie [kWh]: 13
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Nezna nekdo hybridni stridace EASUN?
Třeba tady to někdo řešil:
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?t=7644
Ale informace o tom jsem viděl i na zahraničních fórech a je i možný, že se to dá změnit v nastavení změnou nějakého parametru.
Taky je možný, že dřívější modely to nedělaly a u novějších to způsobuje novější firmware - už se takhle změnila firmwarem například hlučnost větráků (k horšímu).
Viděl jsem i na YouTube, že to dělá například i můj měnič, ale já jsem do něj nikdy 230V připojených neměl.
A než někdo začne něco o špatných klonech a podobně, tak FW pro ten můj měnič (a i další Easuny) je ke stažení na webu podpory Voltronics a měnič normálně funguje i po nahrání FW pro Axpert MAX 8, takže hardwarově to bude stejný (samozřejmě může být odlišná kvalita součástek). Ty informace jsou i přímo od Coulomba (pokročilí vědí o koho jde) na power fóru.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?t=7644
Ale informace o tom jsem viděl i na zahraničních fórech a je i možný, že se to dá změnit v nastavení změnou nějakého parametru.
Taky je možný, že dřívější modely to nedělaly a u novějších to způsobuje novější firmware - už se takhle změnila firmwarem například hlučnost větráků (k horšímu).
Viděl jsem i na YouTube, že to dělá například i můj měnič, ale já jsem do něj nikdy 230V připojených neměl.
A než někdo začne něco o špatných klonech a podobně, tak FW pro ten můj měnič (a i další Easuny) je ke stažení na webu podpory Voltronics a měnič normálně funguje i po nahrání FW pro Axpert MAX 8, takže hardwarově to bude stejný (samozřejmě může být odlišná kvalita součástek). Ty informace jsou i přímo od Coulomba (pokročilí vědí o koho jde) na power fóru.
mobilní elektrárna 3x Uni-solar PVL-68 a Victron 75/15 MPPT
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
-
- Příspěvky: 16
- Registrován: ned říj 09, 2022 5:31 pm
Re: Nezna nekdo hybridni stridace EASUN?
děkuji jsou to pro mě nové pojmy a když něco nastavuji, chci mít jasno co k čemu je. Z přiloženého grafu jsem to pochopil. Jako modelář používající baterie LiPo mě zajímalo pouze napětí 4,2V a co nejnižší vnitřní odpor článkuZdenaaal píše:Myslím, že závisí na typu invertoru. Mám hybrid a ten si vlastní spotřebu bere primárně z FV nebo BAT. Distr. síť si (při nastavení off-grid) odpojí a bere z ní jen pokud už nemá kde jinde.
Vlastní spotřebu 60W by si na sebe měla FV vždy sama vydělat i v zimě, ale samozřejmě závisí na velikosti FVE.
Nastavení měniče pro baterii mám zatím v defaultních hodnotách.
Bulk = 1. fáze konstantním proudem až baterie dosáhne napětí nastavené pro Bulk; LiFePO4 mám 3,5VDC/článek)
Floating = 3. fáze udržovací napětí; mám nastaveno 3,375VDC/článek
-
- Příspěvky: 16
- Registrován: ned říj 09, 2022 5:31 pm
Re: Nezna nekdo hybridni stridace EASUN?
no tohle jsou všechno věci, které zjištuji až v průběhu všeho... Už jsem to psal ve fóru, kde se řší vlastni spotřeba těchto měničů. Nechápu proč při bypassu necvakne relé, které by natvrdo spojilo vstup s výstupem, tudíž by nebyly ztráty při konverzi AC/DC/AC s tím,že by byl měnič hybernován. Popravdě jsem si tak nějak při nákupu myslel, že to tak bude. TOhle složité energeticky ,,náročné" řesení mě vůbec nenapadlo.vanilka píše:Rada je jednoduchá - poloostrovní systém se samostatnými komponenty (měnič, solární regulátor). "Logika" provozu taková, že je-li baterie nabitá na určitou kapacitu (třeba 60%) popř.je výhled na slušnou denní výrobu z panelů, přepnout čistě na FVE. Klesne-li kapacita baterie pod určitou mez (třeba 20%) popř.je-li velmi nízká spotřeba, přepnout na DS. Účinnost tohohle řešení tkví v tom, že při provozu na DS je měnič vypnutý (tzn.spotřeba nulová nebo v hodnotách jednotek wattů) a zapnutý je pouze solární regulátor, který kontinuálně nabíjí baterii. Při velmi nízké spotřebě (např.v noci) a zároveň nízké denní výrobě může být z titulu účinnosti měniče výhodnější zůstat přepnutý na DS, dokud není baterie zcela nabitá.Pelda píše:..bere si nějakých 60W/h anižby makala..
-
- Příspěvky: 1543
- Registrován: úte říj 12, 2021 10:43 am
- Lokalita: Blízko Ústí nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 10790
- Kapacita baterie [kWh]: 13
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Nezna nekdo hybridni stridace EASUN?
Pokud při bypassu cvakne relé a vypne se inverter (co dělá 230V), tak by celý měnič měl brát maximálně pár W, a těch 60W je pokrytí spotřeby inverteru - když nepoběží ten, tak už tam není nic, co by mohlo žrát desítky W (pokud ti měnič nedobíjí baterku).
mobilní elektrárna 3x Uni-solar PVL-68 a Victron 75/15 MPPT
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
-
- Příspěvky: 16
- Registrován: ned říj 09, 2022 5:31 pm
Re: Nezna nekdo hybridni stridace EASUN?
Díky! Ještě tu spotřebu budu řešit, pravděpodobně zkusím sehnat ručičkový měřák. K tomu softwaru, jsou tam nějaké úpravy směrem k lepšímu? Pokud to teda někdo řeší a přehrává? Verzi ze svého zjistit dokážu.PetrDubi píše:Třeba tady to někdo řešil:
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?t=7644
Ale informace o tom jsem viděl i na zahraničních fórech a je i možný, že se to dá změnit v nastavení změnou nějakého parametru.
Taky je možný, že dřívější modely to nedělaly a u novějších to způsobuje novější firmware - už se takhle změnila firmwarem například hlučnost větráků (k horšímu).
Viděl jsem i na YouTube, že to dělá například i můj měnič, ale já jsem do něj nikdy 230V připojených neměl.
A než někdo začne něco o špatných klonech a podobně, tak FW pro ten můj měnič (a i další Easuny) je ke stažení na webu podpory Voltronics a měnič normálně funguje i po nahrání FW pro Axpert MAX 8, takže hardwarově to bude stejný (samozřejmě může být odlišná kvalita součástek). Ty informace jsou i přímo od Coulomba (pokročilí vědí o koho jde) na power fóru.
-
- Příspěvky: 16
- Registrován: ned říj 09, 2022 5:31 pm
Re: Nezna nekdo hybridni stridace EASUN?
To je právě to co mě tady přidělává vrásky! Do teď jsem u všeho dokázal jakštakš změřit multimetrem pomocí ohmova zákonu. Čili napětí x proud. Jenže tady se něco děje. Napětí je jasné 242V ale při měření proudu multimetr generuje pulsy a ukazuje (já doufám, že jsou to nesmysly) hodnoty okolo 0,33A. Místo baterie je připojen laboratorní zdroj, kde jsou konstatní údaje 25V 0,9A 23WPetrDubi píše:Pokud při bypassu cvakne relé a vypne se inverter (co dělá 230V), tak by celý měnič měl brát maximálně pár W, a těch 60W je pokrytí spotřeby inverteru - když nepoběží ten, tak už tam není nic, co by mohlo žrát desítky W (pokud ti měnič nedobíjí baterku).
-
- Příspěvky: 296
- Registrován: sob črc 02, 2022 9:13 pm
- Bydliště: středočeský kraj, 400 m n.m.
Re: Nezna nekdo hybridni stridace EASUN?
Mam jeden z klonu Axperta ve forme Sorotec REVO II 5.5kW a Easun iGrid VE II 5.5kW, tyto dva jsou vnitrne identicke a provozuji je v paralelnim zapojeni. Provadel jsem mereni pri vse moznych kombinacich a i kdyz je v bypass rezimu (bez PV at to nekomplikuji), tak invertor ma spotrebu 38 W z baterioveho vstupu a 4 W z AC vstupu. Pri zjistovani jak vse interne funguje jsem zjistil, ze spotreba je opodstatnena, protoze cele zarizeni je v pohotovosti a jakmile vypadnne AC input, tak hned bezvypadkove jede AC ouptut z baterioveho vstupu. Vnitrne jsou na bypasovanem AC spojeni vstupu a vystupu nadale pripojene vystupni casti invertoru a je synchronizovane rizeni IGBT prvku tak, ze neni z baterie dodavana do site zadna energie. Nicmene cela elektronika jede. Napajeni vsech vnitrnich obvodu je reseno v priorite: PV, baterie, AC. Takze pokud je pripojena beterie a neni PV, tak se spotreba zarizeni hradi z baterie. Ta spotreba 4 W na AC je dana tim, ze na AC inputu je trvale pripojen spinany zdroj. Ale jeho vystup se nezatezuje, kdyz je pritomna baterie. Na prazdno ma tento zdroj spotrebu 4W.PetrDubi píše:Pokud při bypassu cvakne relé a vypne se inverter (co dělá 230V), tak by celý měnič měl brát maximálně pár W, a těch 60W je pokrytí spotřeby inverteru - když nepoběží ten, tak už tam není nic, co by mohlo žrát desítky W (pokud ti měnič nedobíjí baterku).
Me se takove chovani nelibilo, konkretne zbytecne vybijeni baterie v bypass rezimu. Protoze pak ji musim zase nabijet, coz implikuje zbytecne cyklovani. Tak jsem udelal nekolik zasahu do elektroniky a umoznil jsem si rezim, ze v pripade bypass rezimu prevedu prioritu napajeni vnitrni elektroniky na: PV, AC a nakonec teprve baterii. Tedy nezatezuji zbytecne baterii kdyz jedu v bypass a jen jistim vypadek AC inputu.
Me zminene menice jsou hybridy umoznujici. transfery energie vsemi smery vcetne mixovani vystupu spotrebou ze site a invertoru, pripadne dokonce dodani prebytku PV zpet do AC inputu. Tak zalezi na konkretni verzi menice, protoze podle jeho vnitrniho usporadani se musi udrzovat pri zivote patricne elektronicke obvody a hradi se ta spotreba z AC, baterie nebo PV.
8.56 kWp - orientace JJV (160st.) sklon 23 st. - PERC, 72-half cut, bifacial
11 kW invertory - 2x Sorotec REVO II 5.5kW (aka Easun iGrid VE II 5.5kW) v paralelenim 1f zapojeni
33 kWh LiFePO4 baterie - cylindrical pack 100 AH a dve prismatic REPT 280 AH v 16-ti clankovem provedeni
plně elektrický dům, plná automatizace, 50+ ESP8266 + RPi, inteligentní vytěžovaní - samoučící prediktivní energetické rozvrhovaní
více v mém domovském vlákně zde
11 kW invertory - 2x Sorotec REVO II 5.5kW (aka Easun iGrid VE II 5.5kW) v paralelenim 1f zapojeni
33 kWh LiFePO4 baterie - cylindrical pack 100 AH a dve prismatic REPT 280 AH v 16-ti clankovem provedeni
plně elektrický dům, plná automatizace, 50+ ESP8266 + RPi, inteligentní vytěžovaní - samoučící prediktivní energetické rozvrhovaní
více v mém domovském vlákně zde
-
- Příspěvky: 16
- Registrován: ned říj 09, 2022 5:31 pm
Re: Nezna nekdo hybridni stridace EASUN?
Děkuji za kvalifikovanou odpověď . uvidím jak často se v mém případě bude měnič překlápět do bypassu. Zatím jen ze zajímavosti, jak moc náročný byl zásah do změny priority při řešení napájení samotného měniče?sisdale píše:Mam jeden z klonu Axperta ve forme Sorotec REVO II 5.5kW a Easun iGrid VE II 5.5kW, tyto dva jsou vnitrne identicke a provozuji je v paralelnim zapojeni. Provadel jsem mereni pri vse moznych kombinacich a i kdyz je v bypass rezimu (bez PV at to nekomplikuji), tak invertor ma spotrebu 38 W z baterioveho vstupu a 4 W z AC vstupu. Pri zjistovani jak vse interne funguje jsem zjistil, ze spotreba je opodstatnena, protoze cele zarizeni je v pohotovosti a jakmile vypadnne AC input, tak hned bezvypadkove jede AC ouptut z baterioveho vstupu. Vnitrne jsou na bypasovanem AC spojeni vstupu a vystupu nadale pripojene vystupni casti invertoru a je synchronizovane rizeni IGBT prvku tak, ze neni z baterie dodavana do site zadna energie. Nicmene cela elektronika jede. Napajeni vsech vnitrnich obvodu je reseno v priorite: PV, baterie, AC. Takze pokud je pripojena beterie a neni PV, tak se spotreba zarizeni hradi z baterie. Ta spotreba 4 W na AC je dana tim, ze na AC inputu je trvale pripojen spinany zdroj. Ale jeho vystup se nezatezuje, kdyz je pritomna baterie. Na prazdno ma tento zdroj spotrebu 4W.PetrDubi píše:Pokud při bypassu cvakne relé a vypne se inverter (co dělá 230V), tak by celý měnič měl brát maximálně pár W, a těch 60W je pokrytí spotřeby inverteru - když nepoběží ten, tak už tam není nic, co by mohlo žrát desítky W (pokud ti měnič nedobíjí baterku).
Me se takove chovani nelibilo, konkretne zbytecne vybijeni baterie v bypass rezimu. Protoze pak ji musim zase nabijet, coz implikuje zbytecne cyklovani. Tak jsem udelal nekolik zasahu do elektroniky a umoznil jsem si rezim, ze v pripade bypass rezimu prevedu prioritu napajeni vnitrni elektroniky na: PV, AC a nakonec teprve baterii. Tedy nezatezuji zbytecne baterii kdyz jedu v bypass a jen jistim vypadek AC inputu.
Me zminene menice jsou hybridy umoznujici. transfery energie vsemi smery vcetne mixovani vystupu spotrebou ze site a invertoru, pripadne dokonce dodani prebytku PV zpet do AC inputu. Tak zalezi na konkretni verzi menice, protoze podle jeho vnitrniho usporadani se musi udrzovat pri zivote patricne elektronicke obvody a hradi se ta spotreba z AC, baterie nebo PV.
-
- Příspěvky: 296
- Registrován: sob črc 02, 2022 9:13 pm
- Bydliště: středočeský kraj, 400 m n.m.
Re: Nezna nekdo hybridni stridace EASUN?
Nejslozitejsi bylo zjistit jak cela ta vec funguje a identifikovat zapojeni. Vnitrni napajeni menice je kaskada vice spinanych zdroju a na konci stabilizatory. Po prvni urovni, ktera ma vystup DC pro kazdy typ, je u spojeni napajeni z AC, baterie a PV priorita resena pres ruzne napeti vstupnich casti a blokacni diody. Takze bylo potreba zajistit upravu napetovych urovni a tim upravit prioritu napajecich okruhu.
8.56 kWp - orientace JJV (160st.) sklon 23 st. - PERC, 72-half cut, bifacial
11 kW invertory - 2x Sorotec REVO II 5.5kW (aka Easun iGrid VE II 5.5kW) v paralelenim 1f zapojeni
33 kWh LiFePO4 baterie - cylindrical pack 100 AH a dve prismatic REPT 280 AH v 16-ti clankovem provedeni
plně elektrický dům, plná automatizace, 50+ ESP8266 + RPi, inteligentní vytěžovaní - samoučící prediktivní energetické rozvrhovaní
více v mém domovském vlákně zde
11 kW invertory - 2x Sorotec REVO II 5.5kW (aka Easun iGrid VE II 5.5kW) v paralelenim 1f zapojeni
33 kWh LiFePO4 baterie - cylindrical pack 100 AH a dve prismatic REPT 280 AH v 16-ti clankovem provedeni
plně elektrický dům, plná automatizace, 50+ ESP8266 + RPi, inteligentní vytěžovaní - samoučící prediktivní energetické rozvrhovaní
více v mém domovském vlákně zde
-
- Příspěvky: 16
- Registrován: ned říj 09, 2022 5:31 pm
Re: Nezna nekdo hybridni stridace EASUN?
Jo takhle to chápu, jen teda uff, to muselo být náročné se v tom opravdu zorientovat. Dobrá práce! Mě se povedlo zajistit komunikační data z rs 232 levným řešením na WiFi domácí sítě. https://ibb.co/hWYCpdNsisdale píše:Nejslozitejsi bylo zjistit jak cela ta vec funguje a identifikovat zapojeni. Vnitrni napajeni menice je kaskada vice spinanych zdroju a na konci stabilizatory. Po prvni urovni, ktera ma vystup DC pro kazdy typ, je u spojeni napajeni z AC, baterie a PV priorita resena pres ruzne napeti vstupnich casti a blokacni diody. Takze bylo potreba zajistit upravu napetovych urovni a tim upravit prioritu napajecich okruhu.
-
- Příspěvky: 418
- Registrován: úte zář 06, 2022 2:47 pm
- Lokalita: českotřebovsko
- Systémové napětí: 48V
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: českotřebovsko
Re: Nezna nekdo hybridni stridace EASUN?
V manuálu Easunu který jsem koupil je údaj "back filling protection" znamená to ochranu proti přetokům??
Měnič Easun SMX II 5,6 Kw, 7x Huasun HTJ 445Wp stříbrný rám, bifaciální, Lifepo4 16x 105 AH JK BMS
-
- Příspěvky: 418
- Registrován: úte zář 06, 2022 2:47 pm
- Lokalita: českotřebovsko
- Systémové napětí: 48V
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: českotřebovsko
Re: Nezna nekdo hybridni stridace EASUN?
Easun ISOlar SMX II 5,6 KW, jak píšu výše v návodu je "back filling protection" . Teď jsem ti jeho specifikaci projel až dolů a je tam ve specifikaci taky:(AC ochrana proti zpětnému toku) AC reverse flowing protection...yes
Znamená to tedy že to neudělá přetok? Dá se tomu věřit? Že by klon Axpert King II ????
Znamená to tedy že to neudělá přetok? Dá se tomu věřit? Že by klon Axpert King II ????
Měnič Easun SMX II 5,6 Kw, 7x Huasun HTJ 445Wp stříbrný rám, bifaciální, Lifepo4 16x 105 AH JK BMS
-
- Příspěvky: 1095
- Registrován: sob zář 15, 2012 8:53 pm
Re: Nezna nekdo hybridni stridace EASUN?
Ahoj kde je možné stiahnuť ten fw? Pozeral som to ale nenašiel som to.PetrDubi píše:Třeba tady to někdo řešil:
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?t=7644
Ale informace o tom jsem viděl i na zahraničních fórech a je i možný, že se to dá změnit v nastavení změnou nějakého parametru.
Taky je možný, že dřívější modely to nedělaly a u novějších to způsobuje novější firmware - už se takhle změnila firmwarem například hlučnost větráků (k horšímu).
Viděl jsem i na YouTube, že to dělá například i můj měnič, ale já jsem do něj nikdy 230V připojených neměl.
A než někdo začne něco o špatných klonech a podobně, tak FW pro ten můj měnič (a i další Easuny) je ke stažení na webu podpory Voltronics a měnič normálně funguje i po nahrání FW pro Axpert MAX 8, takže hardwarově to bude stejný (samozřejmě může být odlišná kvalita součástek). Ty informace jsou i přímo od Coulomba (pokročilí vědí o koho jde) na power fóru.
Ďakujem
3,2kWp REC320NP - juh
3,6kWp - Phonosolar PS450M5GFH-24/TH- východ
2x IGridSV-IV5.6KW, 2x Li-ion - 48V / 156Ah =312Ah
3,6kWp - Phonosolar PS450M5GFH-24/TH- východ
2x IGridSV-IV5.6KW, 2x Li-ion - 48V / 156Ah =312Ah
-
- Příspěvky: 1543
- Registrován: úte říj 12, 2021 10:43 am
- Lokalita: Blízko Ústí nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 10790
- Kapacita baterie [kWh]: 13
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Nezna nekdo hybridni stridace EASUN?
mobilní elektrárna 3x Uni-solar PVL-68 a Victron 75/15 MPPT
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
-
- Příspěvky: 1095
- Registrován: sob zář 15, 2012 8:53 pm
Re: Nezna nekdo hybridni stridace EASUN?
Ďakujem, ale na môj tam nevidím fw podľa tých popisov. Stiahnem to a pozriem co sa tam schováva.PetrDubi píše:
3,2kWp REC320NP - juh
3,6kWp - Phonosolar PS450M5GFH-24/TH- východ
2x IGridSV-IV5.6KW, 2x Li-ion - 48V / 156Ah =312Ah
3,6kWp - Phonosolar PS450M5GFH-24/TH- východ
2x IGridSV-IV5.6KW, 2x Li-ion - 48V / 156Ah =312Ah
-
- Příspěvky: 15
- Registrován: pon lis 14, 2022 4:18 pm
Re: Nezna nekdo hybridni stridace EASUN?
Ahoj všem kdo to čte
hledal jsem kam vrazit muj dotaz, ale nevím
mám REVO VM II PRO 3500/24 asi 10dní, k tomu 4 x 450Wp do serie (cca 160V a 11A) + 2x GEL Victron 12V/110Ah s balancerem HA01
zapojeno jako ostrov
a stává se, že hybrid vypne výstup 230V, neustále pípá, na displeji se zobrazí pouze ikona že láduje z panelů baterku ale třeba 630V a 230A, ikona baterky má plný počet políček a vedle baterky se zobrazí symbol "Li"
dneska už to nahlásilo chybu "15" ale ta v návodu vůbec není
stávalo se, že jsem to nechal třeba 15minut vyplé a pak to naskočilo, nebo jsem musel odpojit baterky, ted před chvilkou, když to zapnu tak se to resetovalo a cvakal stykač 230V out, ale nenaběhlo, prostě se to resetovalo opakovaně
jsem ve zkušebním provozu v maringotce, takže jediné co je atypické je, že výstup 230V mám zapojený pouze L a N bez PE, ale to snad chyba nebude
děkuju moc za případné porady, než to pošlu na reklamaci
menu je origo tovární nastavení
hledal jsem kam vrazit muj dotaz, ale nevím
mám REVO VM II PRO 3500/24 asi 10dní, k tomu 4 x 450Wp do serie (cca 160V a 11A) + 2x GEL Victron 12V/110Ah s balancerem HA01
zapojeno jako ostrov
a stává se, že hybrid vypne výstup 230V, neustále pípá, na displeji se zobrazí pouze ikona že láduje z panelů baterku ale třeba 630V a 230A, ikona baterky má plný počet políček a vedle baterky se zobrazí symbol "Li"
dneska už to nahlásilo chybu "15" ale ta v návodu vůbec není
stávalo se, že jsem to nechal třeba 15minut vyplé a pak to naskočilo, nebo jsem musel odpojit baterky, ted před chvilkou, když to zapnu tak se to resetovalo a cvakal stykač 230V out, ale nenaběhlo, prostě se to resetovalo opakovaně
jsem ve zkušebním provozu v maringotce, takže jediné co je atypické je, že výstup 230V mám zapojený pouze L a N bez PE, ale to snad chyba nebude
děkuju moc za případné porady, než to pošlu na reklamaci
menu je origo tovární nastavení
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
-
Hybridní střídače EASUN rozdíly?
od karelmrak » » v DC-AC měniče, střídače, invertory
Hybridní střídače EASUN rozdíly?
- 1 Odpovědi
- 457 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od karelmrak
-
-
- 4 Odpovědi
- 1318 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od redcrown
-
- 0 Odpovědi
- 1212 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od jmachi88
-
- 0 Odpovědi
- 552 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od bokser01
-
- 24 Odpovědi
- 1716 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Matess