Jak seriovoparalelně napojit panely
Porada před realizací, doporučení, rady, nápady týkající se plánovaných ostrovních nebo poloostrovních systémů, projektování, zkušenosti, schémata, vhodné komponenty
-
- Příspěvky: 46
- Registrován: pát říj 21, 2022 3:21 pm
Jak seriovoparalelně napojit panely
Hezký den přeji.
Protože bohužel nemám nikoho kolem sebe (jsem Rosice u Brna), kdo má FVE a s někým to konsultovat, stavím si ji sám. Uvítám velmi cenné rady od vás. Nyní řeším:
Pomohl by mi někdo, jak nejlépe zapojit seriovoparalelně mezi sebou fotov. panely? Mám:
- regulátor REGULÁTOR MPPT EPEVER TRACER 10420AN 200V 100A
- invertor čína 5kW, off grid, čistý sinus, overload protection 6000W>115%
- baterie plánuji lifepo 4 48V 16x280 Ah
- panely mám mono, 14 ks 350 W, Vmp 34,4 V, Imp 10,18A, Voc 40,4 V, Isc 11,16 A.
Mám ještě dalších 10 amorfů 85 W, a 4 poly 100 W, ale ty zatím ponechám asi stranou.
Děkuji předem za radu.
Protože bohužel nemám nikoho kolem sebe (jsem Rosice u Brna), kdo má FVE a s někým to konsultovat, stavím si ji sám. Uvítám velmi cenné rady od vás. Nyní řeším:
Pomohl by mi někdo, jak nejlépe zapojit seriovoparalelně mezi sebou fotov. panely? Mám:
- regulátor REGULÁTOR MPPT EPEVER TRACER 10420AN 200V 100A
- invertor čína 5kW, off grid, čistý sinus, overload protection 6000W>115%
- baterie plánuji lifepo 4 48V 16x280 Ah
- panely mám mono, 14 ks 350 W, Vmp 34,4 V, Imp 10,18A, Voc 40,4 V, Isc 11,16 A.
Mám ještě dalších 10 amorfů 85 W, a 4 poly 100 W, ale ty zatím ponechám asi stranou.
Děkuji předem za radu.
-
- Příspěvky: 3999
- Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
- Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 46000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
Re: Jak seriovoparalelně napojit panely
Panely se spojují sériově do stringu. Když by jich bylo 5, tak napětí bude 5*40.4 > 200 V, tedy tolik jich být nemůže. Pro 4 to bude 4*40.4 = 160 V, kde je i dostatečná rezerva na zimní mrazy. Takových stringů uděláte 3, pod střechou je v kombi boxu spojíte a přivedete k regulátoru. Zůstanou vám 2 fv panely a na ně se budete smutně dívat do doby, než elektrárnu rozšíříte.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
-
- Příspěvky: 194
- Registrován: pon lis 12, 2018 10:01 am
- Lokalita: Turnov
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 5000
- Kapacita baterie [kWh]: 10000
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: TURNOV
Re: Jak seriovoparalelně napojit panely
Mají dostatečně vysoké napětí v zátěži. To pro Lifepo4 16s stačí.
Zapojte to 2s na střeše.
Aspoň se ten Epsolar nebude tolik hřát.
Zapojte to 2s na střeše.
Aspoň se ten Epsolar nebude tolik hřát.
Domácí poloostrovní elektrárna 7.5kwp
24v 370Ah. Lifepo4 .
12v 750Ah olovo....
Smartshunt
Victron smart 100/20
Victron Smart. 100/50
Victron smart 150/45
Victron smart 150/70
Epsolar 40A na 12v
Axpert 2400w pro lednice a mrazáky, mikrovlnka, sušička a drobotina.
Easun 2400w..... pračka, myčka.
Čína měnič 2500w 24v. V dílně když je potřeba...
Axpert 12v ,VP800va osvětlení celého domu a Tv.
24v 370Ah. Lifepo4 .
12v 750Ah olovo....
Smartshunt
Victron smart 100/20
Victron Smart. 100/50
Victron smart 150/45
Victron smart 150/70
Epsolar 40A na 12v
Axpert 2400w pro lednice a mrazáky, mikrovlnka, sušička a drobotina.
Easun 2400w..... pračka, myčka.
Čína měnič 2500w 24v. V dílně když je potřeba...
Axpert 12v ,VP800va osvětlení celého domu a Tv.
-
- Příspěvky: 46
- Registrován: pát říj 21, 2022 3:21 pm
Re: Jak seriovoparalelně napojit panely
Děkuji. Kombibox s pojistkama mám. Tyto panely se už nevyrábí, ale zkusil jsem zavolat a ještě jeden nebo dva by ještě byly, takže bych mohl udělat tedy 4 stringy po 4 panelech, jestli to dobře chápu a mít 4 stringy po 160V a nemusel na zbylé 2 smutně koukat.rva píše:Panely se spojují sériově do stringu. Když by jich bylo 5, tak napětí bude 5*40.4 > 200 V, tedy tolik jich být nemůže. Pro 4 to bude 4*40.4 = 160 V, kde je i dostatečná rezerva na zimní mrazy. Takových stringů uděláte 3, pod střechou je v kombi boxu spojíte a přivedete k regulátoru. Zůstanou vám 2 fv panely a na ně se budete smutně dívat do doby, než elektrárnu rozšíříte.
A mohu se zeptat, když je spojím v kombiboxu, kolik budou mít výsledně proud a napětí a výkon celkem?
-
- Příspěvky: 46
- Registrován: pát říj 21, 2022 3:21 pm
Re: Jak seriovoparalelně napojit panely
Děkuji. Tím 2s myslíte 2 stringy po 7 panelech spojených seriově?Prackov píše:Mají dostatečně vysoké napětí v zátěži. To pro Lifepo4 16s stačí.
Zapojte to 2s na střeše.
Aspoň se ten Epsolar nebude tolik hřát.
-
- Příspěvky: 3999
- Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
- Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 46000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
Re: Jak seriovoparalelně napojit panely
Ty 4 stringy by mohly mít proud až 4*11=44 A, napětí až 160 V a výkon 4*4*350 W. Regulátor je schopen dodávat do baterie 54 V * 100 A = 5400 W. To je za standardních podmínek, což jsou zhruba ty optimální, které můžou nastat - slunečno, panely kolmo ke slunci, ne moc horko.deryld píše:... 4 stringy po 160V a nemusel na zbylé 2 smutně koukat.
A mohu se zeptat, když je spojím v kombiboxu, kolik budou mít výsledně proud a napětí a výkon celkem?
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
-
- Příspěvky: 46
- Registrován: pát říj 21, 2022 3:21 pm
Re: Jak seriovoparalelně napojit panely
rva píše:Ty 4 stringy by mohly mít proud až 4*11=44 A, napětí až 160 V a výkon 4*4*350 W. Regulátor je schopen dodávat do baterie 54 V * 100 A = 5400 W. To je za standardních podmínek, což jsou zhruba ty optimální, které můžou nastat - slunečno, panely kolmo ke slunci, ne moc horko.deryld píše:... 4 stringy po 160V a nemusel na zbylé 2 smutně koukat.
A mohu se zeptat, když je spojím v kombiboxu, kolik budou mít výsledně proud a napětí a výkon celkem?
Děkuji moc. To by bylo celkem 5600kwp, tak snad to nemusel být problém pro měnič a regulátor.
-
- Příspěvky: 890
- Registrován: stř říj 02, 2013 8:57 am
Re: Jak seriovoparalelně napojit panely
Ten regulátor by to měl zvládnout a měniči to je jedno. Ty 100W panely bych asi prodal ty tam asi nikdy nezapracujete.
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 8 Odpovědi
- 1163 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od bhava
-
-
Jaké panely a technologii pro all black panely (ostrov)?
od SvetZitrka » » v Fotovoltaické panely
Jaké panely a technologii pro all black panely (ostrov)?
- 61 Odpovědi
- 6368 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od nextclick
-
-
-
Polykrystalické panely/Amorfní panely VS. Ep Solar 4210 RN
od *CAR* » » v Fotovoltaické panely
Polykrystalické panely/Amorfní panely VS. Ep Solar 4210 RN
- 35 Odpovědi
- 5246 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od *CAR*
-
-
- 19 Odpovědi
- 3270 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od shuty
-
- 9 Odpovědi
- 1827 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Pan Taum