Axpert King I - zapojení panelů

Měniče Axpert
PaN1
Příspěvky: 2
Registrován: ned čer 26, 2022 1:48 pm

Axpert King I - zapojení panelů

Příspěvek od PaN1 »

Zdravím,

řeším dilema v seriově paralelním zapojení panelů.
Panely 540Wp, 41.2Vmmp, 13,11 Immp, 49.4Voc

King I má max napětí 145V, tedy 3S2P použít nemůžu. Překročím i v létě (148V, 26.22A). To vím, že je problém. Píšu jen proto, aby někdo neradil tuto slepou variantu.

V konfiguraci 2S3P to dává 3240Wp (99V a max proud 39.33A), to je v pohodě.

Ale já mám pro každého ze dvou Axpertů 8 panelů. Vždy 6 panelů JZ, 2 panely SV.
V konfiguraci 2S4P je max 4320Wp (99V a max proud 52.44A což je o 5procent více než max), axpert říká max 4000Wp 50A.

Moje otázka zní, zda případně při překročení vstupního proudu dokáže ten MTTP odregulovat mimo tak, aby ten vstupní proud těch 50A nepřesahoval? Neznám správnou odpověď, ale myslím, že to není tak nebezpečné. Nechci ani provozovat měnič na nějaké hraně možností, ale co jsem zde četl, někteří s různými zařízeními "přepanelují" o dost více.

Pokud mě výslovně někdo nevyvede z omylu, rád bych 2S4P použil. V reálu s úbytky a při směrování mých panelů tam přes těch 4000Wp asi nikdy nebude, ale zase nechci celé stát s klěštákem u rozvaděče a ověřovat to.

Díky za rady, majitelům Kinga I 5KW obzvlášť...
PaN
Uživatelský avatar
Camel
Příspěvky: 153
Registrován: čtv čer 11, 2020 6:40 am
Bydliště: Kousek od Šumperka

Re: Axpert King I - zapojení panelů

Příspěvek od Camel »

Ahoj,
u kamaráda je zapojený King 1 (145V) následovně. Je tam pověšeno 2s5p 450Wp panelů. Vše je to orientováno na JZ. Běhá to bez problémů. Štítkově to pole má sice 4500Wp, ale těch hodnot to v reálu nikdy nedosáhne. Max napětí vstupu měniče je dodrženo běhá tam něco mezi 80 až 90V DC. Největší výroba co byla zaznamenána bylo něco kolem 3500W až 3800W.
4020Wp: 1470Wp JV, 1560Wp JZ, 990Wp SZ
EPsolar 150VDC/40A 4415N XTRA + EPsolar 150VDC/50A 5415AN
EPever IPower Plus 5000W 48V
Axpert King (145V) 5000W 48V
7200Wh starší olovo + 4800Wh Li-ion
Soban
Příspěvky: 3859
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Axpert King I - zapojení panelů

Příspěvek od Soban »

Nějakých 320Wp bych neřešil a stejně to podle mě nepřekročíš jak máš stringy na jiné strany, tak nikdy nebudou dodávat všechny 100%.
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
PaN1
Příspěvky: 2
Registrován: ned čer 26, 2022 1:48 pm

Re: Axpert King I - zapojení panelů

Příspěvek od PaN1 »

Ahoj,

děkuji oběma. Myslel jsem si, že to nebude problém.

Má někdo na Axpertu King ještě více, resp. naráží někdo na ten 50A limit? Jak se ten MPPT regulátor chová?

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek