Re: Axpert King RACK 48V 5000W PF1

Příspěvek od camel1cz »

No ledky ukazují SOC ne napětí. Napěťově jsou celkem srovnaný, ale SOC je rozdílný a to se klidně může BMS nelíbit a balancuje.

Četl jsem i doporučení nabíjet je najednou dokud se nesrovnají, ale to byl spíš ojedinělý případ. Hlavní doporučení je nabít je obě zvlášť na 100% (až usne - zhasnou SOC ledky) a pak je spojit a počkat až na obou zhasnou ledky.

Otázka je, jak se to bude chovat, když máš nějak víc rozjetou kapacitu těch baterek - díval ses na ně přes batteryview?
5 kVA Axpert King @ 3,78 kWp [3s4p AUO 315Wp mono]
18 kWh [5x Pylontech US3000]
Rozpracováno:
a) 5 kVA Axpert King @ 1,89 kWp [6x AUO 315Wp mono] do paralelu k prvnímu
b) 15x 280 Ah LiFePo4, JK BMS paralelně k Pylontechům
c) Fangpusun MPPT 150/70 Tr @ 5,52 kWp [12 x AS 460Wp mono]
bobik600
Příspěvky: 137
Registrován: čtv pro 23, 2021 4:38 pm
Lokalita: Klatovy
Výkon panelů [Wp]: 1600Wp 1995Wp 1100Wp
Kapacita baterie [kWh]: 7,2kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Klatovsko

Re: Axpert King RACK 48V 5000W PF1

Příspěvek od bobik600 »

Aha SOC, konečně jsem pochopil, vo čem se tu furt píše.
No nic, zkusím nabít obě separátně. Bateriwiev tak daleko ještě nejsem.
Tak už se ta nová nabíjí. Spouštět tenhle měnič je fakt horor. Přes tu 100W žárovku to nefunguje. Takže musim opakovaně spouštět natvrdo, až se ty kondíky v měniči nabijí.
bobik600
Příspěvky: 137
Registrován: čtv pro 23, 2021 4:38 pm
Lokalita: Klatovy
Výkon panelů [Wp]: 1600Wp 1995Wp 1100Wp
Kapacita baterie [kWh]: 7,2kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Klatovsko

Re: Axpert King RACK 48V 5000W PF1

Příspěvek od bobik600 »

Tak se mi ty baterie povedlo separátně nabít a teď je nechávám přes noc propojené. Ledky SOC jsou zhasnuté a jen si obě poblikavají.
camel1cz
Příspěvky: 805
Registrován: pon bře 21, 2011 11:12 pm
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 3780
Kapacita baterie [kWh]: 18

Re: Axpert King RACK 48V 5000W PF1

Příspěvek od camel1cz »

To je vybalancovany stav. Odležením přes noc se nic nekazí, ale už se asi moc nezmění.

Jinak nechci strašit, ale pokud jaou baterie hodně rozdílné kapacity, můžou se za provozu rozjíždět.
5 kVA Axpert King @ 3,78 kWp [3s4p AUO 315Wp mono]
18 kWh [5x Pylontech US3000]
Rozpracováno:
a) 5 kVA Axpert King @ 1,89 kWp [6x AUO 315Wp mono] do paralelu k prvnímu
b) 15x 280 Ah LiFePo4, JK BMS paralelně k Pylontechům
c) Fangpusun MPPT 150/70 Tr @ 5,52 kWp [12 x AS 460Wp mono]
bobik600
Příspěvky: 137
Registrován: čtv pro 23, 2021 4:38 pm
Lokalita: Klatovy
Výkon panelů [Wp]: 1600Wp 1995Wp 1100Wp
Kapacita baterie [kWh]: 7,2kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Klatovsko

Re: Axpert King RACK 48V 5000W PF1

Příspěvek od bobik600 »

Tak se mi to povedlo zapojit a měnič napoprvé nahodit. Nechal jsem ho nabíjet přes tu 100W žárovkou kolem 2 minut a nejspíš to pomohlo. Dolní baterka při provozu má všechny ledky rozsvícené a horní poslední bliká. Ta horní byla v provozu třičtvrtě roku a víc než 400W z ní nešlo většinou poloviní odběr. Doufám že se rozjíždět nebudou.
Jinak zátěž 2kW to už zvládne bez varování na baterkách ale z PW mi to teď hází 1kW. Tak musím počkat na večer, panely se mi odpojovat nechce.
Jinak pro začínající stavitele, u 3kW měniče minimálně dvě baterie pylontech a u 5kW tři baterie. Z hlediska proudové zátěže. Vycházet z toho, že doporučený maximální odběr z jedné baterky je 37A to dává 1,8kW. Proto mě to u 2kW zátěže červenou kontrolkou ukazovalo problém. Já se spokojím se dvě baterkami, protože odběr větší, než 3kW nepředpokládám.
bobik600
Příspěvky: 137
Registrován: čtv pro 23, 2021 4:38 pm
Lokalita: Klatovy
Výkon panelů [Wp]: 1600Wp 1995Wp 1100Wp
Kapacita baterie [kWh]: 7,2kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Klatovsko

Re: Axpert King RACK 48V 5000W PF1

Příspěvek od bobik600 »

Tak jsem vyzkoušel zátěž 2kW a na baterkách žádná chybová hláška ale měnič mě po chvíli vyhodil chybu 04 vybitá baterie. Ta je přitom nabitá.
Ach jo.
camel1cz
Příspěvky: 805
Registrován: pon bře 21, 2011 11:12 pm
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 3780
Kapacita baterie [kWh]: 18

Re: Axpert King RACK 48V 5000W PF1

Příspěvek od camel1cz »

Uprav napětí v nastavení baterií - je o tom tady dost napsáno. Já mám sice víc pylonů, ale tahám z nich běžně 5kW a nikdy si nestěžoval ani měnič ani baterie.
5 kVA Axpert King @ 3,78 kWp [3s4p AUO 315Wp mono]
18 kWh [5x Pylontech US3000]
Rozpracováno:
a) 5 kVA Axpert King @ 1,89 kWp [6x AUO 315Wp mono] do paralelu k prvnímu
b) 15x 280 Ah LiFePo4, JK BMS paralelně k Pylontechům
c) Fangpusun MPPT 150/70 Tr @ 5,52 kWp [12 x AS 460Wp mono]
bobik600
Příspěvky: 137
Registrován: čtv pro 23, 2021 4:38 pm
Lokalita: Klatovy
Výkon panelů [Wp]: 1600Wp 1995Wp 1100Wp
Kapacita baterie [kWh]: 7,2kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Klatovsko

Re: Axpert King RACK 48V 5000W PF1

Příspěvek od bobik600 »

Nastavení baterie mám takovéto.
12 48V (Napětí pro návrat ke spotřebě ze sítě v režimu „SBU priorita“)
13 51V (Napětí pro návrat ke spotřebě z baterie v režimu „SBU priorita“)
26 52,5V (Nabíjecí napětí v „bulk“ fázi (C/V napětí))
27 51,8V (Udržovací (Float) napětí baterie.)
29 46,5V (Nízké odpojovací napětí baterie)
U toho nastavení 12 jsem napětí zkoušel od 45,5V 46V a 47V.
camel1cz
Příspěvky: 805
Registrován: pon bře 21, 2011 11:12 pm
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 3780
Kapacita baterie [kWh]: 18

Re: Axpert King RACK 48V 5000W PF1

Příspěvek od camel1cz »

Zkus:
Nízké napětí (asi tvé č. 29): 45V (možno zkusit i víc, dokud to nezačne zlobit - tohle nastavení bude příčina)

Dále bych dal:
Float: 51,6V
Bulk: 52V
Tvé hodnoty jsou zbytečně vysoko - i když podle výrobce OK.
5 kVA Axpert King @ 3,78 kWp [3s4p AUO 315Wp mono]
18 kWh [5x Pylontech US3000]
Rozpracováno:
a) 5 kVA Axpert King @ 1,89 kWp [6x AUO 315Wp mono] do paralelu k prvnímu
b) 15x 280 Ah LiFePo4, JK BMS paralelně k Pylontechům
c) Fangpusun MPPT 150/70 Tr @ 5,52 kWp [12 x AS 460Wp mono]
bobik600
Příspěvky: 137
Registrován: čtv pro 23, 2021 4:38 pm
Lokalita: Klatovy
Výkon panelů [Wp]: 1600Wp 1995Wp 1100Wp
Kapacita baterie [kWh]: 7,2kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Klatovsko

Re: Axpert King RACK 48V 5000W PF1

Příspěvek od bobik600 »

Jo, tohle nastavení baterie je dost zmatečný pro mě začátečníka. Každý to má jinak. Tady třeba od pylontechu pro Axpert.
29 snížím, 45V jsem taky předtím zkoušel.
Přílohy
Axpert_nastaveni_ba_pylontech.JPG
bobik600
Příspěvky: 137
Registrován: čtv pro 23, 2021 4:38 pm
Lokalita: Klatovy
Výkon panelů [Wp]: 1600Wp 1995Wp 1100Wp
Kapacita baterie [kWh]: 7,2kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Klatovsko

Re: Axpert King RACK 48V 5000W PF1

Příspěvek od bobik600 »

camel1cz píše:
Zkus:
Nízké napětí (asi tvé č. 29): 45V (možno zkusit i víc, dokud to nezačne zlobit - tohle nastavení bude příčina)

Dále bych dal:
Float: 51,6V
Bulk: 52V
Tvé hodnoty jsou zbytečně vysoko - i když podle výrobce OK.
Děkuji ti. Nastavení 29 na 45V pomohlo. Chybová hláška zmizela a zátěž 2kW bez problémů jede. Nepochopím, že zrovna tenhle parametr má na to vliv.
cipis
Příspěvky: 5224
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Axpert King RACK 48V 5000W PF1

Příspěvek od cipis »

Proč bys to nepochopil?
Vždyť je to jasné jak facka. Zabereš, klesne napětí, no klesalo pod 46,5V a odpojilo se ti to.
Ta baterka není zase tak tvrdá, aby se tam napětí nehejblo.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
bobik600
Příspěvky: 137
Registrován: čtv pro 23, 2021 4:38 pm
Lokalita: Klatovy
Výkon panelů [Wp]: 1600Wp 1995Wp 1100Wp
Kapacita baterie [kWh]: 7,2kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Klatovsko

Re: Axpert King RACK 48V 5000W PF1

Příspěvek od bobik600 »

Tak jsem dneska zatěžoval baterii a koukal na průběh napětí. Při 150W bylo napětí baterie 49,3V. Při 1,15kW se to ustálilo na 48,5V. Při 2,15kW se napětí "ustálilo" na 47,7V. Teda pokles napětí je 1,6V na ty 2kW. A to mám baterku po noci vyšťavenou o dvě čárky. Včera byla plně nabitá, tedy k hodnotě 46,5V z nastavení 29 se určitě nedostala. Ani se baterka neodpojila, jenom naskočila ta chybová hláška ale jelo to dál a ani na DS se to nepřeplo.
Jinak u nastavení 12 není těch 48V zbytečně moc? Protože jak se napětí dostalo ke 48V, přepnul se mi bypass na DS a začla nabíjet baterie. Musel jsem DS odpojit, abych mohl v měření pokračovat (až po odpojení zátěže). Koukám, že dvě baterie jsou pořád málo, na nějaký dlouhodobější odběr 2kW natož 5kW. Konkrétně v tomhle případě se mi to na DS přepnulo po 5minutách.
bobik600
Příspěvky: 137
Registrován: čtv pro 23, 2021 4:38 pm
Lokalita: Klatovy
Výkon panelů [Wp]: 1600Wp 1995Wp 1100Wp
Kapacita baterie [kWh]: 7,2kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Klatovsko

Re: Axpert King RACK 48V 5000W PF1

Příspěvek od bobik600 »

Dneska koukám, že se mi baterky rozjely o čárku. Starší baterka ukazuje menší kapacitu, než ta nová. Že by po necelém roce provozu ztratila kapacitu 0,6kWh?
bobik600
Příspěvky: 137
Registrován: čtv pro 23, 2021 4:38 pm
Lokalita: Klatovy
Výkon panelů [Wp]: 1600Wp 1995Wp 1100Wp
Kapacita baterie [kWh]: 7,2kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Klatovsko

Re: Axpert King RACK 48V 5000W PF1

Příspěvek od bobik600 »

U staré baterky byli ráno dvě čárky a dole tři. Teď v 11h, kdy do baterek jde 1kW se mi obě srovnali na 4 čárky.
Soban
Příspěvky: 3869
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Axpert King RACK 48V 5000W PF1

Příspěvek od Soban »

Podle mě jiný vnitřní odpor baterky.

Pro jistotu skontroluj propojovací kabely a máš je správně zapojené + vyvedené z jedné cihly a - z té na druhém konci?
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
bobik600
Příspěvky: 137
Registrován: čtv pro 23, 2021 4:38 pm
Lokalita: Klatovy
Výkon panelů [Wp]: 1600Wp 1995Wp 1100Wp
Kapacita baterie [kWh]: 7,2kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Klatovsko

Re: Axpert King RACK 48V 5000W PF1

Příspěvek od bobik600 »

Baterky mám propojené viz předposlední obr nahoře. Plus je zaveden do krajní dole v pravo a mínus horní krajní v levo.
Soban
Příspěvky: 3869
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Axpert King RACK 48V 5000W PF1

Příspěvek od Soban »

Jak říkám skontroluj konektory zda není nějaký volnější či se při velkém odběru nehřeje a víc to asi netřeba řešit pokud to nezačne nějak blbnout více.
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
bobik600
Příspěvky: 137
Registrován: čtv pro 23, 2021 4:38 pm
Lokalita: Klatovy
Výkon panelů [Wp]: 1600Wp 1995Wp 1100Wp
Kapacita baterie [kWh]: 7,2kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Klatovsko

Re: Axpert King RACK 48V 5000W PF1

Příspěvek od bobik600 »

Tak dneska ráno 4 indikační ledky rosvícený u obou baterek stejně. Tak se to nejspíš srovnalo. Kabely se při větším odběru (2kW) znatelně neohřívají.
Nezmar
Příspěvky: 66
Registrován: pát čer 16, 2023 3:31 pm
Lokalita: Mšené-lázně
Výkon panelů [Wp]: 4500
Kapacita baterie [kWh]: 20

Re: Axpert King RACK 48V 5000W PF1

Příspěvek od Nezmar »

beethowen píše:
To sériové řazení bych rozhodně nedělal. Při tom oblouku ti už nepoteče zkratový proud a druhá pojista nemusí vybavit.
Jenom nějak nevím, co máte všichni proti těm nožovkám a hledáte jiné buď drahé, nebo technicky pochybné alternativy.
Nožovka (pojistková vložka) vyjde kolem 50-100Kč, Pojistkový spodek pro PN000 cca 130Kč. Takže to není nic drahého, aby se musely vymýšlet různé divné variace. Navíc je to hodně robustní záležitost a připojit na to kabel tod baterie řeba 50 nebo 95mm2 není problém, což si u té MEGy, nebo těch jističů moc neumím představit.
Zdravím
Jaký typ nožových pojistek používáš?Klasické na AC nebo spec na DC
Dík