Měnič Revo VP 3kW

Porada před realizací, doporučení, rady, nápady týkající se plánovaných ostrovních nebo poloostrovních systémů, projektování, zkušenosti, schémata, vhodné komponenty
OtikM
Příspěvky: 4
Registrován: úte říj 18, 2022 1:12 pm

Měnič Revo VP 3kW

Příspěvek od OtikM »

Uvažuji o realizaci malého ostrovního systému, který bude primárně krmit topnou spirálu o stav. výkonu 2,3kW. Chci používat jen v letních měsících.
Bude pouzit měnič Revo 3kW bez napojení na DS tzn. pouze bude připojena trakční baterie pro chod měniče cca 6kAh 24V.
Měnič bude nastaven tak, aby se baterie co nejméně používala na krmení spotřebiče. Dle manuálu by to mělo jít.
Jako zdroj použiji 3 panely o výkonu 550Wp, pokud to bude v poho doplím další.
Chápu, že s třemi panely nikdy nedosáhnu výkon topné spirály. Jak se v takovém případě bude chovat měnič?
Nahlásí přetížení nebo bude dodávat pouze výkon co mu dodají panely?
Soban
Příspěvky: 3491
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Měnič Revo VP 3kW

Příspěvek od Soban »

Jak by se to mělo chovat? Přece úplně normálně prostě bude dodávat výkon z baterky.

Pro napájení bojlerů toto není ta správná cesta.

Správně je více panelů a střídač bell a podobně.
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
PetrDubi
Příspěvky: 1362
Registrován: úte říj 12, 2021 10:43 am
Lokalita: Blízko Ústí nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7100
Kapacita baterie [kWh]: 13
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Měnič Revo VP 3kW

Příspěvek od PetrDubi »

Hele a jak dlouho myslíš, že ti budou ty panely 1650W nabíjet tu baterii 6000 Ah? Zvlášt když budeš mít připojenej ten bojler? To jí nenabijou asi nikdy..
mobilní elektrárna 3x Uni-solar PVL-68, 3x MPP modul, vše řízené přes arduino
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
OtikM
Příspěvky: 4
Registrován: úte říj 18, 2022 1:12 pm

Re: Měnič Revo VP 3kW

Příspěvek od OtikM »

Baterka by mela mit kapacitu co nejnizsi cca kolem 6Ah ne 6000Ah. Jak bude takovy system fungovat? Bel nechci pouzit kvuli nutnosti instalace minimalne 6 panelu a nadbytecneho vykonu.
Soban
Příspěvky: 3491
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Měnič Revo VP 3kW

Příspěvek od Soban »

Jakej nadbytečnej výkon?

Pokud tam máš 5-15l bojler tak s revo to bude OK.

Pokud tam máš bojler který má 50l a více tak nevymejšlej blbosti a naflákej panely a bell.

K čemu ti bude revo u kterého budeš mít vybitou baterku takže se ten měnič vypne a studená voda bude jistá?

Jinak stojí ti to šetřit na panelech a prodělávat na měniči a baterce?

Jinak když to chceš takto nebylo by lepší vzít ongrid modráska 2kW kterého zapojíš přímo do bojleru za termostat a bojler necháš připojen k DS.

Když bude svítit šetříš, když ne jede to z DS, přetoky nehrozí protože modrásek bude až za termostatem, jediné co pak chce zařídit aby se nezapínal přes noc kdy nesvítí.
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
Uživatelský avatar
Majkl
Příspěvky: 430
Registrován: úte led 07, 2020 1:39 pm
Lokalita: SZ od Mělníka
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 20000
Kapacita baterie [kWh]: 44

Re: Měnič Revo VP 3kW

Příspěvek od Majkl »

Jště můžeš dát Bell s míň panelama + zakázkové těleso s dvojitou spirálou. 1. na 220V z DS a 2. na napětí podle počtu panelů.
FV pole - 20kWp mono panelů (24ks AUO+42ks GWL)
MPPT a invertory - 3x PIP5048MK paralelně + EPever IPower Plus 5kW, 2x 60A MrPower
Baterie - 44kWh LiIon (10P15S 60Ah+1P15S 200Ah)
Řízení, vytěžování a vzdálené ovládání - LK3, na RPi běžící SolarAssistant, Home Assistant
https://mqtt.ats.pl/viewpanel/public/graph/9257/,
PetrDubi
Příspěvky: 1362
Registrován: úte říj 12, 2021 10:43 am
Lokalita: Blízko Ústí nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7100
Kapacita baterie [kWh]: 13
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Měnič Revo VP 3kW

Příspěvek od PetrDubi »

OtikM píše:Baterka by mela mit kapacitu co nejnizsi cca kolem 6Ah ne 6000Ah. Jak bude takovy system fungovat? Bel nechci pouzit kvuli nutnosti instalace minimalne 6 panelu a nadbytecneho vykonu.
Tak se potom nauč nejdřív správně fyzikální jednotky a předpony, protože 6k je 6000...
A pokud budeš stejným stylem popisovat i daalší věci, tak se bohužel nikdy nedobereš k dobrému výsledku nebo radám, protože na špatnou otázku nikdy dobrou odpověď nedostaneš..
mobilní elektrárna 3x Uni-solar PVL-68, 3x MPP modul, vše řízené přes arduino
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
rva
Příspěvky: 3550
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: Měnič Revo VP 3kW

Příspěvek od rva »

6 Ah? No to možná obsadíš první místo v kategorii co nejmenší baterie. U olova se doporučuje jaký max. proud? Není to C1? to by tady bylo max. 0.6 A. A vybíjení jen 30%? To by byly využitelné jen 2 Ah.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
OtikM
Příspěvky: 4
Registrován: úte říj 18, 2022 1:12 pm

Re: Měnič Revo VP 3kW

Příspěvek od OtikM »

Diky za reakce. Zatím zkoumám možnsti jak na to. Spíš to beru jako pokus a něco nového vyzkoušet. Kolik teda může být minimální kapacita baterie fungoval? Doporučení? Bel je určitě dobré řešení, ale chtěl bych jít cestou měniče a postupného dokupování panelů atd. Předem díky
rva
Příspěvky: 3550
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: Měnič Revo VP 3kW

Příspěvek od rva »

Velmi hrubý odhad dává, že třetina elektřiny se zpracuje rovnou z panelů, když na ně svítí. Druhá třetina jde od distrubutora (zima, noc) a ta třetí jde z baterie. Takže když znáš celkovou spotřebu, rozděl na třetiny a vyjde zhruba požadavek na velikost baterie.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
Soban
Příspěvky: 3491
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Měnič Revo VP 3kW

Příspěvek od Soban »

Taky si musíš ujasnit co vlastně chceš?

a) Krmit tím pouze bojler

Pak je řešení panely a bel případně modrásek zapojený za termostat bojleru.

b) Krmit tím vše

Pak to chce 5kW měnič s 48V baterkou - pokud koupíš něco slabšího proděláš...
A samozřejmě baterku tak velkou aby bez problémů přežila noc.
TJ s kapacitou aby byla na den provozu aspoň.
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
OtikM
Příspěvky: 4
Registrován: úte říj 18, 2022 1:12 pm

Re: Měnič Revo VP 3kW

Příspěvek od OtikM »

Prosím o potvrzení jestli dobře chápu funkci měniče. Pokud použiji měnič 3kW s baterii a výkon panelů bude cca 1500Wp a topná spirála 2,3kW. Tak měnič bude fungovat tak, že nejdříve nabije baterii a pak připne spirálu. Měnič bude dodávat těch max 1,5kW z panelů a zbytek výkonu z baterie. Pokud se baterie vybije, dojde k odpojení spirály a měnič zase dobije baterii. Tento cyklu se bude neustále opakovat. Je to tak?
cipis
Příspěvky: 4394
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Měnič Revo VP 3kW

Příspěvek od cipis »

Ne. Musíš tu spirálu spínat, třeba podle napětí baterie. Měnič jako takový bude mít na výstupu stále 230V a bude se snažit zvládnout požadovaný odběr. Už se ti to tu vysvětlovalo. Málo panelů na požadovaný výkon.
9,77 kWp: 6240 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 2 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
CARSPA aktuálně odpojené
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Soban
Příspěvky: 3491
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Měnič Revo VP 3kW

Příspěvek od Soban »

Měnič nic nepřipíná ten pořád dodává 230V, pokud klesne napětí baterky (pokud ji vyždímeš dosucha) tak se měnič vypne.
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek