Pojistky
Porada před realizací, doporučení, rady, nápady týkající se plánovaných ostrovních nebo poloostrovních systémů, projektování, zkušenosti, schémata, vhodné komponenty
-
- Příspěvky: 1910
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5460
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Pojistky
Mám v plánu dát pojistkové spodky OEZ SPB1 k baterii, Victron MP2, MPPT 250/100(strana baterie) dávat pouze na + nebo oba póly? Díky
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
-
- Příspěvky: 3881
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Pojistky
Fakt je problém si přečíst návod od victronu?
Od baterky pojistky pouze na + polu, na - nesmí být pojistka, lépe řečeno všechny - od victronu musí být propojené bez přerušení.
Od baterky pojistky pouze na + polu, na - nesmí být pojistka, lépe řečeno všechny - od victronu musí být propojené bez přerušení.
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 1910
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5460
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Pojistky
To se omlouvám nějak jsem to přehlédl:-) BMS - baterie při poruše stejně odpojí ale je to krajní situace která by normálně neměla nastat
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
-
- Příspěvky: 3881
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Pojistky
Jenže BMS to odpojí přímo na baterii, takže všechny zařízení pořád zůstanou přes - propojené a pokud máš více baterií nic se neděje.
Jde o to že při přerušení - mezi zařízeními začne téct proud přes datové kabely a to nechceš.
Jde o to že při přerušení - mezi zařízeními začne téct proud přes datové kabely a to nechceš.
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 1837
- Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
- Lokalita: MY, SR
- Výkon panelů [Wp]: 10200
- Kapacita baterie [kWh]: 15
- Bydliště: SR MY
Re: Pojistky
u batérie to nie je problém, ak je aj mínus istený, ale ak som správne pochopil, u mppt a MP2 to problém je z toho dôvodu, že dátová časť nie je oddelená, ak by mínus poistka vypovedala, prúd by šiel cez dátovú časť, ktorá by zhorela.
Edit: tak ma Soban predbehol s tou dátovou časťou
Edit: tak ma Soban predbehol s tou dátovou časťou
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
-
- Příspěvky: 658
- Registrován: ned říj 17, 2021 7:43 pm
- Lokalita: okr. Vyškov
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5800
- Kapacita baterie [kWh]: 24
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Pojistky
Pokud umíš anglicky, doporučuji manuál od victronu:
https://www.victronenergy.com/upload/do ... ted-EN.pdf
Na stránce 35 je uvedeno, že odpojovat mínus není dobré a pokud to musíš dělat (normy v některých státech), tak měniče se musí vypínat jako celý blok, ne každý zvlášť.
Co vím, tak u nás je norma, že bys měl mít jištěné oba vodiče + a - pokud nemáš spojeno se zemí, případně pokud máš, tak stačí jen jeden. Victron zemění chce (stejný manuál str. 64), čímž ti to dilema vyřeší. Tedy pojistku a mínus uzemnit (pozor, že mínus mezi panely a mppt regulátorem je jiné a to se nezemní).
K datové části - je to od victronu dvojité jištění se proti závadám, protože cerbo i multiplus má galvanické oddělení dat, takže ten problém nastat nemůže, ale stejně říkají, že raději to nedělat.
https://www.victronenergy.com/upload/do ... ted-EN.pdf
Na stránce 35 je uvedeno, že odpojovat mínus není dobré a pokud to musíš dělat (normy v některých státech), tak měniče se musí vypínat jako celý blok, ne každý zvlášť.
Co vím, tak u nás je norma, že bys měl mít jištěné oba vodiče + a - pokud nemáš spojeno se zemí, případně pokud máš, tak stačí jen jeden. Victron zemění chce (stejný manuál str. 64), čímž ti to dilema vyřeší. Tedy pojistku a mínus uzemnit (pozor, že mínus mezi panely a mppt regulátorem je jiné a to se nezemní).
K datové části - je to od victronu dvojité jištění se proti závadám, protože cerbo i multiplus má galvanické oddělení dat, takže ten problém nastat nemůže, ale stejně říkají, že raději to nedělat.
-
- Příspěvky: 445
- Registrován: ned bře 31, 2019 1:49 pm
Re: Pojistky
Mam dotaz jaký doporučujete spodky a pojistku 100A k baterkám 48V nejlépe celou krytou v samostatném pouzdru k našroubovaní na zeď ?
FV 3,57 Kwp měnič GW3648D-ES bat 4x pylontech us2000 .FV 2 Kwp měnič GW5048 D-ES bat 3x pylontech us2000
-
- Příspěvky: 1837
- Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
- Lokalita: MY, SR
- Výkon panelů [Wp]: 10200
- Kapacita baterie [kWh]: 15
- Bydliště: SR MY
Re: Pojistky
Ja som použil OEZ OPVP22-2 + 125A 22x58 poistky na din lištu. Din lišta sa dá uchytiť na stenu.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
-
- Příspěvky: 289
- Registrován: ned led 25, 2015 12:28 pm
Re: Pojistky
A nebo
OEZ ODPÍNAČ POJISTKOVÝ ŘAD FH00-3A/F 160A 3P 18622
OEZ ODPÍNAČ POJISTKOVÝ ŘAD FH00-3A/F 160A 3P 18622
RT E2A, Certifikace ČFA, FVE experiment od roku 2015, zpracování projektové dokumentace Victron.
ostrov - Victron 3x Multiplus II 48/5000, Longi 16x455Wp, CERBO GX, GX Touch 50, Pylontech 5x US3000C...
ostrov - Victron 3x Multiplus II 48/5000, Longi 16x455Wp, CERBO GX, GX Touch 50, Pylontech 5x US3000C...
-
- Příspěvky: 445
- Registrován: ned bře 31, 2019 1:49 pm
Re: Pojistky
Ten OEZ ODPÍNAČ vypadá dobře asi do něho půjdu sice potřebuji vypínat jenom + tak ho plně nevyužiji , ale muže tam byt uložena náhradní pojistka nebo vezmu Pojistkový odpínač OEZ FH000-1A/T. Co tam používáte za pojistky ?
FV 3,57 Kwp měnič GW3648D-ES bat 4x pylontech us2000 .FV 2 Kwp měnič GW5048 D-ES bat 3x pylontech us2000
-
- Příspěvky: 465
- Registrován: úte dub 10, 2012 10:42 pm
- Lokalita: Mělník
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8550
- Kapacita baterie [kWh]: 32
- Bydliště: MistyMountain
Re: Pojistky
Ja mam na baterkach OEZ OPVP22 s 125A pojistkou 22x58 - stoji to kolem 450,- (maji to i na shop.mypower.cz).
Pokud ale je treba resil vetsi proudy nez 125A, tak pak je tu https://www.kvelektro.cz/pojistkovy-odp ... t-p1212406 napriklad.
Pokud ale je treba resil vetsi proudy nez 125A, tak pak je tu https://www.kvelektro.cz/pojistkovy-odp ... t-p1212406 napriklad.
-
- Moderátor
- Příspěvky: 5260
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: Pojistky
Existuje nějaký odpínač či spodek, který se dá přidělat M8 šroubem na šínu? Tj. aby jeden pól byl na tom šroubu?
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 658
- Registrován: ned říj 17, 2021 7:43 pm
- Lokalita: okr. Vyškov
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5800
- Kapacita baterie [kWh]: 24
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
-
- Moderátor
- Příspěvky: 5260
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: Pojistky
Aha, na sběrnici je ten správný termín pro hledání
Jo, něco takového, akorát bych potřeboval to uchycení nahoře, ne uprostřed.
Akorát podle ceny asi spíše pokorně nakoupím lepší MEGA (než ty z hadexu) ...
Jo, něco takového, akorát bych potřeboval to uchycení nahoře, ne uprostřed.
Akorát podle ceny asi spíše pokorně nakoupím lepší MEGA (než ty z hadexu) ...
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 658
- Registrován: ned říj 17, 2021 7:43 pm
- Lokalita: okr. Vyškov
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5800
- Kapacita baterie [kWh]: 24
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Pojistky
No taky se mi to uprostřed nezdá, takže bych to řešil asi klasickou verzi na šroub třeba od schracku plus dremel Buď díru z boku na přímo nebo zvětšit ze zadu a uříznout k tomu 5 cm mědi
-
- Příspěvky: 1837
- Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
- Lokalita: MY, SR
- Výkon panelů [Wp]: 10200
- Kapacita baterie [kWh]: 15
- Bydliště: SR MY
Re: Pojistky
Alebo potom len obyčajný spodok na nožovku. Dá sa kúpiť aj so skrutkou M8.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
-
- Příspěvky: 658
- Registrován: ned říj 17, 2021 7:43 pm
- Lokalita: okr. Vyškov
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5800
- Kapacita baterie [kWh]: 24
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Pojistky
Jinak k těm válcovým pojistkám, existuje pro ně zkratovací propojka jako u NH000 pojistek? Chtěl bych použít 2P abych to mohl kompletně odpojit, ale jistit jen pojistkou na straně plusu.
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 3 Odpovědi
- 965 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Dagus
-
- 0 Odpovědi
- 419 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od bokser01
-
- 1 Odpovědi
- 619 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od rasto1
-
- 3 Odpovědi
- 806 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Ruda
-
- 19 Odpovědi
- 1704 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od ElektroEzs