Vhodný měnič 20kW (2x10kW) pro Lifepo4 64x 280Ah

Porada před realizací, doporučení, rady, nápady týkající se plánovaných ostrovních nebo poloostrovních systémů, projektování, zkušenosti, schémata, vhodné komponenty
mpcz
Příspěvky: 86
Registrován: sob kvě 14, 2022 1:27 pm

Vhodný měnič 20kW (2x10kW) pro Lifepo4 64x 280Ah

Příspěvek od mpcz »

Zdravím, prosím o pomoc s výběrem vhodného měniče pro FV malé strojírny. Zatím je baterie 64x EVE 280Ah a čeká se na měnič a panely. Panely by asi neměl být problém, to mám už v praxi odzkoušené. Ale měnič na 20kW nebo dva 10 kW už bych si nechal rád poradit, především jako zkušenost z praxe. Děkuji za ochotu. mpcz, 15oct2022
Diablo1st
Příspěvky: 1822
Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Kapacita baterie [kWh]: 15
Bydliště: SR MY

Re: Vhodný měnič 20kW (2x10kW) pro Lifepo4 64x 280Ah

Příspěvek od Diablo1st »

Predpokladám, že bude treba 3F zapojenie, takže 3x Victron Multiplus II 8kVA ;)
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
mpcz
Příspěvky: 86
Registrován: sob kvě 14, 2022 1:27 pm

Re: Vhodný měnič 20kW (2x10kW) pro Lifepo4 64x 280Ah

Příspěvek od mpcz »

Dík za tip, bohužel, není místo, max. 2ks měniče. mpcz, 15oct2022
brin
Příspěvky: 930
Registrován: sob úno 18, 2012 3:59 pm

Re: Vhodný měnič 20kW (2x10kW) pro Lifepo4 64x 280Ah

Příspěvek od brin »

2x Solax 15kW. Baterie zapojte všechny do série a dokupte k nim pořádnou BMS. Pojede to dobře. 15 kW kvůli ceně, rozdíl proti 10kW verzi je marginální. A je dobré mít rezervu.
Diablo1st
Příspěvky: 1822
Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Kapacita baterie [kWh]: 15
Bydliště: SR MY

Re: Vhodný měnič 20kW (2x10kW) pro Lifepo4 64x 280Ah

Příspěvek od Diablo1st »

mpcz píše:
Dík za tip, bohužel, není místo, max. 2ks měniče. mpcz, 15oct2022
Väčšina 3F meničov potrebuje HV batérie, takže ak ste kúpili 64 280Ah EVE článkov tie pôjdu použiť veľmi ťažko.

Koľko máte miesta na inštaláciu meničov a batérii? Pre umiestnenie 3ks MP2 potrebujete cca. 1,2m šírky. Samozrejme treba rátať aj s inými vecami, ako lišty, istenie atď.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
brin
Příspěvky: 930
Registrován: sob úno 18, 2012 3:59 pm

Re: Vhodný měnič 20kW (2x10kW) pro Lifepo4 64x 280Ah

Příspěvek od brin »

Ten solax je pro vaše baterie vhodný, minimální napětí 180 V v pohodě splníte i s vybitými.
Diablo1st
Příspěvky: 1822
Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Kapacita baterie [kWh]: 15
Bydliště: SR MY

Re: Vhodný měnič 20kW (2x10kW) pro Lifepo4 64x 280Ah

Příspěvek od Diablo1st »

A čo BMS? Dá sa bežne zohnať taká, čo vie ukočírovať 64ks článkov pri 200V?
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
mpcz
Příspěvky: 86
Registrován: sob kvě 14, 2022 1:27 pm

Re: Vhodný měnič 20kW (2x10kW) pro Lifepo4 64x 280Ah

Příspěvek od mpcz »

Díky za rady. Jen pro jistotu:
- Jak je to u Solaxu 15kW s výkonem do jednotlivých fází? Mám na mojem měřiči naměřen odběr do 10kW na součtu všech 3 fází. Jednotlivé fáze ale budou ASI zatížené nerovnoměrně. Vyrovná se s tím ten Solax 15kW? Nebo se budou 1F spotřebiče muset přehazovat?
- Jak tento Solax funguje v případě, že mu dojde dech? Umím to říci jen hodně lidově: Mohl by být nafázován na distributora a pokud mu dojde dech, tak LINEÁRNĚ přicucávat od distributora. To je ale jen můj sen, ne skutečnost.
- Jak je to s přetoky u SOLAX 15kW? Jsou nebo nejsou nebo jen minimální? Nebo jsou vyloučeny?
- Jak je to se servisem? To asi platí obecně pro všechny drahé stroje. Záruka sice platí ze zákona, ale že by prodejci byli nadšení z neopravitelného měniče za 60 tisíc, to tak asi nebude. Existuje alespoň u těch Značkových strojů servis, který má alespoň dokumentaci od výrobce? To už je potom jiná.
- Ohledně baterie: Zatím to mám namyšleno tak, že udělám několik baterií po 8S s BMS. Ty už mám natrénované, bez potíží. Ale sériové řazení 8x 8S, to je zatím novinka. Uvidíme...
Díky, mpcz, 15oct2022
Dagus
Příspěvky: 1989
Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
Lokalita: Liberec
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Vhodný měnič 20kW (2x10kW) pro Lifepo4 64x 280Ah

Příspěvek od Dagus »

No ne všechny bms ale sériové řazení podporují.
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
Uživatelský avatar
marko250
Příspěvky: 3409
Registrován: ned led 12, 2014 7:41 pm
Lokalita: Hlučín
Bydliště: Hlučín

Re: Vhodný měnič 20kW (2x10kW) pro Lifepo4 64x 280Ah

Příspěvek od marko250 »

https://www.sofarsolar.com/product-detail/507 Já bych šel cestou té 20kW,ale ta bohužel vyžaduje baterku 400-800V,ty desítky začínají na 200V.Co se týká hybridního režimu ,tak umí poslat na fázi 13.3kW,ale to bez přetoku nebude.Pak mají backup výstupy a ty umí 7.3kW na fázi a nehrozí u nich přetok,samozřejmě umí toto poslat na všechny 3f najednou. Cena 20kW je kolem 60+dph. 2x MPPT po 15kWp,parádních 30kWp jde na tu 20kW pověsit.
16kWp/JZ-50°/20xChaori 230 ,JV-90°/8xLeapton 650 + <JZ-90° /15xJAsolar / Mono 385, regl Midnite Classic 150<89A> , 1x EASUN <80A> a 1x EASUN <100A>,baterka 17s 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>,měnič XTH 8000-48V špičkově 21kW
mpcz
Příspěvky: 86
Registrován: sob kvě 14, 2022 1:27 pm

Re: Vhodný měnič 20kW (2x10kW) pro Lifepo4 64x 280Ah

Příspěvek od mpcz »

Dík, tak ta 20kW má baterku už opravdu vysoko. Ale ta 10 kW má 200V. Je to v PDF napsané dost zamotaně. 64x Lifepo4 co tam už je, se motá kolem 200V, ale je to tím pádem dost na hraně. Bylo by možné dokoupit články, ale i tak bude asi problém s takovou BMS. mpcz, 15oct2022
Uživatelský avatar
marko250
Příspěvky: 3409
Registrován: ned led 12, 2014 7:41 pm
Lokalita: Hlučín
Bydliště: Hlučín

Re: Vhodný měnič 20kW (2x10kW) pro Lifepo4 64x 280Ah

Příspěvek od marko250 »

Nad HV baterkou jsem přemýšlel,dal bych na ni přelévačky 4A,které se dají zapojit po 24ks a následně nějakou bms co ohlídá úlet článku a to bych nasadil na tu slabší část složených článků.Pro impuls k reakci by mi to stačilo.Na těch přelévačkách se dá nastavit od kdy mají pracovat v jakém rozdílu a kdy spát a navíc v apce jde vidět konkrétní stav článků.
16kWp/JZ-50°/20xChaori 230 ,JV-90°/8xLeapton 650 + <JZ-90° /15xJAsolar / Mono 385, regl Midnite Classic 150<89A> , 1x EASUN <80A> a 1x EASUN <100A>,baterka 17s 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>,měnič XTH 8000-48V špičkově 21kW
Uživatelský avatar
marko250
Příspěvky: 3409
Registrován: ned led 12, 2014 7:41 pm
Lokalita: Hlučín
Bydliště: Hlučín

Re: Vhodný měnič 20kW (2x10kW) pro Lifepo4 64x 280Ah

Příspěvek od marko250 »

Prodejte ty 280Ah a kupte 120Ah 136ks. Nebo ekvivalent té původní kapacity.
16kWp/JZ-50°/20xChaori 230 ,JV-90°/8xLeapton 650 + <JZ-90° /15xJAsolar / Mono 385, regl Midnite Classic 150<89A> , 1x EASUN <80A> a 1x EASUN <100A>,baterka 17s 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>,měnič XTH 8000-48V špičkově 21kW
brin
Příspěvky: 930
Registrován: sob úno 18, 2012 3:59 pm

Re: Vhodný měnič 20kW (2x10kW) pro Lifepo4 64x 280Ah

Příspěvek od brin »

Dá se koupit velká BMS, klidně i 120 článků v sérii, to není problém. Dělá to jak Čína, tak i třeba USA. A když už teda jsme u toho, tak ono stačí koupit jeden Solax 20–30 kW. Verze X3 Max. Mají stejný rozsah napětí jako ty nižší, od 180 V na baterii. Nicméně je třeba si uvědomit, že tohle nejsou full hybridy bez přetoků. Nemají trafo, je to všechno elektronika, takže přetokům se v případě zapojení sítě nevyhnete. Přisávání ze sítě je samozřejmě možné, byť nevím jestli lineární.
kyocera
Příspěvky: 1315
Registrován: čtv led 15, 2015 1:37 pm

Re: Vhodný měnič 20kW (2x10kW) pro Lifepo4 64x 280Ah

Příspěvek od kyocera »

Zdravím,
roky používám prověřenou BMS Sokol 400E. Číslo 400 znamená, že aku článků v serii zapojených může být až 400.
Písmeno E znamená ekonomická verze. Hlídá podpětí i přepětí každého článku a údaje posílá do sběrnice.
Aku články mohou být LTO, li-ion nebo LIFE. Výsledné napětí takové aku sestavy s BMS Sokol 400E může být
tedy i přes tisíc Voltů. V budoucnu bych takovou BMS nabídl jako stavebnici .Sběrnice pracuje s řídícím relém typu
Leonardo a chytrým modulem řízení.
Náhled na takovou BMS pro libovolný počet aku článků až do počtu 400ks je na fotce č. 5 zde
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 40#p115081
BMS na fotce č. 5 není ještě ekonomická verze s písmenem E.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dotace NE, 6,9kWp ,reg.Harmonie Ver.1, 60A,aku 4kWh LTO,BMS Sokol 400E,řízení Leonardo, LF a HF měnič vlastní Ver.1 a Ver.2, LF Modrá trojka 3kVA,modul HIS,ohřev vody Malibu L.A.3kW,Ver.1
Příprava instalace panel 18kWp,reg.Harmonie12kW Ver.4,měnič AC-DC-AC 1f PECKA 22kW,BMS Sokol 400E řízení Leonardo 360V, modul HIS, DC modul AFDD,modul chytré řízení,Aku 360V, ohřev vody Malibu L.A.3kW,Ver.4
Uživatelský avatar
tomas
Příspěvky: 2579
Registrován: pon bře 07, 2011 11:05 am
Bydliště: Třinec

Re: Vhodný měnič 20kW (2x10kW) pro Lifepo4 64x 280Ah

Příspěvek od tomas »

brin píše:
Dá se koupit velká BMS, klidně i 120 článků v sérii, to není problém. Dělá to jak Čína, tak i třeba USA. A když už teda jsme u toho, tak ono stačí koupit jeden Solax 20–30 kW. Verze X3 Max. Mají stejný rozsah napětí jako ty nižší, od 180 V na baterii. Nicméně je třeba si uvědomit, že tohle nejsou full hybridy bez přetoků. Nemají trafo, je to všechno elektronika, takže přetokům se v případě zapojení sítě nevyhnete. Přisávání ze sítě je samozřejmě možné, byť nevím jestli lineární.
Solax X3 Max není vůbec žádný hybrid, to je on-grid, rozsah napětí akumulátoru tam není žádný.
A trafo neslouží k zabránění přetoků.
Hybridy bez trafa jsou přifázovéné paralelně k síti úplně stejně jako ty s trafem a jejich výkon se reguluje lineárně. Pokud vyrábějí stejný výkon jaký je spotřebováván tak je tok z distribuční sítě nulový. Při snižování jejich výkon při zachování stejné spotřeby začne lineárně narůstat odběr z DS.
Chci elektrárnu s licencí a s prodejem přebytků nebo komunitní výměnou energie: ANO
mpcz
Příspěvky: 86
Registrován: sob kvě 14, 2022 1:27 pm

Re: Vhodný měnič 20kW (2x10kW) pro Lifepo4 64x 280Ah

Příspěvek od mpcz »

Ohledně toho doporučeného Solaxu X3 Max. Jak to má s tou baterií? V PDF se o baterii nic nepraví, pokud tedy mám ten správný. Nebo je to myšleno tak, jako u Modráska, že baterie je místo solárů? Což znamená přidat regulátor. Taky mě mate ta hodnota 180 / 250V, protože to by 64S Lifepo4 neplnila. Dík za trpělivost. mpcz, 16oct2022
brin
Příspěvky: 930
Registrován: sob úno 18, 2012 3:59 pm

Re: Vhodný měnič 20kW (2x10kW) pro Lifepo4 64x 280Ah

Příspěvek od brin »

Moje chyba, opravdu to s maxem nepůjde. Šel bych asi cestou dvou klasických hybridních solaxů 10–15 kW.
mpcz
Příspěvky: 86
Registrován: sob kvě 14, 2022 1:27 pm

Re: Vhodný měnič 20kW (2x10kW) pro Lifepo4 64x 280Ah

Příspěvek od mpcz »

Díky za odpovědi. Ale stále nemám vyřešeno, jaký měnič na takovou baterii 64S / 280Ah. Pěkně se rýsoval SPH 10000TL3 BH-UP, který umí HV bateri 100-500V, ale zase nevím, zda podporuje baterii home made složenou 64S, netovární. A navíc má proud z baterie max. jen 25A, což, jestli dobře počítám, je max. 5kW. Což je polovina max. zaplaceného výkonu. Takže žádný uspokojivý posun.
Stále zůstává možnost udělat baterii jen 48V, (trochu mě děsí ty proudy při 10 kW), což je běžné, ale zase výběr měničů pro home-made baterie s vlastní BMS bez komunikace s měničem je dost omezený. Nemá prosím někdo doma už funkční řešení pro tuto konfiguraci? Díky, mpcz, 23oct2022
Diablo1st
Příspěvky: 1822
Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Kapacita baterie [kWh]: 15
Bydliště: SR MY

Re: Vhodný měnič 20kW (2x10kW) pro Lifepo4 64x 280Ah

Příspěvek od Diablo1st »

Pri použití 3x5kW meničov a 4x48V batérii, nikde na kábloch nebude viac ako cca. 110A. Tohto sa netreba báť, ale samozrejme treba mať rešpekt ;)
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek