Proudový chránič
Porada před realizací, doporučení, rady, nápady týkající se plánovaných ostrovních nebo poloostrovních systémů, projektování, zkušenosti, schémata, vhodné komponenty
-
- Příspěvky: 1907
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5460
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Proudový chránič
Stačí pro měniče typu Axpert, Victron MP2 proudový chránič typu B nebo musí být B+ na vyšší frekvence?
Má někdo zkušenost s:
https://www.aliexpress.com/item/1005004 ... 04486503_1
Díky moc
Má někdo zkušenost s:
https://www.aliexpress.com/item/1005004 ... 04486503_1
Díky moc
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
-
- Příspěvky: 7688
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Proudový chránič
Podle ČSN 33 2000-7-712 ed.2 stačí B, ale je otázka, jestli je to vůbec měnič s "alespoň jednoduchým oddělením DC od AC" což podle mě axperty s vysokonapěťovým DC vstupem nesplňují...
Chránič asi jeden koupit, a pořádně proměřit, možná i rozebrat, aby se dal udělat nějakej obrázek o jeho funkčnosti. Mám obavy, aby elektronika neměla extra nízkou životnost a jak asi vypadá mechanika kontaktů... Měl jsem z Ali jistič vypadající jako schneider, ale provedení ve srovnání s originálem bylo celkově dost zoufalý...
Chránič asi jeden koupit, a pořádně proměřit, možná i rozebrat, aby se dal udělat nějakej obrázek o jeho funkčnosti. Mám obavy, aby elektronika neměla extra nízkou životnost a jak asi vypadá mechanika kontaktů... Měl jsem z Ali jistič vypadající jako schneider, ale provedení ve srovnání s originálem bylo celkově dost zoufalý...
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 8 Odpovědi
- 1140 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od sikec
-
- 72 Odpovědi
- 11113 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Vitek
-
- 24 Odpovědi
- 2199 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od gupa
-
- 4 Odpovědi
- 1796 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Atman
-
- 19 Odpovědi
- 889 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Keraj