Axpert VP24V 3000W
Měniče Axpert
-
- Příspěvky: 598
- Registrován: sob zář 24, 2016 10:39 pm
- Lokalita: Veselí nad lužnicí
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 900Ah
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Veselí nad Lužnicí
Axpert VP24V 3000W
dobrý den.
Za asi měsíc se na mojim axpertu ukáže 3MWh vyrobených.Budu dávat ješte měnič Must 24v 3000W.
Axperta bych rád vyčistil a co jinak zkontrolovat? Jakou udržbu udělat?
Děkuji
Za asi měsíc se na mojim axpertu ukáže 3MWh vyrobených.Budu dávat ješte měnič Must 24v 3000W.
Axperta bych rád vyčistil a co jinak zkontrolovat? Jakou udržbu udělat?
Děkuji
24V systém. V=1760Wp,Z= 3520Wp.J= 720Wp.Baterky Lion 600Ah celkem.Regulátor 2x6415AN+Must 80A/3000W+1x4415N na jižní stranu.Měnič victron 1200W+350W. Axpert VP 24/3000W na přebytky.Vše stále ve výstavbě.Začínám stavět 48V systém pro RD.Zatím 7,38kWp jih,Lion 900Ah.Epever 48/2000W na přebytky ,Victron 500W,Epever 5kW
-
- Příspěvky: 3859
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Axpert VP24V 3000W
Zkontrolovat ESR kondenzátorů a špatné zavčas vyměnit.
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 598
- Registrován: sob zář 24, 2016 10:39 pm
- Lokalita: Veselí nad lužnicí
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 900Ah
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Veselí nad Lužnicí
Re: Axpert VP24V 3000W
Běží asi rok a 2-3měsíce, to by už kondenzátory maj nárok odejít? Samozdřejmně teda změřím
24V systém. V=1760Wp,Z= 3520Wp.J= 720Wp.Baterky Lion 600Ah celkem.Regulátor 2x6415AN+Must 80A/3000W+1x4415N na jižní stranu.Měnič victron 1200W+350W. Axpert VP 24/3000W na přebytky.Vše stále ve výstavbě.Začínám stavět 48V systém pro RD.Zatím 7,38kWp jih,Lion 900Ah.Epever 48/2000W na přebytky ,Victron 500W,Epever 5kW
-
- Příspěvky: 447
- Registrován: úte led 07, 2020 1:39 pm
- Lokalita: SZ od Mělníka
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 20000
- Kapacita baterie [kWh]: 44
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Axpert VP24V 3000W
Hmmm. Jak špatné to s těmi kondenzátory opravdu bývá? Na prvním Axpertu mám vyrobeno 15 a na druhém 8,5MWh. Tak přemýšlím, že bych jim měl taky dát nějakou lásku.......
Jaké ESR je pro tyhle kondenzátory / měniče ještě OK?
Jaké ESR je pro tyhle kondenzátory / měniče ještě OK?
FV pole - 20kWp mono panelů (24ks AUO+42ks GWL)
MPPT a invertory - 3x PIP5048MK paralelně + EPever IPower Plus 5kW, 2x 60A MrPower
Baterie - 44kWh LiIon (10P15S 60Ah+1P15S 200Ah)
Řízení, vytěžování a vzdálené ovládání - LK3, na RPi běžící SolarAssistant, Home Assistant
https://mqtt.ats.pl/viewpanel/public/graph/9257/,
MPPT a invertory - 3x PIP5048MK paralelně + EPever IPower Plus 5kW, 2x 60A MrPower
Baterie - 44kWh LiIon (10P15S 60Ah+1P15S 200Ah)
Řízení, vytěžování a vzdálené ovládání - LK3, na RPi běžící SolarAssistant, Home Assistant
https://mqtt.ats.pl/viewpanel/public/graph/9257/,
-
- Příspěvky: 598
- Registrován: sob zář 24, 2016 10:39 pm
- Lokalita: Veselí nad lužnicí
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 900Ah
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Veselí nad Lužnicí
Re: Axpert VP24V 3000W
držim se hesla co funguje nešťourat se vtom,ale udržba je něco jinýho.Jaký to má teda mít ESR abych řekl je to OK?
24V systém. V=1760Wp,Z= 3520Wp.J= 720Wp.Baterky Lion 600Ah celkem.Regulátor 2x6415AN+Must 80A/3000W+1x4415N na jižní stranu.Měnič victron 1200W+350W. Axpert VP 24/3000W na přebytky.Vše stále ve výstavbě.Začínám stavět 48V systém pro RD.Zatím 7,38kWp jih,Lion 900Ah.Epever 48/2000W na přebytky ,Victron 500W,Epever 5kW
-
- Příspěvky: 3859
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Axpert VP24V 3000W
Záleží na kapacitě kondenzátoru. V návodu k měřáku by to mělo být uvedeno.
Jinak samozřejmě asi to nebudu rozebírat, prostě vyčistit, skouknout zda je vše OK co je vidět.
U kondenzátorů skouknout zda netečou a nejsou ani trochu nafouklé!
Jinak samozřejmě asi to nebudu rozebírat, prostě vyčistit, skouknout zda je vše OK co je vidět.
U kondenzátorů skouknout zda netečou a nejsou ani trochu nafouklé!
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 3947
- Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
- Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 46000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
Re: Axpert VP24V 3000W
Jednou za čas profouknu opatrně pistolí z kompresoru z přiměřené vzdálenosti skrz větrací otvory. Nesnažím se roztočit vzduchem ventilátory na nadsvětelnou rychlost. Nedemontuji, neodpojuji, dělám to i za provozu, ale počkal bych, až nebudou pod vysokým zatížením. Lepší je mít v druhé ruce vysavač a pochytat max. prachu, než se všude rozletí.
Dnes mívají "Axperty" na vstupu molitanový filtr, tak ten už taky nedemontuji, ale ofoukám co se nachytalo na povrchu - na to stačí hluboký nádech a výdech jednou za čas, když jde člověk okolo.
Dnes mívají "Axperty" na vstupu molitanový filtr, tak ten už taky nedemontuji, ale ofoukám co se nachytalo na povrchu - na to stačí hluboký nádech a výdech jednou za čas, když jde člověk okolo.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
-
- Příspěvky: 447
- Registrován: úte led 07, 2020 1:39 pm
- Lokalita: SZ od Mělníka
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 20000
- Kapacita baterie [kWh]: 44
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Axpert VP24V 3000W
Molitany čistím pravidelně. Mám měniče ve stodole, takže se tam občas práší víc. Kompresorem foukám tak 2-3x za rok. Taky bez demontáže jen skrz mřížku.
FV pole - 20kWp mono panelů (24ks AUO+42ks GWL)
MPPT a invertory - 3x PIP5048MK paralelně + EPever IPower Plus 5kW, 2x 60A MrPower
Baterie - 44kWh LiIon (10P15S 60Ah+1P15S 200Ah)
Řízení, vytěžování a vzdálené ovládání - LK3, na RPi běžící SolarAssistant, Home Assistant
https://mqtt.ats.pl/viewpanel/public/graph/9257/,
MPPT a invertory - 3x PIP5048MK paralelně + EPever IPower Plus 5kW, 2x 60A MrPower
Baterie - 44kWh LiIon (10P15S 60Ah+1P15S 200Ah)
Řízení, vytěžování a vzdálené ovládání - LK3, na RPi běžící SolarAssistant, Home Assistant
https://mqtt.ats.pl/viewpanel/public/graph/9257/,
-
- Příspěvky: 598
- Registrován: sob zář 24, 2016 10:39 pm
- Lokalita: Veselí nad lužnicí
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 900Ah
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Veselí nad Lužnicí
Re: Axpert VP24V 3000W
Mám měnič v kotelně,dost se práší.Molitany nikde nemám na axpertu
24V systém. V=1760Wp,Z= 3520Wp.J= 720Wp.Baterky Lion 600Ah celkem.Regulátor 2x6415AN+Must 80A/3000W+1x4415N na jižní stranu.Měnič victron 1200W+350W. Axpert VP 24/3000W na přebytky.Vše stále ve výstavbě.Začínám stavět 48V systém pro RD.Zatím 7,38kWp jih,Lion 900Ah.Epever 48/2000W na přebytky ,Victron 500W,Epever 5kW
-
- Příspěvky: 598
- Registrován: sob zář 24, 2016 10:39 pm
- Lokalita: Veselí nad lužnicí
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 900Ah
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Veselí nad Lužnicí
Re: Axpert VP24V 3000W
Tak sem se docela splet.Včera kolem poledního natočeno 3000KWh.Nestihl sem to.Tak mi vychází zatím 3měsíce=1MWh.Natočíno na Axpertu.
24V systém. V=1760Wp,Z= 3520Wp.J= 720Wp.Baterky Lion 600Ah celkem.Regulátor 2x6415AN+Must 80A/3000W+1x4415N na jižní stranu.Měnič victron 1200W+350W. Axpert VP 24/3000W na přebytky.Vše stále ve výstavbě.Začínám stavět 48V systém pro RD.Zatím 7,38kWp jih,Lion 900Ah.Epever 48/2000W na přebytky ,Victron 500W,Epever 5kW
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 26 Odpovědi
- 1571 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Skrat
-
- 64 Odpovědi
- 6087 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od bobor
-
- 24 Odpovědi
- 2619 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Robo
-
- 0 Odpovědi
- 742 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od davis
-
- 10 Odpovědi
- 931 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od rva