Re: FVE 4,5 kWp, baterie 10 kWh, 3F asymetrický střídač
No prvně bych vypnul zátěž a případně zdroj (tj. odepnout panely regulátorům), sice se u odpínače uvádí schopnost odpojení pod zátěží, ale tahat oblouk, obzvlášť tady u těch válcových pojistek ...
Já uvažuji spíš o nožových pojistkách.
			
			
									
						
							Já uvažuji spíš o nožových pojistkách.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40 680 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
			
						Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40 680 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
- 
				socirel
 - Příspěvky: 44
 - Registrován: sob čer 25, 2022 9:45 am
 - Reputace: 0
 - Lokalita: Opavsko
 - Systémové napětí: 48V
 - Výkon panelů [Wp]: 5460
 - Kapacita baterie [kWh]: 24,576
 - Chci prodávat energii: NE
 - Chci/Mám dotaci: NE
 
Re: FVE 4,5 kWp, baterie 10 kWh, 3F asymetrický střídač
Panely mám na DC jistič 32A, což mi stačí. Odpojení je bez problému.
Co s tou baterkou, kromě pojistky by se hodil by se nějaký odpojovač.. lze použít obyč https://www.truckmall.cz/odpojovac-bate ... li%C4%8Dka ?
			
			
									
						
										
						Co s tou baterkou, kromě pojistky by se hodil by se nějaký odpojovač.. lze použít obyč https://www.truckmall.cz/odpojovac-bate ... li%C4%8Dka ?
- 
				socirel
 - Příspěvky: 44
 - Registrován: sob čer 25, 2022 9:45 am
 - Reputace: 0
 - Lokalita: Opavsko
 - Systémové napětí: 48V
 - Výkon panelů [Wp]: 5460
 - Kapacita baterie [kWh]: 24,576
 - Chci prodávat energii: NE
 - Chci/Mám dotaci: NE
 
Re: FVE 4,5 kWp, baterie 10 kWh, 3F asymetrický střídač
Pomaličku to budu zkoušet.. V jakém pořadí spustit? Je to správně
1) Nejprve Nahodit externí jistič AC IN a zapnout měnič ze sítě
2) Provést nastavení měniče - režim, napětí baterek atd
3) Nahodit externí jistič AC out
3) Připojit baterie zasunutím pojistek
4) Nahodit externí jistič od solárních panelů
5) Zapnout bočním tlačítkem regulátor/měnič
6) Shodit jistič AC IN a fungovat jako ostrov
			
			
									
						
										
						1) Nejprve Nahodit externí jistič AC IN a zapnout měnič ze sítě
2) Provést nastavení měniče - režim, napětí baterek atd
3) Nahodit externí jistič AC out
3) Připojit baterie zasunutím pojistek
4) Nahodit externí jistič od solárních panelů
5) Zapnout bočním tlačítkem regulátor/měnič
6) Shodit jistič AC IN a fungovat jako ostrov
- 
				socirel
 - Příspěvky: 44
 - Registrován: sob čer 25, 2022 9:45 am
 - Reputace: 0
 - Lokalita: Opavsko
 - Systémové napětí: 48V
 - Výkon panelů [Wp]: 5460
 - Kapacita baterie [kWh]: 24,576
 - Chci prodávat energii: NE
 - Chci/Mám dotaci: NE
 
Re: FVE 4,5 kWp, baterie 10 kWh, 3F asymetrický střídač
Takový rychlý dotaz..
když mi jede měnič měřím mezi nulou z FVE a zemí napětí 120V a mezi fází z FVE a zemí 110V, což je asi špatně že?
Znamená to že by se měl proklemovat výstupní nulák z měniče a zem?
Mám vytvořené 2 úplně oddělené nuláky z FVE a z DS.
			
			
									
						
										
						když mi jede měnič měřím mezi nulou z FVE a zemí napětí 120V a mezi fází z FVE a zemí 110V, což je asi špatně že?
Znamená to že by se měl proklemovat výstupní nulák z měniče a zem?
Mám vytvořené 2 úplně oddělené nuláky z FVE a z DS.
- 
				brin
 - Příspěvky: 927
 - Registrován: sob úno 18, 2012 3:59 pm
 - Reputace: 87
 
Re: FVE 4,5 kWp, baterie 10 kWh, 3F asymetrický střídač
Zem musí být vždy spojena se vším, co má být uzemněno. Od toho je to zem. Ostatně zem je vodivě propojena i s hromosvodem.
			
			
									
						
										
						- 
				Matess
 - Příspěvky: 2029
 - Registrován: pon zář 09, 2013 5:16 pm
 - Reputace: 204
 - Lokalita: Šumperk
 - Bydliště: Šumperk
 
Re: FVE 4,5 kWp, baterie 10 kWh, 3F asymetrický střídač
je to docela normální...výroba střídače totiž není proti zemi a proti zemi to jde měřit prakticky jen díky filtrům co jsou proti kostře.
			
			
									
						
										
						- 
				rva
 - Příspěvky: 4541
 - Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
 - Reputace: 831
 - Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
 - Systémové napětí: 48V
 - Výkon panelů [Wp]: 46000
 - Kapacita baterie [kWh]: 40
 - Chci prodávat energii: NE
 - Chci/Mám dotaci: NE
 - Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
 
Re: FVE 4,5 kWp, baterie 10 kWh, 3F asymetrický střídač
U některých (levnějších) měničů není možné jeden fous uzemnit. Bezpečné je vyzkoušet ho uzemnit přes žárovku na 230 V. Pokud nezasvítí, vypadá to nadějně, že by to mohlo jít.
			
			
									
						
							_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
			
						43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
- 
				socirel
 - Příspěvky: 44
 - Registrován: sob čer 25, 2022 9:45 am
 - Reputace: 0
 - Lokalita: Opavsko
 - Systémové napětí: 48V
 - Výkon panelů [Wp]: 5460
 - Kapacita baterie [kWh]: 24,576
 - Chci prodávat energii: NE
 - Chci/Mám dotaci: NE
 
Re: FVE 4,5 kWp, baterie 10 kWh, 3F asymetrický střídač
Modrý měnič Powland - klon Axperta. Měl jsem za to že nulák je propojený uvnitř měniče se zemí, ale asi ne. Napětí se na výstupu dělí mezi fází a nulou at už ho mám napojený na DS nebo čistě jako ostrov.
Otázkou jestli to reálně něčemu vadí, jelikož dle normy už za místem rozpojení PEN nemůžu znovu spojovat a proudové chrániče normálně fungují. Jen nikdo nesmí hrabat na nulák v rozvaděči a v zásuvkách když je pod proudem..
			
			
									
						
										
						Otázkou jestli to reálně něčemu vadí, jelikož dle normy už za místem rozpojení PEN nemůžu znovu spojovat a proudové chrániče normálně fungují. Jen nikdo nesmí hrabat na nulák v rozvaděči a v zásuvkách když je pod proudem..
- 
				cipis
 - Moderátor
 - Příspěvky: 6355
 - Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
 - Reputace: 863
 - Lokalita: blízko Brna
 - Systémové napětí: 24V
 - Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
 - Kapacita baterie [kWh]: 40+15
 - Chci prodávat energii: NE
 - Chci/Mám dotaci: NE
 - Bydliště: blízko Brna
 
Re: FVE 4,5 kWp, baterie 10 kWh, 3F asymetrický střídač
Jak spojování za místem rozpojení? Tam žádné takové místo přece neexistuje. Měnič je zdroj, ne spotřebič.
A máš dvojité jističe? Když máš jen jeden, tak i po vypnutí zůstává druhý fázový vodič pod napětím.
			
			
									
						
							A máš dvojité jističe? Když máš jen jeden, tak i po vypnutí zůstává druhý fázový vodič pod napětím.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40 680 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
			
						Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
40 680 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
- 
				Dagus
 - Příspěvky: 2111
 - Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
 - Reputace: 219
 - Lokalita: Liberec
 - Systémové napětí: 48V
 - Výkon panelů [Wp]: 7820
 - Kapacita baterie [kWh]: 32
 - Chci prodávat energii: NE
 - Chci/Mám dotaci: NE
 
Re: FVE 4,5 kWp, baterie 10 kWh, 3F asymetrický střídač
Tak dnes je Nko furt pracovní vodič a že najdeš fazi v levo není už pravidlem a podle toho se musíš zařídit. Hold jí dostane, když dělá pod napětím a nezměří si to.socirel píše:Modrý měnič Powland - klon Axperta. Měl jsem za to že nulák je propojený uvnitř měniče se zemí, ale asi ne. Napětí se na výstupu dělí mezi fází a nulou at už ho mám napojený na DS nebo čistě jako ostrov.
Otázkou jestli to reálně něčemu vadí, jelikož dle normy už za místem rozpojení PEN nemůžu znovu spojovat a proudové chrániče normálně fungují. Jen nikdo nesmí hrabat na nulák v rozvaděči a v zásuvkách když je pod proudem..
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
			
						MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
- 
				socirel
 - Příspěvky: 44
 - Registrován: sob čer 25, 2022 9:45 am
 - Reputace: 0
 - Lokalita: Opavsko
 - Systémové napětí: 48V
 - Výkon panelů [Wp]: 5460
 - Kapacita baterie [kWh]: 24,576
 - Chci prodávat energii: NE
 - Chci/Mám dotaci: NE
 
Re: FVE 4,5 kWp, baterie 10 kWh, 3F asymetrický střídač
Takže jsem zkoušel uzemnit přes žárovku spojením N výstupu s nejbližším PE v rozvaděči, na kontaktech byli malé jiskry, ale žárovka se nerozsvítila a měnič to nespálilo, proměřil jsem si výstupní napětí je 0 a 230V, takže jsem to spojil na tvrdo, z nějakého důvodu nejprve nechtěla fungovat elektřina v domě, ale po chvilce se to vzpamatovalo a nyní vypadá že všechno funguje.
			
			
									
						
										