6415AN Regulátor

Diskuze o regulátorech EP Solar
Uživatelský avatar
Skrat
Příspěvky: 598
Registrován: sob zář 24, 2016 10:39 pm
Lokalita: Veselí nad lužnicí
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
Kapacita baterie [kWh]: 900Ah
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Veselí nad Lužnicí

6415AN Regulátor

Příspěvek od Skrat »

Dobrý den
Poprosím vás tu odborníky o podrobný překlad a vysvětlení pojmů.Nechci přebíjet své lion baterky.Nastavení regulátoru mám takto:

Over Volt. Disc = 28,8V
Charge limit = 28,7V
Over volt Rec. = 28,6V
Egual. Charge = 28,5V
Bost Charge = 28,4V
Float Charge = 28,2V
Low Volt Rect. = 25,0V
Under Volt Rect = 25,7
Under Volt.Warn = 25,6V
Low Volt Disc. = 24,7V
Discharge Limit = 23,7V
Egualize Time= 180min
Boost Time = 180min
Zkoušel sem i Překladač ,ale i ten mi moc nepomohl.Vše co sem nastavil je vrámci pokus omyl.Budu velice rád za každou radu a předem děkuji.
Baterky už mám ca 600Ah lion 24VBaterie jsou něco od Mikela,něco tady z bazaru z aut a poslední kus oddělen zvlášť, vše co sem našel z 18650 a pytlíků.Tyto 18650 a pytlíky mají asi 100-120Ah.Regulátory budou dva stejné ,1x Východ a 1x Západ .Od 28,2V se zapne vytěžovač do vody a vypne se při 27,9V +-
Opsal sem přesně to co mi ukazuje MT50,jen tomu pořádně porozumět :(
24V systém. V=1760Wp,Z= 3520Wp.J= 720Wp.Baterky Lion 600Ah celkem.Regulátor 2x6415AN+Must 80A/3000W+1x4415N na jižní stranu.Měnič victron 1200W+350W. Axpert VP 24/3000W na přebytky.Vše stále ve výstavbě.Začínám stavět 48V systém pro RD.Zatím 7,38kWp jih,Lion 900Ah.Epever 48/2000W na přebytky ,Victron 500W,Epever 5kW
Slobo
Příspěvky: 1
Registrován: ned úno 20, 2022 4:05 pm

Re: 6415AN Regulátor

Příspěvek od Slobo »

Pre seba som si urobil preklad možno Vám pomôže
MT50:
Over voltage disconnect voltage
Prepätie pre odpojenie AKU
Charging limit voltage
Limit nabíjacieho napätia AKU
Over voltage reconnect voltage
Opätovné pripojenie po prepätí
Equalize charging voltage
Napätie při vyrovnavani článkov - Equalizácia AKU
Boost charging voltage
Zvýšené napätie pri nabíjaní AKU -BOOST
Float charging voltage
Udržiavacie napätie AKU
Boost reconnect charging voltage
Opätovné zapnutie zvýšeného napätia pre nabíjanie AKU
Low voltage reconnect voltage
Opätovné pripojenie po nízkom napäti -zopína relé záťaž LOAD
Under voltage warning reconnect voltage
Opätovné pripojenie po varovaní před nizkym napätim – zopína relé Generátor
Under voltage warning
Varovanie před nizkym napětim – odpája relé Generátor
Low voltage disconnect voltage
Odpojovacie napätie – odpája relé záťaže LOAD
Discharging limit voltage
Limit pre vybíjanie AKU
Equalize duration
Doba trvania vyrovnávacieho napätia – Equalizácia AKU
Boost duration
Doba trvania zvýšenia nabíjacieho napätia – BOOST
Uživatelský avatar
Skrat
Příspěvky: 598
Registrován: sob zář 24, 2016 10:39 pm
Lokalita: Veselí nad lužnicí
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
Kapacita baterie [kWh]: 900Ah
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Veselí nad Lužnicí

Re: 6415AN Regulátor

Příspěvek od Skrat »

Dobrý den.
Mám dva 6415AN a každý je propojen s displejem MT 50.
Dotaz ? je možno je propojit kabelem na potr RS485 a ovládat,kontrolovat jen jedním MT50?
Nebo je nutno aby měly stejný soft? Nerad bych něco potento... zatím mi vše maká k spokojenosti jen bych chtěl ušetřit jeden MT50 na další systém. Děkujiza radu
24V systém. V=1760Wp,Z= 3520Wp.J= 720Wp.Baterky Lion 600Ah celkem.Regulátor 2x6415AN+Must 80A/3000W+1x4415N na jižní stranu.Měnič victron 1200W+350W. Axpert VP 24/3000W na přebytky.Vše stále ve výstavbě.Začínám stavět 48V systém pro RD.Zatím 7,38kWp jih,Lion 900Ah.Epever 48/2000W na přebytky ,Victron 500W,Epever 5kW
cipis
Příspěvky: 5222
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: 6415AN Regulátor

Příspěvek od cipis »

Ne, ten vergl umí jen jeden - neumí adresovat.
Na co to vůbec používáš?
Stačí převodník RS485/USB, regulátory nastavíš každý na jinou adresu a vyčítáš přes PC(..).
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
gupa
Příspěvky: 2525
Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
Lokalita: pod Brnem
Systémové napětí: 24V

Re: 6415AN Regulátor

Příspěvek od gupa »

Myslíš žeby to manuální přepínač nepřežilo? Jako něco takového:

https://xevos.store/produkt/delock-swit ... rectional/
87673 Delock.png
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT
Uživatelský avatar
Skrat
Příspěvky: 598
Registrován: sob zář 24, 2016 10:39 pm
Lokalita: Veselí nad lužnicí
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
Kapacita baterie [kWh]: 900Ah
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Veselí nad Lužnicí

Re: 6415AN Regulátor

Příspěvek od Skrat »

Děkuji za info.Já sem poněkud spíš analogovej.Práce s Pc programem je pro mne hrob.Ten manualní přepínač vydím jako dobrý řešení.Asi vyskouším.Děkuji
24V systém. V=1760Wp,Z= 3520Wp.J= 720Wp.Baterky Lion 600Ah celkem.Regulátor 2x6415AN+Must 80A/3000W+1x4415N na jižní stranu.Měnič victron 1200W+350W. Axpert VP 24/3000W na přebytky.Vše stále ve výstavbě.Začínám stavět 48V systém pro RD.Zatím 7,38kWp jih,Lion 900Ah.Epever 48/2000W na přebytky ,Victron 500W,Epever 5kW
cipis
Příspěvky: 5222
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: 6415AN Regulátor

Příspěvek od cipis »

Já myslel, že to chceš ovládat zaráz ...
Tam je RS485, ne ethernet, takže to fungovat nebude, co je na obrázku.

Ale bohatě stačí obyčejný dvoupólový přepínač, ta rs485 jsou jen dva dráty.
Anebo si prostě někam dotáhneš ty kabely a budeš to přecvakávat ručně.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Uživatelský avatar
Skrat
Příspěvky: 598
Registrován: sob zář 24, 2016 10:39 pm
Lokalita: Veselí nad lužnicí
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
Kapacita baterie [kWh]: 900Ah
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Veselí nad Lužnicí

Re: 6415AN Regulátor

Příspěvek od Skrat »

Pro cipis:Děkuji za radu.Napíšu podrobněji,snat to bude srozumitelné.
Mám dva regulátory 6415AN vedle sebe.Od každého mám zapojen kabel ca 6m do vedlejší místnosti a každý regulátor má svou MT50.Jeden je na východní a druhý na západní stranu stringu.Regulátory jsou nastaveny na stejná napětí.Displeje MT50 mám jako kontrolu jak se vyrábí elektrika z panelů a stav nabití baterek.Zároveň mohu popřípadě upravit nastavení regulátorů.Zatím vše funguje jak chci.
V Uživatelské příručce na straně 17 je schéma propojení 3 kousků regulátorů.Jen tam nikde není napsáno při jakých podmínkách mohu to takto zapojit.O co mi de...
Na jižní pole mám další regulátor a chtěl sem použít jeden displej MT 50 jen na jižní pole.Z toho to důvodu sem uvažoval propojit stávající 6415AN regulátory kabelem a zároveň s MT 50.Regulátory by měly stejné nastavení a jen bych přepínal pro kontrolu na 1 nebo na 2 regulátor.
Pokavaď bych šel do systému dvoupolový přepínač,mohu poprosit o schéna ? Jaký dráty přepínat? Napájecí a signálový,jen nevím který je který.
Děkuji a snat to někdo z tohoto popisu pochopí
24V systém. V=1760Wp,Z= 3520Wp.J= 720Wp.Baterky Lion 600Ah celkem.Regulátor 2x6415AN+Must 80A/3000W+1x4415N na jižní stranu.Měnič victron 1200W+350W. Axpert VP 24/3000W na přebytky.Vše stále ve výstavbě.Začínám stavět 48V systém pro RD.Zatím 7,38kWp jih,Lion 900Ah.Epever 48/2000W na přebytky ,Victron 500W,Epever 5kW
cipis
Příspěvky: 5222
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: 6415AN Regulátor

Příspěvek od cipis »

V googlu epever pinout, je to i v navodu.
Ja pouzil rozparane patch kabely a vytahl z nich modry par(4,5) a zeleny par (3,6) a zapojil za sebou nekolik regulatoru. Modrym parem prijdu, zelenym odejdu na vedlejsi modry par atd.
Takze si vem napajeni z jednoho reglu (1278), no a prepinej 45 ze jednoho nebo druheho. Pokud to chces i s napajenim, tak potrebujes 4 polovy.
No, nebo proste precvakavej jeden kabel nebo druhy do toho displeje.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Uživatelský avatar
Skrat
Příspěvky: 598
Registrován: sob zář 24, 2016 10:39 pm
Lokalita: Veselí nad lužnicí
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
Kapacita baterie [kWh]: 900Ah
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Veselí nad Lužnicí

Re: 6415AN Regulátor

Příspěvek od Skrat »

Dík,na jedno oko nevidim a na druhy sem slepej--fak sem to našel na stránce 6 v návodu.Stim se.
A za jakých podmínek ty regulátory mohu propojit?Musí se něco vypnout? zapnout? V návodu je jen napsáno: při paralelním propojení regulátoru je port používán pouze pro kaskádování.To znamená?? budou teda regulátory si držet stejný napění a stejný nastavení? nebo jak je to myšleno? Sory za asi hloupé otázky,ale radši se zeptat než něco spálit.
24V systém. V=1760Wp,Z= 3520Wp.J= 720Wp.Baterky Lion 600Ah celkem.Regulátor 2x6415AN+Must 80A/3000W+1x4415N na jižní stranu.Měnič victron 1200W+350W. Axpert VP 24/3000W na přebytky.Vše stále ve výstavbě.Začínám stavět 48V systém pro RD.Zatím 7,38kWp jih,Lion 900Ah.Epever 48/2000W na přebytky ,Victron 500W,Epever 5kW
cipis
Příspěvky: 5222
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: 6415AN Regulátor

Příspěvek od cipis »

Tyhle maji dva konektory, ale kdyz nechces, aby se to pobilo na jednom displeji, tak to musis natahnout od kazdeho extra.
Ty dva porty tam jsou prave kvuli tomu, abys nemusel parat kabel, jak jsem to udelal ja u 4415, ty maji totiz jen jeden port.

Nic nikde vypinat nemusis, rs485 to vubec neva a tem 5V zdrojum taky ne.
Konec koncu muzes displej napajet 5V odkudkoliv a proste mu jen prepinat ty modre pary.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Uživatelský avatar
Skrat
Příspěvky: 598
Registrován: sob zář 24, 2016 10:39 pm
Lokalita: Veselí nad lužnicí
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
Kapacita baterie [kWh]: 900Ah
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Veselí nad Lužnicí

Re: 6415AN Regulátor

Příspěvek od Skrat »

Tak že jestly sem to dobře pochopil: Vemu MT 50 zapojim na 1 regulátor(jako doposud) rozpárám přívodní kabel a přez dvojitej přepínač budu přepínat ty modré drátky.Poloha přepínače 1= první regulátor,poloha 2= druhý regulátor.
A musí fungovat.Děkuji
Co si mám představit pod pojmem kaskadování? Dík za trpělivost
24V systém. V=1760Wp,Z= 3520Wp.J= 720Wp.Baterky Lion 600Ah celkem.Regulátor 2x6415AN+Must 80A/3000W+1x4415N na jižní stranu.Měnič victron 1200W+350W. Axpert VP 24/3000W na přebytky.Vše stále ve výstavbě.Začínám stavět 48V systém pro RD.Zatím 7,38kWp jih,Lion 900Ah.Epever 48/2000W na přebytky ,Victron 500W,Epever 5kW

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek