Navrh male FVE 920w
Porada před realizací, doporučení, rady, nápady týkající se plánovaných ostrovních nebo poloostrovních systémů, projektování, zkušenosti, schémata, vhodné komponenty
-
- Příspěvky: 166
- Registrován: úte zář 11, 2012 11:59 pm
Re: Navrh male FVE 920w
Odesel mi menic 3500w a pak 5000w na auto prepinani od pana Kolarika - http://www.ostrovni-elektrarny.cz/index ... a-ssr-rele
Odeslo toho pomerne dost. Mam to v sacku, tak tu hodim fotku a bylo to pod zatezi.
Odeslo toho pomerne dost. Mam to v sacku, tak tu hodim fotku a bylo to pod zatezi.
Panely 2,5 Kw ,regulator PCM 8048,baterie 720 Ah, system 24v, menic 5000W
-
- Příspěvky: 1245
- Registrován: pon srp 08, 2011 3:14 pm
- Lokalita: Senec
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: cca 35kwp
- Kapacita baterie [kWh]: malá
- Bydliště: Slovensko
Re: Navrh male FVE 920w
To prepínanie medzi vlastnou sietou a DS riešte prosím všetci tak ako to má Bert, (tuším aj Vata to má tak spravené)proste stykač s mechanickým blokovaním,a ani kristus nespojí oboje naraz ! ! ! - alebo ak nie ste lenivý tak stačí aj prepínač 1-0-2 ...
...a nie s hocijakými blbostičkamy ako relátko a ssr či čo to je...
...a nie s hocijakými blbostičkamy ako relátko a ssr či čo to je...
málo kwp , 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion + 60V 198Ah Lifepo4 , 10 x MPPT VT-80 , 4xStuder XTH 8000 vo výstavbe ,
Záloha:180Wp ,12V LiFePO4 60Ah , epsolar 10 ,victron 350w sinus
Záloha:180Wp ,12V LiFePO4 60Ah , epsolar 10 ,victron 350w sinus
-
- Příspěvky: 166
- Registrován: úte zář 11, 2012 11:59 pm
-
- Příspěvky: 1245
- Registrován: pon srp 08, 2011 3:14 pm
- Lokalita: Senec
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: cca 35kwp
- Kapacita baterie [kWh]: malá
- Bydliště: Slovensko
Re: Navrh male FVE 920w
jara píše:Odesel mi menic 3500w a pak 5000w na auto prepinani od pana Kolarika
...toto mám rozumiet tak,že sa Ti obidva meniče pokazily....? .... ....
Mna ide porazit ked vidím že sa meniče takto zničia,a ešte k tomu s tak vysokým výkonom....
málo kwp , 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion + 60V 198Ah Lifepo4 , 10 x MPPT VT-80 , 4xStuder XTH 8000 vo výstavbe ,
Záloha:180Wp ,12V LiFePO4 60Ah , epsolar 10 ,victron 350w sinus
Záloha:180Wp ,12V LiFePO4 60Ah , epsolar 10 ,victron 350w sinus
-
- Příspěvky: 437
- Registrován: sob čer 02, 2012 8:22 pm
- Bydliště: 580m n.m. na Vysočině
Re: Navrh male FVE 920w
To mě mrzí jaro. Odejít mi dva měniče po sobě tak nevím co bych dělal teda. To je hodně blbej den.
Mechanicky blokované stykače jsou jediná jistota. Také doporučuji systém podle nákresu od Vaty. Nebo větší UPS co si bude přepínat sama, jen jí zakážeme nabíjet baterie z DS.
Ty z PLC ovládané SSRka se sice teoreticky potkat nikdy nemůžou, program je program a datasheety ssr hovoří jasně, ale prakticky může kdykoliv jedno z nich selhat a zůstat sepnuté či vypnuté déle než by mělo a pak ani pausa 100ms nemusí stačit .
Mechanicky blokované stykače jsou jediná jistota. Také doporučuji systém podle nákresu od Vaty. Nebo větší UPS co si bude přepínat sama, jen jí zakážeme nabíjet baterie z DS.
Ty z PLC ovládané SSRka se sice teoreticky potkat nikdy nemůžou, program je program a datasheety ssr hovoří jasně, ale prakticky může kdykoliv jedno z nich selhat a zůstat sepnuté či vypnuté déle než by mělo a pak ani pausa 100ms nemusí stačit .
2x Tristar / 26kWh v lithiu / 7,3kWp na střeše / 2xXTM-4000 / >38MWh / start 05/2012 s 440Wp.
-
- R.I.P.
- Příspěvky: 4927
- Registrován: pát bře 04, 2011 11:36 am
Re: Navrh male FVE 920w
behem te pauzy mezi prepnutim je potreba zpetna vazba, to znamena merit nejakou bezpecnou dobu vystup obou rele, jestli rele skutecne odepnulo. Pokud ne, a spolehame na to ze rele odepne (obzvlaste SSR se muze pri obrovskem vykonu prorazit a zustat trvale seple), jedna se o chybovy stav a program nesmi dale pokracovat, jinak je to spatne napsany program.
EDIT: uprimnou soustrast. Take jsem zazil stav, kdy odesel velky - tehda 2kW menic a na ostrove bez DS je to jeste vice deprimujici. Menic je srdcem systemu dodavajici pohodu do domacnosti. Bez velkeho menice jsme, jak se lidove rika ......
EDIT2: jinak s tou fakturou odeslanou dodavateli prepinani - no je to takove ... na kom se ted vybit .. stejne tak by se dala poslat faktura dodavateli menice, protoze tento mel byt dostatecne chranen, stejne tak by se dala poslat faktura distribucni siti ze vcas nezareagovala jejich nejaka kdo vi jaka ochrana "spotrebitele", stejne tak by se dala poslat faktura tomu kdo zapl tu rychlovarnou konvici dohromady se sporakem coz bylo vice nez snese SSR rele - to je takove sporne toto. I kdyz chapu ze na nekoho je potreba to svalit.
EDIT: uprimnou soustrast. Take jsem zazil stav, kdy odesel velky - tehda 2kW menic a na ostrove bez DS je to jeste vice deprimujici. Menic je srdcem systemu dodavajici pohodu do domacnosti. Bez velkeho menice jsme, jak se lidove rika ......
EDIT2: jinak s tou fakturou odeslanou dodavateli prepinani - no je to takove ... na kom se ted vybit .. stejne tak by se dala poslat faktura dodavateli menice, protoze tento mel byt dostatecne chranen, stejne tak by se dala poslat faktura distribucni siti ze vcas nezareagovala jejich nejaka kdo vi jaka ochrana "spotrebitele", stejne tak by se dala poslat faktura tomu kdo zapl tu rychlovarnou konvici dohromady se sporakem coz bylo vice nez snese SSR rele - to je takove sporne toto. I kdyz chapu ze na nekoho je potreba to svalit.
-
- Příspěvky: 1403
- Registrován: pon zář 12, 2011 11:32 am
Re: Navrh male FVE 920w
Krista bych sice nepodceňovala, ale dva vzájemně elektricky i mechanicky blokované stykače se zdají jako nejméně průstřelné řešení - amenLui píše:To prepínanie medzi vlastnou sietou a DS riešte prosím všetci tak ako to má Bert, (tuším aj Vata to má tak spravené)proste stykač s mechanickým blokovaním,a ani kristus nespojí oboje naraz ! ! ! - alebo ak nie ste lenivý tak stačí aj prepínač 1-0-2 ...
...a nie s hocijakými blbostičkamy ako relátko a ssr či čo to je...
Už jsem to sem psala - uvažovala jsem taky kdysi o hotovém řešení od pana Kolaříka, to byla ještě ta verze bez plc, nicméně odradilo mě, že samotné přepínání sítí tam nebylo řešeno s mechanickým blokováním a taky to, že to tehdy pan Kolařík prodával jako blackbox.
SSR a přepínání sítí, někde tu někdo komu věřím psal, že SSR není dobrý nápad pro přepínač sítí.
Řídit přepínač sítí plc-čkem: hmm, to mě ani nenapadlo. Já plc užívám jako chytrý odpojovač zátěží, a po pravdě řečeno jsem i váhala, zda tam nenechat i starou dobrou analogovou podpěťovku, kdyby přece jen ten SW, nebo prostě to plc se nějak kouslo, což se zkrátka stát může. Zanalyzované to mám dobře, naprogramované snad taky, otestované velmi dobře, ale měniče bych tomu přesto nesvěřila...
Ty měniče se ale dají spravit, že?
Inteligentní ostrov - www.vati.cz
-
- Příspěvky: 826
- Registrován: čtv zář 01, 2011 6:30 pm
Re: Navrh male FVE 920W
Pánové a dáma, jedna věc na kterou všichni zapomínáte je elektrický OBLOUK. Ten nezhasne pokud proud neklesne na nulu.
Další důležitou věcí je, že darmo dáme SSR relé pokyn aby odeplo zátěž (očividně ve snaze zhasnout oblouk) když AC SSR relé, které obsahuje jako spínací prvek triak, taky nevypne dokud neprotne proud nulu.
Takže, pokud výkon je dostatečný a hlavně, pokud je induktivního charakteru, jsem přesvědčen že i když máme elektrické i mechanické blokování, při větší zátěži se přes oblouk sítě můžou potkat.
Řešením je:
- SSR relé pro AC proud s MOSFETama (existuje ale hůře dostupné a dražší než s triakem, ale reaguje ihned)
- Zapojit 2 anebo 3 kontakty přepínacího stykače do série, čím se sčítají vzdálenosti jednotlivých kontaktů při vypnutí (toto řešení (2+2 kontakty v sérii) s úspěchem používám pro odepínání spirál na DC proud v bojlerec, až 300VDC naprázdno)
- Přepínat manuálně, přepínačem 1-0-2.
anebo
- Použít měnič který má přepínání v sobě.
Měnič 5kW byl spraven na místě ze součástek které neodešly v 3,5kW měniči naštěstí je to kompatibilní.
Další důležitou věcí je, že darmo dáme SSR relé pokyn aby odeplo zátěž (očividně ve snaze zhasnout oblouk) když AC SSR relé, které obsahuje jako spínací prvek triak, taky nevypne dokud neprotne proud nulu.
Takže, pokud výkon je dostatečný a hlavně, pokud je induktivního charakteru, jsem přesvědčen že i když máme elektrické i mechanické blokování, při větší zátěži se přes oblouk sítě můžou potkat.
Řešením je:
- SSR relé pro AC proud s MOSFETama (existuje ale hůře dostupné a dražší než s triakem, ale reaguje ihned)
- Zapojit 2 anebo 3 kontakty přepínacího stykače do série, čím se sčítají vzdálenosti jednotlivých kontaktů při vypnutí (toto řešení (2+2 kontakty v sérii) s úspěchem používám pro odepínání spirál na DC proud v bojlerec, až 300VDC naprázdno)
- Přepínat manuálně, přepínačem 1-0-2.
anebo
- Použít měnič který má přepínání v sobě.
Měnič 5kW byl spraven na místě ze součástek které neodešly v 3,5kW měniči naštěstí je to kompatibilní.
Pravda a Láska zvítězí!.
-
- Příspěvky: 766
- Registrován: ned lis 13, 2011 5:52 pm
- Bydliště: SK
Re: Navrh male FVE 920W
Tak to nieje dobrá správa že i pri mechanickom blokovaní môže vzniknúť oblúk.Budem to riešit štvrtou možnosťou.matej píše:Pánové a dáma, jedna věc na kterou všichni zapomínáte je elektrický OBLOUK. Ten nezhasne pokud proud neklesne na nulu.
Další důležitou věcí je, že darmo dáme SSR relé pokyn aby odeplo zátěž (očividně ve snaze zhasnout oblouk) když AC SSR relé, které obsahuje jako spínací prvek triak, taky nevypne dokud neprotne proud nulu.
Takže, pokud výkon je dostatečný a hlavně, pokud je induktivního charakteru, jsem přesvědčen že i když máme elektrické i mechanické blokování, při větší zátěži se přes oblouk sítě můžou potkat.
Řešením je:
- SSR relé pro AC proud s MOSFETama (existuje ale hůře dostupné a dražší než s triakem, ale reaguje ihned)
- Zapojit 2 anebo 3 kontakty přepínacího stykače do série, čím se sčítají vzdálenosti jednotlivých kontaktů při vypnutí (toto řešení (2+2 kontakty v sérii) s úspěchem používám pro odepínání spirál na DC proud v bojlerec, až 300VDC naprázdno)
- Přepínat manuálně, přepínačem 1-0-2.
anebo
- Použít měnič který má přepínání v sobě.
Měnič 5kW byl spraven na místě ze součástek které neodešly v 3,5kW měniči naštěstí je to kompatibilní.
-
- Příspěvky: 166
- Registrován: úte zář 11, 2012 11:59 pm
Re: Navrh male FVE 920w
Tak mame tady male vylepseni. Na strese je 2,5 Kw v panelech, menic 5 Kw. Pridana pojistkova skrin na nozove pojistky a bocnik. Zalistovani kabelu. Zacina to vypadat ok, akorat to je trochu krive, ale jinak ok, funkci to plni. Stale problem s prepinanim, ale dame tam prepinac 1-0-2. Jinak pan Kolarik vubec nereaguje a vypada to, ze se mu vubec do opravy jeho SDS ochran nejak nechce. Uvidime
Naposledy upravil(a) jara dne stř kvě 08, 2013 4:32 pm, celkem upraveno 1 x.
Panely 2,5 Kw ,regulator PCM 8048,baterie 720 Ah, system 24v, menic 5000W
-
- Příspěvky: 2579
- Registrován: pon bře 07, 2011 11:05 am
- Bydliště: Třinec
Re: Navrh male FVE 920w
Jsem velmi rád že si alespoň Vata pamatuje že SSR nelze použít pro oddělení sítí. Schéma zapojení od pana Kolaříka neznám, ale nedovedu si představit jak by vyřešil problémy které přináší použití SSR pro tento účel.vata píše:Krista bych sice nepodceňovala, ale dva vzájemně elektricky i mechanicky blokované stykače se zdají jako nejméně průstřelné řešení - amen
Už jsem to sem psala - uvažovala jsem taky kdysi o hotovém řešení od pana Kolaříka, to byla ještě ta verze bez plc, nicméně odradilo mě, že samotné přepínání sítí tam nebylo řešeno s mechanickým blokováním a taky to, že to tehdy pan Kolařík prodával jako blackbox.
SSR a přepínání sítí, někde tu někdo komu věřím psal, že SSR není dobrý nápad pro přepínač sítí.
Řídit přepínač sítí plc-čkem: hmm, to mě ani nenapadlo. Já plc užívám jako chytrý odpojovač zátěží, a po pravdě řečeno jsem i váhala, zda tam nenechat i starou dobrou analogovou podpěťovku, kdyby přece jen ten SW, nebo prostě to plc se nějak kouslo, což se zkrátka stát může. Zanalyzované to mám dobře, naprogramované snad taky, otestované velmi dobře, ale měniče bych tomu přesto nesvěřila...
Ty měniče se ale dají spravit, že?
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... 4034#p4034
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... 4026#p4026
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... p=484#p484
Přece jen jsem to tu nepsal tolikrát úplně zbytečně.
A komu není rady, tomu .......... Je štěstí se to v tomto případě obešlo bez nějakého úrazu. Přes to SSR se může dostat fáze až do DC obvodu, akumulátory a panely.
Pokud někomu ublíží sluneční energie, bude to další voda na mlýn současné ČEZké vládě a medií proti FVE. Stačí jak se jim podařilo vyděsit hasiče a úředníky na stavebních úřadech (všichni pravidelně "nezávisle a odborně" spíše odporně proškolováni o FVE) kteří teď mají panickou hrůzu z jakýchkoliv panelů (i termických) na střeše.
Chci elektrárnu s licencí a s prodejem přebytků nebo komunitní výměnou energie: ANO
-
- Příspěvky: 826
- Registrován: čtv zář 01, 2011 6:30 pm
Re: Navrh male FVE 920w
V tom odpínání byly pro vlastní přepínání použity dva přepínací stykače, jeden pro L druhý pro N, a SSR relé v původním zapojení bylo na to, aby při přepínání odpojilo zátěž aby nevznikl oblouk při přepnutí. Nicméně nějak ten oblouk tam vzniknul, zřejmě z důvodu nevhodně nastavené časové sekvence toho SSR relé vzhledem k okamžiku přepnutí (SSR pro AC vypíná v nule proudu - triak ..) což nevím přesně jak bylo nastaveno v programu.
Pravda a Láska zvítězí!.
-
- Příspěvky: 166
- Registrován: úte zář 11, 2012 11:59 pm
Re: Navrh male FVE 920w
Tady jsou fotky upgradu FVE. Přidání dalších 8 panelů a zalištování kabelů.
Panely 2,5 Kw ,regulator PCM 8048,baterie 720 Ah, system 24v, menic 5000W
-
- Příspěvky: 166
- Registrován: úte zář 11, 2012 11:59 pm
-
- Příspěvky: 166
- Registrován: úte zář 11, 2012 11:59 pm
Re: Navrh male FVE 920w
Tak uz to konecne funguje, ale musel jsem odpojit rarizeni pana Kolarika, aby nebyl problem. Jinak pul baraku jede jen na solar. Je to napojeno natvrdo. Baterie jsou stale na 100%. je na tom pracka, svetla a vsechny zasuvky. Na DS jede el. Sporak a bojler.
Panely 2,5 Kw ,regulator PCM 8048,baterie 720 Ah, system 24v, menic 5000W
-
- Příspěvky: 166
- Registrován: úte zář 11, 2012 11:59 pm
Re: Navrh male FVE 920w
Uz i bojler jede na solar a v pohode, spis ho musim pripnout, aby se spotrebovala vsechna energie. Po pripojeni bojleru system udelal 16 KW za den. Jeste prikoupim indukcni 2 plotynkovy varic a urcite 8 mesicu v roce to pokryje spotrebu domu. Na chalupu je to super. Dneska ve 12 zatazeno a davalo to 400-500 w/hod , no krasa.
Panely 2,5 Kw ,regulator PCM 8048,baterie 720 Ah, system 24v, menic 5000W
-
- Příspěvky: 166
- Registrován: úte zář 11, 2012 11:59 pm
Re: Navrh male FVE 920w
Jeste jsem pridal step down menic DC-DC 15A 4-32V na 1,2-32V na svetla. Zapojuji na to svetla v celem dome. Z 24V snizuje napeti na 18,2V a jsou na to napojeny led svetla 20W . Da se na to zapojit pri tomto napeti az 13 svetel 20W, urcite i vice, nebudou svitit vsechny naraz v jednu chvili. Pokud bude svitit vsech 13 svetel bude to odebirat za hodinu 260W. Tet ja na to napojeno 6x20W a menic jede v pohode, ani se nazahreje. Pridal jsem k nemu extra chladic s ventilatorem, ale zatim to neni treba.
http://i.ebayimg.com/t/15A-4-32V-to-1-2 ... 3!Wpb9BQ8D(Zk(dw~~60_58.JPG
http://i.ebayimg.com/t/15A-4-32V-to-1-2 ... 3!Wpb9BQ8D(Zk(dw~~60_58.JPG
Panely 2,5 Kw ,regulator PCM 8048,baterie 720 Ah, system 24v, menic 5000W
-
- Příspěvky: 166
- Registrován: úte zář 11, 2012 11:59 pm
Re: Navrh male FVE 920w
Jinak dale uvazuji o bojleru s DC spiralou 24V 600W nebo 48V 1000W s termostatem
http://i.ebayimg.com/t/24-volt-600-watt ... OKjUE3)w8R)59BOHcqtSGzg~~0_3.JPG
a z prozatimniho systemu 24V bych to zapojil pres DC-DC menic
http://i.ebayimg.com/t/600W-Constant-Cu ... ~~60_3.JPG
http://i.ebayimg.com/t/24-volt-600-watt ... OKjUE3)w8R)59BOHcqtSGzg~~0_3.JPG
a z prozatimniho systemu 24V bych to zapojil pres DC-DC menic
http://i.ebayimg.com/t/600W-Constant-Cu ... ~~60_3.JPG
Panely 2,5 Kw ,regulator PCM 8048,baterie 720 Ah, system 24v, menic 5000W
-
- Příspěvky: 166
- Registrován: úte zář 11, 2012 11:59 pm
Re: Navrh male FVE 920w
Chci podekovat panu Kolarikovi, ze vratil penize za reklamaci.
Jara
Jara
Panely 2,5 Kw ,regulator PCM 8048,baterie 720 Ah, system 24v, menic 5000W
-
- Příspěvky: 505
- Registrován: pon čer 10, 2013 8:25 pm
Re: Navrh male FVE 920w
Jaro, a kolik je vlastni prikon toho menice bez zateze a v (teoreticke) plne zatezi ve wattech?
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 100 Odpovědi
- 12506 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od UTima
-
- 13 Odpovědi
- 1566 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Joskob
-
- 24 Odpovědi
- 3892 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od dracekvo
-
- 0 Odpovědi
- 954 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od pitaa
-
- 0 Odpovědi
- 1494 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od KUTIL