Multiplus II 3000 nebo 5000?
Porada před realizací, doporučení, rady, nápady týkající se plánovaných ostrovních nebo poloostrovních systémů, projektování, zkušenosti, schémata, vhodné komponenty
-
- Příspěvky: 95
- Registrován: sob pro 18, 2021 4:41 pm
Multiplus II 3000 nebo 5000?
Planuju 3f system postavenej na Victronu. Bezny dum, vse na elektriku. V panelech bude 6kwp.postupne vic. Bude stacit 3000 pri obcasnem bypassu nebo vzit ty 5000? Rozdil v cene je cca35k
-
- Příspěvky: 2399
- Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
- Lokalita: poblíž Hodonína
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 7200
- Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: Multiplus II 3000 nebo 5000?
Jdi rovnou na 5000VA jestli bude jeden kus, kde mají takový cenový rozdíl ?Karlik73 píše:Planuju 3f system postavenej na Victronu. Bezny dum, vse na elektriku. V panelech bude 6kwp.postupne vic. Bude stacit 3000 pri obcasnem bypassu nebo vzit ty 5000? Rozdil v cene je cca35k
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.9.2024 11500kWh
k 28.9.2024 11500kWh
-
- Příspěvky: 95
- Registrován: sob pro 18, 2021 4:41 pm
Re: Multiplus II 3000 nebo 5000?
Budou tri
-
- Příspěvky: 656
- Registrován: ned říj 17, 2021 7:43 pm
- Lokalita: okr. Vyškov
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5800
- Kapacita baterie [kWh]: 24
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Multiplus II 3000 nebo 5000?
Netuším, proč 3f a ne 1f jako se dělá běžně, ale stejně jako máš doma asi teď, tak ať to není jedna fáze jeden spotřebič. Šel bych určitě do 5kVA verze.
-
- Příspěvky: 97
- Registrován: sob lis 27, 2021 5:56 pm
Re: Multiplus II 3000 nebo 5000?
urcite 1f. 3f je jen zbytecne plytvani vykonem menicu, penez a nakonec i zbytecne promarenou energii.
3f tocive stroje nech na ds nebo porid 1f/ 3f menic. mam od cinana 4.5kW a funguje i sostruh a frezka.
3f tocive stroje nech na ds nebo porid 1f/ 3f menic. mam od cinana 4.5kW a funguje i sostruh a frezka.
16x410Wp + 16x450Wp, 2xSmartSolar 250/100, 1xMP II Quatro 4kW v serii s 2xMP-II 2.4kW, 2x16x280Ah lifepo cina - poloostrov v polabi (bez ess)
-
- Příspěvky: 97
- Registrován: sob lis 27, 2021 5:56 pm
Re: Multiplus II 3000 nebo 5000?
urcite 1f. 3f je jen zbytecne plytvani vykonem menicu, penez a nakonec i zbytecne promarenou energii.
3f tocive stroje nech na ds nebo porid 1f/3f frekvecni menic. mam od cinana 4.5kW a funguje i dospely sostruh a frezka. bonusem je plynula regulace otacek.
3f tocive stroje nech na ds nebo porid 1f/3f frekvecni menic. mam od cinana 4.5kW a funguje i dospely sostruh a frezka. bonusem je plynula regulace otacek.
16x410Wp + 16x450Wp, 2xSmartSolar 250/100, 1xMP II Quatro 4kW v serii s 2xMP-II 2.4kW, 2x16x280Ah lifepo cina - poloostrov v polabi (bez ess)
-
- Příspěvky: 1641
- Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
- Lokalita: Praha
- Systémové napětí: 48V
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Multiplus II 3000 nebo 5000?
Nemáš odkaz? Ani jsem nevěděl, že něco takového existuje.turbyho píše:urcite 1f. 3f je jen zbytecne plytvani vykonem menicu, penez a nakonec i zbytecne promarenou energii.
3f tocive stroje nech na ds nebo porid 1f/ 3f menic. mam od cinana 4.5kW a funguje i sostruh a frezka.
10kWp JJZ, 3x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v paralelním režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x400Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P + JK BMS Invertor
-
- Příspěvky: 1989
- Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
- Lokalita: Liberec
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7820
- Kapacita baterie [kWh]: 32
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Multiplus II 3000 nebo 5000?
Frekvenční měnič hledej
CZK 2,745.75 41%OFF | 380V 3.7KW/4/5.5KW 5HP/7.5HP Economical VFD Variable Frequency Drive Converter Changer Variator for Motor Speed Control Inverter
https://a.aliexpress.com/_mMTlNdK
CZK 2,745.75 41%OFF | 380V 3.7KW/4/5.5KW 5HP/7.5HP Economical VFD Variable Frequency Drive Converter Changer Variator for Motor Speed Control Inverter
https://a.aliexpress.com/_mMTlNdK
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
-
- Příspěvky: 3953
- Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
- Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 46000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
Re: Multiplus II 3000 nebo 5000?
Jeden 230V/400V 11 kW používám: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 60#p166913
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
-
- Příspěvky: 1641
- Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
- Lokalita: Praha
- Systémové napětí: 48V
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Multiplus II 3000 nebo 5000?
Klasický frekvenčák znám, ale pán píše o frekvenčáku co udělá z jednofáze, trojfázi.
10kWp JJZ, 3x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v paralelním režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x400Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P + JK BMS Invertor
-
- Příspěvky: 1641
- Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
- Lokalita: Praha
- Systémové napětí: 48V
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Multiplus II 3000 nebo 5000?
Aha. Super, to už vypadá reálně. Díkyrva píše:Jeden 230V/400V 11 kW používám: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 60#p166913
10kWp JJZ, 3x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v paralelním režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x400Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P + JK BMS Invertor
-
- Příspěvky: 249
- Registrován: úte kvě 26, 2020 3:50 pm
Re: Multiplus II 3000 nebo 5000?
Určitě 5kVa, sám mám. 3kVa má výkon jen 2400W, to ti dá tak jeden silnější spotřebič a nic víc (rozuměj myčka, pračka, konvice, plotna apod.) 5kVa má 4000W a to už dáš jak silnější spotřebič, tak k tomu běžné spotřebiče (rozuměj televize, routery, svícení , notebook apod.) Když si to hlídám tak mě jedna 5kVa pokryje celý barák. 3F spotřebič mám jenom čerpadlo v tlakové jímce, ale to jede 1minutu denně, to nemá smysl dávat frekvenční měnič. 90% má napojeno na fázi s MP II. Na zbylých fázích jsou jen zimní přímotopy a pár rezervních zásuvek, třeba na pokosovou pilu či motorovku, když řežu vyjímečně a zrovna se třeba vaří, či pere apod. Zkráceně při rozumné domácnosti a naplánování spotřebičů, může na 5kVa žít celá domácnost.
-
- Příspěvky: 95
- Registrován: sob pro 18, 2021 4:41 pm
Re: Multiplus II 3000 nebo 5000?
Dik. Ja chci mit ve finale ty multiplusy tri. Vim, je to drahy. Ale nacpat toho co nejvic na tu jednu fazi je varianta ale tam pak hrozi, ze bude pretizena a bude padat hlavni jistic. Jedinej 3f spotrebic je TC ktere ale zrejme pres fve nepozenu, jen dohrev vody a tej je 1f. Jde i o to, ze kdybych to chtel nekdy legalizovat, tak na strikace taky plati limi 10kw, nebo ne?
-
- Příspěvky: 43
- Registrován: stř pro 30, 2020 12:43 pm
Re: Multiplus II 3000 nebo 5000?
Měl bych k tématu 2 dotazy:
1.Zajímalo by mě jak řešíte při použití 1f měniče na celý dům zatížení nulového vodiče "3f" spotřebičů např. el. sporák, přívod do podružného rozvaděče a pod., které nemají motor tzn. jedou i na 1f, ale pak to co tam přiteče po 3 fázových vodičích se vše vrací po jednom nulovém vodiči zpět?!
2. Jak při legalizaci připojení k DS pokud nemám předem povoleno a povolí mi pak jen mikrozdroj s limitem 3,5kW na fázi tak co pak stím?
Díky.
1.Zajímalo by mě jak řešíte při použití 1f měniče na celý dům zatížení nulového vodiče "3f" spotřebičů např. el. sporák, přívod do podružného rozvaděče a pod., které nemají motor tzn. jedou i na 1f, ale pak to co tam přiteče po 3 fázových vodičích se vše vrací po jednom nulovém vodiči zpět?!
2. Jak při legalizaci připojení k DS pokud nemám předem povoleno a povolí mi pak jen mikrozdroj s limitem 3,5kW na fázi tak co pak stím?
Díky.
-
- Příspěvky: 656
- Registrován: ned říj 17, 2021 7:43 pm
- Lokalita: okr. Vyškov
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5800
- Kapacita baterie [kWh]: 24
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Multiplus II 3000 nebo 5000?
1-ten rozvod nejde použít úplně bezhlavě, že bych to přehodil hned z kraje hlavního rozvaděče a pak měl v garáži na 3f zásuvce jen 3x jednu fázi... takže je vždy potřeba se zamyslet. Jinak s podružným rozvaděčem či sporákem, tak řešení jednoduché. Vede tam pětdrát, takže z L1, L2, L3, N, PE to přeznačím na L1, L1, N, N, PE. Tedy z L2 posílím L1 a z L3 posílím N.
2- ČEZu ani watt, takže neřeším. Moje legalizace spočívá v tom, že nevede žádný drát mezi MP a DS
2- ČEZu ani watt, takže neřeším. Moje legalizace spočívá v tom, že nevede žádný drát mezi MP a DS
-
- Příspěvky: 5224
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: Multiplus II 3000 nebo 5000?
Nehlede na to, ze ty privody jsou vetsinou tezce predimenzovane, treba segra se natahlo ke sporaku/troube 5x6, protoze proste zbylo z 50m kluba, ze ktereho se tahl privod do rozvadece. U me zbylo zase par metru 5x4, tak take netreba resit.
Horsi je to treba u mati, kde jsou kompletni rozvody natahane jednim nulakem. Tak se holt musely natahat ke zravym spotrebicum nove extra kabely. Obycejna svetla a zasuvky to nepretizi, ani kdyby si do jedne zasuvky zapla 2kW primotop, furt tech par stovek W na svetla, televizi, pocitac atd. zbude do rezervy. A jestli nekde zapne fen, tak je to stejne na 10 minut.
Nemyslim si, ze je to treba az tak moc resit, 2,5 med zvladne v pohode 5kW, coz je stejne vetsinou limit menice.
Horsi je to treba u mati, kde jsou kompletni rozvody natahane jednim nulakem. Tak se holt musely natahat ke zravym spotrebicum nove extra kabely. Obycejna svetla a zasuvky to nepretizi, ani kdyby si do jedne zasuvky zapla 2kW primotop, furt tech par stovek W na svetla, televizi, pocitac atd. zbude do rezervy. A jestli nekde zapne fen, tak je to stejne na 10 minut.
Nemyslim si, ze je to treba az tak moc resit, 2,5 med zvladne v pohode 5kW, coz je stejne vetsinou limit menice.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 43
- Registrován: stř pro 30, 2020 12:43 pm
Re: Multiplus II 3000 nebo 5000?
OK pokud někdo ví že to má kabelově předimenzované.
Pokud je to ostrov tak 5kW měničem 2,5měď neodkápne, ale pokud je to hybrid s 25A hlavním jističem a dalších 20A doplní
měnič tak 45A už dokáže něco přehřát.
Chlapi nic proti takovému řešení, ale je potřeba aby dotyčný věděl co dělá a domyslel důsledky. Proto doporučovat obecně hned ze startu 5kW 1f hybridní měnič není úplně košér zejména u nás, kde co čech to elektrikář.
Pokud vím výkon je dán výkonem panelů do těch 10kW, ale pro výkon střídače je důležitý rezervovaný výkon u distributora a distributoři do toho začínají šlapat a penalizovat překračování výkonu do sítě.
Pokud je to ostrov tak 5kW měničem 2,5měď neodkápne, ale pokud je to hybrid s 25A hlavním jističem a dalších 20A doplní
měnič tak 45A už dokáže něco přehřát.
Chlapi nic proti takovému řešení, ale je potřeba aby dotyčný věděl co dělá a domyslel důsledky. Proto doporučovat obecně hned ze startu 5kW 1f hybridní měnič není úplně košér zejména u nás, kde co čech to elektrikář.
Pokud vím výkon je dán výkonem panelů do těch 10kW, ale pro výkon střídače je důležitý rezervovaný výkon u distributora a distributoři do toho začínají šlapat a penalizovat překračování výkonu do sítě.
-
- Příspěvky: 97
- Registrován: sob lis 27, 2021 5:56 pm
Re: Multiplus II 3000 nebo 5000?
16x410Wp + 16x450Wp, 2xSmartSolar 250/100, 1xMP II Quatro 4kW v serii s 2xMP-II 2.4kW, 2x16x280Ah lifepo cina - poloostrov v polabi (bez ess)
-
- Příspěvky: 97
- Registrován: sob lis 27, 2021 5:56 pm
Re: Multiplus II 3000 nebo 5000?
Taky mam ve dvou domech a dilne vsude 3f rozvody. udelal jsem to tak, ze 3f prepinacem siti prepnu na ds 3f a pri prepnuti na fve prepnu 1f z menicu na vsechny 3 faze takze zadnou fazi/vedeni nepretizim.
Jen jsem musel trochu poresit tech par 3f tocivych stroju hlavne v dilne. Ale tam mam zvast privod 3f a zase prepinac siti takze muzu fungovat jak na 3f ds tak na 3f z 1f/3f frekvecniho menice.
Jen jsem musel trochu poresit tech par 3f tocivych stroju hlavne v dilne. Ale tam mam zvast privod 3f a zase prepinac siti takze muzu fungovat jak na 3f ds tak na 3f z 1f/3f frekvecniho menice.
16x410Wp + 16x450Wp, 2xSmartSolar 250/100, 1xMP II Quatro 4kW v serii s 2xMP-II 2.4kW, 2x16x280Ah lifepo cina - poloostrov v polabi (bez ess)
-
- Příspěvky: 5224
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: Multiplus II 3000 nebo 5000?
havran2, jaký výkon do sítě?
Tady se bavíme o ostrovu, či poloostrovu, takže každému venku je úplně uprdele, kolik toho máme doma.
Jediný limit je dán stavebním zákonem, a to 10 kWp na jednu střechu.
Tady se bavíme o ostrovu, či poloostrovu, takže každému venku je úplně uprdele, kolik toho máme doma.
Jediný limit je dán stavebním zákonem, a to 10 kWp na jednu střechu.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 16 Odpovědi
- 1576 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od cipis
-
- 0 Odpovědi
- 678 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Mel79
-
- 2 Odpovědi
- 896 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od sodar2
-
- 1 Odpovědi
- 882 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Mojm10
-
- 2 Odpovědi
- 315 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Brandejsk