Dobíjení z centrály

AC i DC dobíječe baterií ze záložních zdrojů (například z elektrocentrály, z rozvodné sítě), návody, nápady, praktické zkušenosti
Vaclavka
Příspěvky: 6
Registrován: pon kvě 04, 2020 8:16 pm

Dobíjení z centrály

Příspěvek od Vaclavka »

Dobrý den, poradite, prosím, jak dobíjet baterie z centrály, máme Hecht GG 10.000 8,5Kw s AVR,
Baterie Pylontech box 9,6 kWh (HV), Střídač GoodWE 10K-ET (3f, 2 MPP, hybrid). Ostrovní systém. Chceme v zimě/při blbém počasí nabíjet baterky z centrály. Jsme ve fázi, kdy na centrálu chalupu rozsvítíme, ale zapnutí jakéhokoli spotřebiče vyhodí jistič. Sled fází jsme dodrželi.. Baterky se dobití přes centrálu brání, i když nám prodejce sliboval opak. :wall: Šlo by něco vřadit a sinusovku uhladit? Díky, hezký den všem *sun*
Uživatelský avatar
el_salvadore
Příspěvky: 165
Registrován: pon led 28, 2019 8:39 pm
Lokalita: Považská Bystrica
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 6000
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Dobíjení z centrály

Příspěvek od el_salvadore »

Zrejme sa striedac ma problem prifazovat na danu centralu kedze frekvencia tejto nieje dostatocne stabilna ale meni sa so zatazou. K nabijaniu aku cez centralu je potrebne - bud dodatocna nabijacka alebo centrala s invertorom. Vid tema https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?t=6375
Ostrov. 6kWp/14,4kWh/2x3,5kW (12xCanadian Solar CS3Y490MS, 4xPylontech US3000C, 2xXTM-4000-48, VS-120)
Soban
Příspěvky: 3790
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Dobíjení z centrály

Příspěvek od Soban »

A to vyhazuje jistič na centrále, nebo někde v domovním rozvaděči.

Pokud zapojíš spotřebič přímo do centrály tak to běží OK.

Jinak ten střídač neznám, ale nedá se někde v menu nastavit jak má kontrolovat vstupní napětí a nastavit tam menší restrikce.
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
Vaclavka
Příspěvky: 6
Registrován: pon kvě 04, 2020 8:16 pm

Re: Dobíjení z centrály

Příspěvek od Vaclavka »

el_salvadore píše:Zrejme sa striedac ma problem prifazovat na danu centralu kedze frekvencia tejto nieje dostatocne stabilna ale meni sa so zatazou. K nabijaniu aku cez centralu je potrebne - bud dodatocna nabijacka alebo centrala s invertorom. Vid tema https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?t=6375
děkuji moc, podle pana solárníka z konkurenční firmy, než která nám to instalovala, máme (od začátku blbé) vysokonapěťové komponenty (střídač a baterky) a mezi ně a centrálu prý žádná nabíječka vřadit nelze a řešením je pouze baterky a střídač prodat a zakoupit od něj nízkonapěťové jednofázové. Osobně nechci systém rušit a věřím, že přece nějaká nabíječka musí existovat. Mohl byste mi nějakou konkrétní nabíječku prosím poradit? děkuji
Soban
Příspěvky: 3790
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Dobíjení z centrály

Příspěvek od Soban »

Podle mě jednoduší vyměnit elektrocentrálu.

Fakt nejde v tom měniči zrušit restrikce aby mu nevadilo kolísání napětí a kmitočtu z elektrocentrály?
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
cipis
Příspěvky: 5070
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Dobíjení z centrály

Příspěvek od cipis »

Nabíječka se dost těžko poradí, když nemá nikdo šajnu o tom, co tam vlastně má ...
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
CARSPA aktuálně odpojené
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
misa84
Příspěvky: 120
Registrován: úte říj 19, 2021 10:21 pm

Re: Dobíjení z centrály

Příspěvek od misa84 »

mám tu samou konfiguraci gw pylony a centrálou to nabít nelze-stačí si přečíst návod k měniči.Co vás asi čeká tak další fve 1f s komponenty pro centrálu-alespoň bude víc panelů na zimu
Franta2776
Příspěvky: 2969
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm

Re: Dobíjení z centrály

Příspěvek od Franta2776 »

Kupte si starší 3fázovou nabíječku na nabíjení vzv vozíků s trafem.Před zakoupením vyzkoušejte.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
pezizka
Příspěvky: 741
Registrován: úte čer 24, 2014 8:23 pm
Lokalita: Kyjovsko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 9170
Kapacita baterie [kWh]: 33
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Dobíjení z centrály

Příspěvek od pezizka »

Jdu následující cestou ač ještě nemám hotovo... Toroid na zakázku 4,5kVA 230AC/48V. Cena 8kKč :? Spousta odboček ať to spolupracuje s 230 - 240VAC. Primární účel nabíječka k agregátu. Stačí jen usměrňovač a je vystaráno, jestli jsem tedy dobře počítal :? :shock: :wood: I China zdroje vychází dráž a nemůžu si pomoct trafo je na furt :D Tož tak :)

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek