Výběr regulátoru
Zdravím, řeším výber regulátoru od Victronu a váhám mezi 250/100 vs 150/100 pro malou FVE o výkonu 4.6kwp. Panely jsou LP182 460Wp (datasheet https://www.enfsolar.com/pv/panel-datas ... line/47020) a mám v plánu v co nejbližsí době dokoupit další 2, aby celkový počet byl 12 pro vytvoření 3S4P (v budoucnu možnost instalace dalších 6 panelů a mít pole 3S3P a 3S3P). Podle Victron kalkulačky by to měla aji ta 150 zvládnout (při -20 by měly dávat něco kolem 47.0668V).
victron kalkulačka
https://mppt.victronenergy.com/#djE7Y3V ... 44LDIwLDY=
Děkuji za každou radu
Antra
victron kalkulačka
https://mppt.victronenergy.com/#djE7Y3V ... 44LDIwLDY=
Děkuji za každou radu
Antra
string1 - 5.5kwp 3S4P - 460wp | 3x Multiplus ii 3000VA 1F systém | Lifepo4 230AH 48V + Seplos BMS
-
- Příspěvky: 2608
- Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
- Lokalita: okolí Mělníka
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 13000
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Výběr regulátoru
Nevim jaky je rozdil v cene. Ta 150V verze to je na tesno. Ja mam radsi rezervu a vzal bych 250V A taky ji mam doma na 3s konfiguraci. Teoreticky by pak regulator mohl mit vetsi zivotnost, kdyz ho nebudes brat az na hranu. Ale nevim.Antrac1t píše:Zdravím, řeším výber regulátoru od Victronu a váhám mezi 250/100 vs 150/100 pro malou FVE o výkonu 4.6kwp. Panely jsou LP182 460Wp (datasheet https://www.enfsolar.com/pv/panel-datas ... line/47020) a mám v plánu v co nejbližsí době dokoupit další 2, aby celkový počet byl 12 pro vytvoření 3S4P (v budoucnu možnost instalace dalších 6 panelů a mít pole 3S3P a 3S3P). Podle Victron kalkulačky by to měla aji ta 150 zvládnout (při -20 by měly dávat něco kolem 47.0668V).
victron kalkulačka
https://mppt.victronenergy.com/#djE7Y3V ... 44LDIwLDY=
Děkuji za každou radu
Antra
-
- Příspěvky: 1822
- Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
- Lokalita: MY, SR
- Výkon panelů [Wp]: 10200
- Kapacita baterie [kWh]: 15
- Bydliště: SR MY
Re: Výběr regulátoru
Ak nie je problém dokúpiť tie 2ks a použiť 3S4P tak v tom Voc až taký problém nevidím, keďže je stále v limite.
Ak by bol problém tie panely zohnať pri 10ks je lepšie použiť 250/100 a zapojiť ich 5S2P.
Ak by bol problém tie panely zohnať pri 10ks je lepšie použiť 250/100 a zapojiť ich 5S2P.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
-
- Příspěvky: 3869
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Výběr regulátoru
Mě to vyšlo na 144V při -20°C osobně bych rozdíl pouze 6V neriskoval a použil 250/100 a zapojil to 4S3P což je 192V.
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 379
- Registrován: ned čer 26, 2022 3:33 pm
- Lokalita: Znojemsko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5500
- Kapacita baterie [kWh]: 11
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Výběr regulátoru
to glottis: nova 250/100 ve.can je kolem 23tisic, 150/100 ve.can je neco kolem 20tisic, ale tu 150/100 muzu mit za 14.5 (nepouzita) ...
144V pri -20? to mi vychazelo na 141V, tech 144 je az kolem -30, pokud jsem spatne neopsal koef.
144V pri -20? to mi vychazelo na 141V, tech 144 je az kolem -30, pokud jsem spatne neopsal koef.
string1 - 5.5kwp 3S4P - 460wp | 3x Multiplus ii 3000VA 1F systém | Lifepo4 230AH 48V + Seplos BMS
-
- Příspěvky: 1822
- Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
- Lokalita: MY, SR
- Výkon panelů [Wp]: 10200
- Kapacita baterie [kWh]: 15
- Bydliště: SR MY
Re: Výběr regulátoru
Tak to by som vôbec nešpekuloval a zobral hneď 150/100 pokiaľ tá možnosť je. Tieto veci ak sú za dobrú cenu sa predajú veľmi rýchlo.
Len je treba zohnať tie 2 panely.
Len je treba zohnať tie 2 panely.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
-
- Příspěvky: 379
- Registrován: ned čer 26, 2022 3:33 pm
- Lokalita: Znojemsko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5500
- Kapacita baterie [kWh]: 11
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Výběr regulátoru
Panely se zatim daji bez problemu koupit a nez by dosly tak bych zapojil 3S3P
string1 - 5.5kwp 3S4P - 460wp | 3x Multiplus ii 3000VA 1F systém | Lifepo4 230AH 48V + Seplos BMS
-
- Příspěvky: 3869
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Výběr regulátoru
Tak já jsem to zapisoval sem: https://www.solar-kerberos.cz/cz/faq/vypocet-vocmaxAntrac1t píše:144V pri -20? to mi vychazelo na 141V, tech 144 je az kolem -30, pokud jsem spatne neopsal koef.
A z datashetu jsem vzal VOC= 41.8V (460Wp panel) a koeficient -0.28 %/°C
-20 to počítá 144V
-25 146V
-30 148V
Tak kde jsem udělal chybu?
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 379
- Registrován: ned čer 26, 2022 3:33 pm
- Lokalita: Znojemsko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5500
- Kapacita baterie [kWh]: 11
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Výběr regulátoru
asi ta vyrobni tolerance 2%, s tou jsem ja nepocital :/
string1 - 5.5kwp 3S4P - 460wp | 3x Multiplus ii 3000VA 1F systém | Lifepo4 230AH 48V + Seplos BMS
-
- Příspěvky: 3869
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Výběr regulátoru
No když tam dám 1% co je v datashetu tak mám pořád 143V a i to se mi na 150/100 zdá už moc a neriskoval bych.
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 1822
- Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
- Lokalita: MY, SR
- Výkon panelů [Wp]: 10200
- Kapacita baterie [kWh]: 15
- Bydliště: SR MY
Re: Výběr regulátoru
Naopak ja by som to neriešil. Je to v tolerancii a kedy bude cez -20°C a bude riadny osvit, aby to také napätie dalo?
Ale konečne rozhodnutie je na autorovi témy.
Ale konečne rozhodnutie je na autorovi témy.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
-
- Příspěvky: 379
- Registrován: ned čer 26, 2022 3:33 pm
- Lokalita: Znojemsko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5500
- Kapacita baterie [kWh]: 11
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Výběr regulátoru
tady je tabulka narustu napeti skrz teplotu https://im.ge/i/1ojLsr... bydlim na jihu moravy a za poslednich 6 let tu bylo max -11°C, prinejhorsim bych musel v mppt nastavit vypnuti regulatoru pri 145V
string1 - 5.5kwp 3S4P - 460wp | 3x Multiplus ii 3000VA 1F systém | Lifepo4 230AH 48V + Seplos BMS
-
- Příspěvky: 3869
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Výběr regulátoru
Jasně taky záleží na podmínkách kde ty panely budou....
Já je mám na horách takže já jsem si nechával rezervu - mám 250/60 a původně jsem počítal s 5 panely 500Wp, ale nakonec byly osazeny 4 kusy protože i při 4 to mám přepanelované - při 24V baterce ten regulátor dodá max 1720W a v reálu tam mám max kolem 170V uvidíme v zimě o kolik to stoupne.
Já je mám na horách takže já jsem si nechával rezervu - mám 250/60 a původně jsem počítal s 5 panely 500Wp, ale nakonec byly osazeny 4 kusy protože i při 4 to mám přepanelované - při 24V baterce ten regulátor dodá max 1720W a v reálu tam mám max kolem 170V uvidíme v zimě o kolik to stoupne.
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 379
- Registrován: ned čer 26, 2022 3:33 pm
- Lokalita: Znojemsko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5500
- Kapacita baterie [kWh]: 11
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Výběr regulátoru
U me jsou dany na kulne 13° sklon a uvidi se taky letos jak to bude palit :/
string1 - 5.5kwp 3S4P - 460wp | 3x Multiplus ii 3000VA 1F systém | Lifepo4 230AH 48V + Seplos BMS
-
- Příspěvky: 379
- Registrován: ned čer 26, 2022 3:33 pm
- Lokalita: Znojemsko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5500
- Kapacita baterie [kWh]: 11
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Výběr regulátoru
Nakonec jsem se rozhodl pro 250/100 z důvodů že na samotném panelu je napsano tolerance 3% i když datasheet informuje pouze o 1%, to už při -5 bych se dostával na hraniční napětí :/.
string1 - 5.5kwp 3S4P - 460wp | 3x Multiplus ii 3000VA 1F systém | Lifepo4 230AH 48V + Seplos BMS
-
- Příspěvky: 3869
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Výběr regulátoru
Tak 250/100 je jistota.
Tak a teď babo raď co je správně tipoval bych že správně by měl být štítek na panelu - ten by měl být aktuální, kdo ví co se změnilo při výrobě.
Tak a teď babo raď co je správně tipoval bych že správně by měl být štítek na panelu - ten by měl být aktuální, kdo ví co se změnilo při výrobě.
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 379
- Registrován: ned čer 26, 2022 3:33 pm
- Lokalita: Znojemsko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5500
- Kapacita baterie [kWh]: 11
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Výběr regulátoru
Většinu období by ta 150 zvládla a le pak řešit těch pár dní a udělat z autonomního systému kontrolovatelnej nestojí asi za to ... no počítal bych s tím štítkem ...
string1 - 5.5kwp 3S4P - 460wp | 3x Multiplus ii 3000VA 1F systém | Lifepo4 230AH 48V + Seplos BMS
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 7 Odpovědi
- 1150 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od SAKO
-
- 110 Odpovědi
- 7351 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od fugas
-
- 25 Odpovědi
- 3223 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od vlkazajac
-
- 25 Odpovědi
- 1897 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od MartinF
-
- 2 Odpovědi
- 1012 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Jarin