LIFEPO4
Porada před realizací, doporučení, rady, nápady týkající se plánovaných ostrovních nebo poloostrovních systémů, projektování, zkušenosti, schémata, vhodné komponenty
-
- Příspěvky: 135
- Registrován: sob srp 13, 2022 5:20 pm
Re: LIFEPO4
Máte bateri volně třeba v polici nebo lepší udělat box treba z cetris desky kvuli pozaru i kdyz by horet jen tak nemeli. Diky
-
- Příspěvky: 407
- Registrován: sob črc 11, 2020 12:42 am
Re: LIFEPO4
Pokud je chcete pouze srovnat tak není nutno vybíjet jestliže mají stejné napětí,využijte energii dodanou výrobcem.Pokud mají dost rozdílné napětí (třeba 3,15-3,1 ne tisícin voltu) tak bych je napřed samostatně vybil na ty 3V prostě někam kde již podle křivky mají minimální kapacitu.Aby Vám při následném paralelním zapojení článků neprotékal nějaký větší vyrovnávací proud mezi nimi.Poté je propojte všechny paralelně dostatečným průřezem,nejlépe šínami a nabijte na 3,6 - 3,65V.Po ukončení by neměl procházet žádný ani malý proud při daném napětí.Účelem je docílit aby každý článek byl plně nabit.Z úrovně napětí to bohužel nepoznáte pokud se nedostanete do horního kolena (graf).Ukončete nabíjení nechte den dva pospojené pak sundejte šíny a je dobré ne nutné třeba dva týdny nechat a sledovat napětí článků zda nedochází u některého k většímu samovybíjení(poklesu napětí).Neděsit se,napětí časem klesne na 3,35V na článek.Kolik píše:Na bms taky zatim cekam v tydnu by mel prijit merak na kapacitu tak to vybiju a pak nabiju laboratornim zdrojem. Vybit tedy na 3v?
Tady je pěkně vidět ten napětový rozsah vzhledem ke kapacitě článku.Platí to pro jakoukoliv kapacitu při LIFEPO4.
-
- Příspěvky: 407
- Registrován: sob črc 11, 2020 12:42 am
Re: LIFEPO4
Selský rozum napovídá co?Kolik píše:Máte bateri volně třeba v polici nebo lepší udělat box treba z cetris desky kvuli pozaru i kdyz by horet jen tak nemeli. Diky
-
- Příspěvky: 1989
- Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
- Lokalita: Liberec
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7820
- Kapacita baterie [kWh]: 32
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: LIFEPO4
Dle fotky od tebe na polici stačí?
https://forum.mypower.cz/download/file. ... &mode=view
Za mě krabice zní selsky lépe
https://forum.mypower.cz/download/file. ... &mode=view
Za mě krabice zní selsky lépe
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
-
- Příspěvky: 407
- Registrován: sob črc 11, 2020 12:42 am
Re: LIFEPO4
Abych řekl čekal jsem kdo to použíje.A dočkal se.Celé okolí je nehořlavě obloženo cetrisem až pod strop.Police jsou kameninové.Podlaha beton.Strop beton.Ano je to především o selském rozumu.A on se ptal co je lepší u něj.To je snad jasné i Vám.Dagus píše:Dle fotky od tebe na polici stačí?
https://forum.mypower.cz/download/file. ... &mode=view
Za mě krabice zní selsky lépe
-
- Příspěvky: 135
- Registrován: sob srp 13, 2022 5:20 pm
Re: LIFEPO4
Udelam bednu z cetris mam to v garazi v baraku. Jak zmerit o kolik baterku stahnout? Muzu spojit paraelne vsech 16clanku a vybit pomoci DL24 najednou? Nemam vybit pod 3 volty kdyz byli trosku nafoukle?Diky
-
- Příspěvky: 407
- Registrován: sob črc 11, 2020 12:42 am
Re: LIFEPO4
Můžete vybíjet na 2,8V ale není v tom praktický rozdíl.Ano můžete spojit paralelně,při tom napětí článků co jste uváděl výše.Vybíjení bude trvat dlouho (280Ah při 15A = 12 dnů,záleží na kolik jsou nabity).
Při vybíjení bych mezi DL 24 a baterii v jednom pólu zařadil pojistku třeba 20 - 25A kdyby se něco stalo se zátěží a umístit někde na dlažbě apod.,pozor na skrat na sběrnach (děti) je to velice tvrdý zdroj.Stahnul bych to teď bez násilí na doraz a po vybití uvidíte zda povolily.Ať se zadaří.
Při vybíjení bych mezi DL 24 a baterii v jednom pólu zařadil pojistku třeba 20 - 25A kdyby se něco stalo se zátěží a umístit někde na dlažbě apod.,pozor na skrat na sběrnach (děti) je to velice tvrdý zdroj.Stahnul bych to teď bez násilí na doraz a po vybití uvidíte zda povolily.Ať se zadaří.
Naposledy upravil(a) bublich dne pon zář 05, 2022 12:14 pm, celkem upraveno 1 x.
-
- Příspěvky: 135
- Registrován: sob srp 13, 2022 5:20 pm
Re: LIFEPO4
Chtelo by to neco rychlejsiho na to vybiti:) stahnout na doraz treba o 5mm vic nez sila ted? Mam strach aby se neotevreli ty bezpecnostni zatky pri stahovani:)
-
- Příspěvky: 407
- Registrován: sob črc 11, 2020 12:42 am
Re: LIFEPO4
Já bych je násilím moc nestahoval.Prostě přiměřeně,uvidíte co to udělá po tom vybití.Potom stahnout opět rozumně aby se to nadmutí nezhoršovalo.
-
- Příspěvky: 214
- Registrován: úte bře 05, 2013 8:34 am
- Bydliště: Podolí Brno-venkov
Re: LIFEPO4
Jak jsou natom ty přetlakové pojistky ? Jsou propadlé nebo nafouklé ? Jestli jsou vyboulené tak bych články omlátil prodejci o hlavu protože by už v nich fakt byl vysoký tlak
Ostrov na chatě 6 x 55Wp amorf + oplocký = 10L bojler. 1,2Kw (6x poly), 24V 140Ah LiIon . PCM60X , Mppsolar 3000VA / 2,4Kw , rozvody 24V/12V
-
- Příspěvky: 135
- Registrován: sob srp 13, 2022 5:20 pm
Re: LIFEPO4
Nafoukle nejsou nebo mi to neprijde, spis me zarazila ta skrvna na zatkach. Bal sem se aby se nenafoukli pri stahovani.
-
- Příspěvky: 777
- Registrován: pon lis 08, 2021 9:10 pm
- Lokalita: Posázaví
- Systémové napětí: 48V
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Posázaví
Re: LIFEPO4
Mám 2 sady. 280Ah EVE a REPT. Většina EVE článků přišla s mírným zvlněním. Jsou na nich 2 vertikální vlny a uprostřed naopak až prouhlubeň. Je to tak 1-2mm, takže, téměř neznatelné. Vidět to vlastně není, ale přejetím to je poznat a přiložením k sobě také. Kapacitu ale mají deklarovaných 280Ah. REPT jsou zase zcela rovné. Obě sady z mivvy.. Mám to izolované teflonem a stáhnuté kaptonem, nějaké extrémní stahování neplánuji. Beru to jako fakt, že články můžou pracovat.
-
- Příspěvky: 135
- Registrován: sob srp 13, 2022 5:20 pm
Re: LIFEPO4
U me to je taky tak 1-2mm:) pisou stazeni silou 300kgf.
-
- Příspěvky: 777
- Registrován: pon lis 08, 2021 9:10 pm
- Lokalita: Posázaví
- Systémové napětí: 48V
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Posázaví
Re: LIFEPO4
Ano, EVE píše stáhnutí silou 300kg = životnost =>3500 cyklů, bez stažení =>2500 cyklů. Mně vychází počet cyklů cca 150 ročně. OK, můžu zaokrouhlit na 200 cyklů. Udávaná chemická životnost je různá - někde uvádí kolem 8 let, někde 12 let. Budu brát 12 let - mám 560Ah a max 8kW výkon, takže baterie nebudu nijak extra zatěžovat. Vychází to tak na 2400 cyklů. Takže stahováním nevidím moc velký přínos pro celkovou živostnost článků. Ale můžu se mýlit V roce 2034 dám vědět.
-
- Příspěvky: 135
- Registrován: sob srp 13, 2022 5:20 pm
Re: LIFEPO4
Viděl sem že Eve udává 6000 cyklů. Přemýšlím čím změřit 300kg utažení.
-
- Příspěvky: 777
- Registrován: pon lis 08, 2021 9:10 pm
- Lokalita: Posázaví
- Systémové napětí: 48V
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Posázaví
Re: LIFEPO4
Smyslem mého příspěvku bylo upozornit na to, že než se dosáhne deklarovaného počtu cyklů (papír snese vše), tak baterie zřejmě umře na chemickou degradaci.
-
- Příspěvky: 135
- Registrován: sob srp 13, 2022 5:20 pm
Re: LIFEPO4
Jasný v pohodě:-)Je fakt že to poznáme až za nějaký čas a to už budou baterie zase o kus dál:-)
-
- Příspěvky: 135
- Registrován: sob srp 13, 2022 5:20 pm
Re: LIFEPO4
300Kgf je myšleno předpokládám 300kgf/cm = 29Nm protože 300kgf/m by byl šílený tlak po převodu na Nm. Zítra si vezmu momenťák a dotáhnu na 29Nm a uvidim
-
- Příspěvky: 1989
- Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
- Lokalita: Liberec
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7820
- Kapacita baterie [kWh]: 32
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: LIFEPO4
Ještě k té životnosti, tam je cyklus myšlen 80% kapacity a to bych chtěl vidět jak uděláte 200cyklů 80% soc za rok. Buď by jste měli málo aku, nebo totálně rozežranou domácnost a zase málo aku, nebo dokážete idelaně vytěžovat.
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
-
- Příspěvky: 2607
- Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
- Lokalita: okolí Mělníka
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 13000
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: LIFEPO4
ono by bylo zajimave mit data na to, jak rychle to degraduje casem a jak cyklama. Muze se pak klidne stat, ze sice mam baterek, ze delam 30% soc a stalo me to ranec ale po deseti letech to stejne zdegraduje a j emoznost ze to bude na vyhozeni nebo bych to trapil na 80% a mel jich tretinu a za tretinu ceny a za dalsich dest let koupil dalsi pack. Kdo viDagus píše:Ještě k té životnosti, tam je cyklus myšlen 80% kapacity a to bych chtěl vidět jak uděláte 200cyklů 80% soc za rok. Buď by jste měli málo aku, nebo totálně rozežranou domácnost a zase málo aku, nebo dokážete idelaně vytěžovat.
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 21 Odpovědi
- 2626 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od pezizka
-
- 11 Odpovědi
- 925 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Dagus
-
- 17 Odpovědi
- 1283 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Soban
-
- 5 Odpovědi
- 698 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od 135vas