Re: LIFEPO4
Nejjednodussi je tam dat paralelne stare olovo
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 2616
- Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
- Lokalita: okolí Mělníka
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 13000
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: LIFEPO4
nebo popremyslet, jestli neusetrit penize a starosti a misto za olovo a nekoupit mppt, kteremu to nevadicipis píše:Nejjednodussi je tam dat paralelne stare olovo
-
- Příspěvky: 3331
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Re: LIFEPO4
Pokud má být olovo paralelně s Lifepo4 je lepší přejít na 17-18S.Jinak to olovo nebude na 100% nabitý a zkrátí se životnost.
Vlastní zkušenost.
Vlastní zkušenost.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
-
- Site Admin
- Příspěvky: 933
- Registrován: ned srp 12, 2012 1:18 am
- Lokalita: blízko Plzně
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5840
- Kapacita baterie [kWh]: 28
- Bydliště: CZ
Re: LIFEPO4
Cipis to zřejmě myslel tak, dát tam paralelně staré olovo z důvodu že když odepnou Lifepo4, tak aby tam stále byla "nějaká" baterie do které bude v případě odpojení LiFePo4 regl cpát a neumře z důvodu ztráty baterie.
FVE 5,84kWp [Axpert 5048MK - LiFePO4 580Ah@48V (zatím) | 3x Axpert MSXE 2400W - NiCd 800Ah@24V]
-
- Příspěvky: 3331
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Re: LIFEPO4
Jojo mě je to jasný.lzahradil píše:Cipis to zřejmě myslel tak, dát tam paralelně staré olovo z důvodu že když odepnou Lifepo4, tak aby tam stále byla "nějaká" baterie do které bude v případě odpojení LiFePo4 regl cpát a neumře z důvodu ztráty baterie.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
-
- Moderátor
- Příspěvky: 5260
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: LIFEPO4
To teda fakt usetri oproti vyhozenym olovenym bateriim, kdyz bude kupovat novy regl
Jedine, co je pravda, tak to misto, to je fakt.
Jedine, co je pravda, tak to misto, to je fakt.
glottis píše:
nebo popremyslet, jestli neusetrit penize a starosti a misto za olovo a nekoupit mppt, kteremu to nevadi
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 2616
- Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
- Lokalita: okolí Mělníka
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 13000
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: LIFEPO4
Nemusis hned tlouct hlavou do zdi Ja mel taky eppower a vymenil. Protoze mi prestal stacit. A kdyz uz jsem resil vymenu, vzal jsem jinej.cipis píše:To teda fakt usetri oproti vyhozenym olovenym bateriim, kdyz bude kupovat novy regl
Jedine, co je pravda, tak to misto, to je fakt.
glottis píše:
nebo popremyslet, jestli neusetrit penize a starosti a misto za olovo a nekoupit mppt, kteremu to nevadi
-
- Moderátor
- Příspěvky: 5260
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: LIFEPO4
Ale tak jasne, ale prislo mi to divoke, vymenit regulator, kdyz to olovo sezene zdarma nebo za cenu srotu
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 135
- Registrován: sob srp 13, 2022 5:20 pm
Re: LIFEPO4
Koukal jsem ze i victron pokud se odepne baterie je po smrti. Kteremu regulatoru nevadi odepnuti baterie? Je fakt skoda ze bms nemaj nejake rele ktere da impulz nejaky cas pred nez vypne baterii. Nebude to olovo prebite? Staci treba 4x 12v/7ah?
-
- Příspěvky: 135
- Registrován: sob srp 13, 2022 5:20 pm
Re: LIFEPO4
Pri prvnim formatovanim se nabiji kazdy clanek zvlast nebo lze spojit 16 clanku paraelne a nabit najednou a pote nechat vyrovnat?
-
- Příspěvky: 2028
- Registrován: ned dub 02, 2017 3:45 pm
- Lokalita: podhůří Orlických hor
- Výkon panelů [Wp]: 7500
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
-
- Příspěvky: 2616
- Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
- Lokalita: okolí Mělníka
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 13000
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: LIFEPO4
Nikde jsem se nedocetl ze by victron nekomu zdechnul. nebo houfne hynul na odpojeni baterie. Tady na foru nekdo takovy je?Kolik píše:Koukal jsem ze i victron pokud se odepne baterie je po smrti. Kteremu regulatoru nevadi odepnuti baterie? Je fakt skoda ze bms nemaj nejake rele ktere da impulz nejaky cas pred nez vypne baterii. Nebude to olovo prebite? Staci treba 4x 12v/7ah?
Jinak ja se docetl na victron foru tohle a nemam duvod jim neverit. Tak bych si predstavoval produkt, kterej stoji tolik penez.
https://community.victronenergy.com/que ... t-b-1.html
a uryvek ...
a uprimne ... pokud bms odpoji pack na nadpeti clanku nebo packu, je baterie prakticky plna a netece do ni zadny proud a nemyslim si, ze to je pro kvalitne navrzeny mppt problem. Jestli tohle nejakej regl zabiji, tak to fakt nechci mit doma Ja jsem baterii odpojoval jak od victronu tak 40A verze ep power a bez nejmensiho problemu. ep power jen vypnul vystup a victron dal posilal napeti a vykon. Vlastne jsem zjistil az asi za pul hodiny, ze nemam pripojene baterie.I have got a few more comments back from the Victron MPPT hardware engineering dept:
The MPPT should NEVER break due to a battery disconnection. Even if that happens often.
If no other load is applied to the DC bus when the battery disconnects, a short voltage overshoot may occur.
The overshoot should only last a second or two, if it occurs, then the voltage will stabilise at the voltage set point of the current charge state (eg float, absorption), including temperature compensation.
Be careful if also using a remote battery sense option, if the MPPT sees a variation between the battery sense and the voltage at the terminals, it will adjust output to compensate (up to + - 2V)
The MPPT is not designed to be a power supply, it is a battery charge controller. So fast load variations may lead to voltage dips and spikes when the battery is disconnected and loads turn on and off. The MPPT output voltage will stabilise when loads are stable though.
Using the MPPT with a BMS like this that disconnects the battery is allowed by Victron, from our equipments perspective. In fact our own SuperPack lithium batteries operate on this same principle, where the battery disconnects itself internally to protect itself.
-
- Příspěvky: 2616
- Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
- Lokalita: okolí Mělníka
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 13000
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: LIFEPO4
jak psano vysse. Ideal spojit, a nabijet vse dohromady a pokud to nabijis jednim zdrojem tak od zdroje idelane vickrat kabely. Na oba konce packu a nekde pak uprostred. Kdy zvic zdroju, tak kazdy jinam. Kdy zjen jeden zdroj a kabely tak aspon plus na jednu stranu a minus na druhou.Kolik píše:Pri prvnim formatovanim se nabiji kazdy clanek zvlast nebo lze spojit 16 clanku paraelne a nabit najednou a pote nechat vyrovnat?
-
- Příspěvky: 135
- Registrován: sob srp 13, 2022 5:20 pm
Re: LIFEPO4
Mam doma jen laboratorni zdroj 10a tak nevim zda nekoupit neco silnejsiho na 16ks eve 280ah. Co pouzivate?
-
- Příspěvky: 2616
- Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
- Lokalita: okolí Mělníka
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 13000
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: LIFEPO4
ja mam doma moduly dps5005 a pak zdroje riden rd60xx (6006 a 6024) ale proste kdyz to je vse paralelne tak je to cekackaKolik píše:Mam doma jen laboratorni zdroj 10a tak nevim zda nekoupit neco silnejsiho na 16ks eve 280ah. Co pouzivate?
Ja napisu, jak jsem to pak delal pro urychleni ale jestli to zkusis a znicis si baterie tak musis reklamovat jinde Ale jak jsi se docetl, lidi to delaj i bez top balancingu takze to zase neni tak blbej postup
Sestavim si akupack, kompletne i s BMS. BMS nastavim vic konzervativne. Treba aby vypnula 3,5V na clanek. Je dobre overit, ze BMS funguje a nebo to hlidat A proste to dobit napetim treba 16*3,45 = 55,2V. Sledovat napeti clanku pres bms njak se to chova a kdyz to BMS vypne, rozebrat, spojit paralelne a pak uz to dojet tim 10A zdrojem neni tak hrozny. I tak to vezme treba jeste den. A kdyz by ti BMS pri tomhle nevypnula tak bych se na paralelni spojeni vykaslal a prohlasil to za dobre. A nebo nejdriv nabijet na napeti, jake tam chces provozovat. 16*3,4 = 54,4? A kdyz to se to nabije a bms to nezarizne a napeti budou ok tak taky bychg to bral jako dobre.
Ono se to da doladovat pak i pri sestavenem akupacku. Nejjednodusi je mit elektronickou zatez ( ideal aby ukazovala napeti, proud a energii) a clanek kterej ujizdi trosku vycucnout. Treba jen 0,2Ah a priste treba zase. A nebo clanky co jsou dole tak jim pomoct zdrojem. Zdroj by mel byt galvanicky izolovany. nektere moderni spinane zdroje nejsou. Pozor na to. Aby si stam pak nezavlekl nejakej zkrat co ti veme kable
-
- Příspěvky: 3331
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Re: LIFEPO4
Mám tady od Mikela pro kamaráda 16ks x280Ah článků.Na každém článku je nálepka se skutečnou hodnotou kapacity.Jak ten výrobce to dělá,že zná přesnou kapacitu článku na setiny v Ah,když článek naplno nenabije a članek neprošel inicializací???
Řekl bych ,že si hrajeme na vojáčky:)))
Řekl bych ,že si hrajeme na vojáčky:)))
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
-
- Příspěvky: 2616
- Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
- Lokalita: okolí Mělníka
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 13000
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: LIFEPO4
testuji je (minimalne kdy zse to tridi v tovarne na A a B) ... nabijou, vybijou a nabijou na transportni/skladovaci nabiti.Franta2776 píše:Mám tady od Mikela pro kamaráda 16ks x280Ah článků.Na každém článku je nálepka se skutečnou hodnotou kapacity.Jak ten výrobce to dělá,že zná přesnou kapacitu článku na setiny v Ah,když článek naplno nenabije a članek neprošel inicializací???
Řekl bych ,že si hrajeme na vojáčky:)))
Jiank to pospoejni clanku mas dost tenke Schvalne si zmer napeti mezi prvnim a poslednim clankem. Ten drat nebude na nem nula. proto je pak lepsi vest od zdroje vic vodicu do ruznych mist toho spojeni. Ideal na kazdy clanek
-
- Příspěvky: 3331
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Re: LIFEPO4
glottis píše:testuji je (minimalne kdy zse to tridi v tovarne na A a B) ... nabijou, vybijou a nabijou na transportni/skladovaci nabiti.Franta2776 píše:Mám tady od Mikela pro kamaráda 16ks x280Ah článků.Na každém článku je nálepka se skutečnou hodnotou kapacity.Jak ten výrobce to dělá,že zná přesnou kapacitu článku na setiny v Ah,když článek naplno nenabije a članek neprošel inicializací???
Řekl bych ,že si hrajeme na vojáčky:)))
Jiank to pospoejni clanku mas dost tenke Schvalne si zmer napeti mezi prvnim a poslednim clankem. Ten drat nebude na nem nula. proto je pak lepsi vest od zdroje vic vodicu do ruznych mist toho spojeni. Ideal na kazdy clanek
Vím, že by mohl být silnější.Rozdíly mám změřené.Já mám čas nabíjím i 14 dní.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
-
- Příspěvky: 135
- Registrován: sob srp 13, 2022 5:20 pm
Re: LIFEPO4
Koukam ze mas stejny zdroj:)ja stejne cekam na bms tak je jedno jestli to budu nabijet 14dni. Jak dlouho po nabyti jeste nechat spojene nez se zacnou spojovat do serie?
-
- Příspěvky: 2616
- Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
- Lokalita: okolí Mělníka
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 13000
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: LIFEPO4
kdyz to nehcas spojene do montaze akupacku asi nic nezkazis. Kdyz bys spechal, nech to treb apulden? Ale jestli to je k necemu, nevimKolik píše:Koukam ze mas stejny zdroj:)ja stejne cekam na bms tak je jedno jestli to budu nabijet 14dni. Jak dlouho po nabyti jeste nechat spojene nez se zacnou spojovat do serie?
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 21 Odpovědi
- 2643 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od pezizka
-
- 11 Odpovědi
- 935 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Dagus
-
- 17 Odpovědi
- 1288 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Soban
-
- 5 Odpovědi
- 702 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od 135vas