Svodic prepeti, pojistky, diody
Porada před realizací, doporučení, rady, nápady týkající se plánovaných ostrovních nebo poloostrovních systémů, projektování, zkušenosti, schémata, vhodné komponenty
-
- Příspěvky: 135
- Registrován: sob srp 13, 2022 5:20 pm
Svodic prepeti, pojistky, diody
Na pude udelam rozvadec kde budou pojistky stringu,svodic prepeti,diody, do regulatoru v garazi pujdou jen silenjsi kabely. Od rozvadece k zemnici svorce domu je to 16m. Pouzit svodic T1+T2? Panely a konstrukce od hromosvodu vzdalena 60cm. Pojistky pro string s 3x panel JAM72S20-460/MR 15A? Davate pri paraelnim spojeni stringu paraelni diody? Diky za rady:)
-
- Příspěvky: 3868
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Svodic prepeti, pojistky, diody
Pokud jsou všechno stejné panely jsou diody úplné zbytečné, pojistky dle imax nejbližší větší hodnota.
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 135
- Registrován: sob srp 13, 2022 5:20 pm
Re: Svodic prepeti, pojistky, diody
Diky nebyl jsem si prave jiste kdyz budu delat 3S4P zda se paraelni stringy ze stejnych panelu oddeluji, na diodach by byli zbytecne ztraty to je fakt. Proud 10,92a zkratovy 11,45a pojistka 15a, 12a by byla dost na hrane si myslim. Davate k odpinacu svodic T1+T2?Diky
-
- Příspěvky: 3868
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Svodic prepeti, pojistky, diody
Já přepěťovky nemám na FVE nikde, nemám panely na střeše.
Přepěťovky mám pouze na přívodu DS protože to je ze sloupu - nejvyšší bod. (kromě hromosvodu)
Přepěťovky mám pouze na přívodu DS protože to je ze sloupu - nejvyšší bod. (kromě hromosvodu)
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 135
- Registrován: sob srp 13, 2022 5:20 pm
Re: Svodic prepeti, pojistky, diody
Na přívodu do baráku mám T1+T2 a to máme vedení v zemi. Já budu mít panely na střeše 60cm od hromosvodu proto bych raději přepětovku.
Někdo zkušenost s:
https://www.kvelektro.cz/svodic-prepeti ... gJ6lPD_BwE
Někdo zkušenost s:
https://www.kvelektro.cz/svodic-prepeti ... gJ6lPD_BwE
-
- Příspěvky: 3868
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Svodic prepeti, pojistky, diody
Tak já jsem na DS použil SALTEK mají i pro FVE
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 39 Odpovědi
- 3824 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od acmetelka
-
- 8 Odpovědi
- 2723 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od kodl69
-
- 3 Odpovědi
- 606 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od redcrown
-
- 2 Odpovědi
- 991 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od ACDC
-
- 3 Odpovědi
- 953 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od jmlynar