Jak nepostavit FVE (Zlaté Hory)

Popis a ukázky samostatných ostrovních elektráren nepřipojených do rozvodné sítě s akumulací energie.
FRSO
Příspěvky: 2399
Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
Lokalita: poblíž Hodonína
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9

Re: Jak nepostavit FVE (Zlaté Hory)

Příspěvek od FRSO »

Soban píše:
FRSO píše:
JJ, už je to pěkně urovnané, ještě ty AC vodiče z měniče do lišty, nebo krku a na kousek din lišty namontovat ten poj. odpínač a je to OK, u balanceru máš pojistky ?, já je dávám cca F3,15A na + a - :yes:
To olovo nechám jak je až odejde tak už tam nebude.

Na poličce 2x lifepo4 a u každé stejný odpínač s 125A pojistkami, tam to mám na liště.

EDIT:

U toho balanceru na stěně nemám žádné pojistky. Předpokládám že nějaké budou přímo uvnitř tak jako jsou u BMSky přímo na plošném spoji.
Ty vodiče do měniče by se dali taky udělat, dát kousek širší lišty pro dva krky menšího průměru místo té stávající a taky by to vypadalo dobře, taky tak spojuji krk UV od panelu a pak pokračuje v liště k pojistkám a MPPT kvůli hlodavcům.
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.9.2024 11500kWh
Soban
Příspěvky: 3869
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Jak nepostavit FVE (Zlaté Hory)

Příspěvek od Soban »

Přemýšlím zda každý káblík nedat do bužírky a to celé potom do takové té plastové pružinky......(nevím jak se to správně jmenuje)

Ale konec stejně bude vidět samostatné dráty.

Prostě ten vstup do toho REVA je blbě dělaný ty vstupní konektory nejsou nijak chráněné, takže stejně ty dráty nebudou u sebe u konektoru, a budou stejně přístupné, prostě před konektorem je pouze 1cm přečuhující plech který chrání pouze přístup ke šroubům svorkovnice.

To jiné mají průchodky kabelu dovnitř a až vevnitř jsou konektory které jsou schované.
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
cipis
Příspěvky: 5224
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Jak nepostavit FVE (Zlaté Hory)

Příspěvek od cipis »

Vím, co myslíš, ale to se používá na kabely v kancelářích, jako "pořadače". Kabely, co mají dvojitou izolaci anebo jsou to kabely na MN (malé napětí).

Tady je pak řešení jiné, buď dát celé revo do skříňky, anebo přisadit nějakou vhodnou krabičku těsně pod to revo, případně tu mezeru ještě překrýt plechem. Anebo si nastříhat a naohýbat krycí plech, který k tomu revu přišroubuješ.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Soban
Příspěvky: 3869
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Jak nepostavit FVE (Zlaté Hory)

Příspěvek od Soban »

Žádné skříňové či plechové blbosti prostě dělat nebudu....

Ono stačí jak pod to strčíš ruku a dotkneš se přímo svorkovnice..... a pokud s toho bude čouhat nějaký fousek......

Jak toto může splňovat normy?
A pokud to splňuje tak i ten můj kabel je splňuje a hotovo...

Přikládám foto kde jsou všechny kryty namontované!
konektor230v.jpg
konektor230v_2.jpg
EDIT:

PS. Však je tam na rožku nálepka - pozor kope :-)
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
Charlie_XZ
Příspěvky: 54
Registrován: pon led 06, 2020 5:58 pm

Re: Jak nepostavit FVE (Zlaté Hory)

Příspěvek od Charlie_XZ »

To samozřejmě elektrickou bezpečnost nesplňuje ani omylem, tam je dokonce paragraf že se nesmí nechat dotknout jakékoliv živé části špičatým nástrojem o nějakém průměru a délce (nevim ty hodnoty přesně) když jsme certifikovali tak nám tam ty nástroje strkali a my dodělávali různý přepážky ... :)

Obecně naprostá většina věcí z číny a okolního třetího světa nesplňuje minimálně EMC a pak už jde o život co se týče izolačních vzdáleností, bezpečnostních kondenzátorů atd ...
ACDC
Příspěvky: 500
Registrován: pon kvě 09, 2022 8:31 am
Lokalita: Litomyšlsko
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 4000
Kapacita baterie [kWh]: 14,4

Re: Jak nepostavit FVE (Zlaté Hory)

Příspěvek od ACDC »

Řekl bych, že IP 21 to má, pokud jsou vodiče dostatečně zasunuty. Já se teda nebojím:-)
4,0kW teoreticky, RESACS, Pb-C 14,4kW
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Neměl jsem dotaci na vůbec nic.
Jsem pitomec, ale mám čisté svědomí.
Soban
Příspěvky: 3869
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Jak nepostavit FVE (Zlaté Hory)

Příspěvek od Soban »

Ale za toto se zaručuje hadex takže žádná čína, hadex se pasuje do role výrobce, akorát si to nechává dělat v číně....

Takže nějaký kabel mě až tak nevzrušuje, prostě dám na něj bužírku a tu spirálu trochu líp to poskládám......
A určitě to bude bezpečnější jak takovéto svorky volně přístupné....

PS. Právě vím že jsou různé normy jaké mají být díry v krytu, jak daleko živý vodič atd....
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
Soban
Příspěvky: 3869
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Jak nepostavit FVE (Zlaté Hory)

Příspěvek od Soban »

ACDC píše:
Řekl bych, že IP 21 to má, pokud jsou vodiče dostatečně zasunuty. Já se teda nebojím:-)
Já taky ne protože tam ruku nestrkám a prst do toho konektoru nevleze a kovový kontakt je trochu utopen.

Tak stejně se nebojím ani toho kousku drátu který je tam volně.
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
ACDC
Příspěvky: 500
Registrován: pon kvě 09, 2022 8:31 am
Lokalita: Litomyšlsko
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 4000
Kapacita baterie [kWh]: 14,4

Re: Jak nepostavit FVE (Zlaté Hory)

Příspěvek od ACDC »

Má to CE, čeho se bát.
4,0kW teoreticky, RESACS, Pb-C 14,4kW
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Neměl jsem dotaci na vůbec nic.
Jsem pitomec, ale mám čisté svědomí.
Soban
Příspěvky: 3869
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Jak nepostavit FVE (Zlaté Hory)

Příspěvek od Soban »

Jestli to není to CE co znamená vyrobeno v číně :-)
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
ACDC
Příspěvky: 500
Registrován: pon kvě 09, 2022 8:31 am
Lokalita: Litomyšlsko
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 4000
Kapacita baterie [kWh]: 14,4

Re: Jak nepostavit FVE (Zlaté Hory)

Příspěvek od ACDC »

Vzdálenost písmen se zdá být OK
4,0kW teoreticky, RESACS, Pb-C 14,4kW
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Neměl jsem dotaci na vůbec nic.
Jsem pitomec, ale mám čisté svědomí.
cipis
Příspěvky: 5224
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Jak nepostavit FVE (Zlaté Hory)

Příspěvek od cipis »

Tohle je hlavně zařízení, které se má montovat do rozváděče, ne takto volno na zeď.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
ACDC
Příspěvky: 500
Registrován: pon kvě 09, 2022 8:31 am
Lokalita: Litomyšlsko
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 4000
Kapacita baterie [kWh]: 14,4

Re: Jak nepostavit FVE (Zlaté Hory)

Příspěvek od ACDC »

Podle návodu? Ten je dost ideální. Přišroubuj na nehořlavou plochu, přitáhni síť L,N,PE, zapoj. Přiveď vývod L,N,PE a zapoj. Přiveď DC z panelů a zapoj. Připoj AKU a jeď!!
Jo, a musím se s velkým studem přiznat, že tohle REVO, vydrží přepólovat DC z panelů v pohodě, je tam dost dimenzovaná ochranná dioda.. V návodu je to opačně než na svorkách a já ho mám nízko:-)
4,0kW teoreticky, RESACS, Pb-C 14,4kW
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Neměl jsem dotaci na vůbec nic.
Jsem pitomec, ale mám čisté svědomí.
Soban
Příspěvky: 3869
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Jak nepostavit FVE (Zlaté Hory)

Příspěvek od Soban »

cipis píše:
Tohle je hlavně zařízení, které se má montovat do rozváděče, ne takto volno na zeď.
A toto ti tvrdí kdo?
navod_revo_0006.png
Toto je originál návod dodaný s měničem a tam nikde nevidím že by se to mělo montovat do rozvaděče - jak by se to chladilo by se upek.
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
cipis
Příspěvky: 5224
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Jak nepostavit FVE (Zlaté Hory)

Příspěvek od cipis »

Originální návod je ti na dvě věci, beztak k tomu českému je napsáno, že je montáž kvalifikovanou osobou.
Takhle, jak to máš, je to prostě prasárna, nehledě na nedodržení normy.
Buzerovali jsme tě už před pár stránkami, budeme buzerovat zase, dokud si to neopravíš.
Výmluvy typu nikdo tam nebude strkat prsty, nikdo tam není, jsou prostě jen trapné výmluvy.
Tak vem velkou krabičku, přisaď to k to tomu. Nebo střihni a pozohýbej kus plechu a přišroubuj to k tomu.
Prostě u tohodle je ochrana krytem nutná. Každý normální rozumný člověk to zakrytuje, návod nenávod.

Jo, a ani tenhle návod jsi nedodržel :D
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Soban
Příspěvky: 3869
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Jak nepostavit FVE (Zlaté Hory)

Příspěvek od Soban »

Víš co každý strůjce svého štěstí.....

Fakt ti vadí 10cm izolovaného lanka?

No je jednoduchá pomoc - kolem mého baráku musíš chodit obloukem....

Nebude jednoduší zrušit elektřinu a svítit petrolejkou :-)
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
cipis
Příspěvky: 5224
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Jak nepostavit FVE (Zlaté Hory)

Příspěvek od cipis »

No co jsem říkal, akorát blbé kecy.
Nechápu ty blbé výmluvy kvůli kousku plechu, plastu nebo něčeho podobného, čímž uděláš krytí.
Práce na hodinu, ale keců na týden.
Máš to jak prase a porušuješ bezpečnost, nejen svou.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
mmv
Příspěvky: 225
Registrován: úte dub 13, 2021 10:45 pm
Lokalita: východ Prahy
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13500
Kapacita baterie [kWh]: 20
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Jak nepostavit FVE (Zlaté Hory)

Příspěvek od mmv »

přilepil bych tam zespoda kabelovou lištu (takovou co máš vlevo) a dráty hnal doleva , nicméně tvůj dům tvůj hrad ;)
9900Wp 6×ESM-450H, 6×UL-450M-144HV 8×VDS-S144 zzj 15°, 3600Wp 8×AS-6m144VV vvs 30° 2× Epever 4415, 1×Easun 8048, Axpert king 5kW, 240Ah staré olovo, 450Ah LI-ION mivvyenergy.cz
ACDC
Příspěvky: 500
Registrován: pon kvě 09, 2022 8:31 am
Lokalita: Litomyšlsko
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 4000
Kapacita baterie [kWh]: 14,4

Re: Jak nepostavit FVE (Zlaté Hory)

Příspěvek od ACDC »

Ele vždyť to má IP2x. Je to jako rozvaděč bez masky a ten dnes laikům taky dodávají firmy. Naše.
4,0kW teoreticky, RESACS, Pb-C 14,4kW
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Neměl jsem dotaci na vůbec nic.
Jsem pitomec, ale mám čisté svědomí.
cipis
Příspěvky: 5224
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Jak nepostavit FVE (Zlaté Hory)

Příspěvek od cipis »

Ale my se bavíme o těch vodičích, co jdou do toho. Ne o samotné krabici.
Ty přívodní dráty/lanka na 230V nemají dvojitou izolaci. Nesmí to tak být volně.
Nejsou ani zajištěné proti vytržení.
Vzhledem k umístění u podlahy nelze ani uvažovat o krytí polohou.
Ostatní je krásně zadělané, v rozváděčích, lištách či zdi, a tady ten poslední kousek ne?
Spoléhat se na to, že se tam neobjeví malé dítě či zvíře, co s tím bude casnovat, tak je poněkud krátkozraké.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.