Vedení kabelů od panelů k DC rozvaděči na půdě
Diskuze ohledně rozvodů, kabeláže, způsobů využití stávajících rozvodů, vhodných průřezů dle potřebného výkonu, plánování rozvodů, atd.
-
- Příspěvky: 36
- Registrován: úte lis 16, 2021 6:52 pm
Vedení kabelů od panelů k DC rozvaděči na půdě
Mám komplikovanou střechu:
Potřebuji svést kabely od panelů a vodiče pospojování konstrukcí do DC rozvaděče na půdě. Pro čtyři pole se Z a V orientací jsem použil v prostoru půdy krabici (v plánu RK1), odkud ke každému poli vedu pracovní vodiče i Al drát pospojování průměru 6mm v jedné Kopos chráničce.
Je toto korektní řešení?
Pokud ne, tak jak to předělat?
Díky
Bezpečná vzdálenost od hromosvodu je dodržena.Potřebuji svést kabely od panelů a vodiče pospojování konstrukcí do DC rozvaděče na půdě. Pro čtyři pole se Z a V orientací jsem použil v prostoru půdy krabici (v plánu RK1), odkud ke každému poli vedu pracovní vodiče i Al drát pospojování průměru 6mm v jedné Kopos chráničce.
Je toto korektní řešení?
Pokud ne, tak jak to předělat?
Díky
-
- Příspěvky: 1996
- Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
- Lokalita: Liberec
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7820
- Kapacita baterie [kWh]: 32
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Vedení kabelů od panelů k DC rozvaděči na půdě
Typuju to na vodovzdornou překližku, nevyhovuje nehořlavosti. Chybí krytky na šrouby, to by ti vyčetl Kodl. Kabely co jdou tam a zpět skrz tu krabici my slmysl nedávají, ale to musíš vědět ty. Svorkovnice normální, proti tomu asi nic.
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
-
- Příspěvky: 36
- Registrován: úte lis 16, 2021 6:52 pm
Re: Vedení kabelů od panelů k DC rozvaděči na půdě
Vodovzdorná překližka to je. Pod klasickej rozvaděč se zařízeními bych to nedal, ale přijde mi, že když vedu dvojitě izolovaný kabely v chráničce přidělaný na dřevěný krokve, tak průběžný kabel v krabici je to samý. Místo té překližky tam můžu dát plech.
Červenou trubkou vedou kabely k DC rozvaděči a černými trubkami ke čtyřem polím panelů. Ten jeden červenej kabel, co vede shora doprava je propojka mezi tím dvoupanelovým a čtyřpanelovým polem na východně orientovaný střeše.
Šlo mně hlavně o ten souběh holých Al vodičů pospojování s pracovními vodiči (solární kabely) ve společné chráničce.
Červenou trubkou vedou kabely k DC rozvaděči a černými trubkami ke čtyřem polím panelů. Ten jeden červenej kabel, co vede shora doprava je propojka mezi tím dvoupanelovým a čtyřpanelovým polem na východně orientovaný střeše.
Šlo mně hlavně o ten souběh holých Al vodičů pospojování s pracovními vodiči (solární kabely) ve společné chráničce.
-
- Moderátor
- Příspěvky: 5304
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: Vedení kabelů od panelů k DC rozvaděči na půdě
Nevím, jak normy, ale já bych ho tak vůbec nedával.
Navíc to má být 16, ne 6, 6 je pro měď.
Navíc to má být 16, ne 6, 6 je pro měď.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 407
- Registrován: sob črc 11, 2020 12:42 am
Re: Vedení kabelů od panelů k DC rozvaděči na půdě
Když se pod ten rozvaděč (skříň) dá cetris (měl by být 5mm,pokud by tam byl rozvaděč tak 10mm) tak to vyhovuje.Ovšem moje doporučení je vyhnout se na půdě (v hořlavém prostředí) plastovým rozvodnicím.Použít pokud možno kovové,pospojené.Ten cetris tam bohužel ale musí být také.
-
- Příspěvky: 36
- Registrován: úte lis 16, 2021 6:52 pm
Re: Vedení kabelů od panelů k DC rozvaděči na půdě
Ten hliník je PRŮMĚR 6, tedy průřez 28mm2 a napojovat ke konstrukcím ho budu přes tyhle svorky:cipis píše:Nevím, jak normy, ale já bych ho tak vůbec nedával.
Navíc to má být 16, ne 6, 6 je pro měď.
https://www.fve-mp.cz/eshop/p/zemnici-svorka-10016-230
Jsou hliníkové a proto na ně nemůžu dát rovnou ten CYA16, takže jsem si to takhle rozbočil.
-
- Moderátor
- Příspěvky: 5304
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: Vedení kabelů od panelů k DC rozvaděči na půdě
Aaa, tak to pak jo
Každopádně bych to ale netáhl takhle zaráz, ve stejných trubkách, vůbec bych to netahal dovnitř.
Každopádně bych to ale netáhl takhle zaráz, ve stejných trubkách, vůbec bych to netahal dovnitř.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 36
- Registrován: úte lis 16, 2021 6:52 pm
Re: Vedení kabelů od panelů k DC rozvaděči na půdě
No nějak to dovnitř dostat musím, když to má být pospojené se zemnící svorkou v hlavním rozvaděči, který je v garáži.cipis píše:Aaa, tak to pak jo
Každopádně bych to ale netáhl takhle zaráz, ve stejných trubkách, vůbec bych to netahal dovnitř.
Samozřejmě bych mohl jít jinudy než ty pracovní vodiče popř. mezi hlavním rozvaděčem a DC rozvaděčem na půdě táhnout separátní CYA16
-
- Příspěvky: 500
- Registrován: pon kvě 09, 2022 8:31 am
- Lokalita: Litomyšlsko
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 4000
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Re: Vedení kabelů od panelů k DC rozvaděči na půdě
Vodiče pospojování. Takže ochrana LPS? Jinak nevím jaké pospojení. Panely jsou Tř II.
4,0kW teoreticky, RESACS, Pb-C 14,4kW
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
Neměl jsem dotaci na vůbec nic.
Jsem pitomec, ale mám čisté svědomí.
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
Neměl jsem dotaci na vůbec nic.
Jsem pitomec, ale mám čisté svědomí.
-
- Příspěvky: 36
- Registrován: úte lis 16, 2021 6:52 pm
Re: Vedení kabelů od panelů k DC rozvaděči na půdě
Můj dům má hromosvod - v mém prvním příspěvku na začátku vlákna vyznačen na obr. modře. Tamtéž je patrno rozložení polí s panely na střeše.ACDC píše:Vodiče pospojování. Takže ochrana LPS? Jinak nevím jaké pospojení. Panely jsou Tř II.
Dostatečná vzdálenost fve konstrukce i panelů od hromosvodu je všude dodržena.
V tomto případě se mají vodivě spojit jednotlivé konstrukce, na kterých jsou panely a toto pospojení svést ideálně na HOP, není-li, tak na společnou zemnící svorku v hlavním rozvaděči.
Schematicky je to pro plochou střechu v katalogu DEHN zde: Já mám sedlovou střechu a více polí na různé strany, proto jsem vyrobil to, co jsem popsal a vyfotil v prvním příspěvku. Pak mě začalo trochu hlodat s těmi souběhy pracovních vodičů a vodičů pospojování a chtěl jsem, aby mi to někdo zkušený "schválil" popř. rozcupoval a navrhl jak to případně předělat.
Toť vše.
Omlouvám se, pokud třeba matu užitím špatné terminologie, ale snad je to jasné - přece topologii vodičů a organizaci chrániček musel řešit úplně každý, kdo si dal FV panel na střechu.
-
- Příspěvky: 59
- Registrován: pon lis 09, 2020 9:35 pm
Re: Vedení kabelů od panelů k DC rozvaděči na půdě
Hele, na prvni FVE u me doma, co mi delala firma to taky tahli dohromady jednim husim krkem po tramu na pude. Akorad ten vodic CYA16 byl izolovanej (ZŽ). Takze si nemyslim, ze to mas uplne spatne. Tu vzdalenost S od hromoavodu musis dodrzet i pod srechou (muze se nekde krizit). Ono je to o mire rizika, aby jsi jej rozumne snizil, ale nejake je tam prakticky vzdy.
-
- Příspěvky: 36
- Registrován: úte lis 16, 2021 6:52 pm
Re: Vedení kabelů od panelů k DC rozvaděči na půdě
Ono to předělání by nebylo zas tak pracný. Jasný - je to o míře rizika, ale samozřejmě bych to měl rád co nejlíp. Jen vědět jak...
-
- Příspěvky: 500
- Registrován: pon kvě 09, 2022 8:31 am
- Lokalita: Litomyšlsko
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 4000
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Re: Vedení kabelů od panelů k DC rozvaděči na půdě
Tak to jo. Nosná konstrukce
4,0kW teoreticky, RESACS, Pb-C 14,4kW
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
Neměl jsem dotaci na vůbec nic.
Jsem pitomec, ale mám čisté svědomí.
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
Neměl jsem dotaci na vůbec nic.
Jsem pitomec, ale mám čisté svědomí.
-
- Příspěvky: 7719
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Vedení kabelů od panelů k DC rozvaděči na půdě
Teď jsem se vrátil z obhlídky instalace síťové FVE na dotace, a hamba blít a zvracet. Na jdené části střechy panely spojený s bleskosvodem, kterej je od nic víc než 30cm, což snad i vyjde na dostatečnou vzdálenost s, a na druhé strane 10cm od bleskosvodu, zapojený jako oddálenej hromosvod. Samozřejmě potom tomu neodpovídají přep. ochrany na přívodu AC do domu, není tam T1 25kA na modul. A instalační firma sice nainstalovala hybridní měnič s baterkama, ale nějak se nezatěžuje možností ostrovního provozu, což možná bude v následující zimě víc než důležitá funkce FVE... A dotyčnýmu tvrdili, že wattrouter vůbec nikdo nechce...
To, že mají přívody a vývody od DC přep. ochran v jedné liště, je už jenom třešnička na dortu fušeřiny...
To, že mají přívody a vývody od DC přep. ochran v jedné liště, je už jenom třešnička na dortu fušeřiny...
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
-
- Příspěvky: 951
- Registrován: čtv bře 20, 2014 9:17 pm
- Bydliště: Skoro u SK
Re: Vedení kabelů od panelů k DC rozvaděči na půdě
Musíš přimhouřit obě oči, nebo nejlépe zavřít
Okolo 11kWp, soustava několika měničů krmící soustavu několik bojlerů.
-
- Příspěvky: 1996
- Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
- Lokalita: Liberec
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7820
- Kapacita baterie [kWh]: 32
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Vedení kabelů od panelů k DC rozvaděči na půdě
Tak to tam zas ale nemusí jezdit, jestli teda nešlo jen o fakturu, ale na to Kodla netypuji. Ono to přimhouření oka se nesmí přehánět.
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
-
- Příspěvky: 127
- Registrován: pát úno 21, 2014 12:25 pm
- Bydliště: Prešov
Re: Vedení kabelů od panelů k DC rozvaděči na půdě
Ake ochrany a vedenie by ste odporučili pri Plechovej streche , co by mala obsahovať ochrana.Panely 4 kW na plechovej falcovanej rovnej streche, Bleskozvod je v podstate pripojený na strechu priamo. Dakujem za info - návrh.
1x 230Wp, NI-CD 210 Ah, 12V, Victron MPPT 100/15A
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
-
Vedení kabelů od panelů okolo hromosvodu
od Bobo84 » » v Konstrukce a upevnění
Vedení kabelů od panelů okolo hromosvodu
- 10 Odpovědi
- 1686 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od glottis
-
-
- 2 Odpovědi
- 1152 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od kodl69
-
- 24 Odpovědi
- 2634 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od diablo007
-
-
Zastínění panelů - nástřešní stožár a vedení
od mkvacek » » v Zapojení panelů
Zastínění panelů - nástřešní stožár a vedení
- 12 Odpovědi
- 1252 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od eman
-
-
- 5 Odpovědi
- 613 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od rokytna