Re: Multiplus II
Wulfgar: co to proboha je? Jak můžeš mít kolíky/zem/PE připojené každé jinam???
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 97
- Registrován: sob lis 27, 2021 5:56 pm
Re: Multiplus II
Diablo1st: to je samzorejme uplna BLBOST. V MP II je PE a N spojen POUZE pres rele ktere je navic mozne aktivovat ci deaktivovat. Takze je mozne menic zapojit v libovolne siti jak libo.
A je uplne sumak ktery mamlas to v Neosolaru tvrdil a nebo ktery to spatne pochopil.
A je uplne sumak ktery mamlas to v Neosolaru tvrdil a nebo ktery to spatne pochopil.
16x410Wp + 16x450Wp, 2xSmartSolar 250/100, 1xMP II Quatro 4kW v serii s 2xMP-II 2.4kW, 2x16x280Ah lifepo cina - poloostrov v polabi (bez ess)
-
- Příspěvky: 2399
- Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
- Lokalita: poblíž Hodonína
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 7200
- Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: Multiplus II
Taky to tak vidím, nechápu ten povyk kolem toho.turbyho píše:Diablo1st: to je samzorejme uplna BLBOST. V MP II je PE a N spojen POUZE pres rele ktere je navic mozne aktivovat ci deaktivovat. Takze je mozne menic zapojit v libovolne siti jak libo.
A je uplne sumak ktery mamlas to v Neosolaru tvrdil a nebo ktery to spatne pochopil.
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.9.2024 11500kWh
k 28.9.2024 11500kWh
-
- Příspěvky: 1989
- Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
- Lokalita: Liberec
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7820
- Kapacita baterie [kWh]: 32
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Multiplus II
Ano a právě jako tn-c to Tonas doporučoval před i za měničem a pak rozdělit a tak to i mám.Diablo1st píše:@Dagus: Problém je na VÝSTUPE s TN-C nie na vstupe. Čiže musíš mať TN-S na ACout1 a ACout2.
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
-
- Příspěvky: 1822
- Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
- Lokalita: MY, SR
- Výkon panelů [Wp]: 10200
- Kapacita baterie [kWh]: 15
- Bydliště: SR MY
Re: Multiplus II
turbyho píše:Diablo1st: to je samzorejme uplna BLBOST. V MP II je PE a N spojen POUZE pres rele ktere je navic mozne aktivovat ci deaktivovat. Takze je mozne menic zapojit v libovolne siti jak libo.
A je uplne sumak ktery mamlas to v Neosolaru tvrdil a nebo ktery to spatne pochopil.
Ja to riešim z dôvodu, že ja aj jeden známy sme o tomto meniči uvažovali a máme rozvody TN-C. Bolo nám dôsledne povedané, že tento (a aj ďalšie novšie meniče od Victronu) sú určené pre TN-S rozvod a bolo nám odporučené najprv zrekonštruovať rozvody na TN-S. Na moju otázku, aký je tam problém som dostal odpoveď, že Multi2 testuje výstup a ak zistí TN-C nezapne sa. Jediný menič, ktorý bez problémov funguje v TN-C je Multi1.FRSO píše:Taky to tak vidím, nechápu ten povyk kolem toho.
Bohužiaľ toto tvrdenie neviem potvrdiť ani vyvrátiť, keďže nebudem kupovať menič za 2k€ len tak na test, keď ma na to predajca dôsledne upozornil.
Ak by niekto vedel potvrdiť, že Multi2 vie korektne fungovať aj v TN-C sústave bol by som len rád. Aspoň by v tomto smere bolo jasno.
Príp. ak by niekto chcel dať Multi2 na otestovanie, tak keď mi prídu baterky môžeme ho u mňa testnúť, či funguje v TN-C
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
-
- Příspěvky: 1822
- Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
- Lokalita: MY, SR
- Výkon panelů [Wp]: 10200
- Kapacita baterie [kWh]: 15
- Bydliště: SR MY
Re: Multiplus II
Takže ty máš spojené PEin, PEout, Nin, Nout na PEN svorkovnici? Či ako to máš zapojené? Vedel by si nakresliť jednoduchú schému, aby sme predišli zlému pochopeniu (hlavne z mojej strany )Dagus píše:Ano a právě jako tn-c to Tonas doporučoval před i za měničem a pak rozdělit a tak to i mám.Diablo1st píše:@Dagus: Problém je na VÝSTUPE s TN-C nie na vstupe. Čiže musíš mať TN-S na ACout1 a ACout2.
Ďakujem
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
-
- Příspěvky: 5223
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: Multiplus II
Jestli je PEin a Nin, tak to není TN-C ! Nelze si jen tak měnit tn-c a tn-s.
TN-C je L a PEN
TN-S je L, PE a N
TN-C-S je udělané "tn-s" z TN-C
TN-C je L a PEN
TN-S je L, PE a N
TN-C-S je udělané "tn-s" z TN-C
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 1989
- Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
- Lokalita: Liberec
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7820
- Kapacita baterie [kWh]: 32
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Multiplus II
Mám z ds 4 dráty a tak to není tn-s, samozřejmě v domě je hned rozdělen na tn-c-s. Tohle rozdělení je vyřešeno připojením pen vodiče na zž můstek a ten je stejným průřezem propojen na N můstek. Ano vedu sice trivodič k měniči a to tedy L1,PE,N, ale PE a N jde prakticky na stejný můstek, pokud pominu rozdělení před měničem, nebo v rozvaděči, tak je to prakticky dost blízko tn-c (mám to 4m drátu). Výstup je zase veden 3 vodičem, L1,PE,N a PE a N vede na svorku N a PE ze vstupu co je proklemovaná a z ds je do ní vede PEN. Pokud tedy měnič dokáže diagnostikovat jestli má propojka 5cm, nebo 4m tak se omlouvám, ale z pohledu potenciálu těch kabelů to bude každopádně úplně fuk. Ano není to klasická TN-C, ale spíš poukazuji na to, že když to chodí v tn-c-s proč by to nešlo v tn-c? Repketive jak by to otestoval menič? Mě rozhodně běží a na nic neupozorňuje, nepřišlo mi to jako nic divného, když ground relé mi prakticky na Nko připojí PE a to udělá to, že Nko vlastně připojí na tu rozdělovací svorkovnici PE+N, tak než trápit relé, tak jsem to na doporučení udělal napřímo.
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
-
- Příspěvky: 1989
- Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
- Lokalita: Liberec
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7820
- Kapacita baterie [kWh]: 32
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Multiplus II
Ano přesně tak PEin=PEout, Nin=NoutDiablo1st píše:Takže ty máš spojené PEin, PEout, Nin, Nout na PEN svorkovnici? Či ako to máš zapojené? Vedel by si nakresliť jednoduchú schému, aby sme predišli zlému pochopeniu (hlavne z mojej strany )Dagus píše:Ano a právě jako tn-c to Tonas doporučoval před i za měničem a pak rozdělit a tak to i mám.Diablo1st píše:@Dagus: Problém je na VÝSTUPE s TN-C nie na vstupe. Čiže musíš mať TN-S na ACout1 a ACout2.
Ďakujem
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
-
- Příspěvky: 1822
- Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
- Lokalita: MY, SR
- Výkon panelů [Wp]: 10200
- Kapacita baterie [kWh]: 15
- Bydliště: SR MY
Re: Multiplus II
No len máš PEout a Nout za meničom spojené? To je tá podstatná informácia.Dagus píše:Ano přesně tak PEin=PEout, Nin=Nout
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
-
- Příspěvky: 2399
- Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
- Lokalita: poblíž Hodonína
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 7200
- Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: Multiplus II
Vždyť píše že má spojené natvrdo PE a N na Out a vyplé to relé groud.Diablo1st píše:No len máš PEout a Nout za meničom spojené? To je tá podstatná informácia.Dagus píše:Ano přesně tak PEin=PEout, Nin=Nout
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.9.2024 11500kWh
k 28.9.2024 11500kWh
-
- Příspěvky: 97
- Registrován: sob lis 27, 2021 5:56 pm
Re: Multiplus II
Diablo1st: Uz jsem ti to jednou POTVRDIL. Uplne kazdy MP II MUZE byt zapojen jak v siti TN-C tak TN-S. Neexistuje absolutne NIC co by tomu melo branit. Proboha, chces to snad doporucene s kolkem?
"Ak by niekto vedel potvrdiť, že Multi2 vie korektne fungovať aj v TN-C sústave bol by som len rád. Aspoň by v tomto smere bolo jasno."
"Ak by niekto vedel potvrdiť, že Multi2 vie korektne fungovať aj v TN-C sústave bol by som len rád. Aspoň by v tomto smere bolo jasno."
16x410Wp + 16x450Wp, 2xSmartSolar 250/100, 1xMP II Quatro 4kW v serii s 2xMP-II 2.4kW, 2x16x280Ah lifepo cina - poloostrov v polabi (bez ess)
-
- Příspěvky: 500
- Registrován: pon kvě 09, 2022 8:31 am
- Lokalita: Litomyšlsko
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 4000
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Re: Multiplus II
Na tom obrázku od Wulfgar je skutečně vypínán PE? To by byla prasárna nejhoršího kalibru.
4,0kW teoreticky, RESACS, Pb-C 14,4kW
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
Neměl jsem dotaci na vůbec nic.
Jsem pitomec, ale mám čisté svědomí.
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
Neměl jsem dotaci na vůbec nic.
Jsem pitomec, ale mám čisté svědomí.
-
- Příspěvky: 3316
- Registrován: ned led 29, 2012 3:59 pm
- Lokalita: Žabčice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 29139
- Kapacita baterie [kWh]: 12
- Chci prodávat energii: ANO
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Multiplus II
Multiplus II 3000VA i 5000VA pracuje koretkně v sítí TN-C tedy úplně všechny modrý a zelenožlutý dráty na jednu sběrnici.
Letos ověřeno na mnoha instalacích kde je clej barák v TN-S ale nějakej umělěc udělal vývod na např zahradní boudu v 4 drátu a ještě k tomu 4 nebo 6mm2. Takže to musíme zapojit v TN-C.
Letos ověřeno na mnoha instalacích kde je clej barák v TN-S ale nějakej umělěc udělal vývod na např zahradní boudu v 4 drátu a ještě k tomu 4 nebo 6mm2. Takže to musíme zapojit v TN-C.
-
- Příspěvky: 1822
- Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
- Lokalita: MY, SR
- Výkon panelů [Wp]: 10200
- Kapacita baterie [kWh]: 15
- Bydliště: SR MY
Re: Multiplus II
Kua tak potom nechápem, čo mi ten chlap (p. Jelínek) z Neosolar napísal, keď mi tvrdil, že Multi2 sa ani nezapne, ak detekuje TN-C.
Ospravedlňujem sa, že som sa tu viac razy pýtal na to isté. Tiež mi nebolo jasné, prečo by ten menič nemal v TN-C fungovať, ale nie som zrovna odborník na takúto problematiku.
Každopádne ďakujem za vyjasnenie, idem danému pánovi napísať, ako je možné, že ten menič funguje v tn-c keď sa nemá ani zapnúť.
Ospravedlňujem sa, že som sa tu viac razy pýtal na to isté. Tiež mi nebolo jasné, prečo by ten menič nemal v TN-C fungovať, ale nie som zrovna odborník na takúto problematiku.
Každopádne ďakujem za vyjasnenie, idem danému pánovi napísať, ako je možné, že ten menič funguje v tn-c keď sa nemá ani zapnúť.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
-
- Příspěvky: 97
- Registrován: sob lis 27, 2021 5:56 pm
Re: Multiplus II
Ze si nedas pokoj s psanim a radeji si neco neprectes o rozdilech mezi TN-C a TN-S a nepodivas se na schema MP II. Pak ti to bude jasne i bez psani Jelínkovi.
Na druhou stranu je mi vazne divne, ze by ti zrovna Jelínek tvrdil takovou neuveritelnou kravinu. Ale dneska je mozne uz asi vse.
Na druhou stranu je mi vazne divne, ze by ti zrovna Jelínek tvrdil takovou neuveritelnou kravinu. Ale dneska je mozne uz asi vse.
16x410Wp + 16x450Wp, 2xSmartSolar 250/100, 1xMP II Quatro 4kW v serii s 2xMP-II 2.4kW, 2x16x280Ah lifepo cina - poloostrov v polabi (bez ess)
-
- Příspěvky: 5223
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: Multiplus II
Kdoví, jestli to nebylo jeden o voze a druhý o koze.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 1822
- Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
- Lokalita: MY, SR
- Výkon panelů [Wp]: 10200
- Kapacita baterie [kWh]: 15
- Bydliště: SR MY
Re: Multiplus II
No veď mne hneď nešlo do hlavy, prečo by menič nemal fungovať v sieti TN-C. Preto som sa na to pýtal distribútora pre ČR a SR a po tej odpovedi aj tu. Kua človek aby si všetko overoval. Ten známy miesto Victrona kúpil radšej Goodwe, lebo tam mal od predajcu potvrdenie, že funguje aj v TN-C.
Btw. akú schému MPII máš na mysli?
Prečo tam potom to upozornenie majú? Napr. TU
Ale aby sa nepovedalo tu je diskusia:
Ja: uvažujem o kúpe meniča Victron Multiplus II 5kVA a troška ma zaskočila poznámka u niektorých predajcov, že tento menič nemusí korektne fungovať v sietí TN-C. Vedeli by ste mi k tomuto napísať niečo bližšie?
Neo: měniče MultiPlus-II jsou určeny pro provoz pouze v sítích TN-S
Ja: Viete sa trošku rozpísať, prečo tomu tak je? Čo sa môže stať pri zapojení na tn-c sústavu?
Neo: v TN-C síti měnič fungovat nebude. Při zapnutí proběhne test sítě a nespustí se.
Btw. akú schému MPII máš na mysli?
Ako sorry, ale ešte čítať a písať zatiaľ viem.cipis píše:Kdoví, jestli to nebylo jeden o voze a druhý o koze.
Prečo tam potom to upozornenie majú? Napr. TU
Ale aby sa nepovedalo tu je diskusia:
Ja: uvažujem o kúpe meniča Victron Multiplus II 5kVA a troška ma zaskočila poznámka u niektorých predajcov, že tento menič nemusí korektne fungovať v sietí TN-C. Vedeli by ste mi k tomuto napísať niečo bližšie?
Neo: měniče MultiPlus-II jsou určeny pro provoz pouze v sítích TN-S
Ja: Viete sa trošku rozpísať, prečo tomu tak je? Čo sa môže stať pri zapojení na tn-c sústavu?
Neo: v TN-C síti měnič fungovat nebude. Při zapnutí proběhne test sítě a nespustí se.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
-
- Příspěvky: 3316
- Registrován: ned led 29, 2012 3:59 pm
- Lokalita: Žabčice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 29139
- Kapacita baterie [kWh]: 12
- Chci prodávat energii: ANO
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Multiplus II
taky mi v neo tvrdili ze to nebude fungovat ale funguje. Ono by to taky byla blbost aby to neslo. Funguje i po upgradu FW. Ja to mam doma v TNC pac jsem už to tak měl od powerjacku pripravene a nechtelo se me delat N sbernu. Tak mam bod rozdeleni az za menici a stale nevidim problem. Menice si na rozdil od jednicek testuji rozpadovy rele ktery maji dve narozdil od jednicek.
Oproti jednickam je dvojka celkove tezkej downgrade ale to je na jiny tema. Aspon je levnejsi nez jednicky.
Oproti jednickam je dvojka celkove tezkej downgrade ale to je na jiny tema. Aspon je levnejsi nez jednicky.
-
- Příspěvky: 656
- Registrován: ned říj 17, 2021 7:43 pm
- Lokalita: okr. Vyškov
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5800
- Kapacita baterie [kWh]: 24
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Multiplus II
Distributor má pravdu. Multiplus se nezapne, nebo tedy neměl by
Při startu dělá test zemnícího relé a pokud je na AC out straně PE a N spojeno, tak vyhodí chybu "#8 Ground relay test failed" a nezapne se
Nevím, jestli se to dá ovlivnit tím, když se v nastavení zakáže zemnící relé
Při startu dělá test zemnícího relé a pokud je na AC out straně PE a N spojeno, tak vyhodí chybu "#8 Ground relay test failed" a nezapne se
Nevím, jestli se to dá ovlivnit tím, když se v nastavení zakáže zemnící relé
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 2 Odpovědi
- 1367 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od mirecoslav
-
- 10 Odpovědi
- 1127 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Mikel
-
- 5 Odpovědi
- 795 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od sanitka
-
- 8 Odpovědi
- 670 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Diablo1st
-
- 0 Odpovědi
- 845 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od dsmal