Nastavení nabíjecího napětí na Gel EPZV 480Ah.

Olověné baterie, údržba, servis, dobíjení, rady, tipy, návody ...
SAKO
Příspěvky: 197
Registrován: pon dub 15, 2013 7:33 pm

Nastavení nabíjecího napětí na Gel EPZV 480Ah.

Příspěvek od SAKO »

Dobrý den, trakční články EPZV 480 Ah, budou zapojeny 12ks do série na 24V. Články jsou nové, necyklované, vyrobeny 6/2022. Každý má na setinu přesně 2.13V. Ještě nenabíjeny. Na střeše chaty 1600Wp a měnič Victron 1200W. Vzhledem k výkonu měniče žádné velké proudy, lednice, televize, světla, občas vrtačka a tak. Dá se říct, že víkendový provoz.
Jak vysoko a na jak dlouho nastavit absorpci a float? 28,4 a 13.6 bude OK? Je to nové, tak to nechci zkazit, děkuji.
FRSO
Příspěvky: 2399
Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
Lokalita: poblíž Hodonína
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9

Re: Nastavení nabíjecího napětí na Gel EPZV 480Ah.

Příspěvek od FRSO »

SAKO píše:
Dobrý den, trakční články EPZV 480 Ah, budou zapojeny 12ks do série na 24V. Články jsou nové, necyklované, vyrobeny 6/2022. Každý má na setinu přesně 2.13V. Ještě nenabíjeny. Na střeše chaty 1600Wp a měnič Victron 1200W. Vzhledem k výkonu měniče žádné velké proudy, lednice, televize, světla, občas vrtačka a tak. Dá se říct, že víkendový provoz.
Jak vysoko a na jak dlouho nastavit absorpci a float? 28,4 a 13.6 bude OK? Je to nové, tak to nechci zkazit, děkuji.
Pokud nemáš záruční list a k tomu návod, kde je to určitě napsané, tak bych dal stejně co dávám já na Hopecke AGM, 28,8V ABS čas 2 hod s poklesem proudu cca na 2A a Float 26,80V, rebulk cca 0,2V-je to pokles Float - těch 0,2V kdy to začne znovu nabíjet při poklesu napětí - pokud nebudou stíhat panely daný odběr. Ještě dělám taky i EQA u těch Hopecke jednou za cca 30 dnů taky 28,80 V čas 2 hodiny.
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.9.2024 11500kWh
SAKO
Příspěvky: 197
Registrován: pon dub 15, 2013 7:33 pm

Re: Nastavení nabíjecího napětí na Gel EPZV 480Ah.

Příspěvek od SAKO »

Nemám k tomu datasheet, není to z obchodu, není 28.8 trochu moc na gel? Děkuji.
Soban
Příspěvky: 3866
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Nastavení nabíjecího napětí na Gel EPZV 480Ah.

Příspěvek od Soban »

Tak pro AGM/GEL to sníži u mého měniče je default pro AGM 28.2V a 27V a samozřejmě eqalizace vypnutá není tam tekutý elektrolit.
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
SAKO
Příspěvky: 197
Registrován: pon dub 15, 2013 7:33 pm

Re: Nastavení nabíjecího napětí na Gel EPZV 480Ah.

Příspěvek od SAKO »

Jasně, equalizece je zakázaná, nastavil jsem bulk 28.5 na 2 hod, float 27.2 a uvidím, jestli to bude odfukovat, ale nemělo by....když tak to změním. Nebylo by dobré to dát jednou za čas alespon na 14.6 tak na 2 hod? Vždyd ten Gel se při zhruba 28.4 co se většinou na gel udáva, nedobije do plna...
Soban
Příspěvky: 3866
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Nastavení nabíjecího napětí na Gel EPZV 480Ah.

Příspěvek od Soban »

Na tom že se gel při 14.2V nenabije jsi vyčetl kde?

Doporučuji přečíst https://www.skola-auto.cz/wp-content/up ... latory.pdf
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
SAKO
Příspěvky: 197
Registrován: pon dub 15, 2013 7:33 pm

Re: Nastavení nabíjecího napětí na Gel EPZV 480Ah.

Příspěvek od SAKO »

Dobrý den, můžou být tyto články - Sonnenschein EPzV 480 Ah Gel uložené při provozu, teda na trvalo, na ležato? Děkuji moc.
Soban
Příspěvky: 3866
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Nastavení nabíjecího napětí na Gel EPZV 480Ah.

Příspěvek od Soban »

I když tam není tekutý elektrolit tak dlouhldobě bych je na ležato nedával!
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
Franta2776
Příspěvky: 3292
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm

Re: Nastavení nabíjecího napětí na Gel EPZV 480Ah.

Příspěvek od Franta2776 »

Většina výrobců baterii nedoporučuje u gelových baterii pouze polohu vzhůru nohama.Nejlépe je si dohledat Datasheet nebo dotaz na technickou podporu,
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek