Ostrovní elektrárna 7,2kW
Popis a ukázky samostatných ostrovních elektráren nepřipojených do rozvodné sítě s akumulací energie.
-
- Příspěvky: 7
- Registrován: sob srp 06, 2022 9:22 pm
Ostrovní elektrárna 7,2kW
FVE 7,2Kw (panely 16 x 450w), měniče 2x Axpert King 5kW, trakční baterie 48V/520Ah. Napojen skoro celý dům, krom varné desky a čerpadla. Měniče s bateriemi jsou umístěny v samostatné technické místnosti (měniče jsou při zátěži poměrně hlučné).
-
- Příspěvky: 153
- Registrován: čtv čer 11, 2020 6:40 am
- Bydliště: Kousek od Šumperka
Re: Ostrovní elektrárna 7,2kW
Vypadá to moc pěkně Mohu se zeptat co to je za pojistkové odpojovace na přívodech od baterii na kolik A jsou? Něco podobného zhánim ale na 200A nic nenacházím. Jedině nožovky.
4020Wp: 1470Wp JV, 1560Wp JZ, 990Wp SZ
EPsolar 150VDC/40A 4415N XTRA + EPsolar 150VDC/50A 5415AN
EPever IPower Plus 5000W 48V
Axpert King (145V) 5000W 48V
7200Wh starší olovo + 4800Wh Li-ion
EPsolar 150VDC/40A 4415N XTRA + EPsolar 150VDC/50A 5415AN
EPever IPower Plus 5000W 48V
Axpert King (145V) 5000W 48V
7200Wh starší olovo + 4800Wh Li-ion
-
- Příspěvky: 188
- Registrován: úte črc 19, 2022 7:21 am
- Lokalita: Přerovsko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
Re: Ostrovní elektrárna 7,2kW
Na každý měnič máš 8 panelů? V jakém zapojení?
JV+V 8xJASolar 455Wp Must 48V 5200W pro J 5x JA Solar 545Wp Must 48V 5200W pro
baterie 40kw
baterie 40kw
-
- Příspěvky: 3868
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Ostrovní elektrárna 7,2kW
Podle obrázku jsou to normální na válcové pojistky, max co do toho jde dát je 125A pojistka, taky je používám.Camel píše:Vypadá to moc pěkně Mohu se zeptat co to je za pojistkové odpojovace na přívodech od baterii na kolik A jsou? Něco podobného zhánim ale na 200A nic nenacházím. Jedině nožovky.
https://www.oez.cz/opvp22-1
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 153
- Registrován: čtv čer 11, 2020 6:40 am
- Bydliště: Kousek od Šumperka
Re: Ostrovní elektrárna 7,2kW
Soban píše:Podle obrázku jsou to normální na válcové pojistky, max co do toho jde dát je 125A pojistka, taky je používám.Camel píše:Vypadá to moc pěkně Mohu se zeptat co to je za pojistkové odpojovace na přívodech od baterii na kolik A jsou? Něco podobného zhánim ale na 200A nic nenacházím. Jedině nožovky.
https://www.oez.cz/opvp22-1
Tak jsem si to myslel dobře že to jsou ty opvp22. Domníval jsem se ze tam má něco jiného protože doporučené jištění těch měničů od baterie by mělo být 200A.
4020Wp: 1470Wp JV, 1560Wp JZ, 990Wp SZ
EPsolar 150VDC/40A 4415N XTRA + EPsolar 150VDC/50A 5415AN
EPever IPower Plus 5000W 48V
Axpert King (145V) 5000W 48V
7200Wh starší olovo + 4800Wh Li-ion
EPsolar 150VDC/40A 4415N XTRA + EPsolar 150VDC/50A 5415AN
EPever IPower Plus 5000W 48V
Axpert King (145V) 5000W 48V
7200Wh starší olovo + 4800Wh Li-ion
-
- Příspěvky: 3868
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Ostrovní elektrárna 7,2kW
A proč tak velkou?
Kolik ty měniče mají výkon?
5000W/48V=104A takže když tam dá 125A je to dostatečné.
Kolik ty měniče mají výkon?
5000W/48V=104A takže když tam dá 125A je to dostatečné.
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 1752
- Registrován: pon zář 09, 2013 5:16 pm
- Lokalita: Šumperk
- Bydliště: Šumperk
Re: Ostrovní elektrárna 7,2kW
protože ta pojistka je tam pro případ průseru, nikoliv z důvodu přetížení. Pojistka na větší proud bude mít na sobě taky menší ztráty. Dalším důvodem může být taky to, že proud z baterií není konstantní ale bude se měnit víceméně kopírovat průběh sinusovky na výstupu se špičkama sníženýma o filtrační kondenzátory v měniči. (tohle bude vidět logicky jen osciloskopem)
-
- Příspěvky: 3868
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Ostrovní elektrárna 7,2kW
Kolik to udělá ta ztráta mezi 125A a 200A pojistkou? Nula nula nic protože kolikrát běží ten měnič na 100% výkonu?
Jasně když ten měnič přetížíš.... 10 000W/48V= 208A
Ale krátkodobé přetížení by měla snést i ta 125A pojistka, samozřejmě že pak ubíráš na životnosti, ale jde o to jak často ten měnič budeš přetěžovat.....
Já jsem měl na 3.2kW při 24V 125A a i při přetížení neshořela, samozřejmě max stabilní výkon byl pračka + něco co dalo max 2.5kW což je max 104A
Jasně když ten měnič přetížíš.... 10 000W/48V= 208A
Ale krátkodobé přetížení by měla snést i ta 125A pojistka, samozřejmě že pak ubíráš na životnosti, ale jde o to jak často ten měnič budeš přetěžovat.....
Já jsem měl na 3.2kW při 24V 125A a i při přetížení neshořela, samozřejmě max stabilní výkon byl pračka + něco co dalo max 2.5kW což je max 104A
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 5222
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: Ostrovní elektrárna 7,2kW
Ta hodnota na pojistce je jmenovitá, ne ta, při které přeruší. Tj. to vydrží trvale jet na té jmenovité hodnotě.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 296
- Registrován: sob črc 02, 2022 9:13 pm
- Bydliště: středočeský kraj, 400 m n.m.
Re: Ostrovní elektrárna 7,2kW
Jinak ten menic ma uz DC prepalovaci pojistku na 200A uvnitr, a da se vymenit. Takze ta duplicitni pouze chrani tu co uz tam je.
8.56 kWp - orientace JJV (160st.) sklon 23 st. - PERC, 72-half cut, bifacial
11 kW invertory - 2x Sorotec REVO II 5.5kW (aka Easun iGrid VE II 5.5kW) v paralelenim 1f zapojeni
33 kWh LiFePO4 baterie - cylindrical pack 100 AH a dve prismatic REPT 280 AH v 16-ti clankovem provedeni
plně elektrický dům, plná automatizace, 50+ ESP8266 + RPi, inteligentní vytěžovaní - samoučící prediktivní energetické rozvrhovaní
více v mém domovském vlákně zde
11 kW invertory - 2x Sorotec REVO II 5.5kW (aka Easun iGrid VE II 5.5kW) v paralelenim 1f zapojeni
33 kWh LiFePO4 baterie - cylindrical pack 100 AH a dve prismatic REPT 280 AH v 16-ti clankovem provedeni
plně elektrický dům, plná automatizace, 50+ ESP8266 + RPi, inteligentní vytěžovaní - samoučící prediktivní energetické rozvrhovaní
více v mém domovském vlákně zde
-
- Příspěvky: 7
- Registrován: sob srp 06, 2022 9:22 pm
Re: Ostrovní elektrárna 7,2kW
2s-4p, na jeden měničrikolami píše:Na každý měnič máš 8 panelů? V jakém zapojení?
-
- Příspěvky: 7
- Registrován: sob srp 06, 2022 9:22 pm
Re: Ostrovní elektrárna 7,2kW
Ještě jedna drobnost, abych nepřetěžoval bateri v případě nedostatečného slunečního svitu, je ohřev bojleru (2kW) velice jednoduše omezen jednak časem (8:00 - 16:00) a soumrakovým snímačem. Takže když příkon z panelů kesne pod 1kW, ohřev se vypne, pokud bojler nemá v 16:00 dostatečnou teplotu, přepne na síť.
-
- Příspěvky: 1
- Registrován: ned srp 28, 2022 2:25 am
Re: Ostrovní elektrárna 7,2kW
To je skvělé řešení. Jak to máte zapojené? Přemýšlím o stejné regulaci.lukasl píše:Ještě jedna drobnost, abych nepřetěžoval bateri v případě nedostatečného slunečního svitu, je ohřev bojleru (2kW) velice jednoduše omezen jednak časem (8:00 - 16:00) a soumrakovým snímačem. Takže když příkon z panelů kesne pod 1kW, ohřev se vypne, pokud bojler nemá v 16:00 dostatečnou teplotu, přepne na síť.
-
- Příspěvky: 458
- Registrován: čtv kvě 07, 2020 2:35 am
Re: Ostrovní elektrárna 7,2kW
Dle první foto to mám stejně, jen jsem použil raději nožovky a ty komunikační kabely jsem neměl odvahu nacpat do žlebu se silovkama, tak jsou prozatím na stěně, než něco vymyslím.
7,5 kWp
--východ == 2,25 kWp == Epever Tracer 5415AN
--Jih ===== 3,00 kWp == Epever Tracer 8420AN
--Západ == 2,25 kWp == Epever Tracer 5415AN
2x Axpert king1 Parallel
3x150ah Lion
--východ == 2,25 kWp == Epever Tracer 5415AN
--Jih ===== 3,00 kWp == Epever Tracer 8420AN
--Západ == 2,25 kWp == Epever Tracer 5415AN
2x Axpert king1 Parallel
3x150ah Lion
-
- Příspěvky: 7
- Registrován: sob srp 06, 2022 9:22 pm
Re: Ostrovní elektrárna 7,2kW
Jako senzor používám snímač DLS3-1 od Elko ep, vlastní řízení teplot a spínání bojleru řeším pomocí řídící jednotky Logo od Siemensu, které ovládá dva vzájemně blokované stykače (ohřev ze sítě a ohřev z fotovoltaiky)karel.henn píše:To je skvělé řešení. Jak to máte zapojené? Přemýšlím o stejné regulaci.
Původně jsem to neřešil, ale v momentě, kdy se při nedostatečném svitu nahříval bojler a k tomu se přidal ještě další spotřebič (pračka nebo třeba vysavač + běžná spotřeba), tak si měniče dokázaly potánout z baterie klidně 4,5kW, takhle jsem to velice jednoduše vyřešil.
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 4 Odpovědi
- 1504 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Diablo1st
-
- 12 Odpovědi
- 2145 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od bylg
-
- 294 Odpovědi
- 32562 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od ota
-
- 5 Odpovědi
- 1330 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Cabys1
-
- 12 Odpovědi
- 1147 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od xmasin