Axpert- dvou, nebo třívodičová síť.
Měniče Axpert
-
- Příspěvky: 1807
- Registrován: pon zář 09, 2013 5:16 pm
- Reputace: 182
- Lokalita: Šumperk
- Bydliště: Šumperk
Re: Axpert- dvou, nebo třívodičová síť.
axpert nemá N propojené už uvnitř z nějakého důvodu. O těchto důvodech by se tady mohl rozepsat asi kodl - má větší pochopení vnitřního fungování a ochran než mám já. Mám jen zkušenost že pokud jede 24V 3000VA axpert z bateríe tak docela slušně N kope a naměřím tam půlku napětí proti kostře než proti L výstupu. Nevím jestli to platí u všech modelů, protože někde se psalo že v axpertu je relé a v případě provozu axperta na baterii se má propojit N a PE uvnitř. Jsou zde zkušenosti že propojení N svorek axpert zvládne a pokud nemáte jinou možnost asi vám nic jiného nezbyde. Pokud to můžete zapojit správně... udělejte to správně.
-
- Příspěvky: 1534
- Registrován: sob bře 30, 2019 10:27 am
- Reputace: 261
- Lokalita: JV od pekla :)
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5100
- Kapacita baterie [kWh]: 13
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Axpert- dvou, nebo třívodičová síť.
No, nebyl bych si tím tak jist. Viděl jsem, jak vypadá elektroinstalace mimo jiné v Egyptě. Pocit, že by jim to tam nějak výrazně čistilo genofond, jsem rozhodně neměl. Naopak, mají problém s přelidněním i takkodl69 píše:Pokud by fungoval přirozenej výběr a úplná svoboda, tak by možná elektrickej proud, požáry a další měly větší úspěšnost v čištění genofondu, než většina v současnosti známejch nemocí
Kolik statisticky zachrání proudové chrániče ročně životů? A kolik se jich ročně v ČR namontuje? Nestojí nás náhodou životy zachráněné proudovými chrániči v přepočtu na jeden zachráněný život víc, než životy zachráněné třeba transplantacemi srdce? Čísla nemám, ale myslím si, že to je zcela legitimní otázka...
- bublich
- Příspěvky: 407
- Registrován: sob črc 11, 2020 12:42 am
- Reputace: 67
Re: Axpert- dvou, nebo třívodičová síť.
Docela by mě zajímala statistická metoda jak zjistit kdy chránič zachránil život.Opačně je to poměrně jednoduhé,viz ty dva volové co zůstali v tom rybníce při krádeži vody.Bohužel třetí byl 12 letý kluk co chtěl pomoci a neměl z toho rozum.Za 1000 kč za chránič by ušetřili za 3 pohřby.Další příklady viz el.sekačky atd.unicast píše:No, nebyl bych si tím tak jist. Viděl jsem, jak vypadá elektroinstalace mimo jiné v Egyptě. Pocit, že by jim to tam nějak výrazně čistilo genofond, jsem rozhodně neměl. Naopak, mají problém s přelidněním i takkodl69 píše:Pokud by fungoval přirozenej výběr a úplná svoboda, tak by možná elektrickej proud, požáry a další měly větší úspěšnost v čištění genofondu, než většina v současnosti známejch nemocí
Kolik statisticky zachrání proudové chrániče ročně životů? A kolik se jich ročně v ČR namontuje? Nestojí nás náhodou životy zachráněné proudovými chrániči v přepočtu na jeden zachráněný život víc, než životy zachráněné třeba transplantacemi srdce? Čísla nemám, ale myslím si, že to je zcela legitimní otázka...
https://www.idnes.cz/praha/zpravy/utonu ... pravy_kane
-
- Moderátor
- Příspěvky: 5433
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Reputace: 652
- Lokalita: blízko Brna
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 30+7
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: blízko Brna
Re: Axpert- dvou, nebo třívodičová síť.
S těma přepínačema to není tak jednoduché. TME nemá žádný z uváděných skladem a ty vačkové nejsou 4 pólové.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 224
- Registrován: úte dub 13, 2021 10:45 pm
- Reputace: 23
- Lokalita: východ Prahy
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 13500
- Kapacita baterie [kWh]: 20
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Axpert- dvou, nebo třívodičová síť.
chce to líp hledatcipis píše:S těma přepínačema to není tak jednoduché. TME nemá žádný z uváděných skladem a ty vačkové nejsou 4 pólové.
např zde
https://www.shopelektro.cz/detekce-ovla ... -schema-75
9900Wp 6×ESM-450H, 6×UL-450M-144HV 8×VDS-S144 zzj 15°, 3600Wp 8×AS-6m144VV vvs 30° 2× Epever 4415, 1×Easun 8048, Axpert king 5kW, 240Ah staré olovo, 450Ah LI-ION mivvyenergy.cz
-
- Příspěvky: 1534
- Registrován: sob bře 30, 2019 10:27 am
- Reputace: 261
- Lokalita: JV od pekla :)
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5100
- Kapacita baterie [kWh]: 13
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Axpert- dvou, nebo třívodičová síť.
Patrně nezbývá, než vzít čísla z období před rokem 1997.bublich píše:
Docela by mě zajímala statistická metoda jak zjistit kdy chránič zachránil život.
No a proti 3 potenciálně zachráněným životům jsou tu právě miliony jiných, jimž chránič život zachraňovat nemusel. Hezké téma na diplomku pro nějakého studenta ekonomiebublich píše:Opačně je to poměrně jednoduhé,viz ty dva volové co zůstali v tom rybníce při krádeži vody.Bohužel třetí byl 12 letý kluk co chtěl pomoci a neměl z toho rozum.Za 1000 kč za chránič by ušetřili za 3 pohřby.Další příklady viz el.sekačky atd.
-
- Příspěvky: 26
- Registrován: sob úno 12, 2022 9:42 am
- Reputace: 0
Re: Axpert- dvou, nebo třívodičová síť.
Procetl jsem to cele to vlákno i další topici a stejně jsem nenašel odpověď. Podle mě si myslím ze to takto zapojit mužů a ničemu to neodporuje. Dle obrázku a dalších uvedených věci v tomto vlakne by to mělo fungovat aniž by se axpertu něco stalo. Vás názor na to?
- Camel
- Příspěvky: 153
- Registrován: čtv čer 11, 2020 6:40 am
- Reputace: 20
- Bydliště: Kousek od Šumperka
Re: Axpert- dvou, nebo třívodičová síť.
chybí tam uzemění výstupu z měniče pokud není PEin a PEout už propojená v měniči. Jistič 1x32A na vstupu do axperta je celkem zbytečný (pokud to nebude sloužit jen jako vypínač pro případ vypnutí vstupu do axperta) protože dřív vypadne ten jistič 3x25A
4020Wp: 1470Wp JV, 1560Wp JZ, 990Wp SZ
EPsolar 150VDC/40A 4415N XTRA + EPsolar 150VDC/50A 5415AN
EPever IPower Plus 5000W 48V
Axpert King (145V) 5000W 48V
7200Wh starší olovo + 4800Wh Li-ion
EPsolar 150VDC/40A 4415N XTRA + EPsolar 150VDC/50A 5415AN
EPever IPower Plus 5000W 48V
Axpert King (145V) 5000W 48V
7200Wh starší olovo + 4800Wh Li-ion
-
- Příspěvky: 26
- Registrován: sob úno 12, 2022 9:42 am
- Reputace: 0
Re: Axpert- dvou, nebo třívodičová síť.
Mě je jasný, že dřív vypadne ta 3x25ka. Ale přesně jsem chtěl mít "vypínač" čistě na měnič. PEN je na výstupu uzemněn v podružném rozvaděči, případně je uzemnění v elektroměrové skříni.Camel píše:chybí tam uzemění výstupu z měniče pokud není PEin a PEout už propojená v měniči. Jistič 1x32A na vstupu do axperta je celkem zbytečný (pokud to nebude sloužit jen jako vypínač pro případ vypnutí vstupu do axperta) protože dřív vypadne ten jistič 3x25A
-
- Příspěvky: 1914
- Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
- Reputace: 141
- Lokalita: MY, SR
- Výkon panelů [Wp]: 10200
- Kapacita baterie [kWh]: 28
- Bydliště: SR MY
Re: Axpert- dvou, nebo třívodičová síť.
Pokiaľ budete ťahať kábel medzi rozvádzačom a Axpertom, ja už by som rovno natiahol 2x Cyky3x4mm2, aby sa toto prepojenie už nemuselo prerábať. V rozvádzači by sa káble zapojili ako sa má teda na N a PE mostík, ktorý by sa preklemoval. V budúcnosti, ak by sa menili káble, stačilo by len odstránič klemu a s touto časťou by nebolo potrebné hýbať.
Ja mám tiež TN-C rozvod a Axperta MKS IV na ceste
Ja mám tiež TN-C rozvod a Axperta MKS IV na ceste
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 2x 17x280Ah + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 2x 17x280Ah + JK BMS
-
- Příspěvky: 690
- Registrován: úte úno 25, 2014 9:33 pm
- Reputace: 80
- Lokalita: Dobrovicko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 9200
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Axpert- dvou, nebo třívodičová síť.
N přece nemůže jít jen přes Axperta. Pokud by se Axpert demontoval (oprava, reklamace), neměly ostatní dvě fáze "nulák". Takhle to rozhodně neudělám.Camel píše:chybí tam uzemění výstupu z měniče pokud není PEin a PEout už propojená v měniči.
-
- Moderátor
- Příspěvky: 5433
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Reputace: 652
- Lokalita: blízko Brna
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 30+7
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: blízko Brna
Re: Axpert- dvou, nebo třívodičová síť.
A z úplně stejného důvodu je blbost rozdělovat i tu fázi ...
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
- Camel
- Příspěvky: 153
- Registrován: čtv čer 11, 2020 6:40 am
- Reputace: 20
- Bydliště: Kousek od Šumperka
Re: Axpert- dvou, nebo třívodičová síť.
Ted jsem to asi nepochopil. Pokud se propojí PEin i PEout tak je vlastně v tom zapojení vstup Faze a PEN a výstup je Faze měniče a zase ten samej PEN. Tím pádem i po demontáži měniče mají fáze stále ten samej PEN. Navíc já bych tam měl namontován ten přepínač sítí a tím pádem bych měnič úplně obešel v případě potřeby ho demontovat.Kostěj píše:N přece nemůže jít jen přes Axperta. Pokud by se Axpert demontoval (oprava, reklamace), neměly ostatní dvě fáze "nulák". Takhle to rozhodně neudělám.Camel píše:chybí tam uzemění výstupu z měniče pokud není PEin a PEout už propojená v měniči.
4020Wp: 1470Wp JV, 1560Wp JZ, 990Wp SZ
EPsolar 150VDC/40A 4415N XTRA + EPsolar 150VDC/50A 5415AN
EPever IPower Plus 5000W 48V
Axpert King (145V) 5000W 48V
7200Wh starší olovo + 4800Wh Li-ion
EPsolar 150VDC/40A 4415N XTRA + EPsolar 150VDC/50A 5415AN
EPever IPower Plus 5000W 48V
Axpert King (145V) 5000W 48V
7200Wh starší olovo + 4800Wh Li-ion
-
- Moderátor
- Příspěvky: 5433
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Reputace: 652
- Lokalita: blízko Brna
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 30+7
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: blízko Brna
Re: Axpert- dvou, nebo třívodičová síť.
Ale v té malůvce je to rozdělené, což je neskutečná blbost!
Má být PEN a na to připojené PENin a PENout, ne tak, jak to je nakreslené, že je to přerušené.
PEN se zapojuje tak, aby dyž někde upadne drát, tak bylo postižené maximálně to konkrétní zařízení, ne celý zbytek.
Takže tho Axperta je třeba připojit na svorkovnici PEN, ne to přes něj "protáhnout".
Má být PEN a na to připojené PENin a PENout, ne tak, jak to je nakreslené, že je to přerušené.
PEN se zapojuje tak, aby dyž někde upadne drát, tak bylo postižené maximálně to konkrétní zařízení, ne celý zbytek.
Takže tho Axperta je třeba připojit na svorkovnici PEN, ne to přes něj "protáhnout".
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
- Camel
- Příspěvky: 153
- Registrován: čtv čer 11, 2020 6:40 am
- Reputace: 20
- Bydliště: Kousek od Šumperka
Re: Axpert- dvou, nebo třívodičová síť.
Jo to jo malůvka je blbě. Já myslel, že to nebude takto rozděleno, ale budou vstupy a výstupy propojeny N a PE na stejnou svorkovnici PEN v rozvaděči. Špatně jsme se asi pochopili vzájemně. Jasný, že rozdělit PEN a hnát to přes měnič je hloupost.
4020Wp: 1470Wp JV, 1560Wp JZ, 990Wp SZ
EPsolar 150VDC/40A 4415N XTRA + EPsolar 150VDC/50A 5415AN
EPever IPower Plus 5000W 48V
Axpert King (145V) 5000W 48V
7200Wh starší olovo + 4800Wh Li-ion
EPsolar 150VDC/40A 4415N XTRA + EPsolar 150VDC/50A 5415AN
EPever IPower Plus 5000W 48V
Axpert King (145V) 5000W 48V
7200Wh starší olovo + 4800Wh Li-ion
-
- Příspěvky: 458
- Registrován: čtv kvě 07, 2020 2:35 am
- Reputace: 39
Re: Axpert- dvou, nebo třívodičová síť.
Ta malůvka je blbost a dokonce nebezpečná. Proč se o tom spekuluje pořád dokola. Z Axperta se veme L a N a vedou se do rozvaděče. N se připojí na svorkovnici N, ta se propojí se svorkovnicí PE. To se zove bod rozdělení. Odtud se pak vedou PE a N samostatně. Fáze se přivede na prostřední jistič, který je hřebenem propojen s ostatníma. Nechápu, co je na tom tak složitého.
7,5 kWp
--východ == 2,25 kWp == Epever Tracer 5415AN
--Jih ===== 3,00 kWp == Epever Tracer 8420AN
--Západ == 2,25 kWp == Epever Tracer 5415AN
2x Axpert king1 Parallel
3x150ah Lion
--východ == 2,25 kWp == Epever Tracer 5415AN
--Jih ===== 3,00 kWp == Epever Tracer 8420AN
--Západ == 2,25 kWp == Epever Tracer 5415AN
2x Axpert king1 Parallel
3x150ah Lion
-
- Příspěvky: 1914
- Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
- Reputace: 141
- Lokalita: MY, SR
- Výkon panelů [Wp]: 10200
- Kapacita baterie [kWh]: 28
- Bydliště: SR MY
Re: Axpert- dvou, nebo třívodičová síť.
A ako mám ťahať samostatne N a PE za Axpertom keď mám TN-C rozvod?
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 2x 17x280Ah + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 2x 17x280Ah + JK BMS
-
- Příspěvky: 458
- Registrován: čtv kvě 07, 2020 2:35 am
- Reputace: 39
Re: Axpert- dvou, nebo třívodičová síť.
Smůla, asi nijak, nebo předělat rozvody, jako já.
7,5 kWp
--východ == 2,25 kWp == Epever Tracer 5415AN
--Jih ===== 3,00 kWp == Epever Tracer 8420AN
--Západ == 2,25 kWp == Epever Tracer 5415AN
2x Axpert king1 Parallel
3x150ah Lion
--východ == 2,25 kWp == Epever Tracer 5415AN
--Jih ===== 3,00 kWp == Epever Tracer 8420AN
--Západ == 2,25 kWp == Epever Tracer 5415AN
2x Axpert king1 Parallel
3x150ah Lion
- bublich
- Příspěvky: 407
- Registrován: sob črc 11, 2020 12:42 am
- Reputace: 67
Re: Axpert- dvou, nebo třívodičová síť.
Vždyť Cipis a Camel Vám napsali co s tím.Musíte napevno propojit PEN in a PEN out u měniče a budete to provozovat jako stávající síť TNC.Chtělo by provést ještě navíc přizemnění PEN nějakým CY6 v okruhovém rozvaděči za měničem samostatně odněkud zepředu (HOP atd.)jako ochrana proti případnému rozpojení PEN na měniči.Jednoznačně bych však raději provedl rekonstrukci na síť TNS v části napájené měničem (se stejným přizemněním PEN) a postupně přidával další prostory,stejně k tomu jednou dojde.Samozřejmě nyní nemůžete provozovat chrániče.(V TNC je jen jedna "nula" PEN).
-
- Příspěvky: 26
- Registrován: sob úno 12, 2022 9:42 am
- Reputace: 0
Re: Axpert- dvou, nebo třívodičová síť.
V čem konkrétně je nebezpečná? Já ten PEN samozřejmě na svorkovnici dam. Nedokážu si představit jak bych to tam tahnul vcelku. Navíc v tom rozvadeci budou další jističe. Mě hlavně zajímalo zapojeni axperta v TNC, zda to lze, protože jsem někde četl ze pravé s tnc měli problémy.Plazivec píše:Ta malůvka je blbost a dokonce nebezpečná. Proč se o tom spekuluje pořád dokola. Z Axperta se veme L a N a vedou se do rozvaděče. N se připojí na svorkovnici N, ta se propojí se svorkovnicí PE. To se zove bod rozdělení. Odtud se pak vedou PE a N samostatně. Fáze se přivede na prostřední jistič, který je hřebenem propojen s ostatníma. Nechápu, co je na tom tak složitého.
A když už chceme byt dukladni tak správně z axperta vedeme PEN do rozvadece kterou připojíme na PE svorku a to se pak propojí s N svorkovnici. Nemůžeme vést N (modrý kabel) když bod rozdělení teprve bude v rozvadeci.
Ale jinak díky ti a všem ostatním za rady
-