Problém se střídače Isolar

Popis a ukázky samostatných ostrovních elektráren nepřipojených do rozvodné sítě s akumulací energie.
Uživatelský avatar
Jenikowich
Příspěvky: 2
Registrován: sob srp 06, 2022 3:35 pm

Problém se střídače Isolar

Nový příspěvek od Jenikowich »

Dobrý den,

mám střídač Isolar SMX II 5,6 kw, mám na něj zapojený bojler, odběr cca 2kw, zatím nemám baterie je to zapojeno napřímo, ale pokaždé když klesne výroba pod 2kw, tak se střídač odpojí a nejde mi elektrika do bojleru, je nějaká možnost jak to nastavit na tomto střídači, z manuálu nejsem moc moudrý, je tam nastaveno, že to jde do baterií, které nejsou připojeny. Když do bojleru půjde jenom 1kw tak to vadit nebude, ale potřeboval bych, aby se mi střídač nevypnul.

děkuji za info.
socirel
Příspěvky: 44
Registrován: sob čer 25, 2022 9:45 am

Re: Problém se střídače Isolar

Nový příspěvek od socirel »

Nemáš baterku, výroba je pod 2 kWh, spotřeba nad 2 kWh. Logicky střídač odpojí panely a měl by se automaticky přepnout na DS. Režim SUB - Solar first.
Jestli tam máš nějaký ohřívač tak tam pochybuju že můžeš příkon nějak zregulovat, bere furt ty 2 kwh a jakmile docílí požadované teploty tak se vypne.
cipis
Moderátor
Příspěvky: 5318
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Problém se střídače Isolar

Nový příspěvek od cipis »

Tak muze, triak/ssr a stahne vykon. Nebo i klidne blbou diodou na pulku. Nebo rozkucha spiralu a bude postupne pripinat.
Ale bez baterky a bez uprav opravdu min jak 2kW do 2kW zateze nenacpe.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.