Malá FE, 3-kW, jednofázová, 48V DC. Prosím o radu co se týče

Porada před realizací, doporučení, rady, nápady týkající se plánovaných ostrovních nebo poloostrovních systémů, projektování, zkušenosti, schémata, vhodné komponenty
ACDC
Příspěvky: 500
Registrován: pon kvě 09, 2022 8:31 am
Lokalita: Litomyšlsko
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 4000
Kapacita baterie [kWh]: 14,4

Re: Malá FE, 3-kW, jednofázová, 48V DC. Prosím o radu co se

Příspěvek od ACDC »

Nenašel jsem, pouze ecsape ho umlčí, ale ten aktuální. Dnes jsem to trochu přenastavil a dokonce to začalo doplňovat výkon ze sítě. Slunce dnes zas tak nesvítilo, ale dostal jsme z panelů jen 2600W.
4,0kW teoreticky, RESACS, Pb-C 14,4kW
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Neměl jsem dotaci na vůbec nic.
Jsem pitomec, ale mám čisté svědomí.
ACDC
Příspěvky: 500
Registrován: pon kvě 09, 2022 8:31 am
Lokalita: Litomyšlsko
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 4000
Kapacita baterie [kWh]: 14,4

Re: Malá FE, 3-kW, jednofázová, 48V DC. Prosím o radu co se

Příspěvek od ACDC »

Do menu PC jsem se dostal, ale je nějak chcíplé. Když se mi to povedlo trochu rozchodit bez alarmů, zjišťuju, že olovo 4,8kW teoretických neutáhne celou noc. Takže už půjdu cestou Pb, jestli vydrží snad 5 let, stejně už bude svět jiný. Logicky by to měl být stejný typ, výrobce. Mám Baterie lead-carbon JPC 12V 100Ah, které jsou nedostupné (sol. elektrárny). Myslím, že klidně mohu použít SOLARFAM Baterie Lead-carbon 100 Ah, protože je to jen jiný kabát, že. Vidím tady, že někdo kombinuje i jinší sestavy, že.
4,0kW teoreticky, RESACS, Pb-C 14,4kW
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Neměl jsem dotaci na vůbec nic.
Jsem pitomec, ale mám čisté svědomí.
ACDC
Příspěvky: 500
Registrován: pon kvě 09, 2022 8:31 am
Lokalita: Litomyšlsko
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 4000
Kapacita baterie [kWh]: 14,4

Re: Malá FE, 3-kW, jednofázová, 48V DC. Prosím o radu co se

Příspěvek od ACDC »

Baterie nejsou a hned tak nebudou
4,0kW teoreticky, RESACS, Pb-C 14,4kW
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Neměl jsem dotaci na vůbec nic.
Jsem pitomec, ale mám čisté svědomí.
ACDC
Příspěvky: 500
Registrován: pon kvě 09, 2022 8:31 am
Lokalita: Litomyšlsko
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 4000
Kapacita baterie [kWh]: 14,4

Re: Malá FE, 3-kW, jednofázová, 48V DC. Prosím o radu co se

Příspěvek od ACDC »

O kolik vám klesá výkon panelů teď v tomhle vedru? Zjistil jsem, že 2kW panely nedají (při myčce dejme tomu+2-3A cca). Potom to vezmou baterky , ty se vypnou protože vysoký proud, přepne na síť a pak to bere jenom z ní, pokud se ten vehikl nezmátoří a nepřidá k síti panely. Času dost, třeba 5 minut.
Ďábelský plán-foukat ventilátory na panely- není z mé hlavy:-)
4,0kW teoreticky, RESACS, Pb-C 14,4kW
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Neměl jsem dotaci na vůbec nic.
Jsem pitomec, ale mám čisté svědomí.
camel1cz
Příspěvky: 805
Registrován: pon bře 21, 2011 11:12 pm
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 3780
Kapacita baterie [kWh]: 18

Re: Malá FE, 3-kW, jednofázová, 48V DC. Prosím o radu co se

Příspěvek od camel1cz »

Nevím co je normální, ale mám panely 3,8kWp a za chladnejsihi slunečného počasí dávají i nad 4kW (minulý týden). Poslední parné dny dají výjimečně nad 3kW.
5 kVA Axpert King @ 3,78 kWp [3s4p AUO 315Wp mono]
18 kWh [5x Pylontech US3000]
Rozpracováno:
a) 5 kVA Axpert King @ 1,89 kWp [6x AUO 315Wp mono] do paralelu k prvnímu
b) 15x 280 Ah LiFePo4, JK BMS paralelně k Pylontechům
c) Fangpusun MPPT 150/70 Tr @ 5,52 kWp [12 x AS 460Wp mono]
ACDC
Příspěvky: 500
Registrován: pon kvě 09, 2022 8:31 am
Lokalita: Litomyšlsko
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 4000
Kapacita baterie [kWh]: 14,4

Re: Malá FE, 3-kW, jednofázová, 48V DC. Prosím o radu co se

Příspěvek od ACDC »

To mně bohužel i v chladnu dají tak 2,8 a to jsou 3,5kWp. Jaká značka je tak dobrá? Já mám GreensunSolar, 500W.
4,0kW teoreticky, RESACS, Pb-C 14,4kW
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Neměl jsem dotaci na vůbec nic.
Jsem pitomec, ale mám čisté svědomí.
thomas.007
Příspěvky: 356
Registrován: pát říj 28, 2016 2:30 pm

Re: Malá FE, 3-kW, jednofázová, 48V DC. Prosím o radu co se

Příspěvek od thomas.007 »

Mě v těchto vedrech dává 3,24kWp výkon kolem 2,8kW, záleží jak foukne vítr. Zatím víc jak 3,1kW jsem z toho nedostal (od května), mám JA Solar 540W. Apropó, nejsou na nějakém panelu prostřelené diody? Třeba se maří na nějakém panelu zbytečně výkon.
ACDC
Příspěvky: 500
Registrován: pon kvě 09, 2022 8:31 am
Lokalita: Litomyšlsko
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 4000
Kapacita baterie [kWh]: 14,4

Re: Malá FE, 3-kW, jednofázová, 48V DC. Prosím o radu co se

Příspěvek od ACDC »

Měsíc staré. Ten problém je trochu divný, naprázdno mají přes 300V, do zkratu dají těch 12A. Teď se to nedá řešit, v tom horku.
4,0kW teoreticky, RESACS, Pb-C 14,4kW
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Neměl jsem dotaci na vůbec nic.
Jsem pitomec, ale mám čisté svědomí.
kodl69
Příspěvky: 7659
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Malá FE, 3-kW, jednofázová, 48V DC. Prosím o radu co se

Příspěvek od kodl69 »

napětí naprázdno a proud do zkratu ti nic neřekne o hotspotech na článcích, to máš jenom dva krajní body z VA charakteristiky. Další otázka je, jestli ten výkon dokáže zpracovat regulátor a pojmout baterka.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
ACDC
Příspěvky: 500
Registrován: pon kvě 09, 2022 8:31 am
Lokalita: Litomyšlsko
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 4000
Kapacita baterie [kWh]: 14,4

Re: Malá FE, 3-kW, jednofázová, 48V DC. Prosím o radu co se

Příspěvek od ACDC »

Střídač 5kW by měl. Může taky zlobit MTTP.
4,0kW teoreticky, RESACS, Pb-C 14,4kW
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Neměl jsem dotaci na vůbec nic.
Jsem pitomec, ale mám čisté svědomí.
thomas.007
Příspěvky: 356
Registrován: pát říj 28, 2016 2:30 pm

Re: Malá FE, 3-kW, jednofázová, 48V DC. Prosím o radu co se

Příspěvek od thomas.007 »

ACDC píše:
Měsíc staré. Ten problém je trochu divný, naprázdno mají přes 300V, do zkratu dají těch 12A. Teď se to nedá řešit, v tom horku.
Viděl bych to fakt na nějakou proraženou diodu, protože pokud vezmu zadání Uoc=300V a Isc=12A, tak poměrově z tabulek nebo grafů k MPP hodnotám dostanu Ump=249V a Imp=11,16A, celkem výkon 2,78kW. Takže chybí napětí, viděl bych to na proraženou diodu, nebo hotspoty, ale těch by muselo být celkem hodně. Pokles výkonu jen vlivem tepla by byl moc velký.
ACDC
Příspěvky: 500
Registrován: pon kvě 09, 2022 8:31 am
Lokalita: Litomyšlsko
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 4000
Kapacita baterie [kWh]: 14,4

Re: Malá FE, 3-kW, jednofázová, 48V DC. Prosím o radu co se

Příspěvek od ACDC »

Ok, dík. Musím je změřit. Rozdělit na páry, ohledně přístupu a změřit naprázdno, do zkratu a při nějakém zatížení a hledat rozdíl. Při montáži jsme měřili napětí na každém a to bylo stejné
4,0kW teoreticky, RESACS, Pb-C 14,4kW
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Neměl jsem dotaci na vůbec nic.
Jsem pitomec, ale mám čisté svědomí.
ACDC
Příspěvky: 500
Registrován: pon kvě 09, 2022 8:31 am
Lokalita: Litomyšlsko
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 4000
Kapacita baterie [kWh]: 14,4

Re: Malá FE, 3-kW, jednofázová, 48V DC. Prosím o radu co se

Příspěvek od ACDC »

Tak s panely je docela problém. Parametry: Vmp 42,8V, Iimp 11,69A, Voc 51,7, Isc 12,28A.
Dnes bylo pod mrakem, tak jsme měřili a čísla to jsou podivná. Voc bylo 42,4V a Isc 1,75A. Všechny panely stejné. Takže mají o cca 9V naprázdno míň. Což se mi jeví jako zmetková serie. Protože jiný panel, 300W má 30V naprázno, při zatížení, skoro ve tmě pořád.
4,0kW teoreticky, RESACS, Pb-C 14,4kW
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Neměl jsem dotaci na vůbec nic.
Jsem pitomec, ale mám čisté svědomí.
ACDC
Příspěvky: 500
Registrován: pon kvě 09, 2022 8:31 am
Lokalita: Litomyšlsko
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 4000
Kapacita baterie [kWh]: 14,4

Re: Malá FE, 3-kW, jednofázová, 48V DC. Prosím o radu co se

Příspěvek od ACDC »

Dnes ráno 296V při 3A, naprázdno 318V, má být 362V. Ví někdo, čím to je??
4,0kW teoreticky, RESACS, Pb-C 14,4kW
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Neměl jsem dotaci na vůbec nic.
Jsem pitomec, ale mám čisté svědomí.
thomas.007
Příspěvky: 356
Registrován: pát říj 28, 2016 2:30 pm

Re: Malá FE, 3-kW, jednofázová, 48V DC. Prosím o radu co se

Příspěvek od thomas.007 »

ACDC píše:
Dnes ráno 296V při 3A, naprázdno 318V, má být 362V. Ví někdo, čím to je??
Ráno? Trochu široký pojem. Stejně tak předchozí příspěvek "Dnes bylo pod mrakem". Z tohodle něco zjistit se rovná věštění z křišťálové koule...

Doporučuju si udělat statistiku měřených dat, jinak se to dál nehne:
1) Změřit napětí naprázdno Uoc a proud nakrátko Isc
2) datum a hlavně čas, ideálně i na minuty
3) Okolní teplota, třeba 23°C (tak teploměr doma na zdi má snad každý?)
4) Teplota panelu, aspoň odhad rukou (vlažný=30°C, teplý=40°C, pálí ale dá se ruka udržet=50°C, pálí a nedá se udržet>60°C)
5a) Stav počasí - ideální je měřit za slunečného počasí, pokud není, viz. níže
5b) Pořídit si Luxmetr, zaznamenat si hodnoty

Měření Uoc a Isc se definují počáteční body, ze kterých se dá aspoň přibližna stanovit V-A charakteristika ideální je proměřit celou charakteristiku, ale nevím jaké máš k tomu vybavení? Taky stíny jsou problém, kolega má anténní tyč od souseda a ve chvíli kdy mu to jde přes jeden panel, výkon rapidně klesá, což je velká nevýhoda při sériovém řazení panelů.
Kromě toho zadání by mělo znít, sklon střechy 35°, orientace JV, odklon od jihu cca. 15°na východ. Parametry jednoho panelu tedy už vyřčeny byly...
Taky zapojení panelů, je to čistě 7ks sériově nebo je každý panel stáhnutý do rozvaděče a zde je zapojen do série?
Data sázet do Excelu a vytvořit z toho grafy, grafy podložit tím co udává výrobce a člověk aspoň uvidí jestli jsou panely nějak poškozené (třeba jsou koupeny jako nové, ale rok výroby je staršího data), když ne, je třeba chybu hledat jinde, třeba přepěťovky, konektory nebo jen je chyba v měření -> Hallova sonda není zrovna nejpřesnější, hlavně při malých proudech. Taky na měření Axpertu a klonech bych se nespoléhal (už zde bylo psáno), malé výkony (100-200W) jsou +- autobus, až výkony řádově od 500W to měří celkem dobře.

Já vím, je to otravné, ale bez pořádných dat se stím budeš jen plácat od zdi ke zdi. Podle předchozího měření to na propálenou diodu v panelu nevypadá, jeden nebo více panelů by ukazovaly jiné napětí. Napadá mě ještě jedna věc, bylo to měřeno "PŘÍMO" z kompletně odpojených panelů, nebo byla zapojená přepěťová ochrana? Může to zkreslovat hlavně Uoc. Možná že zde tyhle informace jsou, ale nemůžeš po jiných chtít aby se tímto (nebo jiným) vláknem prokousávali a zjišťovali co kde a jak je asi zapojené.

Tak hodně zdaru a trpělivosti s měřením.
ACDC
Příspěvky: 500
Registrován: pon kvě 09, 2022 8:31 am
Lokalita: Litomyšlsko
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 4000
Kapacita baterie [kWh]: 14,4

Re: Malá FE, 3-kW, jednofázová, 48V DC. Prosím o radu co se

Příspěvek od ACDC »

Dík za reakci. To "ráno" bylo cca 8 00, asi 20 st C, jasno, úhel dopadu asi 70 st (orientace JJV) Stíny nejsou. Statistiky.. Prostě to nemá výkon, jasné bez statistik. 7ks v serii nemá napětí naprázdno. Proud do zkratu je OK. Víc asi netřeba zjišťovat. Měření přímo, žádná hallovka. Přepěťovky klasika dvě spolu a z propoje jedna na zem. 2x 275 je 550V. Takže taky asi nic. Navíc měřeno přímo u nich na přechodu na kabel do země. Pokud by sváděly takové napětí, byli by horké a to nejsou. Panely staré nejsou, u prodejce brány přímo z palety. V pondělí napíšu prodejci, což stejně nemá význam. Prostě smůla. Místo 3,5 je 2,5kW.
Přílohy
PANEL..jpg
4,0kW teoreticky, RESACS, Pb-C 14,4kW
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Neměl jsem dotaci na vůbec nic.
Jsem pitomec, ale mám čisté svědomí.
cipis
Příspěvky: 5222
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Malá FE, 3-kW, jednofázová, 48V DC. Prosím o radu co se

Příspěvek od cipis »

Když se řešila aféra argos+silfab, tak mi jeden nebo dva kousky dávaly o několik voltů méně naprázdno.
Velice detailním prohlížením samotného panelu, buňka po buňce, se našla řada míst poškození.
Jinak reklamaci bych viděl ne jako úplně marnou, nesplňují parametry ...
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
ACDC
Příspěvky: 500
Registrován: pon kvě 09, 2022 8:31 am
Lokalita: Litomyšlsko
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 4000
Kapacita baterie [kWh]: 14,4

Re: Malá FE, 3-kW, jednofázová, 48V DC. Prosím o radu co se

Příspěvek od ACDC »

Uvidím, jak se k tomu postaví.
4,0kW teoreticky, RESACS, Pb-C 14,4kW
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Neměl jsem dotaci na vůbec nic.
Jsem pitomec, ale mám čisté svědomí.
thomas.007
Příspěvky: 356
Registrován: pát říj 28, 2016 2:30 pm

Re: Malá FE, 3-kW, jednofázová, 48V DC. Prosím o radu co se

Příspěvek od thomas.007 »

no, ještě mě napadla PID degradace panelů, ale tohle jsou nové panely, takže bych to taky viděl na reklamaci, zvláště když parametry všech jsou si podobné.
Kostěj
Příspěvky: 670
Registrován: úte úno 25, 2014 9:33 pm
Lokalita: Dobrovicko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 9200
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Malá FE, 3-kW, jednofázová, 48V DC. Prosím o radu co se

Příspěvek od Kostěj »

ACDC píše:
Dnes ráno 296V při 3A, naprázdno 318V, má být 362V. Ví někdo, čím to je??
To napětí vypadá na jeden panel ve zkratu. Nebo jeden nezapojený (vynechaný) panel.

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek