Planovana FVE 7kWp + baterky

Porada před realizací, doporučení, rady, nápady týkající se plánovaných ostrovních nebo poloostrovních systémů, projektování, zkušenosti, schémata, vhodné komponenty
dusanmsk
Příspěvky: 384
Registrován: pát říj 15, 2021 10:41 am
Lokalita: Stredocesky kraj
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 11250
Kapacita baterie [kWh]: 9.6
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Planovana FVE 7kWp + baterky

Příspěvek od dusanmsk »

No, to by bolo skvele. Keby som to vedel dopredu, kupim kilometer. Takto mam 2 fuzy po 1m, pretoze viac som nepotreboval :)
30*375 Wp JJZ, 2xXTM4000, 2xVT-80, 2xUS5000
Uživatelský avatar
Lubik
Příspěvky: 465
Registrován: pon úno 15, 2021 10:04 pm
Lokalita: Praha
Bydliště: Praha

Re: Planovana FVE 7kWp + baterky

Příspěvek od Lubik »

H07 16mm2 má s izolací 7mm, měď asi 5.4mm
Očko lisovací má díru 6.5mm
Naposledy upravil(a) Lubik dne čtv črc 21, 2022 3:04 pm, celkem upraveno 1 x.
Panely 4x 280W , 4x330W Isolar 5kVA,48V 230 Ah
dusanmsk
Příspěvky: 384
Registrován: pát říj 15, 2021 10:41 am
Lokalita: Stredocesky kraj
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 11250
Kapacita baterie [kWh]: 9.6
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Planovana FVE 7kWp + baterky

Příspěvek od dusanmsk »

Dutinka ma od oka (merane metrom) necelych 5mm dieru, vodic okolo 7mm medi, takze dutinka je 10 a vodic 16. Ze sa mi to stane 2x za sebou, to by ma nenapadlo ani v blbom sne. Skusim to treti krat a pojdem teda kupit CYA 10mm2, radsej aj s dutinkou v ruke ...
30*375 Wp JJZ, 2xXTM4000, 2xVT-80, 2xUS5000
Uživatelský avatar
Lubik
Příspěvky: 465
Registrován: pon úno 15, 2021 10:04 pm
Lokalita: Praha
Bydliště: Praha

Re: Planovana FVE 7kWp + baterky

Příspěvek od Lubik »

Teoreticky by měla mít 16 asi 4.5mm
Panely 4x 280W , 4x330W Isolar 5kVA,48V 230 Ah
mihlit
Příspěvky: 656
Registrován: ned říj 17, 2021 7:43 pm
Lokalita: okr. Vyškov
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5800
Kapacita baterie [kWh]: 24
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Planovana FVE 7kWp + baterky

Příspěvek od mihlit »

Ten údaj je o průřezu mědi ne prostoru pod povrchem. Takže různé kabely stejného průřezu můžou mít různý průměr jádra. Jemně laněný vodič má menší průměr než z hrubějších drátků
kodl69
Příspěvky: 7663
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Planovana FVE 7kWp + baterky

Příspěvek od kodl69 »

To nemyslíš úplně vážně, že ne... když naskládám 7 kruhových drátů k sobě nebo jich bude 100, tak poměr mezer ku ploše vodiče bude pořád stejnej. U vinutí cívky se to jmenuje činitel plnění, a nijak nezávisí na průměru drátu...
Rozdíly v průměru vodičů jsou pouze u plnýho vs slaněnýho, a u Al kabelu ještě ty sektorový vodiče, protože jsou sice z jednotlivejch drátů, ale slisovanejch na co nejmenší plochu, tj někde mezi plným a slaněným vodičem.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
dusanmsk
Příspěvky: 384
Registrován: pát říj 15, 2021 10:41 am
Lokalita: Stredocesky kraj
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 11250
Kapacita baterie [kWh]: 9.6
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Planovana FVE 7kWp + baterky

Příspěvek od dusanmsk »

Cau, preberam sa zo zimneho spanku a pokracujem v praci na FVE. Riesim nakup odpinacov k menicom a baterkam. Jedna varianta je OEZ FH00-3A/F, druha za polovic. Ma s tou lacnejsou alternativou niekto nejaku skusenost?

Potrebujem k tomu zehlicky, alebo to tie poistky vytrhne odklopenim deklu?

Diky
30*375 Wp JJZ, 2xXTM4000, 2xVT-80, 2xUS5000
Uživatelský avatar
mgx
Příspěvky: 509
Registrován: stř dub 15, 2015 1:14 pm
Bydliště: Tatranska Lomnica

Re: Planovana FVE 7kWp + baterky

Příspěvek od mgx »

kolko budes mate baterkovych packov? Mysli na to, ze je lepsie aby sa jednotlive baterkove packy dali istit (vypinat) samostatne. Je lepsie pouzit len 1 fazovy (nie 3fazovy) odpinac, napr. https://www.oez.sk/fh00-1af
OEZ zehlicku nepotrebuje. Pri vypinani obluk nenatahuje, ale zapinanie je pekna bomba, rozhodne by som tam ziadny polskocinsky crep neriskoval :). Ked uz, radsej vackovy odpinac ABB.
dusanmsk
Příspěvky: 384
Registrován: pát říj 15, 2021 10:41 am
Lokalita: Stredocesky kraj
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 11250
Kapacita baterie [kWh]: 9.6
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Planovana FVE 7kWp + baterky

Příspěvek od dusanmsk »

Packy pocitam na zaciatok 2, kazdy by mal vlastny odpinac. 3f OEZ som zvolil kvoli cene, kde [2x1f >> 1x3f]. Niekde tu na fore to niekto spominal. Jedna pozicia by v kazdom odpinaci zostala volna.

edit - dodavam ze primarny ciel je istenie a nie odpinanie, nepocitam ze by som to nejak casto odpinal zaziva.
30*375 Wp JJZ, 2xXTM4000, 2xVT-80, 2xUS5000
Uživatelský avatar
mgx
Příspěvky: 509
Registrován: stř dub 15, 2015 1:14 pm
Bydliště: Tatranska Lomnica

Re: Planovana FVE 7kWp + baterky

Příspěvek od mgx »

OEZ FH00-1A stoji 22e.2ks 44e. FH00-3A stoji 68e. Ak budes chciet vypnut len 1 pack (bezny stav) co spravis? Nic- budes musiet oba...
cipis
Příspěvky: 5224
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Planovana FVE 7kWp + baterky

Příspěvek od cipis »

Navic, pokud nema uzemnene minus, tak se musi vypinat oba poly, tak jsou potreba 2+2 pojistky.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
dusanmsk
Příspěvky: 384
Registrován: pát říj 15, 2021 10:41 am
Lokalita: Stredocesky kraj
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 11250
Kapacita baterie [kWh]: 9.6
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Planovana FVE 7kWp + baterky

Příspěvek od dusanmsk »

No v CR su asi ine ceny, ale 1a/f som pod 1000 (44e) nenasiel. 3a je za 1500 (64e). Ale asi ok, zoberiem 4x 1a/f.
(btw planoval som to tak, ze jeden pack by som odpojil jednym 3a/f (2 nozovky), druhy pack druhym 3a/f (2 nozovky)).
30*375 Wp JJZ, 2xXTM4000, 2xVT-80, 2xUS5000
Diablo1st
Příspěvky: 1827
Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Kapacita baterie [kWh]: 15
Bydliště: SR MY

Re: Planovana FVE 7kWp + baterky

Příspěvek od Diablo1st »

dusanmsk píše:
Cau, preberam sa zo zimneho spanku a pokracujem v praci na FVE. Riesim nakup odpinacov k menicom a baterkam. Jedna varianta je OEZ FH00-3A/F, druha za polovic. Ma s tou lacnejsou alternativou niekto nejaku skusenost?

Potrebujem k tomu zehlicky, alebo to tie poistky vytrhne odklopenim deklu?

Diky
Nebude ti stačiť poistkový odpínač pre valcové poistky 22x58 so 125A poistkami? Cenovo to vychádza o niečo lepšie ako nožovky, ale zasa sú len do 125A.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
dusanmsk
Příspěvky: 384
Registrován: pát říj 15, 2021 10:41 am
Lokalita: Stredocesky kraj
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 11250
Kapacita baterie [kWh]: 9.6
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Planovana FVE 7kWp + baterky

Příspěvek od dusanmsk »

Priznam sa ze neviem. XTM ofiko dava 4kW, ale udajne zvladne kratkodobo vacsie spicky. Tam asi bude zavisiet na celkovom nastaveni - ci ho nad 4kw poslem hned do bypass, alebo si pricucne, alebo to bude chciet pokryt z baterky.

Realne zas o prachy az tak nejde, 4x1 alebo 2x3 bude rozdiel liter-dva. Poriesim to 2x 2x1. Diky.
30*375 Wp JJZ, 2xXTM4000, 2xVT-80, 2xUS5000
Uživatelský avatar
mgx
Příspěvky: 509
Registrován: stř dub 15, 2015 1:14 pm
Bydliště: Tatranska Lomnica

Re: Planovana FVE 7kWp + baterky

Příspěvek od mgx »

v XTMku je interna 200A poistka. Dlho som mal medzi baterkou a XTMkom 125A cinsky istic, nevyhodilo ho ani raz, ale na to by som sa nespoliehal. Teraz su tam 2x FH000-3A. Ak je cenovy rozdiel minimalny, ber tie, lahsie sa zozenu, maju ich v kazdom hagarde.pripadne rozpredaje rozvadzacov.
dusanmsk
Příspěvky: 384
Registrován: pát říj 15, 2021 10:41 am
Lokalita: Stredocesky kraj
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 11250
Kapacita baterie [kWh]: 9.6
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Planovana FVE 7kWp + baterky

Příspěvek od dusanmsk »

Takze uz mi schvalujes k dvom menicom dva FH000-3A a v kazdom z nich dve 160A poistky? :D
30*375 Wp JJZ, 2xXTM4000, 2xVT-80, 2xUS5000
Uživatelský avatar
mgx
Příspěvky: 509
Registrován: stř dub 15, 2015 1:14 pm
Bydliště: Tatranska Lomnica

Re: Planovana FVE 7kWp + baterky

Příspěvek od mgx »

Su to tvoje peniaze, nie moje, schvalit si to musis sam :). Myslel som si (ale to bol rok 2015) ze jednym FH00-3A osefujem 3 packy, ale prd makovy, pretoze baterky vacsinou potrebujes aj tak vypinat ad block. Na to staci FH00-1A.

SKus tu, mozno este maju

https://merxu.com/en/offer/oez-fuse-swi ... 89c533c8a/
cipis
Příspěvky: 5224
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Planovana FVE 7kWp + baterky

Příspěvek od cipis »

Nestačí, resp. jsme se to zatím nedozvěděli, zda má mínus pól baterky uzemněný ... Pokud nemá, tak musí oba póly.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
dusanmsk
Příspěvky: 384
Registrován: pát říj 15, 2021 10:41 am
Lokalita: Stredocesky kraj
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 11250
Kapacita baterie [kWh]: 9.6
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Planovana FVE 7kWp + baterky

Příspěvek od dusanmsk »

Nebude uzemneny, poistky budu vzdy vo dvojiciach. Ako od bateriek, tak k xtm, tak k vt80. Na vt80 chcem pouzit opvp22-2 a valcove poistky, na baterky a xtm f00 3a. Dohromady teda 4 valcove (2x vt80) a 8 nozovych poistiek (2x xtm a 2x battterypack). Snad je to uz uplne jasne, lebo mi pride ze sa niekde miname :)
cipis
Příspěvky: 5224
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Planovana FVE 7kWp + baterky

Příspěvek od cipis »

To bylo na mgx, co psal, že stačí 1A. Tak jsem napsal, že nestačí :)
Ty chceš na jeden blok použít 3A, což stačit samozřejmě bude, navíc ušetříš jednu pozici.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek