Problém so zapojením 24V - pokles napätia
Olověné baterie, údržba, servis, dobíjení, rady, tipy, návody ...
-
- Příspěvky: 119
- Registrován: stř lis 14, 2018 1:43 pm
Problém so zapojením 24V - pokles napätia
Zdravím všetkých,
neviem prečo, ale keď som náhodne zmeral napätie na diodach dvoch koncových baterii v 24V systéme (8 ks 12V baterii),
ukazuje mi len 13,95V, pritom - zdá sa - je všetko zapojené tak, ako má byť. Ostatné sú normálne 27,5 V.. Neviem, v čom môže byť chyba. Vďaka za rady a tipy. S úctou, B.
neviem prečo, ale keď som náhodne zmeral napätie na diodach dvoch koncových baterii v 24V systéme (8 ks 12V baterii),
ukazuje mi len 13,95V, pritom - zdá sa - je všetko zapojené tak, ako má byť. Ostatné sú normálne 27,5 V.. Neviem, v čom môže byť chyba. Vďaka za rady a tipy. S úctou, B.
-
- Příspěvky: 5061
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: Problém so zapojením 24V - pokles napätia
Jaké diody? Co kde měříš?
Nahoď schéma, aspoň v malování, z toho popisu to není poznat, res. člověk by si myslel, že máš dvě v sérii a to 6x paralelně.
Nahoď schéma, aspoň v malování, z toho popisu to není poznat, res. člověk by si myslel, že máš dvě v sérii a to 6x paralelně.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
CARSPA aktuálně odpojené
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
CARSPA aktuálně odpojené
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 3781
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Problém so zapojením 24V - pokles napätia
Baterie žádné diody nemají takže třeba popsat co chceš měřit!
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 119
- Registrován: stř lis 14, 2018 1:43 pm
Re: Problém so zapojením 24V - pokles napätia
Ano, prepáčte, zle som sa vyjadril, proste na póloch + a - baterie, v seriovom zapojeni.
-
- Příspěvky: 848
- Registrován: stř říj 02, 2013 8:57 am
Re: Problém so zapojením 24V - pokles napätia
Musíte vždy měřit dvě baterie potom to bude těch +- 27,5V těch 13,95 měříte jen na jedné 12V baterce.
-
- Příspěvky: 3781
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Problém so zapojením 24V - pokles napätia
Nezlob se ale na jedné 12V baterce nemůžeš naměřit 24V!
Prostě pokud měříš jednotlivé baterky tak musíš změřit oboje a napětí sečíst....
Prostě horní baterka má třeba 13.95 spodní baterka třeba 13.80 a dohromady když je změříš musíš naměřit 13.95+13.80= 27.75
Prostě pokud měříš jednotlivé baterky tak musíš změřit oboje a napětí sečíst....
Prostě horní baterka má třeba 13.95 spodní baterka třeba 13.80 a dohromady když je změříš musíš naměřit 13.95+13.80= 27.75
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 3 Odpovědi
- 837 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od mypower.cz
-
- 3 Odpovědi
- 543 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od karol
-
- 94 Odpovědi
- 4969 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od vk_1
-
- 33 Odpovědi
- 2285 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od pibi
-
- 25 Odpovědi
- 3157 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od brumlaj