Zapojení panelů ve stringu na střeše
Porada před realizací, doporučení, rady, nápady týkající se plánovaných ostrovních nebo poloostrovních systémů, projektování, zkušenosti, schémata, vhodné komponenty
-
- Příspěvky: 23
- Registrován: stř čer 15, 2022 9:03 am
Zapojení panelů ve stringu na střeše
Poraďte mi prosím jak zapojit panely do stringu na střeše, viz odkaz možnost A,B,C,D, či je více možností.
https://photos.google.com/share/AF1QipP ... dJYmFIWHh3
Dáváte kabely do chráničky nebo je pouze připevníte ke konstrukci, aby se nehýbaly?
Použil bych pak jen chráničku na vedení ze střechy.
Díky
https://photos.google.com/share/AF1QipP ... dJYmFIWHh3
Dáváte kabely do chráničky nebo je pouze připevníte ke konstrukci, aby se nehýbaly?
Použil bych pak jen chráničku na vedení ze střechy.
Díky
-
- Příspěvky: 3949
- Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
- Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 46000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
Re: Zapojení panelů ve stringu na střeše
Panely zapojuji co nejjednodušeji a kabely nedávám do chráničky, abych případnou závadu (např. přechodovým odporem natavený konektor) viděl dřív, než se propálí chránička.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
-
- Příspěvky: 5222
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: Zapojení panelů ve stringu na střeše
A
C má moc velkou smyčku, je to jak anténa
B a D zbytečně prodlužuje vedení, navíc proč panel otáčet o 180°
C má moc velkou smyčku, je to jak anténa
B a D zbytečně prodlužuje vedení, navíc proč panel otáčet o 180°
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 23
- Registrován: stř čer 15, 2022 9:03 am
Re: Zapojení panelů ve stringu na střeše
Díkycipis píše:A
C má moc velkou smyčku, je to jak anténa
B a D zbytečně prodlužuje vedení, navíc proč panel otáčet o 180°
To otočení jsem někde viděl a je to, podle mě, pro využití toho kabelu co je již na panelu.
Takže mám nechat ten kabel smotaný a jen ho případně přidělat ke konstrukci ať neplandá?
-
- Příspěvky: 1543
- Registrován: úte říj 12, 2021 10:43 am
- Lokalita: Blízko Ústí nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 10790
- Kapacita baterie [kWh]: 13
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Zapojení panelů ve stringu na střeše
Ty panely se někdy otáčely, když se používalo zapojení typu leapfrog a byly krátké kabely na panelech. Když ty panely otočíš, tak potřebuješ kratší kabely.
https://www.winaico.com.au/wp-content/u ... ogging.png
https://www.winaico.com.au/wp-content/u ... ogging.png
mobilní elektrárna 3x Uni-solar PVL-68 a Victron 75/15 MPPT
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
-
- Příspěvky: 23
- Registrován: stř čer 15, 2022 9:03 am
Re: Zapojení panelů ve stringu na střeše
A to fixování kabelů ke konstrukci stačí?
-
- Příspěvky: 3868
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Zapojení panelů ve stringu na střeše
Nějak nechápu otázku.
Kabel musíš vždy nějak uchytit, jak se bude houpat větrem či jinak tak se ti někde prodře, ukroutí atd......
Kabel musíš vždy nějak uchytit, jak se bude houpat větrem či jinak tak se ti někde prodře, ukroutí atd......
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 5222
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: Zapojení panelů ve stringu na střeše
Chránička, pokud není jo fest UV odolná, tak nevydrží dlouho venku (i ty UV odolné /levnější/ píšou deset let). Od toho se používá "solární" kabel, který na to tu izolaci má dělanou, že je trvale venku.
On to myslel, jestli to má i venku dávat do chráničky. Tj. jestli má klasický kabel a ne solární, tak ano, pokud má ten s odpovídající izolací a materiálem izolace, tak ne.
On to myslel, jestli to má i venku dávat do chráničky. Tj. jestli má klasický kabel a ne solární, tak ano, pokud má ten s odpovídající izolací a materiálem izolace, tak ne.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 3868
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Zapojení panelů ve stringu na střeše
Solární kabel nemusíš strkat do chráničky, jedině v místech kde by se mohl prodřít o roh konstrukce tak tam to vypodložit či chráničku atd.....
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 23
- Registrován: stř čer 15, 2022 9:03 am
Re: Zapojení panelů ve stringu na střeše
Mám solární kabel 6mm2. Samozřejmě ho nenechám volně lítat ve vzduchu. Šlo spíše o to, že když už mám kabel s UV ochranou určený přímo pro tuto aplikace, je třeba ho ještě tlačit do chráničky za dalších x peněz za metr.
Závěr je tedy, kabel chránit tam, kde hrozí mechanické poškození a ukotvit ho, tak ať nelítá při větru.
Závěr je tedy, kabel chránit tam, kde hrozí mechanické poškození a ukotvit ho, tak ať nelítá při větru.
-
- Příspěvky: 5222
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: Zapojení panelů ve stringu na střeše
Ano, samozřejmě, to patří k základním elektromechanickým dovednostem
Podstatné je vést trasu tama, kde to mechanické poškození nehrozí. Protože ani UV odolná chránička tomu nezabrání. Obzvlášť když se životnost udává deset let, tedy je to míň než životnost toho solárního kabelu. Navíc sebou nese použití chráničky jen někde riziko zatečení vody a v zimě třeba její zmrznutí a roztrhání té chráničky.
Stejně tak pozor na stahovací pásky, i ty UV stabilní, po letech to stejně jde do háje a škubou se stejně jako ty obyčejné po první zimě.
Kapitolou samotnou je kotvení svislého kabelu - nelze nechat ze střechy až do sklepa volně visící kabel v chráničce, je potřeba ten kabel fixovat. Obzvlášť, když tam je větší průřez a tím pádem narůstá hmotnost toho kabelu, který leckde drží jen za jeden jediný bod nahoře, přes nějakou hranu.
Podstatné je vést trasu tama, kde to mechanické poškození nehrozí. Protože ani UV odolná chránička tomu nezabrání. Obzvlášť když se životnost udává deset let, tedy je to míň než životnost toho solárního kabelu. Navíc sebou nese použití chráničky jen někde riziko zatečení vody a v zimě třeba její zmrznutí a roztrhání té chráničky.
Stejně tak pozor na stahovací pásky, i ty UV stabilní, po letech to stejně jde do háje a škubou se stejně jako ty obyčejné po první zimě.
Kapitolou samotnou je kotvení svislého kabelu - nelze nechat ze střechy až do sklepa volně visící kabel v chráničce, je potřeba ten kabel fixovat. Obzvlášť, když tam je větší průřez a tím pádem narůstá hmotnost toho kabelu, který leckde drží jen za jeden jediný bod nahoře, přes nějakou hranu.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 36
- Registrován: úte lis 16, 2021 6:52 pm
Re: Zapojení panelů ve stringu na střeše
Píšeš "Pozor na stahovací pásky, i ty UV stabilní...".
Co teda použít místo nich, aby to vydrželo aspoň těch 25 let?
Co teda použít místo nich, aby to vydrželo aspoň těch 25 let?
-
- Příspěvky: 3316
- Registrován: ned led 29, 2012 3:59 pm
- Lokalita: Žabčice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 29139
- Kapacita baterie [kWh]: 12
- Chci prodávat energii: ANO
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Zapojení panelů ve stringu na střeše
nerezovy stahovaci pasky. Ty jsou UV stabilni doopravdy
-
- Příspěvky: 36
- Registrován: úte lis 16, 2021 6:52 pm
Re: Zapojení panelů ve stringu na střeše
Dobrý nápad. Dal bys odkaz na nějaké osvědčené?
Díky
Díky
-
- Příspěvky: 2
- Registrován: ned dub 09, 2023 11:03 am
- Lokalita: Usti nad Labem
Re: Zapojení panelů ve stringu na střeše
To mne aktuálně čeká, máte nějakej návod, jak na fixaci v chráničce?cipis píše:Kapitolou samotnou je kotvení svislého kabelu - nelze nechat ze střechy až do sklepa volně visící kabel v chráničce, je potřeba ten kabel fixovat. Obzvlášť, když tam je větší průřez a tím pádem narůstá hmotnost toho kabelu, který leckde drží jen za jeden jediný bod nahoře, přes nějakou hranu.
-
- Příspěvky: 241
- Registrován: čtv dub 28, 2022 8:52 am
- Lokalita: Ostrava
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 13760
- Kapacita baterie [kWh]: 21.6
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Ostrava
Re: Zapojení panelů ve stringu na střeše
Tohle by mě taky zajímalo. Mam kabely od rozvaděče na půdě k regulátoru veden komínem a protože mě nenapadla metoda jak je průběžně v chráničce zajistit tak mi to jen volně vysí. Výška 7 metrůa kabel 25mm2. A nemám pocit že by nahoře nějak tahaly. Udělal jsem test a na 2m stejného kabelu jsem zavěsil závaží 20kg a změřil po 2 týdnech, kabel se nenatáhl ani o 1mm tak věřím že to zvládne. A to hmotnost kabelu ani zdaleka není 20kg, typuju max 5 nebo spíš méně.
3x380Wp,12x385Wp,18x445Wp, celkem 13760Wp, 3s11p, jih, 2xVictron 150/100 , Victron Phoenix a MP2 v sérii, oba 5000VA 48V, 6xpylontech us3000c,21.6kWh
-
- Příspěvky: 271
- Registrován: sob říj 16, 2021 10:55 am
- Lokalita: Juh BBSK
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 3100
- Kapacita baterie [kWh]: 30
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Zapojení panelů ve stringu na střeše
Zavěsit nosné lanko a každý metr k němu fixovat kabel?
3s2p Amerisolar 285 1,7 kWp JJV + 3s2p 240 1,4 kWp ZJZ, Epever 5420AN, Epever 6420AN, 12 kWh 14s100p LiIon 18650 + JK BMS 200A, 18 kWh CATL 14s3p LiIon 115Ah +JD BMS 60A, Epever iPower 5 kW
-
- Příspěvky: 5222
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: Zapojení panelů ve stringu na střeše
Nebo jsou takové hmoždinky se stahovacím páskem, tak jak se kotví lišta/žlab, tak to dát v nějaké rozumné vzdálenosti a ty kabely k tomu přitáhnout. Ne v tom komíně samozřejmě, když se do něj nedá vlézt.
Nicméně kabel vést komínem je dost fuj, pochybuji, že jsou zazděné všechny otvory v něm ...
Paulob, co k tomu kabelu říká datasheet výrobce? Že jsi tam dal závaží a vydrželo to, ještě neznamená, že se ten kabel používá v souladu s podmínkami výrobce.
Nicméně kabel vést komínem je dost fuj, pochybuji, že jsou zazděné všechny otvory v něm ...
Paulob, co k tomu kabelu říká datasheet výrobce? Že jsi tam dal závaží a vydrželo to, ještě neznamená, že se ten kabel používá v souladu s podmínkami výrobce.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 241
- Registrován: čtv dub 28, 2022 8:52 am
- Lokalita: Ostrava
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 13760
- Kapacita baterie [kWh]: 21.6
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Ostrava
Re: Zapojení panelů ve stringu na střeše
Co je na komínu fuj? Už se nepoužívá jako komín dlouho a je to v podstatě jako stupačka v paneláku.
Všechny otvory mimo vstupy a výstupy kabelů jsou zadělány. A jak jsem zde četl tak komín používá spoustu členů.
Datasheet výrobce jsem samozřejmě nezkoumal.
Ale jak radil kolega výše, to co metr přivázat k lanku asi použiju na další kabely, budou 35mm2 tak budou těžší. Ale dám lanko v bužírce abych eleminoval případné prodření izolace kabelu. Je to sice stacionární a bez pohybu ale jistota je jistota.
Všechny otvory mimo vstupy a výstupy kabelů jsou zadělány. A jak jsem zde četl tak komín používá spoustu členů.
Datasheet výrobce jsem samozřejmě nezkoumal.
Ale jak radil kolega výše, to co metr přivázat k lanku asi použiju na další kabely, budou 35mm2 tak budou těžší. Ale dám lanko v bužírce abych eleminoval případné prodření izolace kabelu. Je to sice stacionární a bez pohybu ale jistota je jistota.
3x380Wp,12x385Wp,18x445Wp, celkem 13760Wp, 3s11p, jih, 2xVictron 150/100 , Victron Phoenix a MP2 v sérii, oba 5000VA 48V, 6xpylontech us3000c,21.6kWh
-
- Příspěvky: 5222
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: Zapojení panelů ve stringu na střeše
Tak to máš asi jako první, co to poctivě zazdil, vyjma těch výstupů kabelů.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 2 Odpovědi
- 1271 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od bublich
-
- 26 Odpovědi
- 1045 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od vlkazajac
-
- 3 Odpovědi
- 1514 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od prog
-
-
10kw systém na střeše V, Z, J. Pomoc s výběrem zapojení pane
od chyna.cz » » v Plánované elektrárny
10kw systém na střeše V, Z, J. Pomoc s výběrem zapojení pane
- 22 Odpovědi
- 1595 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od jahodovák
-
-
- 7 Odpovědi
- 5447 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od diablo007