Ochrana stringu 9S1P při proražení přepěťové ochrany je klíčová pro prevenci poškození měničů, i když panely zkrat snesou. Proud kolem 10 A nemusí spustit pojistku 16 A, proto se zvažuje použití hallova čidla nebo DC jističe s PLC řízením. U měničů Axpert a jejich klonů se objevuje střídavé napětí na FV vstupu, což vyžaduje opatrnost při uzemňování a volbě přepěťové ochrany s dostatečným napětím, například 750 V. Zkušenosti ukazují, že zkrat na PV vstupu může poškodit tranzistory měniče, proto je důležitá správná detekce a ochrana.
- soami
- Příspěvky: 1102
- Registrován: pon lis 08, 2021 9:10 pm
- Reputace:119
- Lokalita: Posázaví
- Systémové napětí: 48V
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Posázaví
- Lokalita:PosázavíSystémové napětí:48V
Ochrana stringu
Měl bych dotaz, jak řešit ochranu stringu 9S1P při případném proražení přepěťovky. String půjde do zkratu, což nevadí panelům, ale měniči ano. Proud bude +- stejných 10A, takže pojistku/jistič (16A) to neshodí. DC jistič mám s vyrážecí cívkou, řízenou nadřazeně PLC, ale nevím, jak to vyhodnotit. Napadlo mě dát hall čidlo na PE od přepěťovky (?). Nebo je nějaké jednodušší řešení jak detekovat zkrat?
- Matess
- Příspěvky: 2102
- Registrován: pon zář 09, 2013 5:16 pm
- Reputace:212
- Lokalita: Šumperk
- Bydliště: Šumperk
- Lokalita:Šumperk
Re: Ochrana stringu
tady nevím jak poradit... spíš přemýšlím nahlas. Proč vadí měniči zkratovaný solární vstup? není mu to jedno? neřeší to jistič před měničem?
- soami
- Příspěvky: 1102
- Registrován: pon lis 08, 2021 9:10 pm
- Reputace:119
- Lokalita: Posázaví
- Systémové napětí: 48V
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Posázaví
- Lokalita:PosázavíSystémové napětí:48V
Re: Ochrana stringu
Já jsem to tedy fyzicky nezkoušel zkratovat
, vycházím ze zkušeností jiných. Konkrétně jde o Axpert. Jistič to neshodí, protože je 16A, což překročeno nebude. Samozřejmě pokud bude v přepětí naindukovaný proud >16A, tak to jistič vybaví. Ale na to se mi spoléhat nechce.
- Matess
- Příspěvky: 2102
- Registrován: pon zář 09, 2013 5:16 pm
- Reputace:212
- Lokalita: Šumperk
- Bydliště: Šumperk
- Lokalita:Šumperk
Re: Ochrana stringu
proč vadí měniči zkratovaný solární vstup? je tam něco měřitelného naprázdno? Pokud tam nějakou náhodou je napětí baterie nevybaví ten jistič / pojistku proud z baterie?
- soami
- Příspěvky: 1102
- Registrován: pon lis 08, 2021 9:10 pm
- Reputace:119
- Lokalita: Posázaví
- Systémové napětí: 48V
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Posázaví
- Lokalita:PosázavíSystémové napětí:48V
Re: Ochrana stringu
To je pravda - proud z baterie zřejmě jistič vybaví - to mě nedošlo. Jestli to přežije regulátor je otázka.
- Matess
- Příspěvky: 2102
- Registrován: pon zář 09, 2013 5:16 pm
- Reputace:212
- Lokalita: Šumperk
- Bydliště: Šumperk
- Lokalita:Šumperk
Re: Ochrana stringu
já používám axperty a jeho klony jako UPS, takže solární vstup jsem měl připojený jen když to dle manuálu vyžadoval kvůli upgradu softwaru. Bohužel s tímto zkušenosti nemám, ale samotného mě to zajímá. Pokud máte doma axperta s panely zkuste je teď večer odpojit a změřit zda je na solárním vstupu napětí baterie či nikoliv.... případně tam zkuste připojit třeba žárovku na 230V zda z toho něco poteče.
- Soban
- Příspěvky: 4722
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Reputace:316
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
- Lokalita:Zlaté Hory / OlomoucSystémové napětí:24VVýkon panelů [Wp]:3600 Kapacita baterie [kWh]:16
Re: Ochrana stringu
U některých axpertů je napsáno že se žádný PV vstup nesmí uzemnit že nejsou oddělené.
Podle mě ten PV vstup co není oddělen tak by pojistku snad mělo vyhodit, když bude u PV vstupu.
Ten PV vstup kde to napsané není tak tomu by to teoreticky nemělo vadit.
Podle mě ten PV vstup co není oddělen tak by pojistku snad mělo vyhodit, když bude u PV vstupu.
Ten PV vstup kde to napsané není tak tomu by to teoreticky nemělo vadit.
3,6kWp
| 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 1x INVERTER 5kW/24V | 16kWh
- rva
- Příspěvky: 5174
- Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
- Reputace:1035
- Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 46000
- Kapacita baterie [kWh]: 76
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
- Lokalita:Kousek od Lysé nad LabemSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:46000 Kapacita baterie [kWh]:76
Re: Ochrana stringu
U některých (možná všech) vysokonapěťových měničů "Axpert" na FV vstupu lítá oproti zemi střídavé napětí, takže ani jeden pól se nesmí uzemnit. A musí se s tím počítat i při přepěťové ochraně - zvolením správného napětí https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 40#p149909.
_______________________________________________________________________
FV: 43 kWp,
Baterie: LiFePO4 76 kWh,
Kombinované měniče/regulátory: 3x Isolar SM II (5 kW, 100 A, 450 V) + Isolar SMG II (6.2 kW, 120 A, 500 V)
Mppt regulátory: EPSolar ET6415N (60 A/150 V) + EASun ICharger 48100 (100 A / 150 V)
FV: 43 kWp,
Baterie: LiFePO4 76 kWh,
Kombinované měniče/regulátory: 3x Isolar SM II (5 kW, 100 A, 450 V) + Isolar SMG II (6.2 kW, 120 A, 500 V)
Mppt regulátory: EPSolar ET6415N (60 A/150 V) + EASun ICharger 48100 (100 A / 150 V)
- soami
- Příspěvky: 1102
- Registrován: pon lis 08, 2021 9:10 pm
- Reputace:119
- Lokalita: Posázaví
- Systémové napětí: 48V
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Posázaví
- Lokalita:PosázavíSystémové napětí:48V
Re: Ochrana stringu
Takže podle měření doporučuješ min. 750V prepěťovku?
- rva
- Příspěvky: 5174
- Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
- Reputace:1035
- Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 46000
- Kapacita baterie [kWh]: 76
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
- Lokalita:Kousek od Lysé nad LabemSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:46000 Kapacita baterie [kWh]:76
Re: Ochrana stringu
Dle měření to tak vypadá.
_______________________________________________________________________
FV: 43 kWp,
Baterie: LiFePO4 76 kWh,
Kombinované měniče/regulátory: 3x Isolar SM II (5 kW, 100 A, 450 V) + Isolar SMG II (6.2 kW, 120 A, 500 V)
Mppt regulátory: EPSolar ET6415N (60 A/150 V) + EASun ICharger 48100 (100 A / 150 V)
FV: 43 kWp,
Baterie: LiFePO4 76 kWh,
Kombinované měniče/regulátory: 3x Isolar SM II (5 kW, 100 A, 450 V) + Isolar SMG II (6.2 kW, 120 A, 500 V)
Mppt regulátory: EPSolar ET6415N (60 A/150 V) + EASun ICharger 48100 (100 A / 150 V)
- prog
- Příspěvky: 31
- Registrován: sob dub 09, 2022 6:33 pm
- Reputace:1
Re: Ochrana stringu
Nevíte někdo, jestli se to AC napětí vyskytuje i na FV vstupu u Kinga I s MPPT do 145V?
- bokser01
- Příspěvky: 1732
- Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
- Reputace:145
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 12120
- Kapacita baterie [kWh]: 32
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Lokalita:Okolí PardubicSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:12120 Kapacita baterie [kWh]:32
Re: Ochrana stringu
Mám zkušenost s klonem axperta green cell 3kw kde se známému povedl zkrat PV vstupu (bez viny přepětovky) a vymlátilo to v měniči 3 tranzistory z 5 a kdo ví co ještě s sebou to vzalo....
2x MUST PV1800 VHM 48V 5000W. Baterie EVE 314Ah Grade A 2x16s (32Kwh) lehce přes 12kwp v panelech