Odpojení AKU
Diskuze na téma zařízení určených pro převod a stabilizaci napětí, zejména DC/AC měniče a DC/DC měniče, zkušenosti, teorie, praxe ...
-
- Příspěvky: 500
- Registrován: pon kvě 09, 2022 8:31 am
- Lokalita: Litomyšlsko
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 4000
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Odpojení AKU
Hledal jsem a nenašel. Na YT je video vidlák + ampérák, dobrá dvojka teda (ampérák mi trochu připomíná DANYKA). Ampérák tam tvrdí, že odpojením AKU při běhu střídače se tento zničí. Nevím, zda to platí jen pro nějaký typ, nebo obecně, nebo jestli kecá. Co je na tom pravdy?
4,0kW teoreticky, RESACS, Pb-C 14,4kW
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
Neměl jsem dotaci na vůbec nic.
Jsem pitomec, ale mám čisté svědomí.
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
Neměl jsem dotaci na vůbec nic.
Jsem pitomec, ale mám čisté svědomí.
-
- Příspěvky: 1543
- Registrován: úte říj 12, 2021 10:43 am
- Lokalita: Blízko Ústí nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 10790
- Kapacita baterie [kWh]: 13
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Odpojení AKU
Záleží na tom, jsk je udělaný měnič. Třeba u MAXe je v manuálu napsané, že může fungovat i bez baterií, u KINGa to snad bylo taky (ale nejsem si tím jistý) a u klasických Axpertů a klonů bývá v návodu napsané, že pri odpojení baterie při provozu může dojít ke zničení a pár lidem tady na fóru ten měnič při odpojení baterie v průběhu nabíjení větším proudem odešel.
Takže kouknout do manuálu a hned budeš chytřejší
Takže kouknout do manuálu a hned budeš chytřejší
mobilní elektrárna 3x Uni-solar PVL-68 a Victron 75/15 MPPT
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
-
- Příspěvky: 1752
- Registrován: pon zář 09, 2013 5:16 pm
- Lokalita: Šumperk
- Bydliště: Šumperk
Re: Odpojení AKU
king nesmí být bez baterie
edit: pokud se nepletu tak pokud axpert umí fungovat bez baterie, tak pouze v módu SUB což znamená že se jedná o přifázovaný hybrid a tam jsou přetoky (a to umí jen některé řady)... bez přetoku jedině s baterií a to v režimu SBU.
King právě umí režimu SUB bez přetoků díky dvojité konverzi, ale nějaká baterie tam být musí. Nicméně může to být trvale nabité olovo...
edit: pokud se nepletu tak pokud axpert umí fungovat bez baterie, tak pouze v módu SUB což znamená že se jedná o přifázovaný hybrid a tam jsou přetoky (a to umí jen některé řady)... bez přetoku jedině s baterií a to v režimu SBU.
King právě umí režimu SUB bez přetoků díky dvojité konverzi, ale nějaká baterie tam být musí. Nicméně může to být trvale nabité olovo...
-
- Příspěvky: 500
- Registrován: pon kvě 09, 2022 8:31 am
- Lokalita: Litomyšlsko
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 4000
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Re: Odpojení AKU
Já asi koupím tohle, je to skladem a snad to není vyložený krám https://www.hadex.cz/g509f-hybridni-men ... %8Dtu+1+ks.
4,0kW teoreticky, RESACS, Pb-C 14,4kW
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
Neměl jsem dotaci na vůbec nic.
Jsem pitomec, ale mám čisté svědomí.
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
Neměl jsem dotaci na vůbec nic.
Jsem pitomec, ale mám čisté svědomí.
-
- Příspěvky: 3868
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Odpojení AKU
Tak je to normální klon.....
Taky mám od nich měnič, ale osobně je mi sympatičtější zde https://www.mivvyenergy.cz/cs/150-menic ... ovane-dcac dnes bych asi testnul tyto.
Taky mám od nich měnič, ale osobně je mi sympatičtější zde https://www.mivvyenergy.cz/cs/150-menic ... ovane-dcac dnes bych asi testnul tyto.
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 500
- Registrován: pon kvě 09, 2022 8:31 am
- Lokalita: Litomyšlsko
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 4000
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Re: Odpojení AKU
Asi dobrý, ale malé napětí panelů. Jako nováček se zeptám, proč? Velké proudy, úbytky. Vyšší napětí je horší co se týká oblouku, ale jenom 12A.
4,0kW teoreticky, RESACS, Pb-C 14,4kW
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
Neměl jsem dotaci na vůbec nic.
Jsem pitomec, ale mám čisté svědomí.
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
Neměl jsem dotaci na vůbec nic.
Jsem pitomec, ale mám čisté svědomí.
-
- Příspěvky: 500
- Registrován: pon kvě 09, 2022 8:31 am
- Lokalita: Litomyšlsko
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 4000
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Re: Odpojení AKU
Sobane, prosím tě, abych si byl jistý, pracuje v TN-N, modrý propojen
4,0kW teoreticky, RESACS, Pb-C 14,4kW
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
Neměl jsem dotaci na vůbec nic.
Jsem pitomec, ale mám čisté svědomí.
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
Neměl jsem dotaci na vůbec nic.
Jsem pitomec, ale mám čisté svědomí.
-
- Příspěvky: 500
- Registrován: pon kvě 09, 2022 8:31 am
- Lokalita: Litomyšlsko
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 4000
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Re: Odpojení AKU
TN-C
4,0kW teoreticky, RESACS, Pb-C 14,4kW
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
Neměl jsem dotaci na vůbec nic.
Jsem pitomec, ale mám čisté svědomí.
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
Neměl jsem dotaci na vůbec nic.
Jsem pitomec, ale mám čisté svědomí.
-
- Příspěvky: 3868
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Odpojení AKU
Modré mám sice tažené každý zvlášť, ale ve skříni jsou stejně spojené a dále je to stejně spojené i s zelenožlutým.
Jinak za měničem už mám vše vedené ve 3 drátech. (Ještě v patře jsou staré nepředělané rozvody zásuvek TN-C ale ty zůstaly na DS.)
Ovšem ty máš jiný model a tam je přímo psané:
Tady bych ruku do ohně za to nedal protože i v návodu jsou takovéto poznámky:
Jinak propojení modrých IN, OUT by neměl být problém, ovšem proudové chrániče můžeš dávat až za měnič.
Pokud jsi myslel propojení pouze modrých (N).
Jinak za měničem už mám vše vedené ve 3 drátech. (Ještě v patře jsou staré nepředělané rozvody zásuvek TN-C ale ty zůstaly na DS.)
Ovšem ty máš jiný model a tam je přímo psané:
Tak nevím.....Při použití v sítích TN-C (dvouvodičové, fáze+pracovní zem) hrozí poškození nebo nesprávná funkce zařízení.
Tady bych ruku do ohně za to nedal protože i v návodu jsou takovéto poznámky:
Tento měnič je vhodný pro monokrystalické a polykrystalické panely. S měničem je možné používat pouze
takové typy FV panelů, které nevyžadují uzemnění, protože měnič není galvanicky oddělený. Při použití
modulů CIGS se ujistěte, že nejsou uzemněny.
A nebo je to pro případ že budou propojené více kusů?Je zakázáno používat FV panely s uzemněným pracovním vodičem.
Jinak propojení modrých IN, OUT by neměl být problém, ovšem proudové chrániče můžeš dávat až za měnič.
Pokud jsi myslel propojení pouze modrých (N).
Naposledy upravil(a) Soban dne úte čer 07, 2022 9:52 pm, celkem upraveno 1 x.
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 500
- Registrován: pon kvě 09, 2022 8:31 am
- Lokalita: Litomyšlsko
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 4000
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Re: Odpojení AKU
Uzemněné panely nemám. Pokud bude střídač zlobit, vrátím:-) Díky
4,0kW teoreticky, RESACS, Pb-C 14,4kW
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
Neměl jsem dotaci na vůbec nic.
Jsem pitomec, ale mám čisté svědomí.
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
Neměl jsem dotaci na vůbec nic.
Jsem pitomec, ale mám čisté svědomí.
-
- Příspěvky: 500
- Registrován: pon kvě 09, 2022 8:31 am
- Lokalita: Litomyšlsko
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 4000
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Re: Odpojení AKU
Tak dnes došel REVO VM II 5,5kW. Aby se rozběhl, tedy dával na výstupu proud, musí mít připojen AKU a panely? I když je zvoleno, bez aku, nic nedává, svítí displej, odběr 0.
4,0kW teoreticky, RESACS, Pb-C 14,4kW
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
Neměl jsem dotaci na vůbec nic.
Jsem pitomec, ale mám čisté svědomí.
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
Neměl jsem dotaci na vůbec nic.
Jsem pitomec, ale mám čisté svědomí.
-
- Příspěvky: 500
- Registrován: pon kvě 09, 2022 8:31 am
- Lokalita: Litomyšlsko
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 4000
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Re: Odpojení AKU
Už OK
4,0kW teoreticky, RESACS, Pb-C 14,4kW
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
Neměl jsem dotaci na vůbec nic.
Jsem pitomec, ale mám čisté svědomí.
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
Neměl jsem dotaci na vůbec nic.
Jsem pitomec, ale mám čisté svědomí.
-
- Příspěvky: 5222
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: Odpojení AKU
No a cim to bylo? Trochu se rozepis, az te bude nekdo nasledovat
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 500
- Registrován: pon kvě 09, 2022 8:31 am
- Lokalita: Litomyšlsko
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 4000
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Re: Odpojení AKU
Čím? Debilitou nás okolo. Návod nedůsledně prolistován, nastavení OK, ale na vypínač nikdo ani nevzdechl. Ještě jsem nezkusil wifi, je to na stroji napsáno, snad ji to má. S malou zátěží-žárovka to běží N+N, v návodu, který jsem četl u podobných, bylo toto zapojení přeškrtnuto, tady nic takového není.
4,0kW teoreticky, RESACS, Pb-C 14,4kW
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
Neměl jsem dotaci na vůbec nic.
Jsem pitomec, ale mám čisté svědomí.
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
Neměl jsem dotaci na vůbec nic.
Jsem pitomec, ale mám čisté svědomí.
-
- Příspěvky: 3409
- Registrován: ned led 12, 2014 7:41 pm
- Lokalita: Hlučín
- Bydliště: Hlučín
Re: Odpojení AKU
Máš vysokonapěťové MPPT 120-450V a wifi to nemá,leda bys do toho konektoru strčil zařízení(takový konektor s anténou).Pokud nemáš baterku a dáš režim bez baterie s DS(jinak to nejde) tak budeš dělat přetoky.
16kWp/JZ-50°/20xChaori 230 ,JV-90°/8xLeapton 650 + <JZ-90° /15xJAsolar / Mono 385, regl Midnite Classic 150<89A> , 1x EASUN <80A> a 1x EASUN <100A>,baterka 17s 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>,měnič XTH 8000-48V špičkově 21kW
-
- Příspěvky: 500
- Registrován: pon kvě 09, 2022 8:31 am
- Lokalita: Litomyšlsko
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 4000
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Re: Odpojení AKU
Baterku mám. Ale wifi adaptér jaksi nejde do usb B, nevím jak to mají myšleno. Nebo pokud to spojím s pc, tak nevím, kde vzít soft. A funkce kontakt generátoru-přepínací kontakt v návodu nic. Ale to se nějak vyřeší.
4,0kW teoreticky, RESACS, Pb-C 14,4kW
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
Neměl jsem dotaci na vůbec nic.
Jsem pitomec, ale mám čisté svědomí.
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
Neměl jsem dotaci na vůbec nic.
Jsem pitomec, ale mám čisté svědomí.
-
- Příspěvky: 54
- Registrován: pon úno 23, 2015 9:24 pm
Re: Odpojení AKU
Pravda to je. Mohu z vlastní zkušenosti potvrdit. 13.7.2021, když jsem nebyl doma mi EPSOLAR 10420 nějak odmítl se po dosažení charging limit voltage odpojit a zůstal kdesi hodně vpravo na VA charakteristice připojenýcjh panelů. Způsobilo to nárůst napětí na baterii, BMS odpojení a totální destrukci regulátoru. Dva DC-AC měniče připojené k baterii odešly také, ale na to jsem přišel až po koupi nového regulátoru, kdy to prostě nenaběhlo. Pak mi došlo, že to mokro kolem výstupních zásuvek je elektrolyt z vybouchaných kondenzátorů. Kupodivu u těch měničů to FETy i trafa vydržely, takže to šlo celkem dobře opravit.ACDC píše:Hledal jsem a nenašel. Na YT je video vidlák + ampérák, dobrá dvojka teda (ampérák mi trochu připomíná DANYKA). Ampérák tam tvrdí, že odpojením AKU při běhu střídače se tento zničí. Nevím, zda to platí jen pro nějaký typ, nebo obecně, nebo jestli kecá. Co je na tom pravdy?
-
- Příspěvky: 500
- Registrován: pon kvě 09, 2022 8:31 am
- Lokalita: Litomyšlsko
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 4000
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Re: Odpojení AKU
A baterky? Jinak jak jsem zjišťoval wifi k tomu REWO, dostupné nejdřív za čtyři měsíce. Podle obrázku je to redukce z RS na wifi. V tom je nějaký soft, žejo. Jinak wifi moduly jsou běžně všude.
4,0kW teoreticky, RESACS, Pb-C 14,4kW
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
Neměl jsem dotaci na vůbec nic.
Jsem pitomec, ale mám čisté svědomí.
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
Neměl jsem dotaci na vůbec nic.
Jsem pitomec, ale mám čisté svědomí.
-
- Příspěvky: 864
- Registrován: stř říj 02, 2013 8:57 am
Re: Odpojení AKU
Prodejci wifi modulů většinou upozorňují že je to jen na daný typ měniče. Kabel může být s převodníkem.
-
- Příspěvky: 500
- Registrován: pon kvě 09, 2022 8:31 am
- Lokalita: Litomyšlsko
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 4000
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Re: Odpojení AKU
Teď jsem s jedním mluvil, původně jsem měl mít střídač od něj, ale stálé odklady, takže z hadexu. A říká, že ten jejich, s naprosto stejným názvem je trochu jiný, wifi na něj bude mít, ale nevíme, zda půjde s mým. To ale zkusím. Docela se o tohle kolem ftv zajímá, tvrdil mi, že různých typů a verzí a klonů jsou stovky. Ještě něco, asi blbost. Pokud budu mít připojen noťas, přes jeho wifi se nedostanu na data měniče?
4,0kW teoreticky, RESACS, Pb-C 14,4kW
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
Neměl jsem dotaci na vůbec nic.
Jsem pitomec, ale mám čisté svědomí.
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
Neměl jsem dotaci na vůbec nic.
Jsem pitomec, ale mám čisté svědomí.
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 33 Odpovědi
- 5400 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od beethowen
-
- 57 Odpovědi
- 6478 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od kybos
-
- 14 Odpovědi
- 3016 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od kodl69
-
- 2 Odpovědi
- 863 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od bokser01
-
- 2 Odpovědi
- 2078 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od mobilik