MPP Solar PIP 5048MKX Porucha displeje

Popis a ukázky samostatných ostrovních elektráren nepřipojených do rozvodné sítě s akumulací energie.
Bastards
Příspěvky: 4
Registrován: stř čer 01, 2022 10:33 pm

MPP Solar PIP 5048MKX Porucha displeje

Příspěvek od Bastards »

Zdravím
Mám MPP Solar PIP 5048MKX, maká perfektně, ale ... dnes mi zhasl displej + diodky na bokách displeje. Měnič ale normálně funguje .. z panelů, dobíjí, z baterek... prostě úplně normálně. Měl někdo tento problém? Nevíte jestli je tam pojistka (skleněnka) a kde? Není náhodou ze spodu na levé hraně?
teapack
Příspěvky: 111
Registrován: ned říj 17, 2021 2:09 pm

Re: MPP Solar PIP 5048MKX Porucha displeje

Příspěvek od teapack »

Ahoj, myslím, že není třeba pokládat tentýž dotaz dvakrát v různých částech fóra...
mobilik
Příspěvky: 2679
Registrován: úte úno 04, 2014 9:06 am
Bydliště: Neďaleko Košic (SR)

Re: MPP Solar PIP 5048MKX Porucha displeje

Příspěvek od mobilik »

Rozober menič a pozri či len nie je povytiahnuty kábel zo základnej dosky.
Zo spodu je istič to čo pokladaš za poistku.
Najprv sa učíme chodiť a hovoriť, neskôr sa učíme sedieť a držať hubu... :stupidme:
Hybridná FVE dom: 6,3kWp, Victron Energy, 12kWh Pylontech+GB-Aku
On-Grid FVE dom: 3,6kWp, FRONIUS AC Coupling+VB
OFF-Grid FVE chata: 1,5kWp, Axpert, PCM, 200Ah/24V 18650
Soban
Příspěvky: 3863
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: MPP Solar PIP 5048MKX Porucha displeje

Příspěvek od Soban »

1.) Zjistit zda ten displej skutečně nefunguje a nebo pouze zkolabovalo podsvícení.

Takže skoušej na něj koukat z různých stran a jsou tam vidět zobrazované údaje?

Pokud ano asi odešlo podsvícení či se uvolnil jeho kablík.

2.) Nic není vidět.

Pak to může být káblík co vede k displeji a nebo nemá fakt napájení.

Jinak tipuji že asi odešla ta led dioda co tam svítí, bez rozebrání a kontroly zda je na ní napětí to nezjistíš.
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
Uživatelský avatar
Lubik
Příspěvky: 465
Registrován: pon úno 15, 2021 10:04 pm
Lokalita: Praha
Bydliště: Praha

Re: MPP Solar PIP 5048MKX Porucha displeje

Příspěvek od Lubik »

Tazatel píše že mu nesvítí ani indikační LED. Tak bych podsvícení vyloučil.
Panely 4x 280W , 4x330W Isolar 5kVA,48V 230 Ah
Soban
Příspěvky: 3863
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: MPP Solar PIP 5048MKX Porucha displeje

Příspěvek od Soban »

Tak potom to napájení, ale že by to odešlo samo ......

Prostě bez rozdělání a skontrolování konektorů stejně nic nevyřeší.

Jinak je na LCD něco vidět? Reagují tlačítka?
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
Uživatelský avatar
Lubik
Příspěvky: 465
Registrován: pon úno 15, 2021 10:04 pm
Lokalita: Praha
Bydliště: Praha

Re: MPP Solar PIP 5048MKX Porucha displeje

Příspěvek od Lubik »

Ještě bych udělal poslední pokus.
Na destičce s displejem je asi procesor který řídí LCD a bliká LED. Zkus měnič úplně vypnout. Vše odpojit včetně baterek a znovu zapnout. Když to nepomůže tak jedině rozebrat a měřit.
Panely 4x 280W , 4x330W Isolar 5kVA,48V 230 Ah
Soban
Příspěvky: 3863
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: MPP Solar PIP 5048MKX Porucha displeje

Příspěvek od Soban »

Na displejích není vetšinou CPU většinou je tam obyčejný nějaký řadič s nějakou sběrnicí a řídí to CPU na desce, ale samozřejmě může se ten řídící CPU zblbnout, takže jak radí komplet odpojit od všeho co to může napájet a chvíli počkat na vybití kondenzátorů co to udělá.

Pokud byla zblbnutá komunikace mezi displejem tak to může zabrat.
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
Bastards
Příspěvky: 4
Registrován: stř čer 01, 2022 10:33 pm

Re: MPP Solar PIP 5048MKX Porucha displeje

Příspěvek od Bastards »

Chlapi, samozřejmě vše jsem udělal. vyzkoušel kontakt na propojení displeje do měniče, totální vypnutí ( od všech zdrojů ). Prostě vše co píšete. Každopádně jsem se domluvil ve FVE MP a displej pošlu na opravu.... ale nasere to! Děkuj za zájem
Bastards
Příspěvky: 4
Registrován: stř čer 01, 2022 10:33 pm

Re: MPP Solar PIP 5048MKX Porucha displeje

Příspěvek od Bastards »

Soban píše:
Na displejích není vetšinou CPU většinou je tam obyčejný nějaký řadič s nějakou sběrnicí a řídí to CPU na desce, ale samozřejmě může se ten řídící CPU zblbnout, takže jak radí komplet odpojit od všeho co to může napájet a chvíli počkat na vybití kondenzátorů co to udělá.

Pokud byla zblbnutá komunikace mezi displejem tak to může zabrat.
Co to je chvíli počkat? ... čekal jsem přesně 2 minuty :D
Soban
Příspěvky: 3863
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: MPP Solar PIP 5048MKX Porucha displeje

Příspěvek od Soban »

To záleží jak dlouho jseš ochotný čekat....
Třeba 10 let. :D
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
taran
Příspěvky: 83
Registrován: ned led 13, 2013 11:11 pm
Lokalita: Milovice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 22000
Kapacita baterie [kWh]: 20
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: MPP Solar PIP 5048MKX Porucha displeje

Příspěvek od taran »

Bastards píše:
Zdravím
Mám MPP Solar PIP 5048MKX, maká perfektně, ale ... dnes mi zhasl displej + diodky na bokách displeje. Měnič ale normálně funguje .. z panelů, dobíjí, z baterek... prostě úplně normálně. Měl někdo tento problém? Nevíte jestli je tam pojistka (skleněnka) a kde? Není náhodou ze spodu na levé hraně?

Měl jsem stejný problém. Způsobuje to některá periferie připojená k ovládacímu panelu, ve kterém následně shoří SMD pojistka 1A nebo odejde komunikační modul, kterým je panel napájen. V každém konektoru RJ 45 nebo USB je i pin pro napájení originálního příslušenství. Přetížením tohoto pinu, nebo připojením nevhodného příslušenství následně dojde k poškození panelu.

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek