EPsolar 24V 2400 W 60A

Popis a ukázky samostatných ostrovních elektráren nepřipojených do rozvodné sítě s akumulací energie.
Femto
Příspěvky: 10
Registrován: úte led 11, 2022 6:50 pm

EPsolar 24V 2400 W 60A

Příspěvek od Femto »

Zdravím potreboval by som poradiť.Pred nedávnom som vymenil solarny menic Volt Polska 3000s pro 48V ,ktorý pri zostave dvoch fotovoltaickych panelov(max.76V) začal dobíjať od až od 60V.Tak som kúpil EPsolar 24V 2400 W 60A ,ktorý zase nechce nabit baterie na (2tyzdne)100% vždy po odpojení dobijania klesne kapacita na baterii na 60%
Môže byť že baterie sú KO?
4x 12V 100Ah Gel
Uživatelský avatar
fugas
Příspěvky: 2244
Registrován: sob pro 21, 2013 6:58 pm

Re: EPsolar 24V 2400 W 60A

Příspěvek od fugas »

Ahoj. Ten regulátor odečítá kapacitu z napětí na baterkách. 100% je pro něj 29+. Je to zbytečný údaj který nic nevypovídá. Vůbec se tím nezabývej a baterky hlídej mimo tento údaj.
Isolar 5kW (Axpert klon), LiFePo4 202Ah Lishen 18s.Nyní v přestavbě P106 Electric z projektu LiFePo4 na LiIon 100Ah.
Femto
Příspěvky: 10
Registrován: úte led 11, 2022 6:50 pm

Re: EPsolar 24V 2400 W 60A

Příspěvek od Femto »

Problém je ze akku majú v stave bez dobijania 60% co ukazuje menic asi 25,6V ,keď zasvieti slnko začne dobíjať cca 10-12A ale len chvíľu možno 5minut a hneď stupne napätie na baterkach na nastavených 28,4V a potom už dobíja iba 1,4A co je na 4baterky 100Ah nič
Uživatelský avatar
sindyk
Příspěvky: 575
Registrován: pát kvě 21, 2021 12:53 pm
Bydliště: Semily

Re: EPsolar 24V 2400 W 60A

Příspěvek od sindyk »

Tak jsou ty baterie nabité, napětí 25,6 V odpovídá 90% stavu nabití, pokud jsou zcela bez zátěže.
3800 Wp (10s Elerix 380 Wp) | Deye SUN-8K-SG04LP3-EU | olovo mix 492Ah/48V
Domovské vlákno: FVE Pojizeří, povinná četba: Victron Wiring Unlimited
Femto
Příspěvky: 10
Registrován: úte led 11, 2022 6:50 pm

Re: EPsolar 24V 2400 W 60A

Příspěvek od Femto »

Tak uz som to zisti ...menic pri nastavení 28,2 V Boost nabijal aj 29V a tak mi odfajčil 4 x 100Ah gel baterie (su vypukle a nedrzia kapacitu)
Pri takomto napäti uz vrel elektrolyt .Zistil som
Teraz ked som kupil este dve nove .Tak som stiahol boost na 26,4V a float 26V co je v realy
Boost 27V a float 26.6V .Aj ked mi nie je jasne preco zacali bublat aj tie nove baterky Gel pri tak nizkom napätí ale iba pri nahlom odbere a naslednom dobijaní.Už som z toho jeleň ako to nastavit .Baterka určite nevydrzí co je na nej napisane Cycle 14,5-15V
Uživatelský avatar
vlkazajac
R.I.P.
Příspěvky: 3481
Registrován: úte čer 11, 2013 10:40 pm

Re: EPsolar 24V 2400 W 60A

Příspěvek od vlkazajac »

Si teda dúfam v obraze - regulátor nevie presne odmeriavať napätie batérie, ak to robí cez silové vodiče. Preto kontrola napätia na svorkách batérie multimetrom je zásadne dôležitá.
Multimetrom kontrolované napätie geloviek by malo byť pri izbovej teplote obvykle :
boost...........28,0 V
float............27,0 V
Pri teplotách nižších napätia o niečo málo vyššie.

Pri gelovkách nesmie elektrolyt vrieť, nesmie dokonca ani odfukovať cez ventily. Ak sa tak deje, musíš nastaviť nižšie napätie batérie. Doba zotrvania v boost musí byť primeraná hĺbke vybitia. Dobrý regulátor to vie a vie pracovať aj s korekciou teploty. Špatný regulátor má niekedy nastavený "paušál" pre boost ( absorpciu ) 2 hodiny....

Olovené batérie nemajú byť v obytných priestoroch, to dúfam vieš....
750 Wp, LS3024B, 18650 - 198P8S 30,4 V, Multiplus C 800 nonstop / všetky slabé spotrebiče
1950 Wp, 2 x LS3024B, VS2024N, olovo - 330 Ah / 24 V, Carspa 3000 sin deň / silné spotrebiče a ohrev TUV
5995 kWh za meničmi za posledné 2 roky.
Femto
Příspěvky: 10
Registrován: úte led 11, 2022 6:50 pm

Re: EPsolar 24V 2400 W 60A

Příspěvek od Femto »

Tak po doplnení dalších novych baterii som zistil ten sprosty sol.menič dobija v boost 29,4V pri nastavenom napätí 26,2V
Takže už pri 29,4V baterie splynuju a su dalšie na odpis .Neviem co od predajcu žiadat škodu 1800€ ma drbne
cipis
Příspěvky: 5222
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: EPsolar 24V 2400 W 60A

Příspěvek od cipis »

Samozřejmě reklamovat i s náhradou škody ...
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Soban
Příspěvky: 3868
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: EPsolar 24V 2400 W 60A

Příspěvek od Soban »

Máš tam nastavený správný druh baterek?

Třeba kontrolovat zda souhlasí napětí co měnič píše s tím co opravdu změříš na baterkách.

Taky jak máš nastavené v menu proudy?

A není náhodou equalizace povolená.... pro GEL a AGM musí být zakázaná.
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
Plazivec
Příspěvky: 458
Registrován: čtv kvě 07, 2020 2:35 am

Re: EPsolar 24V 2400 W 60A

Příspěvek od Plazivec »

Vrážet takový peníze do olova...
7,5 kWp
--východ == 2,25 kWp == Epever Tracer 5415AN
--Jih ===== 3,00 kWp == Epever Tracer 8420AN
--Západ == 2,25 kWp == Epever Tracer 5415AN
2x Axpert king1 Parallel
3x150ah Lion
Femto
Příspěvky: 10
Registrován: úte led 11, 2022 6:50 pm

Re: EPsolar 24V 2400 W 60A

Příspěvek od Femto »

Vypnut equalizer sa v menu neda ,pri nas.Gel je 28,3V co menic presvihol ako som si vsimol tak som v nast.User 26,2V ale aj tak to vytiahne na 29,4V .Smola je ze to mam na chatke a nemal som to pod dohľadom
Soban
Příspěvky: 3868
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: EPsolar 24V 2400 W 60A

Příspěvek od Soban »

Při nastavení GEL nebo AGM by měla být equalizace vypnutá a neměla by jít zapnout, a u user se dá zapnout a nastavit.

A jak jsi měl nastavené max proudy, já u 12V měniče nastavil více a ta potvora potom prala do baterky až tak moc že se vypnula na přepětí na baterce, po nastavení max proudu na 0.1C to už neudělalo.

Takže zda tam nemáš nastavený velký proud a aby tam tekl tak to zvedá i napětí.....
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
Femto
Příspěvky: 10
Registrován: úte led 11, 2022 6:50 pm

Re: EPsolar 24V 2400 W 60A

Příspěvek od Femto »

Max.nabijaci prud je 20A pre zostavu 2s3p
Soban
Příspěvky: 3868
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: EPsolar 24V 2400 W 60A

Příspěvek od Soban »

Co to má společného s 2s3p?

Maximální nabíjecí proud se nastavuje v menu ne?

Pokud jsem koukal do návodu tak tam se dá nastavit nabíjecí proud v rozsahu 15 až 60A tak nastav maximální proud dle baterek, to jak máš panely neřeš.

Taky jsem koukal že se tam nastavuje kapacita baterek od 100 do 4000Ah tak nastav taky správnou, to vše ovlivňuje nabíjení, dle chytrosti toho SW.

To že na baterkách je chvíli více jak 28V nevadí, ale musí to tam být rozumnou dobu a od toho je v nastavení jak maximální proud tak kapacita a SW dle toho asi usuzuje jak dlouho to držet na těch 28,5V

U mého jak svítí tam je nějakou dobu i 28,9V a proud tam teče pouze kolem 3A do 200Ah baterky a po nějaké době to klesne na 27V (float) normálně tam teče kolem 37A když je vybitá a svítí fest v průměru tam teče většinou od 15 do 25A co je na 200Ah baterku optimální, mám tam nastavené max proud na 50A (do baterky by nemělo téci více jak 47A dle parametrů).
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
Femto
Příspěvky: 10
Registrován: úte led 11, 2022 6:50 pm

Re: EPsolar 24V 2400 W 60A

Příspěvek od Femto »

Je jedno ake nastavenie je ci 100 alebo 4000Ah kapacita ,15 alebo 60A max.dobijací prud stale to prešvihne nast.26.2V dobija 29,4V.Nakoniec som objednal nabijacku baterii Victron 150/35 a uvidim ako sa bude ten spravat.EP solar uz iba ako striedac.
Soban
Příspěvky: 3868
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: EPsolar 24V 2400 W 60A

Příspěvek od Soban »

To je 14.7V na baterku, což pro zaplavenou je OK.

Fakt tam máš nastavenou v menu GEL?

No tak tam nastav user a nastav to ručně, a proveď korekci podle voltmetru.
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
Plazivec
Příspěvky: 458
Registrován: čtv kvě 07, 2020 2:35 am

Re: EPsolar 24V 2400 W 60A

Příspěvek od Plazivec »

Jo, jasně, neumim to nastavit, je to krám, už to nechci. Já nastavil pro user jednoduše napětí ekvalizace stejný jako float a boost, protože proteď nemám čas. Tedy maximum, na jaké se chci dostat. Dělal jsem to narychlo, sic mám lionky, přebití by mě stálo barák, ale makám jak ferdka, abych to dokončil a připojil barák, slunce svítí. Pižižlat se s tím budu až když budu dělat měření. Napětí je tam 57,5 a ani centimetr víc, protože to tak chci a protože to na Epevru jde nastavit za 3 minuty přes PC.
Edit: A jestli ti regler přes silový kabely podměřuje, tak je máš tenký nebo dlouhý, nebo dlouhý a tenký. U 80A Epevru jsem dával 25mm2 a co Epever měří, to taky na baterce je. Není pravda, že Epevry podměřují.
7,5 kWp
--východ == 2,25 kWp == Epever Tracer 5415AN
--Jih ===== 3,00 kWp == Epever Tracer 8420AN
--Západ == 2,25 kWp == Epever Tracer 5415AN
2x Axpert king1 Parallel
3x150ah Lion
Femto
Příspěvky: 10
Registrován: úte led 11, 2022 6:50 pm

Re: EPsolar 24V 2400 W 60A

Příspěvek od Femto »

Takto : asi nabuduce odfotim co dokaze spravit 14,7V s Gel bateriou

Tenke,hrube ,kratke dlhe kable je jedno napätie čo ukazuje epsolar suhlasí s meraním multimetrom takže EP meria s porovnanim s multimetrom rovnako.
Nastavenie GEL 28.3V boost real 29,4V
User 26,2V boost real 29,4V
Napätie bez zmeny
Soban
Příspěvky: 3868
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: EPsolar 24V 2400 W 60A

Příspěvek od Soban »

Tak když je na baterce pořád stejné napětí ať nastavíš cokoliv tak je to zmetek a reklamace.
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
Femto
Příspěvky: 10
Registrován: úte led 11, 2022 6:50 pm

Re: EPsolar 24V 2400 W 60A

Příspěvek od Femto »

Takže už namontovaný Victron 150/35 s bluetooth, neda sa ani porovnat s tým neštastným EPSolar .Všetko bez starostí stačilo vybrať typ baterie a ide si bez starosti.To je ako Audi a Renault.Namontovať zapojiť nastaviť (raz) a svätý pokoj. :celebrate2: