Re: Mikiki elektrárna

Nový příspěvek od Soban »

Prostě akumulátory spoj paralelně hoď na nabíječku co máš cetek mám taky a nech to, klidně jeden den pak vypnout a nech to tak druhej den a pak je zapoj seriově, zbytek se dotáhne s panelů, a balancér to už taky dorovná.
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
mikiki
Příspěvky: 358
Registrován: sob dub 02, 2022 6:32 pm
Lokalita: Pelhřimov
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 1810
Kapacita baterie [kWh]: 12
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: od Pejru

Re: Mikiki elektrárna

Nový příspěvek od mikiki »

Super, díky.
FE č.1 = 910Wp - Epever XTRA4210N = 24V (2x Victron GEL 12V/220Ah)
FE č.2 = 1810Wp - EPever XTRA4415N = 48V (2x Lion 51V/150Ah)
Soban
Příspěvky: 3943
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Mikiki elektrárna

Nový příspěvek od Soban »

Predpokládám že ta cetek nebude protestovat, případně je můžeš spojit paralelně a hodit ještě na ten regulátor pokud jsi to ještě nepřekopal na 24V, ovšem musí svítit.......

PS. dnes celý den na DS, prostě nesvítí a baterka má teď večer pouhých 25,2V :-(
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
mikiki
Příspěvky: 358
Registrován: sob dub 02, 2022 6:32 pm
Lokalita: Pelhřimov
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 1810
Kapacita baterie [kWh]: 12
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: od Pejru

Re: Mikiki elektrárna

Nový příspěvek od mikiki »

Dnes jsem prošel poklady co mám po dědovi a mám jen kapesní hodinky alá Voltmetr :-) a obrovský Wattmetr z r.1973 :-)
Ale není to použitelné na ty moje akumulátory :-(
Wattmetr.jpg
Voltmetr.jpg
Voltmetr.jpg (44.91 KiB) Zobrazeno 565 x
FE č.1 = 910Wp - Epever XTRA4210N = 24V (2x Victron GEL 12V/220Ah)
FE č.2 = 1810Wp - EPever XTRA4415N = 48V (2x Lion 51V/150Ah)
Soban
Příspěvky: 3943
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Mikiki elektrárna

Nový příspěvek od Soban »

No smůla....

Měl jsem klešťový ampérmetr z číny asi za nějakých 500-600,- a potvora se zbláznil, začal ukazovat nesmysly tak jsem uvažoval co koupit u nás aby to nestálo majlant a mělo to rozumný rozsah DC proudu....

Nakonec jsem našel....

Klešťový multimetr MD-410C za 1199,-

Jinak u nás jsem nic levnějšího nenašel co by změřilo DC proudy .....

Sice to není na vzhled nic moc, ale má to 2 roky záruku, nemá to podsvícený LCD (není třeba) nemá to hromadu nepotřebných funkcí, prostě fakt to měří AC/DC napětí, proud a odpor čili obyčejný měřák.
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
Uživatelský avatar
Dusan61
Příspěvky: 292
Registrován: úte kvě 22, 2018 6:38 am
Lokalita: Zvolen
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3960
Kapacita baterie [kWh]: 13
Bydliště: ZV

Re: Mikiki elektrárna

Nový příspěvek od Dusan61 »

mikiki píše:
Jak prosím řešíte monitoring od Epeveru?
Zdravím, ja na monitoring Epeveru používam Lan Controller (LK3). https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 60#p137303
Panel 270 Wp ZV
Panely 3960 Wp, Regulátor EPEVER-150VDC/80A, Meniče Dom/Victron 5000 VA/24V, Bojler/Victron 3000 VA/24V, Akumulátor Li-ion 18650 56P/8S + Li-ion 50Ah 3P/8S + Li-ion 150Ah 8S = 31,6V/440Ah
LK3 monitoring
Grafy: Panely 3960 Wp Napätie na akum. Energia v akum. Denný výkon/spotreba
DC/DC menič
mikiki
Příspěvky: 358
Registrován: sob dub 02, 2022 6:32 pm
Lokalita: Pelhřimov
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 1810
Kapacita baterie [kWh]: 12
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: od Pejru

Re: Mikiki elektrárna

Nový příspěvek od mikiki »

2Dusan61: no moc hezké je umístění komponentů elektrárny.
Pročetl jsem celé vlákno a super, jsou v tom vidět i znalosti, které já nyní nemám :-)
FE č.1 = 910Wp - Epever XTRA4210N = 24V (2x Victron GEL 12V/220Ah)
FE č.2 = 1810Wp - EPever XTRA4415N = 48V (2x Lion 51V/150Ah)
mikiki
Příspěvky: 358
Registrován: sob dub 02, 2022 6:32 pm
Lokalita: Pelhřimov
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 1810
Kapacita baterie [kWh]: 12
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: od Pejru

Re: Mikiki elektrárna

Nový příspěvek od mikiki »

Ještě jednu otázku mám :-)
Zachová si digitální elektroměr stav i po vypnutí měniče?
Viděl jsem u pár elektráren že máte za měničem elektroměr (většinou na DIN liště).
Pravděpodobně budu měnič dost často vypínat.
FE č.1 = 910Wp - Epever XTRA4210N = 24V (2x Victron GEL 12V/220Ah)
FE č.2 = 1810Wp - EPever XTRA4415N = 48V (2x Lion 51V/150Ah)
Soban
Příspěvky: 3943
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Mikiki elektrárna

Nový příspěvek od Soban »

Měl by mají v sobě baterku, jedině že by byla vadná a nebo by ji neměl z nějakého důvodu.
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
mikiki
Příspěvky: 358
Registrován: sob dub 02, 2022 6:32 pm
Lokalita: Pelhřimov
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 1810
Kapacita baterie [kWh]: 12
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: od Pejru

Re: Mikiki elektrárna

Nový příspěvek od mikiki »

Radši si to ještě jednou ověřím :-)
Mohu ty ZEM-ě od přepěťových ochran (Plus i Mínus) spolu spojit?
Mám to na straně č.7, kde je obrázek jak o myslím.
----
Sice mi tam člen fora "kodl69" napsal že je to možné ale stále se bojím co se stane když dojde k přepětí .... pustí to do země a nemůže se to vrátit přes druhou přepěťovou ochranu a zkratovat panely?
----
Nyní to celé předělávám, mám od každé přepěťovky zvlášť kabel až na podlahu garáže.
Tam to pak spojím s kontaktem na ZEM co jsem tam vyvedl.
ZEM = je zatím jen cca 8m pásoviny a 6 tyčí.
V létě budu předělávat vjezd a až bude zemina odkopána, tak tam chci dát rámovou konstrukci 4 x 1,3m, zatlouct pár tyčí a vše ještě spojit s nynější ZEMí u garáže.
FE č.1 = 910Wp - Epever XTRA4210N = 24V (2x Victron GEL 12V/220Ah)
FE č.2 = 1810Wp - EPever XTRA4415N = 48V (2x Lion 51V/150Ah)
kodl69
Příspěvky: 7727
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Mikiki elektrárna

Nový příspěvek od kodl69 »

Co se ti jako nezdá? Víš o nějakým rozvaděči, kterej má přivedenej ochranej vodič od uzemnění na kazdej vývod zvlášť ? Nechápu, co řešíš. Základem ochrany proti přepětí je uvedení na stejný potenciál. A nikde se úplně moc neřeší, na jaké úrovni proti "skutečné zemi" ten potenciál je. Tj spojit všechno se vším co nejtlustšíma drátama co nejratší cestou, a kde to nejde spojit přímo, tak přes přepěťovky. To je filozofie současné ochrany proti přepětí. Udělat uzemnění na jednom místě není správný řešení, správný řešení je uzemnění kolem dokola domu a z něho v každým rohu svod, kterej se na střeše zase spojí dohromady, tím vznikne faradayova klec, uvnitř které je barák.
A když ta klec bude mít jedno očko vyvedený dovnitř na bydýlko pro ptáčka, tak se mu po zásahu bleskem nic nestane, krom toho, že se z toho po**re :)
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
mikiki
Příspěvky: 358
Registrován: sob dub 02, 2022 6:32 pm
Lokalita: Pelhřimov
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 1810
Kapacita baterie [kWh]: 12
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: od Pejru

Re: Mikiki elektrárna

Nový příspěvek od mikiki »

Dobře a díky moc za vysvětlení.
Omlouvám se někdy za laické otázky.
Protože si nejsem jistý ohledně různého spojení/propojení, tak někdy ověřuji info 2x :-)
FE č.1 = 910Wp - Epever XTRA4210N = 24V (2x Victron GEL 12V/220Ah)
FE č.2 = 1810Wp - EPever XTRA4415N = 48V (2x Lion 51V/150Ah)
mikiki
Příspěvky: 358
Registrován: sob dub 02, 2022 6:32 pm
Lokalita: Pelhřimov
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 1810
Kapacita baterie [kWh]: 12
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: od Pejru

Re: Mikiki elektrárna

Nový příspěvek od mikiki »

Chtěl bych se zeptat, zda hodně vadí rozdíl 9cm v délce kabelů.
Mám kabel 35mm (+) dlouhý 54cm.
Druhý kabel 35mm (-) je dlouhý 45cm.
Jsou to 35mm kabely od akumulátoru ke sběrnici.
Mohu to tak nechat nebo radši vyrobit delší ten (-) kabel?
----
Nesehnal jsem měděnou pásovinu, tak jsem "dočasně" spojil dva akumulátory taky kabelem 35mm.
---
Další rozměry kabelů jsou v pohodě - hlavně ty od sběrnice k měniči a od sběrnice k regulátoru.
FE č.1 = 910Wp - Epever XTRA4210N = 24V (2x Victron GEL 12V/220Ah)
FE č.2 = 1810Wp - EPever XTRA4415N = 48V (2x Lion 51V/150Ah)
Matess
Příspěvky: 1780
Registrován: pon zář 09, 2013 5:16 pm
Lokalita: Šumperk
Bydliště: Šumperk

Re: Mikiki elektrárna

Nový příspěvek od Matess »

délka jednotlivých pólů nemá na nic vliv. Pouze kdyby jsi připojoval více battery packů paralelně tak je potřeba se nad tím trochu zamyslet.
Fliacik
Příspěvky: 90
Registrován: stř bře 30, 2022 8:53 am
Lokalita: Bratislava
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 4340
Kapacita baterie [kWh]: 9.6

Re: Mikiki elektrárna

Nový příspěvek od Fliacik »

Fuha tak to mam problem ja mam 6 packov (4x12V)x6 (48V) prepojenych od 1m po 20cm :roll:
24bateriek by som do 20cm nenatlacil a robit pre vsetky packy metrove kable mi prislo tiez neesteticke.
Myslim si ze pri kabloch AWG10 nebudem mat velky rozdiel v odpore medzi 100cm a 20cm.
FVE 4,3kWp (4x Longi 535Wp 4x DAH 550Wp Sériovo/Juh) | Growatt SPF 5000ES | 4kWh(Čína)+6kWh(Mivvy)
Soban
Příspěvky: 3943
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Mikiki elektrárna

Nový příspěvek od Soban »

Na tom nesejde pokud je to od jedné baterie.

Hraje to roli pouze jak spojuješ baterie paralelně kde musí být úplně stejné kabely (od kontaktů baterek do místa spojení všech baterek) aby se rozděloval proud stejně do všech baterek.
Čili stejně dlouhé všechny + a tak stejně dlouhé všechny -, ale + a - nemusí mít stejnou délku.

U tebe máš 2x12V baterky spojené do serie to nehraje žádnou roli a každý kabel může být dlouhý jak chceš, tak stejně propoj mezi baterkami může být udělán z čehoholiv, ovšem samozřejmě musí snést požadovaný proud, čili nemůžeš tam dát 6mm2 drát když tam chceš přenášet 100A.

Takže přívody máš 35mm2 tak propojku klidně udělej ze stejného kabelu a není co řešit.

PS. Já mám baterky taky propojené všude kabely :-)
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
Soban
Příspěvky: 3943
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Mikiki elektrárna

Nový příspěvek od Soban »

Fliacik píše:
Fuha tak to mam problem ja mam 6 packov (4x12V)x6 (48V) prepojenych od 1m po 20cm :roll:
24bateriek by som do 20cm nenatlacil a robit pre vsetky packy metrove kable mi prislo tiez neesteticke.
Myslim si ze pri kabloch AWG10 nebudem mat velky rozdiel v odpore medzi 100cm a 20cm.
Tady se to řeší stylem že mezi baterkama máš stejné kousky kabelu, ale pozor přívod + máš na první baterce a - máš napojené na té poslední!!!!

Pak to níičemu nevadí a to že od toho jednoho polu je to jinak dlouhé nevadí.

Problém by to dělalo když k měniči by jsi to měl připojené jak + tak - z té jedné baterky!
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
mikiki
Příspěvky: 358
Registrován: sob dub 02, 2022 6:32 pm
Lokalita: Pelhřimov
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 1810
Kapacita baterie [kWh]: 12
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: od Pejru

Re: Mikiki elektrárna

Nový příspěvek od mikiki »

Díky moc za rady.
Čekám ještě na elektroměr + čidlo k akku, pak nafotím upgrade z 12V na 24V
----
Lidi se prý zbláznili, protože většina firem co dodává "solární příslušenství" prý musí prodloužit dodací lhůty nebo je to možná i tak, že na netu mají skladem ale pak shánějí/objednávají????
Některé firmy ale dodají do druhého dne, jak to jen dělají :-)
FE č.1 = 910Wp - Epever XTRA4210N = 24V (2x Victron GEL 12V/220Ah)
FE č.2 = 1810Wp - EPever XTRA4415N = 48V (2x Lion 51V/150Ah)
unicast
Příspěvky: 1524
Registrován: sob bře 30, 2019 10:27 am
Lokalita: JV od pekla :)
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 13
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Mikiki elektrárna

Nový příspěvek od unicast »

Ty akumulátory nikdy nebudou mít stejný vnitřní odpor tak jako tak. Pokud máš dostatečně tlusté kabely, tak rozdíl pár centimetrů ti udělá řádově miliampéry, v horším případě desítky miliampér a to tě při těch proudech, co tam tečou, fakt nezajímá.
Soban
Příspěvky: 3943
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Mikiki elektrárna

Nový příspěvek od Soban »

Jasně u dvou třech akumulátorů to není kritické ale jak tu psal že jich má 6 packů tak tam už bych to řešil.

Jasně tlusté kabely to eliminují, ale přece jenom není to jenom odpor kabelů, ale všeho, jak píšeš i odpor vlastního akumulátoru a to že k měniči bude jeden kabel delší protože ho dám na poslední baterku místo aby byly oba na té první mě už nic moc stát nebude a vím že jsem pro to udělal maximum.

Krásně je to popsáno zde: Wiring-Unlimited-EN.pdf na straně 18.