Klon axperta 5kw
Měniče Axpert
-
- Příspěvky: 1537
- Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 10120
- Kapacita baterie [kWh]: 13,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Klon axperta 5kw
Mám revo vm 5kw pár dní který je vzhledově nerozeznatelný od axperta tak snad směruji dotaz do správné sekce...
U měniče pozoruji "závady" hned jakmile sepne ráno panely nebo je těsně před odepnutím při západu slunce tak ukazuje výrobu 300w což je samozřejmě blbost...
Další co jsem zjistil na výstup měniče připojím žárovku je jedno jestli LED nebo s vláknem 60W tak mrká a jakoby poblikává. Může tohle dělat špatný sínus střídače? ukazuje 50Hz. Zkusil jsem nespočet žárovek a pod no chování furt stejné.
Poslední věc je když je malý odběr třeba 200w tak ten odběr ukazuje ale střídá ho s nulou. Když je zátěž ještě menší neukazuje jí vubec a svítí nula. Když je odběr třeba 1kw tak je to v pohodě.
No napsal jsem prodejci co s tím ale samozřejmě bych rád věděl názory i od vás.
Díky
U měniče pozoruji "závady" hned jakmile sepne ráno panely nebo je těsně před odepnutím při západu slunce tak ukazuje výrobu 300w což je samozřejmě blbost...
Další co jsem zjistil na výstup měniče připojím žárovku je jedno jestli LED nebo s vláknem 60W tak mrká a jakoby poblikává. Může tohle dělat špatný sínus střídače? ukazuje 50Hz. Zkusil jsem nespočet žárovek a pod no chování furt stejné.
Poslední věc je když je malý odběr třeba 200w tak ten odběr ukazuje ale střídá ho s nulou. Když je zátěž ještě menší neukazuje jí vubec a svítí nula. Když je odběr třeba 1kw tak je to v pohodě.
No napsal jsem prodejci co s tím ale samozřejmě bych rád věděl názory i od vás.
Díky
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 13,4KWh lifepo4 (2X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp
-
- Příspěvky: 36
- Registrován: úte bře 22, 2022 6:17 pm
Re: Klon axperta 5kw
To pomrkání žárovky je stálé a nebo jednou za čas , třeba po 30 s. DS máš TN-C a nebo TN-S popř. TN-C-S ?bokser01 píše:Mám revo vm 5kw pár dní který je vzhledově nerozeznatelný od axperta tak snad směruji dotaz do správné sekce...
U měniče pozoruji "závady" hned jakmile sepne ráno panely nebo je těsně před odepnutím při západu slunce tak ukazuje výrobu 300w což je samozřejmě blbost...
Další co jsem zjistil na výstup měniče připojím žárovku je jedno jestli LED nebo s vláknem 60W tak mrká a jakoby poblikává. Může tohle dělat špatný sínus střídače? ukazuje 50Hz. Zkusil jsem nespočet žárovek a pod no chování furt stejné.
Poslední věc je když je malý odběr třeba 200w tak ten odběr ukazuje ale střídá ho s nulou. Když je zátěž ještě menší neukazuje jí vubec a svítí nula. Když je odběr třeba 1kw tak je to v pohodě.
No napsal jsem prodejci co s tím ale samozřejmě bych rád věděl názory i od vás.
Díky
-
- Příspěvky: 1537
- Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 10120
- Kapacita baterie [kWh]: 13,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Klon axperta 5kw
Hele ty ledky blikají nahodile občas a když se sepne třeba zátěž např. 1kw tak blikne. Ale ta žárovka na výstupu měniče osamocená blikala v podstatně permanentně... slabounké blikání. DS mám TN-C je to starý barák.. Ale ta DS není k měniči vubec připojena. Normálně vedu PE na svojí zem a 3 vodič do okruhu za měničem... Nepotkává se to s DS. Neměl bych tedy mojí zem ještě spojit s PEN DS? Tedy udělat rozdělení PEN např u měniče? děkuji za rady...
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 13,4KWh lifepo4 (2X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp
-
- Příspěvky: 3859
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Klon axperta 5kw
To co ukazuje na LCD prostě neber v úvahu, všechny modely kecají, u mě sedí akorát napětí to měří OK.
Jinak odběr taky píše OW a přitom odběr je, až větší odběry zobrazuje OK.
To mrkání žárovky může být způsobeno že se měnič při malém odběru přepíná do úsporného provozu.
Prozkoumej menu a pokud je tam něco jako eco provoz skus to přepnout co to bude dělat.
Jinak co mu připojit DS na vstup? Pak budou fáze sesynchronizované a blikání nemusí být poznat.
Jak to blikání zjišťuješ, já na svém nic nepozoruji.
EDIT:
Některé LED blikat můžou dle toho co je uvnitř za obvod, ale vláknová žárovka by neměla blikat, dej k ní voltmetr a kontroluj napětí co bude dělat.
Jinak odběr taky píše OW a přitom odběr je, až větší odběry zobrazuje OK.
To mrkání žárovky může být způsobeno že se měnič při malém odběru přepíná do úsporného provozu.
Prozkoumej menu a pokud je tam něco jako eco provoz skus to přepnout co to bude dělat.
Jinak co mu připojit DS na vstup? Pak budou fáze sesynchronizované a blikání nemusí být poznat.
Jak to blikání zjišťuješ, já na svém nic nepozoruji.
EDIT:
Některé LED blikat můžou dle toho co je uvnitř za obvod, ale vláknová žárovka by neměla blikat, dej k ní voltmetr a kontroluj napětí co bude dělat.
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 1537
- Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 10120
- Kapacita baterie [kWh]: 13,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Klon axperta 5kw
Oki LCD tedy neřeším. No právě když čistě k měniči připojím na výstup jen vláknovku tak poblikává... napětí z měniče dle multimetru leze stabilních 230-231V nějaké výkyvy nejsou.Soban píše:To co ukazuje na LCD prostě neber v úvahu, všechny modely kecají, u mě sedí akorát napětí to měří OK.
Jinak odběr taky píše OW a přitom odběr je, až větší odběry zobrazuje OK.
To mrkání žárovky může být způsobeno že se měnič při malém odběru přepíná do úsporného provozu.
Prozkoumej menu a pokud je tam něco jako eco provoz skus to přepnout co to bude dělat.
Jinak co mu připojit DS na vstup? Pak budou fáze sesynchronizované a blikání nemusí být poznat.
Jak to blikání zjišťuješ, já na svém nic nepozoruji.
EDIT:
Některé LED blikat můžou dle toho co je uvnitř za obvod, ale vláknová žárovka by neměla blikat, dej k ní voltmetr a kontroluj napětí co bude dělat.
EDIT: když zapnu třeba bojler světlo pohasne a hned se vrátí zpátky na stejný svit...
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 13,4KWh lifepo4 (2X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp
-
- Příspěvky: 3859
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Klon axperta 5kw
Ta vláknová žárovka pohasne pouze při zapnutí velkého spotřebiče?
Skus přepnout položku 03 na UPS (default APL) pak by to mělo reagovat rychleji na pokles napětí.
Skus přepnout položku 03 na UPS (default APL) pak by to mělo reagovat rychleji na pokles napětí.
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 630
- Registrován: ned úno 25, 2018 5:04 pm
- Lokalita: Havlíčkův Brod
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 19845
- Kapacita baterie [kWh]: 66
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Havlíčkův Brod
Re: Klon axperta 5kw
Revo vm 5000 mám také. 2 kusy. Zatím fungují cca 3 týdny a bez problémů. To, že žárovka promrkne při zapojení velkého spotřebiče považuji za vlastnost (měnič reaguje na pokles napětí při záběru). Dělá mi to i Victron.
Jinak pomrkávání žárovky při malé zátěži jsem si zatím nevšiml.
Jinak pomrkávání žárovky při malé zátěži jsem si zatím nevšiml.
S-UPS.
20kWp v panelech rozdělených mezi východ, jih a západ. Do osmi stringů.
Baterie
Staré LiFePo4 o kapacitách 12, 24 kWh
Nové LiFePo4 o kapacitách 14, 14 kWh (od listopadu 2022), 14kWh (srpen 2024).
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Pomocné měniče 2x REVO VM 5000
Regulátory PCM60X
Systém je modulární s možností dalšího rozšíření (kdyby bylo kam) řešený tak, aby při výpadku kteréhokoliv jednoho modulu mohly ostatní fungovat dál bez omezení.
20kWp v panelech rozdělených mezi východ, jih a západ. Do osmi stringů.
Baterie
Staré LiFePo4 o kapacitách 12, 24 kWh
Nové LiFePo4 o kapacitách 14, 14 kWh (od listopadu 2022), 14kWh (srpen 2024).
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Pomocné měniče 2x REVO VM 5000
Regulátory PCM60X
Systém je modulární s možností dalšího rozšíření (kdyby bylo kam) řešený tak, aby při výpadku kteréhokoliv jednoho modulu mohly ostatní fungovat dál bez omezení.
-
- Příspěvky: 1989
- Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
- Lokalita: Liberec
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7820
- Kapacita baterie [kWh]: 32
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Klon axperta 5kw
Mohu potvrdit, multiplus2 5000 taky na klasické žárovce flicker udělá, pokud se zapne nějaká šílenost. Beru to jako vlastnost měkkosti zdroje proti ds.
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
-
- Příspěvky: 36
- Registrován: úte bře 22, 2022 6:17 pm
Re: Klon axperta 5kw
Mě pomrkávala led žárovka cca po 30 s. Při tom pomrkávání současně prokmitávalo nějaké relé v měniči. Digitálním měřidlem nic nenaměříš ( tedy krátkodobé výpadky ) . Každopádně pokud se ti rozpojuje výstup AC z měniče není to dobré pro spotřebiče, jenž jsou na něj napojeny. Jsem zvědavý , co tě odpoví prodejce. Ten totiž nezajišťuje pozáruční servis , takže podle mě jen zboží prodává a nemá s tím žádnou zkušenost. Objednal jsem si stejný měnič ještě jednou a dělal to samé , takže jsem ho ve lhůtě 14 dní vrátil. Vstup DS do měniče mám TN-C-S a výstup TN-S. Blblo to i když jsem měl odpojené panely a spotřebiče na výstupu. Když jsem odpojil domácí DS a vše jelo jen z baterek , tak bylo vše OK.bokser01 píše:Hele ty ledky blikají nahodile občas a když se sepne třeba zátěž např. 1kw tak blikne. Ale ta žárovka na výstupu měniče osamocená blikala v podstatně permanentně... slabounké blikání. DS mám TN-C je to starý barák.. Ale ta DS není k měniči vubec připojena. Normálně vedu PE na svojí zem a 3 vodič do okruhu za měničem... Nepotkává se to s DS. Neměl bych tedy mojí zem ještě spojit s PEN DS? Tedy udělat rozdělení PEN např u měniče? děkuji za rady...
-
- Příspěvky: 1537
- Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 10120
- Kapacita baterie [kWh]: 13,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Klon axperta 5kw
Martin P píše:Revo vm 5000 mám také. 2 kusy. Zatím fungují cca 3 týdny a bez problémů. To, že žárovka promrkne při zapojení velkého spotřebiče považuji za vlastnost (měnič reaguje na pokles napětí při záběru). Dělá mi to i Victron.
Jinak pomrkávání žárovky při malé zátěži jsem si zatím nevšiml.
Právě mě mrká ta žárovka jak vláknová tak ledka i když jsou k měniči připojené jen panely a baterka a na AC výstup zapojím žárovku. Bádám proto že pokud není chyba na mé straně v nějakém zapojení a pod tak bych ho vrátil do 14 dní
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 13,4KWh lifepo4 (2X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp
-
- Site Admin
- Příspěvky: 933
- Registrován: ned srp 12, 2012 1:18 am
- Lokalita: blízko Plzně
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5840
- Kapacita baterie [kWh]: 28
- Bydliště: CZ
Re: Klon axperta 5kw
Chápu to správně že pakliže máš připojenu k měniči JEN žárovku, tak bliká?bokser01 píše:Hele ty ledky blikají nahodile občas a když se sepne třeba zátěž např. 1kw tak blikne. Ale ta žárovka na výstupu měniče osamocená blikala v podstatně permanentně... slabounké blikání. DS mám TN-C je to starý barák.. Ale ta DS není k měniči vubec připojena. Normálně vedu PE na svojí zem a 3 vodič do okruhu za měničem... Nepotkává se to s DS. Neměl bych tedy mojí zem ještě spojit s PEN DS? Tedy udělat rozdělení PEN např u měniče? děkuji za rady...
Pokud je to tak, zřejmě máš zapnut powersafe nebo jak se to přesně jmenuje. Měnič je defakto vypnutý a pulzně si očichává zda tam není nějaká zátěž aby se případně zapnul. Malá zátěž ho neprobudí ale žárovku to v pohodě rozsvítí. Pak se to chová tak, že bliká.
Tuto funkci doporučuji určitě vypnout.
Jestli to dělá něco jiného, zřejmě se bude jednat o vadu.
FVE 5,84kWp [Axpert 5048MK - LiFePO4 580Ah@48V (zatím) | 3x Axpert MSXE 2400W - NiCd 800Ah@24V]
-
- Příspěvky: 1537
- Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 10120
- Kapacita baterie [kWh]: 13,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Klon axperta 5kw
lzahradil píše:Chápu to správně že pakliže máš připojenu k měniči JEN žárovku, tak bliká?bokser01 píše:Hele ty ledky blikají nahodile občas a když se sepne třeba zátěž např. 1kw tak blikne. Ale ta žárovka na výstupu měniče osamocená blikala v podstatně permanentně... slabounké blikání. DS mám TN-C je to starý barák.. Ale ta DS není k měniči vubec připojena. Normálně vedu PE na svojí zem a 3 vodič do okruhu za měničem... Nepotkává se to s DS. Neměl bych tedy mojí zem ještě spojit s PEN DS? Tedy udělat rozdělení PEN např u měniče? děkuji za rady...
Pokud je to tak, zřejmě máš zapnut powersafe nebo jak se to přesně jmenuje. Měnič je defakto vypnutý a pulzně si očichává zda tam není nějaká zátěž aby se případně zapnul. Malá zátěž ho neprobudí ale žárovku to v pohodě rozsvítí. Pak se to chová tak, že bliká.
Tuto funkci doporučuji určitě vypnout.
Podle mě je chyba v měniči... Protože bliká ta žárovka na výstupu měniče bez jiné zátěže když je samotná a uplně stejně bliká i při odběru třeba 1kw
Jestli to dělá něco jiného, zřejmě se bude jednat o vadu.
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 13,4KWh lifepo4 (2X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp
-
- Příspěvky: 1537
- Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 10120
- Kapacita baterie [kWh]: 13,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Klon axperta 5kw
Podle mě je chyba v měniči... Protože bliká ta žárovka na výstupu měniče bez jiné zátěže když je samotná a uplně stejně bliká i při odběru třeba 1kw
bokser01 píše:lzahradil píše:Chápu to správně že pakliže máš připojenu k měniči JEN žárovku, tak bliká?bokser01 píše:Hele ty ledky blikají nahodile občas a když se sepne třeba zátěž např. 1kw tak blikne. Ale ta žárovka na výstupu měniče osamocená blikala v podstatně permanentně... slabounké blikání. DS mám TN-C je to starý barák.. Ale ta DS není k měniči vubec připojena. Normálně vedu PE na svojí zem a 3 vodič do okruhu za měničem... Nepotkává se to s DS. Neměl bych tedy mojí zem ještě spojit s PEN DS? Tedy udělat rozdělení PEN např u měniče? děkuji za rady...
Pokud je to tak, zřejmě máš zapnut powersafe nebo jak se to přesně jmenuje. Měnič je defakto vypnutý a pulzně si očichává zda tam není nějaká zátěž aby se případně zapnul. Malá zátěž ho neprobudí ale žárovku to v pohodě rozsvítí. Pak se to chová tak, že bliká.
Tuto funkci doporučuji určitě vypnout.
Jestli to dělá něco jiného, zřejmě se bude jednat o vadu.
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 13,4KWh lifepo4 (2X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp
-
- Příspěvky: 3859
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Klon axperta 5kw
Podívej když registruješ blikat vláknovou žárovku tak výstupní napětí musí kolísat a to se dá změřit.
Že na chvíli pohasne při zapnutí velkého odběru může být OK.
Pokud bliká a napětí kolísá to může dělat pokud je měnič v nějakém ECO modu, ovšem ten musí jít v menu vypnout a pak nic blikat nemůže!
Takže prozkoumej menu zařízení a originál návod.
Pokud to bliká i při odběru - měnič v zátěži a v menu je vyplý ECO mod tak bych ho vrátil.
Že na chvíli pohasne při zapnutí velkého odběru může být OK.
Pokud bliká a napětí kolísá to může dělat pokud je měnič v nějakém ECO modu, ovšem ten musí jít v menu vypnout a pak nic blikat nemůže!
Takže prozkoumej menu zařízení a originál návod.
Pokud to bliká i při odběru - měnič v zátěži a v menu je vyplý ECO mod tak bych ho vrátil.
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 474
- Registrován: pon bře 01, 2021 10:27 am
- Lokalita: Horná Orava
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Klon axperta 5kw
Treba vyskúšať viac druhov Led svietidiel. Keď som namontoval doma meniče, niektoré svietidlá mali flikr, niektoré blikali. Filamentové ani nevravím tie sú najháklivejšie na kolísanie napätia.
Skúsil som asi 10 druhov kým som to vyriešil. Neplatí ani to, že drahšie sú lepšie.
Nechal som si iba jednu v strojovni najhoršiu ako indikáciu. Bliká a má aj flikr.
Skúsil som asi 10 druhov kým som to vyriešil. Neplatí ani to, že drahšie sú lepšie.
Nechal som si iba jednu v strojovni najhoršiu ako indikáciu. Bliká a má aj flikr.
8,64 kWp JJZ 12 % sklon, 24 x 360 Wp Longi Full Black , 3 x PIP 5048 MK na 1 f, Batéria Li-ion Tesla 12s - 40 kWh/ pracovný rozsah batérii 42 - 49 V
-
- Příspěvky: 7659
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Klon axperta 5kw
úplně jinak. Světla přepojit na 48V DC a už nic neřešíš, ani to, jestli ten měnič je vůbec namontovanej, nedejbože jestli funguje.
Proč dělat věci složitě, když to jde jednoduše.
Proč dělat věci složitě, když to jde jednoduše.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
-
- Příspěvky: 474
- Registrován: pon bře 01, 2021 10:27 am
- Lokalita: Horná Orava
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Klon axperta 5kw
Dobre hovoríš, tiež som to tak chcel urobiť, len nemá to tak každý naťahané tie kábly a vieš aké sú gazdiné.kodl69 píše:úplně jinak. Světla přepojit na 48V DC a už nic neřešíš, ani to, jestli ten měnič je vůbec namontovanej, nedejbože jestli funguje.
Proč dělat věci složitě, když to jde jednoduše.
Taká lampička, taký luster, tu ešte bodovky a keď už chcela podsvietiť posteľ, či za posteľov tak som sa jej spýtal, či jej haraší.
Tiež tam musia byť DC vypínače, žiarovky alebo led a kto to bude všetko meniť
8,64 kWp JJZ 12 % sklon, 24 x 360 Wp Longi Full Black , 3 x PIP 5048 MK na 1 f, Batéria Li-ion Tesla 12s - 40 kWh/ pracovný rozsah batérii 42 - 49 V
-
- Příspěvky: 1537
- Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 10120
- Kapacita baterie [kWh]: 13,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Klon axperta 5kw
Tak už mi došla trpělivost měnič vrátím... Je 21:30 měnič stále ukazuje výrobu 250W z panelů a 51V na panelech... blikání světel atd.. Prostě chyba nebude u mě ale v měniči...
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 13,4KWh lifepo4 (2X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp
-
- Příspěvky: 2398
- Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
- Lokalita: poblíž Hodonína
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 7200
- Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: Klon axperta 5kw
A jaké průřezy vodičů máš od měniče k aku a jak jsou dlouhé a jaké aku máš ? Něco mi tu nesedí.
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.9.2024 11500kWh
k 28.9.2024 11500kWh
-
- Příspěvky: 1537
- Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 10120
- Kapacita baterie [kWh]: 13,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Klon axperta 5kw
FRSO píše:A jaké průřezy vodičů máš od měniče k aku a jak jsou dlouhé a jaké aku máš ? Něco mi tu nesedí.
Přivod je 16mm2 z měniče k baterii protože velké proudy nad 40A než přijdou silnější nehrozí... Kabely dlouhé cca 1M a mezi články bateriíí je 10mm2 propojky. Aku jsou solarfarm 12V 200Ah olovouhlikove
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 13,4KWh lifepo4 (2X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 4 Odpovědi
- 3434 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od rva
-
- 0 Odpovědi
- 385 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od proasnet
-
-
klon axperta a vypnuti pri nizkem napeti baterii
od Wolferine » » v DC-AC měniče, střídače, invertory
klon axperta a vypnuti pri nizkem napeti baterii
- 25 Odpovědi
- 2000 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Soban
-
-
-
Čínský klon Axperta. Jak vzdáleně vyčítat základní data.
od l.martin@email.cz » » v Střídače, měniče napětí, invertory
Čínský klon Axperta. Jak vzdáleně vyčítat základní data.
PetrDubi: Přes ESPhome, integrace pipsolar. - 10 Odpovědi
- 1699 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od PetrDubi
-
-
- 0 Odpovědi
- 622 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od frenky6