Easy Solar 3000 výpadky komunikace
Měniče Victron
-
- Příspěvky: 9
- Registrován: čtv lis 25, 2021 10:17 pm
Easy Solar 3000 výpadky komunikace
Ahoj,
provozuji Easy Solar II. 48/3000/35-32 v ostrovním režimu. K němu je připojeno 2x4x455W panely a 2x4x100Ah olovo Hoppecke. Mám dva dotazy.
1)charger mám nastavený dle manuálu neosolar, viz příloha. Je normální, že když mám každý den přebytky, baterie se mi dostává každý den na napětí absorpce, tj 57,6V, po té float 55,2? Asi ano.
2)pravidelně mi vypadává komunikace některého z komponent v Easy Solar. Někdy vypadne SmartShunt, někdy MPPT regulátor. Systém jako takový funguje bez přerušení ale poznám to z přehledové obrazovky VRM. Systém mám v provozu teprve 14 dní, takže jej teprve testuji bez připojení na síť. Většinou pomůže kontrola update, když si šáhne na všechny adresy. Co mě znepokojuje, jestli to, že když vypadne MTTP a je výkon ze soláru, přejde zbytečně na bateri. Sice bez výpadku na výstupu měniče ale přejde. Jde to vydět z posledního obrázku. Červeně jsou vyznačeny ztráty komunikace. FW mám všude aktuální. Měnič mám nastavený v režimu ESS, jelikož chci testovat připnutí GRID při podkročení SOC ale pokud se nezbavím tohoto problému, mám strach to na síti provozovat delší dobu kvůli přetokům.
Nyní budu testovat ping na IP, proměřím veškeré UTP. Nevysvětluje to ale výpadek pouze na sběrnice VE direct pakliže vzdálený přístup vždy funguje. Spíš bych to viděl na tovární nastavení a nastavit vše znovu. zda je tam něco nepodělal.
Děkuji za jakýkoliv nápad jak problémy s komunikací vyřešit.
provozuji Easy Solar II. 48/3000/35-32 v ostrovním režimu. K němu je připojeno 2x4x455W panely a 2x4x100Ah olovo Hoppecke. Mám dva dotazy.
1)charger mám nastavený dle manuálu neosolar, viz příloha. Je normální, že když mám každý den přebytky, baterie se mi dostává každý den na napětí absorpce, tj 57,6V, po té float 55,2? Asi ano.
2)pravidelně mi vypadává komunikace některého z komponent v Easy Solar. Někdy vypadne SmartShunt, někdy MPPT regulátor. Systém jako takový funguje bez přerušení ale poznám to z přehledové obrazovky VRM. Systém mám v provozu teprve 14 dní, takže jej teprve testuji bez připojení na síť. Většinou pomůže kontrola update, když si šáhne na všechny adresy. Co mě znepokojuje, jestli to, že když vypadne MTTP a je výkon ze soláru, přejde zbytečně na bateri. Sice bez výpadku na výstupu měniče ale přejde. Jde to vydět z posledního obrázku. Červeně jsou vyznačeny ztráty komunikace. FW mám všude aktuální. Měnič mám nastavený v režimu ESS, jelikož chci testovat připnutí GRID při podkročení SOC ale pokud se nezbavím tohoto problému, mám strach to na síti provozovat delší dobu kvůli přetokům.
Nyní budu testovat ping na IP, proměřím veškeré UTP. Nevysvětluje to ale výpadek pouze na sběrnice VE direct pakliže vzdálený přístup vždy funguje. Spíš bych to viděl na tovární nastavení a nastavit vše znovu. zda je tam něco nepodělal.
Děkuji za jakýkoliv nápad jak problémy s komunikací vyřešit.
-
- Příspěvky: 1989
- Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
- Lokalita: Liberec
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7820
- Kapacita baterie [kWh]: 32
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Easy Solar 3000 výpadky komunikace
Tak prvně tam dej ds jartu do venusu nebo co v tom je a inicializuj jí. Může být výpadek po trase victron/server Victronu. A SD karta řeší to, že si to bufferuje pokud je server nedostupnej a pak dohraje zpětně. Pokud by vypadávala komunikace Venus(cerbo)/ve-direct, tak by to asi nic chybově nepsalo, ale ess by bez toho asi nemohl jet. Jinak ess bez přetoku=nemožné, ale hodně štěstí s ČEZem.
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
-
- Příspěvky: 9
- Registrován: čtv lis 25, 2021 10:17 pm
Re: Easy Solar 3000 výpadky komunikace
Díky za snahu, ale ESII nemá slot na SD kartu. Navíc vypadává pouze komunikace z MPPT. Zbytek komponent normálně na serveru je. Tady je jiný problém. Ještě budu vyrábet jiný kabel VE direct. Vypadá to, že se s tím současně restartuje i GX a vypne ESS. Měnič šlape korektně.
-
- Příspěvky: 1989
- Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
- Lokalita: Liberec
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7820
- Kapacita baterie [kWh]: 32
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Easy Solar 3000 výpadky komunikace
Hm uvnitř jsem to neviděl. Mohl by jsi poslat fotku vnitřku? Zajímalo by mě označení těch chnt jističů. Mohlo by se to někomu hodit na naše aplikace, přecijen je to dostupná čína. To že při vypadnutí ESS jde do restartu i měnič nechápu, kdyby padala komunikace s Shuntem, nebo BMS, tak to pochopím. Jestli problém není spíš v restartu GXka a ne výpadku komunikace s mppt.
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
-
- Příspěvky: 9
- Registrován: čtv lis 25, 2021 10:17 pm
Re: Easy Solar 3000 výpadky komunikace
Uznána reklamace, umřel měnič, pravděpodobně vinou špatného náběhu po upgrade FW
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 0 Odpovědi
- 349 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od jan.lukac
-
- 1 Odpovědi
- 597 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Soban
-
- 2 Odpovědi
- 726 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od PetrV2
-
-
Vitron energy Easy Solar - trochu zklamání
od Pavlik » » v Hybridní elektrárny