Jak nepostavit FVE (Zlaté Hory)
Popis a ukázky samostatných ostrovních elektráren nepřipojených do rozvodné sítě s akumulací energie.
-
- R.I.P.
- Příspěvky: 3481
- Registrován: úte čer 11, 2013 10:40 pm
Re: Jak nepostavit FVE (Zlaté Hory)
"...doufám že to bude stačit......"
Nebude ! ( Murphy ) Strč tam riadne kotvy do zeme.
Pred 10 dňami som oplakal jeden panel 280 Wp, ktorý som si podľa potreby pohadzoval dva roky po pozemku.
Nebude ! ( Murphy ) Strč tam riadne kotvy do zeme.
Pred 10 dňami som oplakal jeden panel 280 Wp, ktorý som si podľa potreby pohadzoval dva roky po pozemku.
750 Wp, LS3024B, 18650 - 198P8S 30,4 V, Multiplus C 800 nonstop / všetky slabé spotrebiče
1950 Wp, 2 x LS3024B, VS2024N, olovo - 330 Ah / 24 V, Carspa 3000 sin deň / silné spotrebiče a ohrev TUV
5995 kWh za meničmi za posledné 2 roky.
1950 Wp, 2 x LS3024B, VS2024N, olovo - 330 Ah / 24 V, Carspa 3000 sin deň / silné spotrebiče a ohrev TUV
5995 kWh za meničmi za posledné 2 roky.
-
- Příspěvky: 5451
- Registrován: pát úno 13, 2015 2:24 pm
- Lokalita: SO, SK
- Bydliště: SO, SK
Re: Jak nepostavit FVE (Zlaté Hory)
Nieco zavrtat do zeme a poriadne ocelove lana, ja mam sice na voziku
panely asi od r. 2014, ale ten vozik dokazem otocit tak, aby fukalo zboku
a ma cca. 300 kg. + 100 kg betonove kocky este.
panely asi od r. 2014, ale ten vozik dokazem otocit tak, aby fukalo zboku
a ma cca. 300 kg. + 100 kg betonove kocky este.
DC-AC inverter REC Lion DC-AC ESP32 DIY inv. 15 GB za sekundu DIY MPPT Holder
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
-
- Příspěvky: 559
- Registrován: ned čer 13, 2021 1:43 pm
- Lokalita: SK-ZA
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 6500
- Kapacita baterie [kWh]: 25
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: SK (ZA)
Re: Jak nepostavit FVE (Zlaté Hory)
To odfukne ako nič. Keď som ako dieťa videl letieť ťažkú bránu od suseda popred našu garáž, pochopil som, čo dokáže vietor. Osobne by som to zapatkoval do zeme.
-
- Příspěvky: 5227
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: Jak nepostavit FVE (Zlaté Hory)
Jak rychlé je to přepnutí na DS a zpátky? Ta pračka to během praní ustojí? To bliknutí?
Bojleru to nevadí, tam není žádná elektronika ...
Já přemýšlím jít spíše cestou krmit pračku teplou vodou a pak nebudu muset řešit tu zbylou spotřebu pračky, která je řádově menší bez toho topení.
Bojleru to nevadí, tam není žádná elektronika ...
Já přemýšlím jít spíše cestou krmit pračku teplou vodou a pak nebudu muset řešit tu zbylou spotřebu pračky, která je řádově menší bez toho topení.
Soban píše:Připojeny zásuvky do koupelny ty jsou zapojeny zase až za druhým proudovým relé s časovým spínačem, kde to mám nastaveno tak že když pračka + ostatní spotřebiče budou brát více jak 3000W tak se zásuvky v koupelně přepnou na 5 minut (dá se nastavit) na DS. Je to vlastně bypass, ale vlastně pouze pro pračku, abych využil solární elektřinu....
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 559
- Registrován: ned čer 13, 2021 1:43 pm
- Lokalita: SK-ZA
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 6500
- Kapacita baterie [kWh]: 25
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: SK (ZA)
Re: Jak nepostavit FVE (Zlaté Hory)
Neviem uz kde, ale cital som diskusiu k cinskym auto prepinacom sieti GEYA, kde sa spominalo, ze pracke ani chladnicke to prepnutie nerobi ziaden problem. Dost ludi tu tie prepinace ma, tiez by ma zaujimali skusenosti z prevadzky.cipis píše:Jak rychlé je to přepnutí na DS a zpátky? Ta pračka to během praní ustojí? To bliknutí?
Bojleru to nevadí, tam není žádná elektronika ...
Já přemýšlím jít spíše cestou krmit pračku teplou vodou a pak nebudu muset řešit tu zbylou spotřebu pračky, která je řádově menší bez toho topení.
Neodporucam krmit pracku teplou, ak to nemas vyslovene na monterky. Plakat budes v teplej vode? Cista strata energie. Zacinas cyklus prania hned teplou vodou? Zaperie sa Ti spina. Potrebujes prat na 30 - ako znizis teplotu? Nastavitelny zmiesavac? Poruchovy prvok, znizuje navratnost uspory...
-
- Příspěvky: 5227
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: Jak nepostavit FVE (Zlaté Hory)
Z pěti termostatických baterií jsem po 6 letech měnil u jedné tu směšovací a u druhé tu obyčejnou kartuši. A to některé stály tisícovku (baterie, ne kartuše, ty byly za 400).
To ty čínské přepínače jsou daleko poruchovější, některým se to rozsypalo už na stole při zkoušení.
Porovnával jsem ten čínský výrobek s českým, který je teda řádově dražší, ale také to stihne řádově rychleji.
U dvou monitorů bylo zřetelné bliknutí, notes, protože má baterku, tak samozřejmě nic. U toho českého přepínače absolutně bez jakéhokoliv efektu.
Já peru jen na 30, výjimečně na max. teplotu, a nemám žádný problém.
Plánuji to i u myčky, tam bych nastavil samozřejmě vyšší teplotu.
To ty čínské přepínače jsou daleko poruchovější, některým se to rozsypalo už na stole při zkoušení.
Porovnával jsem ten čínský výrobek s českým, který je teda řádově dražší, ale také to stihne řádově rychleji.
U dvou monitorů bylo zřetelné bliknutí, notes, protože má baterku, tak samozřejmě nic. U toho českého přepínače absolutně bez jakéhokoliv efektu.
Já peru jen na 30, výjimečně na max. teplotu, a nemám žádný problém.
Plánuji to i u myčky, tam bych nastavil samozřejmě vyšší teplotu.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 3870
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Jak nepostavit FVE (Zlaté Hory)
Přepínání je v pohodě.
Pračka to ustojí, PC to taky ustojí a na světle poznám že to bliklo jak se měnič přepne na DS, lednička neprotestuje.
Podle mě je důležité aby při přepnutí byla správná fáze, tj synchronizace DS s měničem.
Jinak k upevnění panelů, asi nebudu dělat žádné patky, ale položím na to (jsou to hliníkové L) ze dva obrubníky, jeden na každý trojůhelník, to musí udržet je to na zemi.....
Pračka to ustojí, PC to taky ustojí a na světle poznám že to bliklo jak se měnič přepne na DS, lednička neprotestuje.
Podle mě je důležité aby při přepnutí byla správná fáze, tj synchronizace DS s měničem.
Jinak k upevnění panelů, asi nebudu dělat žádné patky, ale položím na to (jsou to hliníkové L) ze dva obrubníky, jeden na každý trojůhelník, to musí udržet je to na zemi.....
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 5227
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: Jak nepostavit FVE (Zlaté Hory)
Chladnička je fuk, tam to vůbec nevadí, když to deset minut nepojede. U bojleru dtto, notes, světlo je taky v cajku.
Topení taktéž nevadí.
Problém jsou právě spotřebiče, co v něčem jedou. Myčka, po výpadku, pokračuje tam, kde skončila? Pračka?
U trouby, když je výpadek jen o maličko větší než žádný, tak se vyresetuje čas a tím pádem nepeče dál.
Synchronizace u mě není možná, nemám to propojené na "primární" síti, takže by se to přeplo do "úplně cizí sítě".
Český přepínač to zvládl, čínský je pomalý. Asi to zkusím nasimulovat někde, co mi to udělá s pračkou.
Ale za současné situace mi přijde lepší to řešení s předehřátou vodou, taktéž slunkem. Bude to chtít nějaké měření.
Topení taktéž nevadí.
Problém jsou právě spotřebiče, co v něčem jedou. Myčka, po výpadku, pokračuje tam, kde skončila? Pračka?
U trouby, když je výpadek jen o maličko větší než žádný, tak se vyresetuje čas a tím pádem nepeče dál.
Synchronizace u mě není možná, nemám to propojené na "primární" síti, takže by se to přeplo do "úplně cizí sítě".
Český přepínač to zvládl, čínský je pomalý. Asi to zkusím nasimulovat někde, co mi to udělá s pračkou.
Ale za současné situace mi přijde lepší to řešení s předehřátou vodou, taktéž slunkem. Bude to chtít nějaké měření.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 3870
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Jak nepostavit FVE (Zlaté Hory)
Máme LG s invertorem (pračku) a bez problémů, trouba zůstala na DS, jediné co mi dělá problém a co přepnutí neustojí je plynový kotel se prostě na chvíli vypne.
PS Začíná foukat a už padají popelnice, jdu skouknout panely.........
PS Začíná foukat a už padají popelnice, jdu skouknout panely.........
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 3870
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Jak nepostavit FVE (Zlaté Hory)
Tak jsem provedl upgrade.....
Přidal jsem dva elektroměry na vstup a výstup 230V z měniče, takže mám přehled o výrobě, a spotřebě.
Taky dorazila baterka LiFePO4 takže zatím zapojená s olovem a počítám že udělám poličku a půjde umístit pod strop.
Máte někdo typ na poličku co by unesla 100kg?
Přidal jsem dva elektroměry na vstup a výstup 230V z měniče, takže mám přehled o výrobě, a spotřebě.
Taky dorazila baterka LiFePO4 takže zatím zapojená s olovem a počítám že udělám poličku a půjde umístit pod strop.
Máte někdo typ na poličku co by unesla 100kg?
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 5227
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: Jak nepostavit FVE (Zlaté Hory)
Co ty hole draty k tem elmerum? Aspon do listy to schovej ...
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 3870
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Jak nepostavit FVE (Zlaté Hory)
Proč bych to schovával, ničeho se stejně nemůžeš dotknout, a pod měničem stejně není žádná ochrana.....
Časem stejně přijdou dráty vyměnit za 4mm2 a pak tam dám nějakou krabici kam ty elektroměry dám + jističe co jsou dnes v rozvaděči, aby to bylo i pro 5kW měnič, tak stejně jak ty olova doslouží tak tam nebudou a počítám že pod stropem budou 4 lifepo4, s busbary.
Teď právě přemýšlím kde sehnat polici pod strop aby unesla 4 ty lifepo4 baterky 4x25kg.
Časem stejně přijdou dráty vyměnit za 4mm2 a pak tam dám nějakou krabici kam ty elektroměry dám + jističe co jsou dnes v rozvaděči, aby to bylo i pro 5kW měnič, tak stejně jak ty olova doslouží tak tam nebudou a počítám že pod stropem budou 4 lifepo4, s busbary.
Teď právě přemýšlím kde sehnat polici pod strop aby unesla 4 ty lifepo4 baterky 4x25kg.
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 5227
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: Jak nepostavit FVE (Zlaté Hory)
Protože dvojitá izolace, takhle to odporuje normám a, ač se s tím většina lidí moc nezaobírá, tak alespoň v tomto to dodržují. Stačí, že ti na to cokoliv spadne a je malér. Alespoň kus lišty na zakrytí, takhle je to prasárna ...
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 1989
- Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
- Lokalita: Liberec
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7820
- Kapacita baterie [kWh]: 32
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Jak nepostavit FVE (Zlaté Hory)
No i do téhle krabice se dá dojet kabelem až dovnitř. Sám montuju elektroměr+ jistič jako odpočet a kabely jsou až dovnitř. Ale je to tvoje hra, do toho nehodlám kecat.Soban píše:Proč bych to schovával, ničeho se stejně nemůžeš dotknout, a pod měničem stejně není žádná ochrana.....
Časem stejně přijdou dráty vyměnit za 4mm2 a pak tam dám nějakou krabici kam ty elektroměry dám + jističe co jsou dnes v rozvaděči, aby to bylo i pro 5kW měnič, tak stejně jak ty olova doslouží tak tam nebudou a počítám že pod stropem budou 4 lifepo4, s busbary.
Teď právě přemýšlím kde sehnat polici pod strop aby unesla 4 ty lifepo4 baterky 4x25kg.
Jinak police mám ozkoušené různé držáky polic, pak dáš jen patřičnou fošnu, jen ti to musí udržet stěna. Používám typicky 3ks pod rack, který mám plný olova a drží to. Takže třeba něco takového.
https://www.obi.cz/police-a-nabytkove-d ... V8EALw_wcB
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
-
- Příspěvky: 3870
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Jak nepostavit FVE (Zlaté Hory)
Kabel tam nemůže vést protože fáze na elektroměr a zbylé fousy do měniče, a u druhého obráceně.....
A nebo tam rvát dva kabely z každé strany a zase tam nespojím nikde žlutozelený kabel - malá krabička.
Jinak taky jsem uvažoval jak to rozuměji zakrýt, ale bylo by to stejně nahouby, jak říkám stejně to budu muset překopat, ale nejdříve musím uklidit baterky, pak tam dám nějaký větší rozvaděč pod měnič a přesunu tam i jističe od měniče.
Díky za odkaz na tu konzoli, stěna to unese je tam 60cm silná nosná stěna....
Pouze budu muset dát dlouhé šrouby aspoň 40cm
A nebo tam rvát dva kabely z každé strany a zase tam nespojím nikde žlutozelený kabel - malá krabička.
Jinak taky jsem uvažoval jak to rozuměji zakrýt, ale bylo by to stejně nahouby, jak říkám stejně to budu muset překopat, ale nejdříve musím uklidit baterky, pak tam dám nějaký větší rozvaděč pod měnič a přesunu tam i jističe od měniče.
Díky za odkaz na tu konzoli, stěna to unese je tam 60cm silná nosná stěna....
Pouze budu muset dát dlouhé šrouby aspoň 40cm
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 5227
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: Jak nepostavit FVE (Zlaté Hory)
Ale může, všechno by se tam vešlo, místo tam je a wago svorky se tam vlezou. Překopat, překopat, až ti tam spadne vrtačka při přidělávání těch konzolí nebo ty sám, tak to bude času také dost? Tohle je prostě prasárna, takhle to kdokoliv/cokoliv může během chvilky strhnout, obzvlášť s tím pohyblivým přívodem ...
Děláme všelijaké věci, co nejsou zcela nebo vůbec v souladu s normami, ale tohle je jedna ze základních věcí, co musí člověk dodržet, ikdyby ty normy nebyly. Někdo si na to může šáhnout také jen jednou ...
Děláme všelijaké věci, co nejsou zcela nebo vůbec v souladu s normami, ale tohle je jedna ze základních věcí, co musí člověk dodržet, ikdyby ty normy nebyly. Někdo si na to může šáhnout také jen jednou ...
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 3870
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Jak nepostavit FVE (Zlaté Hory)
Podívej když na to spadnu a vytrhnu to s toho měniče tak mě to taky dokope a může na tom být třeba trojitá izolace.
Todle mě neublíží, riziko je jinde a je většinou tam kde není vidět....
Prostě je to pozůstatek kdy to bylo jinak zapojené a jinak zamýšlené....
Todle mě neublíží, riziko je jinde a je většinou tam kde není vidět....
Prostě je to pozůstatek kdy to bylo jinak zapojené a jinak zamýšlené....
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
-
- Příspěvky: 5227
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: Jak nepostavit FVE (Zlaté Hory)
To právě máš zakrytovat tak, aby tě to nedokopalo. Riziko není jinde, riziko je v těch drátech volně po zdi, přesně, jak jsou vidět. Tu prasárnu prostě neokecáš. Obzvlášť, když to vyřeší elektroinstalační lišta, stále za pár korun a několik vrutů a hmoždinek. Byť dočasně ...
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 1989
- Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
- Lokalita: Liberec
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7820
- Kapacita baterie [kWh]: 32
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Jak nepostavit FVE (Zlaté Hory)
Hele já to dělám tak, když není místo, že kabel rozholím podélně v místě jističe a pak rozstříhnu jen fázi a N+PE jen projedu z boku Nko pak stříhnu níž do el měru a PE není třeba spojkovat. Ale nikomu nic nenutím, jen že to nejde, nevidím rád .
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
-
- Příspěvky: 407
- Registrován: sob črc 11, 2020 12:42 am
Re: Jak nepostavit FVE (Zlaté Hory)
Větší riziko je požár,tohle bych provozoval tak někde na betonu v dílně a to ještě na zkoušku,na chvíli.Všude kolem vysoce hořlavé materiály.To je na sprinklery.Ale Tvůj boj,okecat jde vše.