Victron Multiplus II - zapojení
Měniče Victron
-
- Příspěvky: 367
- Registrován: ned bře 03, 2013 12:11 pm
- Bydliště: Paka - city
Victron Multiplus II - zapojení
Zdravím osazenstvo tohoto fóra,
a protože zítra počítám začnu zprovozňovat mojeho nového miláčka : Victron Multiplus II 24V/3000VA , mám několik dotazů na zkušenější :
- jak nejlépe začít zprovozňovat , aby se nezačalo hned kouřit z modré skříňky ( s nabitím DC obvodu přes žárovku počítám )
- jak máte použité - řešené AUX vstupy a výstupy , K1 a ext. GND relé ( zatím v tomto nemám žádnou vizi , k čemu bych "já" je měl použít )
- jak máte řešené N vodiče ACin a ACout ? - je možné je mít i spojené na jednom můstku ?
- co vše mohu očekávat od jediné vizualizace a nastavování na noťasu připojeném přes MK3-USB?
Díky za postřehy a rady..
Chci ho provozovat v poloostrovu s LiFePo bateriemi 400Ah/24V s balancery vlastní konstrukce, s 3,2kWp v panelech , tři stringy se samostatnými regly ( 2x čína + 1x Victron MPPT 150/35 ).
M.
a protože zítra počítám začnu zprovozňovat mojeho nového miláčka : Victron Multiplus II 24V/3000VA , mám několik dotazů na zkušenější :
- jak nejlépe začít zprovozňovat , aby se nezačalo hned kouřit z modré skříňky ( s nabitím DC obvodu přes žárovku počítám )
- jak máte použité - řešené AUX vstupy a výstupy , K1 a ext. GND relé ( zatím v tomto nemám žádnou vizi , k čemu bych "já" je měl použít )
- jak máte řešené N vodiče ACin a ACout ? - je možné je mít i spojené na jednom můstku ?
- co vše mohu očekávat od jediné vizualizace a nastavování na noťasu připojeném přes MK3-USB?
Díky za postřehy a rady..
Chci ho provozovat v poloostrovu s LiFePo bateriemi 400Ah/24V s balancery vlastní konstrukce, s 3,2kWp v panelech , tři stringy se samostatnými regly ( 2x čína + 1x Victron MPPT 150/35 ).
M.
2x 390Wp Trina Solar ,6x 240Wp Schutten, 10x NexPower 145Wp ,2x Solyndra 200Wp, Victron SmartSolar MPPT 150/35 ,Victron SmartSolar MPPT 250/60 , Victron BlueSolar MPPT 100/50 , Axpert MKS2400WPlus , 2x200Ah 24V Winston LiFePo4 , 4x Pylontech UP2500 , Victron Multiplus II 24/3000/32
-
- Příspěvky: 5451
- Registrován: pát úno 13, 2015 2:24 pm
- Lokalita: SO, SK
- Bydliště: SO, SK
Re: Victron Multiplus II - zapojení
Ja mám N oddelené.
Na vstupe stykač, ktorý ovláda AC IN + nastavené veci, ako
max. prúd zo vstupu a max. DC prúd do bateriek.
Príp. v zime zapnúť AES, ak to nerobí problém spotrebičom.
Ešte sa k tomu hodí dokúpiť Rasp. Pi 3 a dať tam Venus GX obraz.
Potom z toho lezú takéto veci. / Treba káble MK3-USB a VE.Direct-USB. /
Na vstupe stykač, ktorý ovláda AC IN + nastavené veci, ako
max. prúd zo vstupu a max. DC prúd do bateriek.
Príp. v zime zapnúť AES, ak to nerobí problém spotrebičom.
Ešte sa k tomu hodí dokúpiť Rasp. Pi 3 a dať tam Venus GX obraz.
Potom z toho lezú takéto veci. / Treba káble MK3-USB a VE.Direct-USB. /
DC-AC inverter REC Lion DC-AC ESP32 DIY inv. 15 GB za sekundu DIY MPPT Holder
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
-
- Příspěvky: 2530
- Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
- Lokalita: pod Brnem
- Systémové napětí: 24V
Re: Victron Multiplus II - zapojení
Mám jen jedničkovou verzi se starými deskami. Aby nevyhazoval proudový chránič přivést přívod zpřed ním pro line in. Odpojení groundu je pokud jsem dobře pochopil, jen kvůli korozi lodí, kde se řeší problém přes oddělovací trafo. Nezapojit baterii obráceně, Victron nemá ochranu proti přepolování. Pochopit protokol který je použit pro provoz ve smyslu že, pokud se připojí dohled přes hub, řídí se hubem, pokud se konfiguruje přes dip, jede přes dip, pokud se konfiguruje přes mk3 tj přes hub, funkce assistenta lze nastavit jen přes (s) jiným firmware, výrobce a prodejce dodává základní firmware, jiný je po sdělení plánované konfigurace. Pokud se měnič zresetuje počítačem za pomoci a s aplikací přes VE do výchozího nastavení, tak v základním firmware, odpojení rj45 a vypnutí má po nahození tzv. autonomní režim, pozná se že po připojení převodníku vypne bez varování a po spuštění aplikace VE a rozpoznání HW (měniče) zase se rozjede a vyrábí. (nevýhoda při zaplých spotřebičích v domě)
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT
-
- Příspěvky: 367
- Registrován: ned bře 03, 2013 12:11 pm
- Bydliště: Paka - city
Re: Victron Multiplus II - zapojení
Díky pánům za info..
Tzn. v softwaru Victron Connect ( co používám pro regl a BMV ) se Multiplus II nedá vizualizovat a nastavovat??
Uvidíme přes víkend - to se půstím konečně do zprovoznění..
M.
Tzn. v softwaru Victron Connect ( co používám pro regl a BMV ) se Multiplus II nedá vizualizovat a nastavovat??
Uvidíme přes víkend - to se půstím konečně do zprovoznění..
M.
2x 390Wp Trina Solar ,6x 240Wp Schutten, 10x NexPower 145Wp ,2x Solyndra 200Wp, Victron SmartSolar MPPT 150/35 ,Victron SmartSolar MPPT 250/60 , Victron BlueSolar MPPT 100/50 , Axpert MKS2400WPlus , 2x200Ah 24V Winston LiFePo4 , 4x Pylontech UP2500 , Victron Multiplus II 24/3000/32
-
- Příspěvky: 3315
- Registrován: ned led 29, 2012 3:59 pm
- Lokalita: Žabčice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 29139
- Kapacita baterie [kWh]: 12
- Chci prodávat energii: ANO
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Victron Multiplus II - zapojení
ne na tom se to nastavovat neda. Na to je victron config.
To co psal kiwi to raspbery a venus os doporucuju. Mam taky. Aktivovat logovani na vrm portal. Do raspbery idealne prumyslovou nebo alepson velkou kartu, at se muzou bity prostridat a nedopali se rychle. Menic do toho pripojis MK3 kabelem ( po konfiguraci)
Pokud mas jiny regly system by je nevidel, tak povol volbu dc load. At to jde videt aspon takto.
Ten venus os ma vyhodu tu, ze jej lze po modbus tcp vycitat a dle techto hodnot ridit veci kolem. - velmi pohodlne.
Kabel ve direct - usb je obycejny usb-uart regly na 5V logice, bmv na 3,3V logice. Je toho o tom napsano dost. Pokud by sis to delal durazne doporuciji izolovat nejakym adum1201 nebo opta. Pozor beha to na 19200baud obycejny opta to nedavaji.
Muj nazor je mit system na jednom hw takze idelane casem vyhod cinsky regly a dej tam od victronu. Pak ty vizualizace zacnou davat vetsi smysl.
Ja to poprvi zapinal nejdriv na DC pak konfigurace, pak ac in a na finale pokud vse bylo ok jsem pripojil zatez.
To co psal kiwi to raspbery a venus os doporucuju. Mam taky. Aktivovat logovani na vrm portal. Do raspbery idealne prumyslovou nebo alepson velkou kartu, at se muzou bity prostridat a nedopali se rychle. Menic do toho pripojis MK3 kabelem ( po konfiguraci)
Pokud mas jiny regly system by je nevidel, tak povol volbu dc load. At to jde videt aspon takto.
Ten venus os ma vyhodu tu, ze jej lze po modbus tcp vycitat a dle techto hodnot ridit veci kolem. - velmi pohodlne.
Kabel ve direct - usb je obycejny usb-uart regly na 5V logice, bmv na 3,3V logice. Je toho o tom napsano dost. Pokud by sis to delal durazne doporuciji izolovat nejakym adum1201 nebo opta. Pozor beha to na 19200baud obycejny opta to nedavaji.
Muj nazor je mit system na jednom hw takze idelane casem vyhod cinsky regly a dej tam od victronu. Pak ty vizualizace zacnou davat vetsi smysl.
Ja to poprvi zapinal nejdriv na DC pak konfigurace, pak ac in a na finale pokud vse bylo ok jsem pripojil zatez.
-
- Příspěvky: 2399
- Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
- Lokalita: poblíž Hodonína
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 7200
- Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: Victron Multiplus II - zapojení
gupa píše:Mám jen jedničkovou verzi se starými deskami. Aby nevyhazoval proudový chránič přivést přívod zpřed ním pro line in. Odpojení groundu je pokud jsem dobře pochopil, jen kvůli korozi lodí, kde se řeší problém přes oddělovací trafo. Nezapojit baterii obráceně, Victron nemá ochranu proti přepolování. Pochopit protokol který je použit pro provoz ve smyslu že, pokud se připojí dohled přes hub, řídí se hubem, pokud se konfiguruje přes dip, jede přes dip, pokud se konfiguruje přes mk3 tj přes hub, funkce assistenta lze nastavit jen přes (s) jiným firmware, výrobce a prodejce dodává základní firmware, jiný je po sdělení plánované konfigurace. Pokud se měnič zresetuje počítačem za pomoci a s aplikací přes VE do výchozího nastavení, tak v základním firmware, odpojení rj45 a vypnutí má po nahození tzv. autonomní režim, pozná se že po připojení převodníku vypne bez varování a po spuštění aplikace VE a rozpoznání HW (měniče) zase se rozjede a vyrábí. (nevýhoda při zaplých spotřebičích v domě)
Pokud nechceš aby ti spadl měnič , tak si vyndej jumper v tom MK2USB, pak se to změní bez vypnutí měniče.
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.9.2024 11500kWh
k 28.9.2024 11500kWh
-
- Příspěvky: 396
- Registrován: pát zář 01, 2017 8:54 am
Re: Victron Multiplus II - zapojení
Na konfiguraciu a update firmwaru invertorov sa pouziva pouziva program VEConfig, ale konfiguracia vsetkych produktov je mozna aj cez Victron Connect, dokonca aj update firmware je mozne cez android zariadenie a OTG redukcia + mk3 kabel. Victron Connect ma aj demo rezim, staci v menu vybrat pozadovany produkt v Demo Library
Image VenusOS pre RPi funguje na RPi2, RPi3 a RPi3+, dokonca sa da pripojit dotykovy LCD k RPi a potom je to taky low cost color control GX, akurat treba doinstalovat par veci aby LCD fungovalo korektne, ak bude zaujem dodam navod, funguje aj touch screen a da sa regulovat aj jas LCD.
Image VenusOS pre RPi funguje na RPi2, RPi3 a RPi3+, dokonca sa da pripojit dotykovy LCD k RPi a potom je to taky low cost color control GX, akurat treba doinstalovat par veci aby LCD fungovalo korektne, ak bude zaujem dodam navod, funguje aj touch screen a da sa regulovat aj jas LCD.
-
- Příspěvky: 3315
- Registrován: ned led 29, 2012 3:59 pm
- Lokalita: Žabčice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 29139
- Kapacita baterie [kWh]: 12
- Chci prodávat energii: ANO
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Victron Multiplus II - zapojení
to zapojeni rpi s displajem jsem videl je to pekny. Bohuzel tohoto jsem nebyl schopen - pouzivam vzdalenou plochu.
Co me na tom venusu irituje nejvic je to, ze si nemuzu editovat tu obrazovku jak ma vypadat. Ja jsem v offgridu takze tam nechci DS, stridac ...
Co me na tom venusu irituje nejvic je to, ze si nemuzu editovat tu obrazovku jak ma vypadat. Ja jsem v offgridu takze tam nechci DS, stridac ...
-
- Příspěvky: 367
- Registrován: ned bře 03, 2013 12:11 pm
- Bydliště: Paka - city
Re: Victron Multiplus II - zapojení
To jako že mám ten MK3-USB otevřít ( násilím ) a v něm vyndat jumper??FRSO píše:gupa píše:Mám jen jedničkovou verzi se starými deskami. Aby nevyhazoval proudový chránič přivést přívod zpřed ním pro line in. Odpojení groundu je pokud jsem dobře pochopil, jen kvůli korozi lodí, kde se řeší problém přes oddělovací trafo. Nezapojit baterii obráceně, Victron nemá ochranu proti přepolování. Pochopit protokol který je použit pro provoz ve smyslu že, pokud se připojí dohled přes hub, řídí se hubem, pokud se konfiguruje přes dip, jede přes dip, pokud se konfiguruje přes mk3 tj přes hub, funkce assistenta lze nastavit jen přes (s) jiným firmware, výrobce a prodejce dodává základní firmware, jiný je po sdělení plánované konfigurace. Pokud se měnič zresetuje počítačem za pomoci a s aplikací přes VE do výchozího nastavení, tak v základním firmware, odpojení rj45 a vypnutí má po nahození tzv. autonomní režim, pozná se že po připojení převodníku vypne bez varování a po spuštění aplikace VE a rozpoznání HW (měniče) zase se rozjede a vyrábí. (nevýhoda při zaplých spotřebičích v domě)
Pokud nechceš aby ti spadl měnič , tak si vyndej jumper v tom MK2USB, pak se to změní bez vypnutí měniče.
2x 390Wp Trina Solar ,6x 240Wp Schutten, 10x NexPower 145Wp ,2x Solyndra 200Wp, Victron SmartSolar MPPT 150/35 ,Victron SmartSolar MPPT 250/60 , Victron BlueSolar MPPT 100/50 , Axpert MKS2400WPlus , 2x200Ah 24V Winston LiFePo4 , 4x Pylontech UP2500 , Victron Multiplus II 24/3000/32
-
- Příspěvky: 2399
- Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
- Lokalita: poblíž Hodonína
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 7200
- Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: Victron Multiplus II - zapojení
Já nepsal MK3-USB, ten se dá sice lehce rozdělat, ale on nemá jumper !!, Není potřeba ho kuchat.mati píše:To jako že mám ten MK3-USB otevřít ( násilím ) a v něm vyndat jumper??FRSO píše:gupa píše:Mám jen jedničkovou verzi se starými deskami. Aby nevyhazoval proudový chránič přivést přívod zpřed ním pro line in. Odpojení groundu je pokud jsem dobře pochopil, jen kvůli korozi lodí, kde se řeší problém přes oddělovací trafo. Nezapojit baterii obráceně, Victron nemá ochranu proti přepolování. Pochopit protokol který je použit pro provoz ve smyslu že, pokud se připojí dohled přes hub, řídí se hubem, pokud se konfiguruje přes dip, jede přes dip, pokud se konfiguruje přes mk3 tj přes hub, funkce assistenta lze nastavit jen přes (s) jiným firmware, výrobce a prodejce dodává základní firmware, jiný je po sdělení plánované konfigurace. Pokud se měnič zresetuje počítačem za pomoci a s aplikací přes VE do výchozího nastavení, tak v základním firmware, odpojení rj45 a vypnutí má po nahození tzv. autonomní režim, pozná se že po připojení převodníku vypne bez varování a po spuštění aplikace VE a rozpoznání HW (měniče) zase se rozjede a vyrábí. (nevýhoda při zaplých spotřebičích v domě)
Pokud nechceš aby ti spadl měnič , tak si vyndej jumper v tom MK2USB, pak se to změní bez vypnutí měniče.
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.9.2024 11500kWh
k 28.9.2024 11500kWh
-
- Příspěvky: 367
- Registrován: ned bře 03, 2013 12:11 pm
- Bydliště: Paka - city
Re: Victron Multiplus II - zapojení
Zařízeni FVE vizualizuji na noťasu s W7 do kterého mám přístup odkudkoli přes Teamvievera - tam by mohl ten Venus taky běžet?
Regly a BMV mám korektně připojené přes USB do noťasu s Victron Connectem - to se mi podařilo rozchodit - opticky oddělené převodníky jsou nutnost - minimálně BMV bez opto měří kraviny ( vyrovnávací proudy v -pólu ).
Na unifikaci zařízení na Victron a jeho klony se již pracuje..
Regly a BMV mám korektně připojené přes USB do noťasu s Victron Connectem - to se mi podařilo rozchodit - opticky oddělené převodníky jsou nutnost - minimálně BMV bez opto měří kraviny ( vyrovnávací proudy v -pólu ).
Na unifikaci zařízení na Victron a jeho klony se již pracuje..
PavelR píše:ne na tom se to nastavovat neda. Na to je victron config.
To co psal kiwi to raspbery a venus os doporucuju. Mam taky. Aktivovat logovani na vrm portal. Do raspbery idealne prumyslovou nebo alepson velkou kartu, at se muzou bity prostridat a nedopali se rychle. Menic do toho pripojis MK3 kabelem ( po konfiguraci)
Pokud mas jiny regly system by je nevidel, tak povol volbu dc load. At to jde videt aspon takto.
Ten venus os ma vyhodu tu, ze jej lze po modbus tcp vycitat a dle techto hodnot ridit veci kolem. - velmi pohodlne.
Kabel ve direct - usb je obycejny usb-uart regly na 5V logice, bmv na 3,3V logice. Je toho o tom napsano dost. Pokud by sis to delal durazne doporuciji izolovat nejakym adum1201 nebo opta. Pozor beha to na 19200baud obycejny opta to nedavaji.
Muj nazor je mit system na jednom hw takze idelane casem vyhod cinsky regly a dej tam od victronu. Pak ty vizualizace zacnou davat vetsi smysl.
Ja to poprvi zapinal nejdriv na DC pak konfigurace, pak ac in a na finale pokud vse bylo ok jsem pripojil zatez.
2x 390Wp Trina Solar ,6x 240Wp Schutten, 10x NexPower 145Wp ,2x Solyndra 200Wp, Victron SmartSolar MPPT 150/35 ,Victron SmartSolar MPPT 250/60 , Victron BlueSolar MPPT 100/50 , Axpert MKS2400WPlus , 2x200Ah 24V Winston LiFePo4 , 4x Pylontech UP2500 , Victron Multiplus II 24/3000/32
-
- Příspěvky: 367
- Registrován: ned bře 03, 2013 12:11 pm
- Bydliště: Paka - city
Re: Victron Multiplus II - zapojení
To jako že mám ten MK3-USB otevřít ( násilím ) a v něm vyndat jumper??[/quote]
Já nepsal MK3-USB, ten se dá sice lehce rozdělat, ale on nemá jumper !!, Není potřeba ho kuchat.[/quote]
Oou sorry,
já nepochopil , že reakce není pro mne.
Já nepsal MK3-USB, ten se dá sice lehce rozdělat, ale on nemá jumper !!, Není potřeba ho kuchat.[/quote]
Oou sorry,
já nepochopil , že reakce není pro mne.
2x 390Wp Trina Solar ,6x 240Wp Schutten, 10x NexPower 145Wp ,2x Solyndra 200Wp, Victron SmartSolar MPPT 150/35 ,Victron SmartSolar MPPT 250/60 , Victron BlueSolar MPPT 100/50 , Axpert MKS2400WPlus , 2x200Ah 24V Winston LiFePo4 , 4x Pylontech UP2500 , Victron Multiplus II 24/3000/32
-
- Příspěvky: 3315
- Registrován: ned led 29, 2012 3:59 pm
- Lokalita: Žabčice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 29139
- Kapacita baterie [kWh]: 12
- Chci prodávat energii: ANO
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Victron Multiplus II - zapojení
jesli na noteboku s W7 umi bezet venus netusim. Je to linux mozna nejaka virtualizace raspberry? to je otazka na linux mastery.
Ale to raspberry je o dost mene zrave nez notas.
On ten venus os se stara hlavne o predavani informaci mezi regly, bms a stridacem,loguje na vrm portal kde se maluji grafy (pokud je povoleno). Pak ma datovej vystup. bmsku sice nemas ale i tak si myslim ze je to fajn. uz jen pro prehled o vyrobach a tak.
Ja nepouzivam teamviewer ale mam zpristupnenou mistni sit pres openvpn.
pokud budes pouzivat klony tak je otazka jestli to cely nedrzet offline jen na lanu aby to nemohlo ven a neaktualizovat firmware.
Ale to raspberry je o dost mene zrave nez notas.
On ten venus os se stara hlavne o predavani informaci mezi regly, bms a stridacem,loguje na vrm portal kde se maluji grafy (pokud je povoleno). Pak ma datovej vystup. bmsku sice nemas ale i tak si myslim ze je to fajn. uz jen pro prehled o vyrobach a tak.
Ja nepouzivam teamviewer ale mam zpristupnenou mistni sit pres openvpn.
pokud budes pouzivat klony tak je otazka jestli to cely nedrzet offline jen na lanu aby to nemohlo ven a neaktualizovat firmware.
-
- Příspěvky: 106
- Registrován: sob říj 13, 2018 2:29 pm
Re: Victron Multiplus II - zapojení
Ahoj všem,
vidím že zde řešite použití OS Venus do RPI. Měl bych k tomu pár otázek.
1. Jedná se o 100% náhradu or. HW - tedy řízení MultiplusII,regulátorů a baterie je tímto vyřešeno?
2. Pokud má originál problém se signálem HDO viz. https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 39#p114539 , jaká je situace u tohoto zapojení?
Díky za info
vidím že zde řešite použití OS Venus do RPI. Měl bych k tomu pár otázek.
1. Jedná se o 100% náhradu or. HW - tedy řízení MultiplusII,regulátorů a baterie je tímto vyřešeno?
2. Pokud má originál problém se signálem HDO viz. https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 39#p114539 , jaká je situace u tohoto zapojení?
Díky za info
FVE 7,2 kWp, 2x SolarEdge 5000 HD, panely AEG M606B 300W 12xJV 6xJZ, AEG 360W 3xSV 2xJZ, SolarEdge Optimizer P300 a P401, PLC Unipi Axon 505, elektroměry EM 340 a EM111 Modbus, elektroměrové trafa DC QI-POWER-485, 2x proporcionální SSR relé RGC1P48V42ED SSR pro řízení přetoků do bojleru, bojler Dačice OKCE 300S 2x2,2 kW, Grafana soft
http://www.pocasinakladne.cz/mervis.php
http://www.pocasinakladne.cz/mervis.php
-
- Příspěvky: 396
- Registrován: pát zář 01, 2017 8:54 am
Re: Victron Multiplus II - zapojení
Co sa tyka sw funkcii tak ano je to 100% nahrada. Neviem o akej zostave uvazujes, ale Multiplus II GX ma uz Venus integrovany.
Neviem kolko zariadeni chces pripajat na RPi, ale vsetko je cez USB, teda pri vacsom pocte je lepsie pripojit USB hub. Na pripojenie Multiplusu (bez GX) kabel MK3-USB, ale ten potrebujes aj tak na konfiguraciu a aktualizaciu fw a na pripojenie (konfiguraciu) MPPT regulatora a BMV712 potrebujes VE.Direct-USB kabel, ale ten si mozes aj vyrobit za zlomok ceny, je to iba USB seriovy prevodnik na TTL uroven z galvanickym oddelenim. Ak by si chcel pripojit externy merac spotreby ET-112, tak potrebujes prevodnik USB-RS485.
Vyhoda RPi je, ze ked si kupis 7" dotykovy LCD mas v podstate nahradu za ColorControl GX.
Neviem kolko zariadeni chces pripajat na RPi, ale vsetko je cez USB, teda pri vacsom pocte je lepsie pripojit USB hub. Na pripojenie Multiplusu (bez GX) kabel MK3-USB, ale ten potrebujes aj tak na konfiguraciu a aktualizaciu fw a na pripojenie (konfiguraciu) MPPT regulatora a BMV712 potrebujes VE.Direct-USB kabel, ale ten si mozes aj vyrobit za zlomok ceny, je to iba USB seriovy prevodnik na TTL uroven z galvanickym oddelenim. Ak by si chcel pripojit externy merac spotreby ET-112, tak potrebujes prevodnik USB-RS485.
Vyhoda RPi je, ze ked si kupis 7" dotykovy LCD mas v podstate nahradu za ColorControl GX.
-
- Příspěvky: 106
- Registrován: sob říj 13, 2018 2:29 pm
Re: Victron Multiplus II - zapojení
Děkuji za odpovězení první otázky.
Je to vlastně jen rozříření stávající FVE na druhou fázy a jelikož na této střeše není až takový problém se stíny uvažuji i o jiném HW než SolarEdge.
Byl by to jen hybridní měnič a MPPT. A baterie. Dnes jsme narazil na tebou zmiňovaný Miltiplus s GX již v sobě a vlastně jsem našel i nový Easy Solar II, jen tam ta cena je o dost vyšší, ale je to dáno větším MPPT, jen já to na to mé malé pole nevyužiji.
Jen se u Victrona bojím té druhé otázky, protože jsem připojen na DS.
Je to vlastně jen rozříření stávající FVE na druhou fázy a jelikož na této střeše není až takový problém se stíny uvažuji i o jiném HW než SolarEdge.
Byl by to jen hybridní měnič a MPPT. A baterie. Dnes jsme narazil na tebou zmiňovaný Miltiplus s GX již v sobě a vlastně jsem našel i nový Easy Solar II, jen tam ta cena je o dost vyšší, ale je to dáno větším MPPT, jen já to na to mé malé pole nevyužiji.
Jen se u Victrona bojím té druhé otázky, protože jsem připojen na DS.
FVE 7,2 kWp, 2x SolarEdge 5000 HD, panely AEG M606B 300W 12xJV 6xJZ, AEG 360W 3xSV 2xJZ, SolarEdge Optimizer P300 a P401, PLC Unipi Axon 505, elektroměry EM 340 a EM111 Modbus, elektroměrové trafa DC QI-POWER-485, 2x proporcionální SSR relé RGC1P48V42ED SSR pro řízení přetoků do bojleru, bojler Dačice OKCE 300S 2x2,2 kW, Grafana soft
http://www.pocasinakladne.cz/mervis.php
http://www.pocasinakladne.cz/mervis.php
-
- Příspěvky: 1641
- Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
- Lokalita: Praha
- Systémové napětí: 48V
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Victron Multiplus II - zapojení
Chlapi, je to trapné, ale jak se do Multiplusu zapojuje více MPPT?
Budu mít 2-3ks, vážně uvažuju nad Victronama 150/70, můžu je mít za prakticky stejnou cenu co Epevery.
Svedou se všechny MPPT na jednu měděnou šínu a zapojí do měniče paralelně? Jak se zajistí, aby do baterek nešel plný výkon pole, když nabíjení nejde přes měnič?
Budu mít 2-3ks, vážně uvažuju nad Victronama 150/70, můžu je mít za prakticky stejnou cenu co Epevery.
Svedou se všechny MPPT na jednu měděnou šínu a zapojí do měniče paralelně? Jak se zajistí, aby do baterek nešel plný výkon pole, když nabíjení nejde přes měnič?
10kWp JJZ, 3x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v paralelním režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x400Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P + JK BMS Invertor
-
- Příspěvky: 5451
- Registrován: pát úno 13, 2015 2:24 pm
- Lokalita: SO, SK
- Bydliště: SO, SK
Re: Victron Multiplus II - zapojení
Zalezi ake tie MPPT budu, ci smart a prepoja sa so sietou cez BT
alebo sa musia prepojit kablom, zalezi ci Venus OS pobezi na RPI
alebo tam bude CCGX, Cerbo GX a pod.
POtom zalezi na nastaveni Asistenti, ESS, DVCC a pod.
alebo sa musia prepojit kablom, zalezi ci Venus OS pobezi na RPI
alebo tam bude CCGX, Cerbo GX a pod.
POtom zalezi na nastaveni Asistenti, ESS, DVCC a pod.
DC-AC inverter REC Lion DC-AC ESP32 DIY inv. 15 GB za sekundu DIY MPPT Holder
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
-
- Příspěvky: 3409
- Registrován: ned led 12, 2014 7:41 pm
- Lokalita: Hlučín
- Bydliště: Hlučín
Re: Victron Multiplus II - zapojení
Dovolím si vypůjčit od jednoho nečlena
limitní proud by měl jít nastavit v reglu,aspoň tedy doufám za ty prachy . 16kWp/JZ-50°/20xChaori 230 ,JV-90°/8xLeapton 650 + <JZ-90° /15xJAsolar / Mono 385, regl Midnite Classic 150<89A> , 1x EASUN <80A> a 1x EASUN <100A>,baterka 17s 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>,měnič XTH 8000-48V špičkově 21kW
-
- Příspěvky: 1822
- Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
- Lokalita: MY, SR
- Výkon panelů [Wp]: 10200
- Kapacita baterie [kWh]: 15
- Bydliště: SR MY
Re: Victron Multiplus II - zapojení
Kúp si spolu s tým aj Cerbo GX a napichaj tie mppt tam. Silovú ich budeš mať pripojené na DC busbar a dátovo cez to Cerbo GX, ktoré ich bude aj ovládať.eman píše:Chlapi, je to trapné, ale jak se do Multiplusu zapojuje více MPPT?
Budu mít 2-3ks, vážně uvažuju nad Victronama 150/70, můžu je mít za prakticky stejnou cenu co Epevery.
Svedou se všechny MPPT na jednu měděnou šínu a zapojí do měniče paralelně? Jak se zajistí, aby do baterek nešel plný výkon pole, když nabíjení nejde přes měnič?
Dá sa použiť aj RPi, ale keď som pozeral na ceny RPi tak až taká úspora to nie.
Zapojenie s Cerbo máš napr. TU
Niečo o RPi a Venus OS TU
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
-
Victron Multiplus II - zapojení vodiče N a PE
od honza637 » » v Victron
Victron Multiplus II - zapojení vodiče N a PE
- 12 Odpovědi
- 3574 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Diablo1st
-
-
- 1 Odpovědi
- 928 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od rush
-
- 102 Odpovědi
- 20352 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od sanitka
-
- 0 Odpovědi
- 845 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od dsmal
-
- 26 Odpovědi
- 1968 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od ElektroEzs